400电光馈电防爆厂生产的400馈电显示屏上的2#3#灯亮是什么原因

合闸时:HJ继电器吸合一下断路器吸合,机械维持

电气分闸:TJ吸一下。

机械分闸:里面机械推入脱扣

上数第一保险吹,显示正常合闸时吸一下,维持不住同时事件灯亮。

第二保险吹显示正常,SJ不吸合红灯不亮按下合闸按钮时,HJ不吸合断路器不吸合。

第三保险吹显示屏黑,SJ不吸合红灯不亮TJ 吸合。

大保险吹显示屏黑,控制电压全无

故障显示“远方分励或风电瓦斯闭锁”:解决方法是打开上接线盖将接线端子FDW的状态改变—如果是短接就需要解开,如果是开路就需短接

“风电闭锁”设“常开”时,FDW必须开路;设“常闭”时FDW必须短接。

如果无故障显示匼不起闸。

短接K01K01K,短接K02K02K,如果能够合闸则属保护坏;如果仍合不起闸,则不属于保护坏原因

5、400电光馈电开关作为联锁开关。(1)進入参数“出口选择”(软件选择)输入密码1234,进入“风电瓦斯闭锁”按↓选择“常