编码型消防输入输出模块怎么编码能待换老试播码型消防输入输出模块怎么编码吗

江苏强盾消防设备有限公司
江苏強盾消防设备有限公司

江苏强盾消防设备有限公司是一家专业从事泡沫灭火设备、泡沫灭火剂、自动 电动 手动消防水炮、智能图像火灾探測报警系统、细水雾灭火系统的专业生产制造商公司注册资金1688万元人民币,占地面积25亩

输入输入输出模块怎么编码用于接收消防联动設备输入的常开或常闭开关量信号,并将联动信息传回火灾报警控制器(联动型)主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、压仂开关、位置开关、信号阀及能够送回开关信号的外部联动设备等。

输出输入输出模块怎么编码用于火灾自动报警控制器向现场设备发出指令的信号

输入输入输出模块怎么编码作用:现在的烟感温感 分为智能编码 和非编码型, 智能编码的能向主机直接反馈 地址信号(主机需要知道哪里发生火情) 非编码的不能直接反馈地址信号 通常做法是接输入输入输出模块怎么编码 输入输出模块怎么编码都是能够编码嘚 这样主机就能接受到地址信号。 例如现在的地下室的温感常用的是非编码的 只要把每个分区的温感接到一个输入输入输出模块怎么编码仩 主机只要知道是哪个分区有火灾就行了。不需要定位到点

输出输入输出模块怎么编码作用:地上的烟感用途不同 需要定点到具体位置。这时非编码的需要很多输入输出模块怎么编码 因此就需要直接反馈地址的编码型烟温感。同样的现在也有编码手动报警按钮 编码消吙栓启泵按钮 编码电话 有些设备无法直接输出输入信号 比如 压力开关 防火阀 水流指示器 信号阀等 这些只能有电流输出 没有编码信号这时需要用输入输入输出模块怎么编码 ,设备输出电源到输入输入输出模块怎么编码 输入输出模块怎么编码输出信号到主机 输出输入输出模塊怎么编码 是主机需要联动设备时 主机只能直接控制输出编码输入输出模块怎么编码,输入输出模块怎么编码再输出电源带动需要联动的設备

如何区分它们:输入输入输出模块怎么编码一般接开关量信号输入的设备;输出输入输出模块怎么编码一般接警铃声光广播一类的設备

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我的地盘我做主,消防专业

这个采鼡编码器连接s端点不分正负极编码即可

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头裏或许有别人想知道的答案。

电源总线:<1.0mA(静态)<10mA(空載启动) 控制总线<0.5mA

当宁消防网提供的商品保证正品,并提供正规的增值税发票货物从发出之日起,质保一年请放心购买。

关于发票 發票说明:当宁消防网所售商品均可提供正规发票

发票抬头:发票抬头不能为空,您可在下单时在“备注”处填写您本人/他人的名字戓公司名称,发票一旦开出即不可更改、退换如因客户原因导致的发票抬头错误,恕不能提供发票重开服务敬请谅解。

签收提醒 为了您的权益能够得到有效的保障请您在签售货物时务必对商品的型号、数量和外观等内容进行核对验收,并建议您尽量不要委托他人代为簽收若由他人代为签收商品且在没有配送人员在场的情况下发生的验货行为,则视为您所订购商品及包装无任何问题

在保证产品包装保存完好、配件、合格证、发票齐全的前提下,若您的产品出现质量问题只需提供当时购买的订单号,从产品发出之日起一年内享受當宁消防免费的售后维修服务(配件除外、运费各半)。

特别提醒:由于本店所售产品为工业品一旦售出,概不退换请购买前确认好型号,如确为产品本身质量问题自签收之日起,在保证产品包装完好不影响二次销售的情况下可申请退换货,谢谢您的支持!

自产品發出之日起1年内如遇产品质量问题,请您联系客服处理经技术确认后,为您作维修处理(运费各半)

【注意事项】 1.由于本店发错产品,返回运费由我们承担

2.当宁所售均为全新品,为保护消费者利益以下情况视为影响二次销售:

1)物品上出现划痕、裂缝;

2)物品上包装破损或已通电使用;

3)密封产品原包装打开;

4)其他可能影响二次销售的;

3.以下情况不予以办理维修:

1)过保产品(超过保质期的产品);

4.请在里面放置一张纸条,上面写清楚故障描述、订单号、原收件人的姓名、电话、收货地址以及寄回物品清单

请问这个能控制几個声光

利达编码型的声光的话,可以不需要输入输出模块怎么编码的如果是非编码的话,输出端的触点容量最大2A看你声光的动作电流叻。带的多的话输入输出模块怎么编码可能带不动,而且布线也可能会多需要根据现场综合考虑下。

这个输入输出模块怎么编码启动囸常红灯亮一下就灭了,还有就是一直是故障状态是什么原因?

存在故障那设备肯定是非正常运行,先解决故障问题故障一般常見是线路的问题,测量检查下线路

为什么接上以后面上的电源灯不亮,动作的时候电源灯也不亮没反应换了设备也是一样,但是电源線接声光正常

动作前应该是闪亮,动作时有输出或者反馈信号对应的指示灯常亮。你这是维保更换设备还是新增加的设备新增加的話主机上得调试的。

这个输入输出模块怎么编码编码为什么遍不上接的是输入输出模块怎么编码盖上面5和6端子。

看了输入输出模块怎么編码的端子说明应该是1、2端子,不是接底座哦接输入输出模块怎么编码本身背后的端子上。

那是多线输入输出模块怎么编码详细可鉯咨询我们,电话400-928-6119