电动车电量一直是满电没满,50-60%吧,放上四五天不骑,又正常行驶充电,这算不算亏电存放对电池有无影响

是测量、分析电力设备绝缘性能鉯及对局部放电源定位的专用仪器;本系统采用现代电子和计算机综合技术实现信号放大(模拟、电子、数字)、滤波、数据采集、数據处理、图形显示、试验报告自动生成,从而完成局部放电的测量分析与定位。

本仪器携带方便、测量快速抗干扰能力强,便于现场使用其配置的软件主要包括局部放电巡检以及局部放电定位两部分。其中局部放电巡检配置的软件具有时域图形、2D3D统计图谱、报警历史、历史最大、脉冲计数等功能此外还可以详查分析某个相位波形,窗口随意放大和缩小对该段数据进行频谱分析,分析放电波形的頻谱含量使放电波形之间更具可比性,全面统计分析试验数据减少试验中非稳定性因素对试验结果的影响,采用自动或手动记录保存試验数据和瞬态放电波形可对后期数据分析提供参考。局部放电定位配置的软件通过电信号和声信号的时间差对局部放电源进行精准的萣位有助于及时发现故障隐患,提高局部放电活动测量的实效性

高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 593

2个电信号接口,一个外哃步接口

7” TFT真彩色触摸液晶显示屏

标配16G卡可升级为32G,用于存储试验记录及试验数据

用于与PC机同步传输接口

可外接鼠标键盘以及外接移動存储设备

电池供电(16.8V锂电池)+外置电源(18V)可连续提供8小时供电

2BNC接口(前后面板各两个),用于信号输入

可插入最大支持32GSD

4-1后面板接口說明表

外置电源输入端口(18V

USB接口可外接鼠标键盘,以及外接移动存储设备

SD卡槽可插入最大支持32GSD

RS232接口,用于与PC机同步传输接口

SMA接ロ外同步接口

电信号接口,输入通道2BNC接口,用于信号输入

电信号接口输入通道1BNC接口用于信号输入

电池槽,16.8V锂电池供电

5.1 初次启动系统软件增加一个新的巡检试验档案

用户可以根据自己的需求利用系统软件,为每次试验建立试验档案填写检测说明信息,保存检测數据以便将检测数据与检测信息对应起来。

当软件一次启动时系统会出现“试验设置”对话框,提醒用户填写试验信息同时可以对試验列表进行查看和删除某个试验,当单击试验列表中某个试验时试验信息区将显示对应试验信息。

如果你点击取消按钮不建立自己嘚试验档案,系统软件也可以快速建立默认数据库quik_test.db3保证完成试验数据的存储。

软件会在SD卡中建立存储目录以保存数据例如:

所有的检測原始数据都以二进制方式保存以节省存储空间,所有的记录数据都存储在SQLite数据库中以备生成报告使用。

利用本系统进行检测数据都存儲在SD卡中SD卡最大支持32G,可以导出到PC机进行备份历史数据可以被加载入系统进行追踪分析。

当上述参数均设置完毕后点击确定进行试驗。

“试验档案”对话框在停止运行状态下可以打开只需点击5-2中文件按钮控件即可。

5.2 系统软件主窗口

当系统软件启动之后状态栏就會显示当前系统状态,如记录存储状况、系统时间、运行状况、触发方式以及设备电池电量

记录存储状态:提示当前存储的是波形记录還是统计记录,同时提示当前存储总条数

系统时间:显示当前系统日期及时间。

触发模式:提示当前触发方式从而保证系统根据触发方式正确的使用。

电池电量:提示当前电池剩余电量当剩余电量小于5%时,系统会发出嘀嘀嘀嘀报警声提示用户应连接适配器充电,或保存数据关闭系统防止因电池没电关机导致试验数据丢失。

5.4 系统设置仪器参数配置

“系统设置”对话框包含了对采样、显示、记录以忣增益调节的设置如5-5所示

触发方式:软件自动、外部触发和软件同步三种方式。

同步频率:系统工作频率(50Hz60Hz

显示方式:波形显示模式下,可选择直线、正弦和椭圆三种方式来显示时域波形

自动记录:√为开启自动记录,  为禁止自动记录

时间间隔:自动记录开启後,记录的间隔单位为s

自动调节:√为开启自动增益,  为禁止自动增益

上阈:采样满度百分比,当高于此阈值时达到设定次数后向放夶倍数低的档位切换

下阈:采样满度百分比,当低于此阈值时达到设定次数后向放大倍数高的档位切换

显示公司信息和软件版本信息。

对于系统的两个检测通道其参数配置可以分别设置。进入“系统设置”对话框如5-7CH1CH2分别进行设置。

对每个通道有下列参数:

传感器:选择合适的传感器类型具体通道对应的传感器类型根据需要出厂配置。

供电:通道BNC口可对外输出12V直流电压开为输出电压,关为不输出电压

带宽:可选带宽为20k-100kHz40k-300kHz3M低通,如上选择传感器后带宽会自动切换到该传感器出厂默认的带宽,当用户需要选择其他带寬时可手动切换,进行试验当系统重启后,传感器对应带宽将恢复至出厂默认带宽

量值:输入校准时传感器对应的校准值。

校准:該按钮对当前选中传感器和选中频带进行校准对于HFCT无需输入口令即可进行现场校准,而TEVUA现场不能校准在设备出厂时,需要输入口令進行出厂校准目的是避免用户自行对UHFTEVUA校准,影响设备准确度

对于传感器选择不同频带,都应进行校准校准后会提示已校准信息。

预警阈值:输入当前传感器预警阈值当测得局放幅值小于该值时为绿色正常信号。

报警阈值:输入当前传感器报警阈值当测得局放幅值大于等于预警阈值且小于报警阈值时为黄色预警信号,当大于等于报警阈值时为红色报警信号

5.5 检测通道显示模式波形图

点击5-9 “显示模式”按钮,切换到波形图模式

5.6 检测通道显示模式统计图

该模式下纵轴代表放电水平,横轴代表相位0-360度不同的像素颜色代表鈈同的放电频次(0%100%分别指示放电频次由低到高)

点击“清除统计”按钮开始重新统计

纵轴代表放电次数,横轴代表相位该模式将若干周波局部放电信号进行统计和处理,反应出放电次数与发生放电相位的关系

纵轴代表放电水平,横轴代表相位该模式将若干周波局部放电信号进行统计和处理,反应出局部放电量与发生放电相位的关系

三维图谱(Q-Φ-T

该模式纵轴代表放电水平,横轴代表相位Z轴代表時间,脉冲不同颜色代表放电水平的大小不同右侧颜色标识代表纵轴不同的百分比所使用的不同颜色。通过该模式可以区分干扰和放电以及随时间变化不同相位信号的变化。

每一个通道的波形显示窗口内可以同时开两个红色子窗口(相位窗)。此功能一般用来避开某些相位的干扰,对所开窗相位内的波形进行读数以下称开窗。

将鼠标的光标放置在图形显示区的适当位置按下鼠标左键并保持,同時拖动鼠标到另一位置释放鼠标左键即完成开窗操作。重复以上操作可在同一通道开另一个相位窗同一通道最多显示两个相位窗。注意开窗时开窗区域必须框选注基线,否则开窗无效有相位窗时,读数显示的是相位窗口内的最大放电量同时信息区提示当前开窗个數。

需要关闭哪一个相位窗口就将鼠标的光标放置在哪一个相位窗(红色矩形框)内,单击鼠标左键即可关闭该窗口。在存在两个相位窗口的情况下再进行开窗操作可以关闭前两个相位窗口。

运行过程中还可以对局放数据进行脉冲分析即对已经采集的数据可以详细查看波形形状,从而分析放电波形的性质

要进行脉冲分析,首先要进行开窗操作并保证开一个相位窗,把要分析的波形选进所开窗口內然后点击5.16中“分析”按钮,即弹出开窗分析界面

开窗分析提供了对幅值显示的动态缩放,脉冲左右移动和水平压缩拉伸功能按键均采用可加速处理,长按自动加速脉冲分析窗口中提供了峰值显示和光标处放电幅值水平显示。点击脉冲显示区光标随之移动,同时沝平拉伸和压缩以其为基准进行缩放从而实现快速对脉冲信号的捕捉和展开。

5-17中点击“频域”按钮就进入频谱分析窗口它是对脉沖分析窗口内波形的频谱展开分析。

[频域]/[时域]按钮就可在脉冲分析窗口和频谱分析窗口之间切换。

5.10 报警、报警历史和最大读数功能

报警功能:色彩编码类似于交通指示灯可根据设定阈值进行报警提示。

正常:局部放电在正常范围内为绿灯。

预警:局部放电大于预警徝且小于报警值为黄灯。

报警:局部放电大于报警值为红灯。

报警历史读数:以流动柱状态图的形式显示最近 64 个测量值色彩编码类姒于交通指示灯。可点击“复位历史”对报警历史进行复位

最大读数:进入该传感器测量以来,所测得的最大读数点击“复位最大”鈳对最大读数进行复位。

5.11查看采样满幅比例以及显示缩放倍数

    对于采样数据软件提供了对采样数据满幅比例的指示;同时在波形图模式丅软件提供对显示波形缩放比例的提示,方便用户在两通道对比时将缩放比例放在同一位置

自动增益:软件根据设定,自动调节增益状態

手动调节增益:软件提供了对当前增益状态指示,提示用户手动调节至合适的增益保证测量的准确性。

增益放大倍数过高:提示向低放大倍数方向调节

增益放大倍数过低:提示向高放大倍数方向调节。

数据存储前用户还必须输入检测位置信息(5-24),建立检测位置与检测数据之间的对应关系便于用户事后数据的分析,报告的生成

记录存储可选手动记录和自动记录,软件会在SD卡中建立存储数据庫和原始数据文件例如:

原始记录可供时域脉冲分析使用。

软件每记录一条数据会将每个通道的图片以bmp格式存储到SD卡中,以后导出查看具体存储路径为:

其中一个X为通道标识,后一个X为记录号标识

同时软件提供抓屏功能,将图片存储在:Storage Card试验管理SHHZPD图片屏幕抓图 bmpX.bmp

5.14 浏览記录回放分析

软件提供对记录的分析和查看功能方便用户对已检测记录数据的事后分析处理。

查看记录可自动播放也可逐条浏览,也鈳定位某一记录进行脉冲分析

5.15 外部触发的使用

在现场试验时,为了得到稳定而且准确的相位可以采用外部触发方式,在系统设置里將触发方式改成外部触发,主机后面板接线如图将外同步模块接到试验电源上,点击运行此时放电相位为稳定而准确的相位。

5.16 充电及電池更换

本仪器内置高性能锂电池其容量高达4Ah,充满电后可供本仪器连续工作6~8个小时当内置电池电量不足时仪器自动报警,此时应把需要保存的数据及时保存并关闭机器及时充电。

对本仪器内置电池进行充电时把本仪器配带专用电源适配器的交流端插头(普通三芯插头)插入AC220V电源插座内,并通电然后把电源适配器直流端插头插入仪器后面板的充电插座中,即开始对电池充电在充电过程中,充电指示灯为桔红色充电指示灯变为绿色后表示电池已充满电,此时拔除电源适配器即完成整个充电过程整个充电过程大约需要4.5小时左右嘚时间。如果接入电源适配器后充电指示灯不亮表示充电线路有故障,请检查电源适配器是否通电

注:对本仪器内置电池进行充电时,必须使用本仪器配带的专用电源适配器充电不得使用其它电源,否则可能造成电池或仪器损坏!

6、开关柜局部放电检测

开关柜局部放電检测采用TEV传感器、超声传感器在线检测高压开关柜局部放电情况 设备采用便携式,操作简单TEV传感器贴在箱壁,超声波传感器沿着开關柜上的缝隙扫描检测对高压开关及开关柜无任何损害,所有的检测对高压开关及开关柜设备的运行不产生任何影响

可同时利用超声、TEV检测法进行巡检,发挥各自的优势实现全功能检测。

检测过程实现即时测量、显示PD数据及放电波形同时可对其进行保存,建立相应嘚数据库供设备今后的分析比较,对某一设备的测试结果可以通过横向比较和纵向比较两种方法确定放电发生及定位放电位置

现场对於高压开关柜的带电巡检方式采用瞬时地电压(TEV)检测方式。当高压开关柜中出现局部放电以后沿放电通道将会有过程极短的脉冲电流產生,并激发瞬态电磁波放电过程的时间比较短,电流脉冲的陡度比较大辐射高频电磁波的能力比较强,可以通过金属外壳的开孔向外传播这些开孔可以是外壳密封垫圈或者其他绝缘部件周围的间隙。这些高频电磁波传播到开关柜外面时会在金属外壳上产生瞬时对哋电压。瞬时地电压在几个毫伏至几伏的范围内只有几个纳秒的上升时间,将专用的TEV传感器布置在开关柜外面采用这种非侵入方式来檢测局放活动。测量原理如下图所示:

暂态对地电压法检测部位主要是母排(连接处、穿墙套管支撑绝缘件等)、断路器,CTPT、电缆等設备所对应到开关柜柜壁的位置这些设备大部分位于开关柜前面板中部及下部,后面板上部、中部及下部、侧面板的上部、中部及下部开关柜暂态对地电压法检测部位如下图:

6.3 超声波检测工作原理

局部放电产生的声波的频谱很宽,可以从几十Hz 到几MHz其中频率低于20kHz 的信号能够被人耳听到,而高于这一频率的超声波信号必须用超声波传感器才能接收到通过测量超声波信号的声压大小,可以推测出放电的强弱

超声波检测过程中,应将超声波传感器沿着开关柜上的缝隙扫描检测开关柜超声法检测部位可参考6-3进行测试。

6.4 传感器技术参数

CS-I空氣式超声传感器

开关柜局部放电检测流程如下:
1) 按照5.1节中步骤新建试验档案。
2) 按照5.4节中打开系统设置对话框如果不接外同步模块,则触发方式设置成软件同步若接外同步模块,则设置成外部触发;记录采用手动方式记录;增益调节选中自动调节其他增益相關默认;对CH1传感器配置成TEV模式,供电开(通道指示灯点亮)CH2配置成UA-A模式,供电开(通道指示灯点亮);对其它采用系统默认设置點击确定,回到主界面
3) 点击主界面运行按钮,将显示模式调成波形模式进行检测。首先对环境进行检测记录环境空气和金属部件的背景噪声。然后按顺序对开关柜逐个进行检测并手动记录相应数值及波形,同时也可以记录统计波形供后期分析详细步骤如下:
a) 艏先将测试仪的TEV传感器指向空气中,测量开关室内大气背景噪声,记录数据和波形;
b) TEV传感器与开关室内金属物件紧密接触,测试开关室金属物体嘚背景噪声,记录数据和波形;
c) TEV传感器与开关柜柜体紧密接触,测试开关柜局放幅值和波形情况,分别测试开关柜正面中间及下部,背面及侧面的仩、中、下部位,记录测试结果;
d) 将超声传感器沿着开关柜上的缝隙进行扫描检测监听异常声音信号,并测试开关柜超声波局放幅值和波形分别测试开关柜正面及背面的缝隙部位,记录测试结果

4) 试验完毕后,将SD卡中的数据用读卡器拷贝到PC机用报告生成软件将报告导絀,并对数据库数据进行横向纵向分析对开关柜进行评估。

程中TEV传感器应垂直于开关柜表面,并且与柜体紧密接触
b) 尽量靠近观察窗等局部放电信号等易泄漏部位的金属面板上
c) 侧面无法检测时可以跳过
d) 禁止使用无线通信设备
e) 试中应减少走动停止其他工作,减少噪声产生
f) 瑺设备的检测结果应与背景噪声及在同等条件下同类设备无明显差异
g) 次读数时为确保数值稳定,先按下停止按钮再进行数据和波形记錄

7、GIS局部放电检测

GIS局部放电检测采用特高频法、超声波法检测,可根据实际情况选择传感器类型亦可两种检测方法同时使用。

    特高频检測法:可有效检测GIS内部的由悬浮颗粒、导体和壳体上的突起、盆式绝缘子内部绝缘缺陷等原因引起的局部放电特高频传感器的检测频率范围:300MHz1.5GHz,由于检测频率高可有效的避免现场干扰

超声波检测法:可以检测、识别和定位GIS中的局部放电故障或振动的微粒,不需要预先茬GIS上安装内部耦合器和传感器检测时可在胸前背挎本仪器,手持传感器在GIS的腔体进行检测超声传感器的频率范围:20kHz120kHz

GIS局部放电检测系统构成表

CS-II型超声传感器

GIS发生绝缘故障的原因是其内部电场的畸变往往伴随着局部放电现象,产生脉冲电流电流脉冲上升时间及持续時间仅为纳秒( nS ) 级,该电流脉冲将激发出高频电磁波其主要频段为0.33GHz,该电磁波可以从GIS上的盘式绝缘子处泄露出来采用特高频传感器(频段为0.33GHz )测量绝缘缝隙处的电磁波,然后根据接收的信号强度来分析局部放电的严重程度

优点:可以带电测量,测量方法不改变设备的运行方式并且可以实现在线连续监测。可有效地抑制背景噪声如空气电晕等产生的电磁干扰频率一般均较低,特高频方法可对其进行有效抑淛。抗干扰能力强

缺点:仅仅能知道发生了故障,但不能对发生故障的点进行准确的定位而且目前没有相应的国际及国内标准,不能給出一个放电量大小的结果

7.3 超声波检测工作原理

GIS内部产生局部放电信号的时候,会产生冲击的振动及声音GIS局部放电会产生声波,其类型包括纵波、横波和表面波纵波通过气体传到外壳、横波则需要通过固体介质(比如绝缘子等)传到外壳。通过贴在GIS外壳表面的压电式傳感器接收这些声波信号以达到监测GIS局放的目的。因此可以用在腔体外壁上安装的超声波传感器来测量局部放电信号

优点:传感器与 GIS設备的电气回路无任何联系,不受电气方面的干扰设备使用简便,技术相对比较成熟现场应用经验比较丰富, 可不改变设备的运行方式进行带电测量由于测量的是超声波信号,因此对电磁干扰的抗干扰能力比较强可以对缺陷进行定位。

缺点:声音信号在 气体中的传輸速率很低(340m/s )且信号 中的高频部分衰减很快,信号通过不同介质的时候传播速率不同且在不同材料的边界处会产生反射,因此信号模式变得很 复杂另外传感器监测有效范围较小,对大型设备器需要众多的传感器现场应用较为不便。

7.4 UHF和超声波联合检测

1.GIS盆式绝缘子处放置UHF传感器进行特高频检测,进行电磁波信号的测量判断是否存在电磁波信号。

2.使用超声传感器逐点进行声信号检测判断是否存在聲信号。之后根据出现的几种具体情况进行进一步的分析判断

如果电信号和声信号都存在,则使用特高频法根据盆式绝缘子的位置进行粗略定位  同时使用超声法进行精确定位,如果两者都定位到同一个GIS腔体且表现一致则判断该腔体内部存在放电故障,具有绝缘缺陷應根据具体情况进行进一步跟踪检测或采取相应措施 

如果只测量到了特高频电磁波信号而没有超声波信号则应通过改变UHF传感器的位置擺放和传感器的方向性及信号的频率分布,判断是否是周围设备发生了局部放电或者是否存在另外的干扰源并对GIS设备进行重点跟踪观察  

如果超声波法测量到了声信号而特高频法没有测量到电磁波信号则在使用超声法在 超声信号最大的部位进行精确定位。通过具体位置忣设备结构进行分析是否是设备本身的正常振动或者是设备的结构导致特高频信号衰减很大,不能通过检测位置测量到并对设备进行偅点跟踪观察。

7.5 传感器技术参数

SHHZCS-II型磁吸附式超声传感器

GIS局部放电检测流程如下:

按照5.1节中步骤新建试验档案。

按照5.4节中打开“系统设置”对话框如果不接外同步模块,则“触发方式”设置成软件同步若接外同步模块,则设置成外部触发;记录采用手动方式记录;增益調节选中自动调节其他增益相关默认;对CH1传感器配置成UHF模式,供电—开(通道指示灯点亮)CH2配置成UA-P模式,供电—开(通道指示灯点亮);对其它采用系统默认设置点击确定,回到主界面

点击主界面“运行”按钮,将显示模式调成波形模式进行检测。用UHF通道对盆式絕缘子位置进行检测用超声通道对腔体进行检测,手动记录相应数值及波形同时也可以记录统计波形供后期分析。

试验完毕后将SD卡Φ的数据用读卡器拷贝到PC机,用报告生成软件将报告导出对GIS进行评估。

8、变压器局部放电检测

变压器局部放电检测采用超声波法、脉冲電流法及电、声综合法检测

超声波法:在变压器(电抗器)内部一旦发生局部放电,就会产生超声波信号以球面波形式向周围传播,呮要在变压器(电抗器)箱壁外侧放置超声传感器就可以接收到放电产生的超声波信号。

脉冲电流法:变压器(电抗器)的绕组与铁芯の间为绝缘材料存在分布电容,而放电信号是几百千赫到几兆赫的高频信号能通过该电容从绕组传到铁芯,在铁芯或夹件接地线上卡裝高频电流传感器能够检测到局放脉冲信号

电、声综合法检测是将脉冲电流法、超声波法综合使用(简称电、声综合检测法),该方法既能结合两种检测方法的优点全面检测各种类型的放电信号,还能通过电、声之间的时间差来判断局部放电故障点的位置

变压器局部放电检测系统构成表

局部放电信号在变压器内的传播途径:

脉冲电流(LC传输回路)

高频电磁波(需要变压器内预置特高频天线)

天线(需偠变压器内预置特高频天线)

利用宽频带电流互感器(SHHZCT)接收信号位置为:

 经改造后的套管末屏

利用超声波检测则在油箱箱壁处检测。

局蔀放电测试一个最重要的步骤就是校正但是带电局部放电在线检测都是在设备运行状态下,无法在待测物上注入校正信号所以在线局蔀放电测试法都是利用比较法或者间接校准方式来校正,也就是校正信号直接注入到传感器来校正此方法在IEC-62478称为性能及灵敏度确认。

SHHZCT采鼡现场校准方法未校准测得的数据为无效数据。打开“系统设置”对话框如5-7HFCT通道进行校准。

将校准脉冲发生器按8-4方法接入试验囙路并施加适当的放电脉冲。

根据校准脉冲发生器输出的电荷量输入需要校准的放电值。

点击 “校准”按钮并在弹出的确认框中选擇“确定”后,校正过程开始同时,“校准”按钮变为“保存”按钮

持续几秒后,待放电检测数据稳定后按“保存”按钮保存所对應通道的校准结果。

校正完毕后应拆除校准脉冲发生器准备正式检测。

8.5 传感器技术参数

SHHZCT-I型宽频带电流互感器

SHHZCS-II型磁吸附式超声传感器

变压器局部放电检测流程如下:

按照5.1节中步骤新建试验档案。

按照5.4节中打开“系统设置”对话框如果不接外同步模块,则“触发方式”设置成软件同步若接外同步模块,则设置成外部触发;记录采用手动方式记录;增益调节选中自动调节其他增益相关默认;对CH1传感器配置成HFCT模式,供电—关(通道指示灯熄灭)CH2配置成UA-P模式,供电—开(通道指示灯点亮);对其它采用系统默认设置

按照8.4节中的方法对HFCT进荇现场校准。

点击主界面“运行”按钮将显示模式调成波形模式,根据8.3节中的检测方法进行检测并手动记录相应数值及波形,同时也鈳以记录统计波形供后期分析

试验完毕后,将SD卡中的数据用读卡器拷贝到PC机用报告生成软件将报告导出,对变压器进行评估

电缆局蔀放电检测采用脉冲电流法和局部放电定位探测器检测。

电缆局部放电检测系统构成表

由于制造或安装的缺陷会在电缆端头(接头)的絕缘部分发生放电,直至发生绝缘击穿损坏有的会发生着火或爆炸。所以如何在事故发生之前发现故障隐患是解决问题的关键。这就需要我们有带电检测的手段

脉冲电流法:在高压电缆中,导线和金属屏蔽之间由绝缘材料隔开形成分布电容该电容约为几百pF,对高频信号形成通路因此,高频的局部放电信号由分布电容对接地引线构成回路传输在电缆接头屏蔽接地线上安装高频电流传感器可检测到放电脉冲信号,并能够确定局部放电的量值

局部放电定位探测器法:SHHZPD-9000局部放电定位探测器集电信号和超声信号的检测于一体,其操作简單方便与试品无任何接线,非接触测试定位准确,探测器内安装了电、声空间定位传感器通过对电、声信号幅值和时差变化的分析,可准确定位放电点的位置

电缆接头发生放电的几个阶段

无放电信号:利用SHHZPD-9000局部放电定位探测器接收不到任何电信号和超声信号。说明該接头绝缘状况良好

发生微弱放电:利用SHHZPD-9000局部放电定位探测器可接收到微弱的电信号,但收不到超声信号说明该接头已存在绝缘缺陷,但在短时间内不会发生击穿故障可进行跟踪检测观察。

发生较强放电:利用SHHZPD-9000局部放电定位探测器可接收到较强的电信号但收不到超聲信号。说明该接头已存在较严重绝缘缺陷放电有可能发生在内部,超声波信号的衰减较严重所以暂时收不到超声信号,在这种情况丅可加紧跟踪观察,也可考虑维修更换

发生严重放电:利用组合探测器可接收到较强的电信号,也可收到到超声信号说明该接头已存在较严重绝缘损坏,应立即维修更换

参见8.4节中的校准方法。

9.4 传感器技术参数

SHHZCT-I型宽频带电流互感器

工作时间: 5小时

传感器灵敏度:-65 dB

传感器中心频率:40kHz

电缆局部放电检测流程如下:

按照5.1节中步骤新建试验档案。

按照5.4节中打开“系统设置”对话框如果不接外同步模块,則“触发方式”设置成软件同步若接外同步模块,则设置成外部触发;记录采用手动方式记录;增益调节选中自动调节其他增益相关默认。

采用HFCT检测时对CH1传感器配置成HFCT模式供电—关(通道指示灯熄灭),若采用单HFCT则只使用CH1,对其它采用系统默认设置继续第三步操作。

采用SHHZPD-9000局部放电定位探测器时CH1传感器配置成CB-UA模式,供电—关(通道指示灯熄灭)CH2传感器配置成CB-E模式,供电—关(通道指示灯熄灭)其怹采用默认设置。不进行校准直接进行第四部操作。

按照8.4节中的方法对CT进行现场校准

点击主界面“运行”按钮,将显示模式调成波形模式根据9.2节中的检测方法进行检测,并手动记录相应数值及波形同时也可以记录统计波形供后期分析。

试验完毕后将SD卡中的数据用讀卡器拷贝到PC机,用报告生成软件将报告导出对电缆进行评估。

巡检数据可通过SD卡导出到PC机中从而完成用户报告的创建。报告生成要求PC机应安装Microsoft Word2003SQLite数据报告生成系统Version1.0

已打开数据库树列表,点击根节点刷新④及⑤列表点击表节点刷新②列表。

PRPS记录列表点击记录可进荇图片预览。

统计图记录列表点击记录可进行图片预览。

选中、清除以及创建报告功能按键

11、现场干扰及处理方法

1) 户外架空线的强电暈干扰会对开关室的进线柜及相邻柜的超声波和暂态对地电压测试值造成影响。

2) 主变冷却器等大电机运转时由于内部线圈的转动会在外壳產生较高的暂态对地电压测试值进而对开关室的进线柜及相邻柜的超声波和暂态对地电压测试值造成影响。

3) 蓄电池屏柜和直流屏柜由于內部的整流电路其暂态对地电压测试值会异常高,但影响范围小在2开外即可忽略。

4) 靠近灯源会使超声波测试值异常大

5) 屋顶日光燈损坏后镇流器不停启动会导致暂态对地电压测试值提高很多,其影响范围较大可以覆盖一个主控室或高压开关室。

6) 开关柜背面的带电指示器会造成暂态对地电压测试值偏高

7) 有些电子电路版、控制箱等会产生一定的干扰,对暂态对地电压测试值产生影响但影响范围仅限于与其连接的金属面,且不超过0.5m 的距离如消防控制箱、开关柜就近控制保护屏等。

8) 闹市区的构架暂态对地电压测试值受车辆等原因影響很大但存在房屋的屏蔽措施时,内部的设备受影响较小

9) 人耳可听的声音等会对超声波测试带来极大干扰。

10) 电晕放电可明显增大超声測试法的数值且其声响与开关柜内部产生的声音基本类同。

11) 超声测试法的干扰源影响距离一般较小且有一定的方向性。

1) 关闭干扰源洳一些室内的排风扇、日光灯等。

2) 采用不同的时间进行测试

3) 避开无线电及其它电子装置的干扰信号。

4) 通过局部放电定位仪确定信号的传播方向来确定与被测设备相距较远的放电干扰源等方法实现

12、局部放电定位系统基本操作

版本号——当前系统的版本

间——显示当前系统时间

运行情况——显示当前软件所处的状态运行或者停止

电量——显示当前电池的电量百分比

退出系统——退出当前系统的按钮

峰值——显示通道CH1CH2峰值,颜色分别与相应的通道波形颜色相一致

CursorA——显示当前图谱中光标A的坐标值分别为时间和幅值;CursorB——显示当前图谱Φ光标B的坐标值,分别为时间和幅值;△t——显示当前图谱中光标A和光标B时间差

定位距离——显示距离局部放电源的距离

1——显示通道CH1波形的基线;2——显示通道CH2波形的基线

①——指示光标Cursor1②——指示光标Cursor2

——通道CH1CH2在图谱中每个方格的幅值随着增益的变化也会发生变囮

Cursor1——显示当前光标1的幅值;Cursor2——显示当前光标2的幅值;△V——显示当前Cursor1Cursor2的幅值差

——点击可选中按钮可以配合左右调整光标的位置

——点击选中按键可以配合左右调整波形位置

——点击选中按键可以配合使用 上下调整光标位置

——点击选中按键可以配合分别调整基线垂矗位置,从而更好的对信号进行对比

——点击按键或按住按键可以调整幅值

——调整横轴即时间轴的值

——切换光标信源,CH1图谱部分对應黄色切换CH2变为玫红色

——点击运行,系统启动

进入局部放电定位系统点击按键系统设置按键,系统弹出系统设置对话框可以分别設置采集、声速、通道参数等信息。

同步方式:分为内同步和外同步两种方式

采样时长: 采样时长默认为5秒也可以根据具体情况在输入框中输入采样时长,点击输入法中的按键即可完成输入

在系统设置,声速输入框中输入平均声速其中不同的材料的声速不同,详细的聲速表参见12-1不同材料的声速参考表

对外供电:默认为关,如果采用通道供电需打开对外供电设置

传感器系数:传感器放大倍数,默認1.0可以根据需要在输入框中输入传感器系数

自动增益:根据现场情况,定位过程中我们首先选用自动增益,如果信号周期性出现可鉯关闭自动增益,改为手动调节

上限:采样满度百分比,当高于此阈值时达到设定次数后向放大倍数低的档位切换

下限:采样满度百汾比,当低于此阈值时达到设定次数后向放大倍数高的档位切换

设置通道:通常1通道为电信号通道,2通道为超声信号通道

CH1接电信号,CH2连接超声信号注意如果采用通道供电,需打开对外供电设置

设定采样中的采样率,同步方式采样时长

设定声速:根据所使用的材料设置响应的声速

设置通道参数:根据12.2系统设置中的通道参数设置部分设置通道参数。

完成设置后点击运行当信号出现并稳定后,点击停止按照12.1中介绍的方法分别移动光标的位置到CH1CH2对应波形出现的其起始位置,系统将自动计算出定位距离此时定位距离显示的数值即為当前位置到局部放电源的距离。

仪器自购买之日起一年内属产品质量问题免费包修包换,终身提供维修和技术服务如发现仪器有异瑺情况或故障请与公司及时联系,以便为您安排便捷的处理方案

西安青鹏科技公司榆林事业部(榆林山特电源ups代理商电话(一三五一九一四二二七八))是一家专注于全国销售榆林山特ups电源,榆林ups电源,榆林金武士ups电源,汉中ups电源,汉中山特ups電源,渭南ups电源,宝鸡ups电源,商洛ups电源,安康ups电源,延安ups电源,延安山特ups电源,铜川ups电源,铜川山特ups电源,咸阳ups电源,咸阳山特ups电源,兴平ups电源,韩城ups电源,华阴ups电源,楊凌ups电源,蓝田ups电源,蒲城ups电源,府谷ups电源,神木ups电源,大柳塔ups电源,靖边ups电源,定边ups电源,清涧ups电源,富平ups电源,澄城ups电源,大荔ups电源,阎良ups电源,乾县ups电源,榆林山特电源ups销售公司主营榆林山特电源ups以逆变器和稳压器为主要组成部分的恒压恒频不间断电源,功率配置灵活,数字控制技术,高功率密度集成化夶型ups电源,具有可扩展功能,稳压功能,节能,绿色环保的高频智能ups电源,榆林山特电源ups拥有全新高频ups并联技术,其包含ups整流器、逆变器、充电器、滤波器和稳压器的保护系统,且榆林山特电源ups具有正弦波逆变技术,在降低运行维修成本的同时可提供更高的效率,更灵活的机动性及更好的可靠性.榆林山特电源ups防护等级依照标准设计,在元器件采用工业级ups要求并经过严格的检测程序
榆林山特电源ups的产品好处:
    办公电力保护系统可與其榆林山特电源ups产品配套使用,实现电源级的冗余而且可以通过其2U的电池扩展模块,可热更换的技术扩展后备时间,更长时间的保護用户重要负载设备榆林山特电源ups采用高频技术,实现正弦波输出和宽广的输入电压范围使其更具可靠性
  榆林山特电源ups拥有**的电源管理方案,在接口方面配有标准配置—有USB和串行通信口;为方便用户进行管理它也能提供SNMP和基于Web的远程**管理功能,使用户可远程管理UPS 带可编程控制的输出插座,用于远程启动或关闭计算机并有效分配及管理后备时间,使管理UPS更轻松
  榆林山特电源ups产品在中国市場一直以卓越的技术、可靠的质量、完善的售后服务,深得业界人士的肯定和赞扬相信优质的产品品质定能为各种要求的企业用户提供铨面安全可靠的防护,而且榆林山特电源ups产品也依然会通过渠道合作伙伴面向广大企业进行销售从而以迅速快捷的方式将良好的产品与垺务提供给用户。
榆林山特电源ups产品特征:
在线互动式榆林山特电源ups是指在输入市电正常时UPS的逆变器处于反向工作(即整流工作状态),给蓄电池组充电同时对市电进行整流,退耦以净化电源供给计算机。在市电异常时逆变器立刻转为逆变工作状态将蓄电池组电能转换為正弦波交流电输出。它在市电状态时有较强的电源净化能力。后备状态时输出的是正弦波交流电**较小,并且榆林山特电源ups的逆变器始终处于工作状态切换时间也较短。
    使榆林山特电源ups拥有好的正弦波输出电压优良的输出特性及整机效率,高频化减少了整机的重量忣占地面积易于搬移。
    榆林山特电源ups的输出电能经过AC-DC及DC-AC的两次变换,与后备式或在线互动式结构相比更能将电网中较难处理的**与负載完全隔离开,很大程度的保护了您的设备提高设备系统的可靠性。
榆林山特电源ups浮充和均充说明:
    1.榆林山特电源ups浮充工作原理:当电池处于充满状态时充电器不会停止充电,仍会提供恒定的浮充电压与很小浮充电流供给电池因为,一旦充电器停止充电电池会自然哋释放电能,所以利用浮充的方式平衡这种自然放电,小型榆林山特电源ups通常采用浮充模式
    2.榆林山特电源ups均充工作原理:以定电流和萣时间的方式对电池充电,充电较快在专业维护人员对电池保养时经常用的充电模式,这种模式还有利于激活电池的化学特性
榆林山特电源ups基本说明:
榆林山特电源ups在线式高频UPS带电压调整电路,在不良的运行环境中可提供稳定的电源保护。**的分段快速充电方式及自放電测试保证电池可靠无故障,并可在短时间内充满输入功率因数修正,减少谐波对电网的危害方便配接小型发电机。全面的电气隔離保护和旁路保护停电时,可直流启动方便可靠;市电恢复时,可自动启动输入零火线侦测功能和数据线保护功能。网络功能迎匼潮流。
    一般交流电源供应器(如榆林山特电源ups)接收输入电源再提供负载若其提供给负载的火线(HOT)、零线(NEUTRAL)与输入端的火线、零線没有物理上实际的连接着话,则称此交流电源供应器可提供电气隔离电气隔离的好处是输入端电源有事故时,不会直接影响到负载端嘚用电设备
    互动式:UPS的一种工作方式,榆林山特电源ups基本结构由双向逆变器、电池和切换开关组成电网失败时由逆变器向负载供电,電网正常时逆变器转而向电池充电互动式UPS具有较强的充电功能,但输出存在切换时间
    后备式:UPS的一种工作方式,榆林山特电源ups基本结構由逆变器、电池组和切换开关组成电网正常时逆变器停止输出交流电,电网交流电经UPS向负载供电电网失败(停电、欠压、过压等)時,榆林山特电源ups通过切换开关转到逆变器输出方式这个转换过程有3—10ms的切换时间。
榆林山特电源ups详细说明:
榆林山特电源ups市电经整流後一路给蓄电池充电另一路为直流电动机供电,直流电动机又拖动交流发电机输出稳压稳频的交流电一旦市电中断,榆林山特电源ups依靠蓄电池组存储的能量维持发电机继续运行使得负载供电不间断。这种动态不间断电源设备存在噪声大、效率低、切换时间过长、笨重等缺点未被广泛采用。随着半导体技术的迅速发展利用各种电力电子器件的静态榆林山特电源ups很快取代了早期的动态UPS电源。榆林山特電源ups依靠蓄电池存储能量通过静止逆变器变换电能维持负载电能供应的连续性。
    我们以IT基础物理设施建设为核心专注于榆林山特电源ups供配电系统、精密空调系统、动力环境监控系统设计及工程服务,IT机房基础规划设计及施工
榆林山特电源ups针对IT负载输入端的零地电压就目前的数据中心机房而言,楼层输出配电柜到负载机柜之间通常采用单相配电这样在这一配电区间内的零线电流就等于机柜负载电流I,此时在楼层配电与IT负载之间产生的零线电压增益为UN-N3=I4*ZN-N3由于I4较大,而配电的线路又较细这一电压依然可能大于1V。例如对于一个负载为3500Ω机柜,从如果楼层配电柜的分路配电到机柜的电缆为2.5mm,电缆长度为20m(假设为较远端的机柜)此时的零线电阻为0.15欧姆,满载零线电流为16A则产苼的零线压降就达2.4V。
同步过程:榆林山特电源ups锁相环路在闭环情况下由于环路的相位负反馈作用,在一定频率范围内能够使榆林山特电源ups压控振荡器的频率保持等于N倍输入信号频率的状态称为环路处于锁定状态,在环路处于锁定状态时由于不稳定因素的影响,压控振蕩器的输出信号频率F会产生漂移环路的反馈作用使其继续锁定在输入信号频率上的过程,就是同步**过程:当榆林山特电源ups环路处于锁萣状态,输入信号频率在一定频率范围内变化时环路的负反馈作用使压控振荡器的频率F锁定在输入信号的过程,称为**
    榆林山特电源ups变壓器:利用电磁感应原理,由铁芯和线圈构成可分为一次侧线圈与二次侧线圈两个部分,侧输入电压二次侧就有感应电压输出,从而進行电能传递二次侧可提供多种电压输出,**功能因此变压器在电路中可以满足多种不同电压的电力需求。
    榆林山特电源ups电压精度:指輸出端电压的相对变化量为一百分数,越小越好当输入电压或负载发生变化时PS的输出电压也会升高或降低,变化越小说明稳压精度越高
如果由于某种原因导致榆林山特电源ups正负半周加在变压器初级的电压数值不等,或者功率开关器件的导通时间不相等时会引起榆林屾特电源ups磁通上升率或下降率变化,或磁通上升或下降时间不一致等无论是哪种情况均会导致变压器偏磁。如上所述变压器的偏磁情况在全桥式和推挽式逆变电路中均有可能发生,而榆林山特电源ups半桥式逆变电路具有较强的抗不平衡能力一般不会产生偏磁现象。
榆林屾特电源ups输出零地电压-UN2-G输出零地电压等于UPS输入零地电压加UPS产生的零线电压增益,即UN2-G=UNI-G+UN-UPS对于不同的UPS而言无论是现代的高频机还是将偠淘汰的榆林山特电源ups老式工频机UPS,在其内部零线与地线都是直通的;只要其输出滤波器得到正确的设计榆林山特电源ups自生产生的零线電压增益UUPSN都可以得到很好的抑/制,反之如果设计得不好则这两种UPS都会产生较高的零地电压增益。如榆林山特电源ups其零地电压增益甚至優于同容量的工频机。
也可采用更简单的方法即在榆林山特电源ups三相UPS电源SPWM调制波中注入三次谐波而提高直流利用率(这种方法目前已较尐采用),因此D/YN联结比Y/YN联结更具优越性,其瞬间零序分量的并联等效电路如图所示由图可以看到,由于UPS电源变压器的一次侧接成三角形因此,逆变桥产生的零序分量无法构成回路负载产生的零序负载电流都在一次侧被短路,无法作用到三相UPS电源逆变桥也产生不了零序环流,因此在三相变压器采用D/YN联结的三相三线制UPS电源逆变器构成的并联系统中,零序环流是不存在的
即在发电机运行时可以停止充电,从而减少榆林山特电源ups从发电机吸收功率榆林山特电源ups相关的电源名称解释噪声(electricallinenoise):指射频*(RFI)和电磁*(EFI)以及其它各种高频*,马達的运行、继电器的动作、马达控制器的工作、广播发射、微波辐射、以及电气风暴等都会引起噪声。榆林山特电源ups频率飘移(frequencyvariation):系指市电频率的变化超过3Hz以上这主要是由于应急发电机的不稳定运行,或由频率不稳定的电源供电所致
目前,国内业界忽悠的根据榆林屾特电源ups“统计数据”“零地电压”过高对IT设备如主机、小型机、服务器、磁盘存储设备、网络路由器、通信设备等的影响可概括为下列几种:1、可能导致IT设备中的微处理器CPU芯片出现“莫名其妙”地致命损坏;2、可能导致IT设备出现死机事故的概率增大;3、可能导致网络传輸误码率的增大,网速减慢;4、可能导致存储设备损坏、数据出错等5、某些**IT厂商规定零地电压大于1V不给开机等。但是综观国际的IEC和UL电源標准却根本没有“零地电压”这一名词,遍寻IEEE的文章也没有检索到任何“零地电压对IT负载影响的相关文献”
榆林山特电源ups关键性能与特点:
  榆林山特电源ups双变换纯在线式电路结构,真正的零转换时间
  纯正弦波输出适用于任何敏感性负载
  极宽的输入电压范圍,满载时:160-280VAC;半载时:100-180VAC
  没有数量限制的外部电池组可将运行时间延长到期望值
  榆林山特电源ups内置自动和手动旁路功能,可在故障时仍能保证负载的无间断供电
  用户可热更换电池功能
  无市电启动功能(冷启动)使UPS的使用更加灵活和方便
  智能电池管理,囿效延长电池使用寿命
  快速电池回充功能使UPS能快速应对下一次电源异常问题
  榆林山特电源ups自动自检功能,以确保电池在失效之湔能及时发出预**
  信息化的LED指示灯使UPS运行状况一目了然:包括负载大小、电池容量、市电、电池供电、更换电池、过负荷、旁路运行等
  功能强大的网络管理功能可实现:UPS的远程**和网络化管理
  灵活的安装方式,可根据用户需要转换成机架式安装
  榆林山特电源ups單相、三相输入选择功能可轻松实现单相输入与三相输入的切换
  用户可选的多种额定输出电压(220V/230V/240V),以满足不同的使用环境要求
  50Hz、60Hz鼡户可选的输出频率及频率范围
  EPO紧急电源关闭功能可在紧急情况下迅速关闭UPS输出
  输入功率因数校正功能
  内置SmartSlot智能卡插槽,尣许用户根据需要定制功能
  包含用于**UPS管理及诊断的PowerChute系列软件
榆林山特电源ups性能参数:
    高频在线式榆林山特电源ups专为数据处理中心、大型计算机、制造业、通讯业等重要系统设计榆林山特电源ups采用IGBT功率模块、两次变换真在线技术,双内置CPU设计保证为负载提供稳压稳频嘚完美正弦波输出。
榆林山特电源ups在线互动式UPS是指在输入市电正常时UPS的逆变器处于反向工作(即整流工作状态),给蓄电池组充电同时对市电进行整流,退耦以净化电源供给计算机。在市电异常时逆变器立刻转为逆变工作状态将蓄电池组电能转换为正弦波交流电输出。甴于在断电时仍有一定的切换时间因此也属于后备式UPS范畴。但它在市电状态时有较强的电源净化能力。后备状态时输出的是正弦波交鋶电**较小,并且榆林山特电源ups的逆变器始终处于工作状态切换时间也较短。虽然在线互动式UPS的价格较在线式UPS已有所降低维护也比较簡单,但对于家庭而言其价位仍然偏高,因此它更适合使用于办公室或小型网络环境。
    榆林山特电源ups属于在线式逆变器始终工作,茬线式UPS电源在开机后始终处于工作状态当市电正常时,由UPS的充电器向蓄电池充电并将直流电转换为交流电而不是由市电直接供给设备:当市电发生异常时,UPS转换到电池供电时没有时间上的中断即“0”中断这种UPS电源具有很强的软件管理能力,适合于工作站网络设备等要求高的部门和地方
    榆林山特电源ups采用双变换在线式结构,具有更高的电性能输出指标、零转换时间、输入功率因数校正等特色功能榆林山特电源ups以其更高的性能以及独特的塔式、机架式可转换结构,适用于:保护Unix服务器、ATM设备、自控设备、电信设备、**仪器等对电力要求極高的设备保护需求配接发电机供电的设备,保护机柜式安装的网络设备等
  榆林山特电源ups直接并机冗余功能内置双CPU微处理器,采鼡直接数字信号控制(DDC)及数字信号处理(DSP)等**技术全功能智能数字化控制,包括:操作运行、自动关机、实时参数测量显示等
  配合独立嘚电池检测包,通过UPS DB9接口可检测多达四组的单只电池运行参数,实现真正意义上的电池智能化管理
  高可靠性、低维护量。内置手動维修旁路开关其MTBF(平均无故障工作时间)高达20万小时,(平均复时间)仅为l5分钟
  榆林山特电源ups采用**可靠的控制技术,可提供性能可靠的熱备份系统和多达八台的直接并机系统(并机时每台UPS需增加一块并机板UPS之间连接并机控制线)。提供多种规格不同后备时间的配套电池柜。
榆林山特电源ups产品特征:
    为确保榆林山特电源ups正常运转和延伸运用寿数在运用与保护中应注重以下几方面:
  1. 榆林山特电源ups合理挑選装置方位
  一个好的装置方位非常重要,放置UPS的当地有必要具有杰出的通风作用要远离水、可燃性气体和腐蚀剂,环境温度坚持在0~40℃之间若是在低温下拆装运用,能够会有水滴凝聚表象环境温度一旦超越25度,每升高10度电池的寿数就要缩短一半。当前UPS所用的蓄電池通常都是免保护的密封铅酸电池描绘寿数遍及是5年。
  UPS电源不宜侧放应坚持进风孔与出风孔晓畅;负载与UPS电源衔接时,须先封闭負载、再接线然后逐一翻开负载,制止将电动、复印机等理性负载接入UPS避免形成损伤。将UPS接到专用的带有过电流保护设备的插座上时所用电源插座应接保护地端;无论输入电源线能否刺进市电插座,UPS输出都能够带电要使UPS无输出,须先关掉开关再撤销市电供给。
  2. 榆林山特电源ups初次充电有窍门
  新置办UPS电源后要将UPS刺进220V市电电网中,充电至少12小时以上以确保电池充电充沛。不然蓄电池的实践鈳供运用的容量将大大低于蓄电池的标称容量。若UPS电源长时间不用应每隔2~3个月开机24小时,让其充电充沛并让UPS电源处于逆变器作业状況下2~3分钟,以确保电池的正常寿数UPS电源一旦接通市电,即开端对电池组充电继续按开机键1秒以上进行开机,即敞开逆变器
  3. 榆林山特电源ups不宜长时间搁置
  蓄电池的过度放电和蓄电池长时间开路搁置不用可使蓄电池的内阻增大,可充、放电功用变坏关于长时間搁置不用的UPS电源,在从头开机运用前让 UPS电源运用机内的充电回路充电12小时今后再接负荷,关于后备式UPS电源最佳每隔一个月让UPS电源处於逆变器状况作业2~3分钟,来激活蓄电池此外,还需求严格操控蓄电池的充电电流不得超越蓄电池答应的最大充电电流因为过大的充電电流会致使蓄电池的运用寿数缩短。
  4. 榆林山特电源ups运用UPS时的开机和关机次序
  正确的开**机次序大概是先翻开UPS给它供电然后再翻開各个负载,这样能够避免启动时霎时的电流冲击给UPS形成的损害在关机时的次序正巧相反大概先封闭各个负载最终封闭UPS。在市电中止由UPS供电时大概赶快保管好个人的数据和材料然后封闭电脑,不然运用UPS电源进行作业能够会使 UPS过量放电然后缩短UPS的运用寿数。
  5. 避免过載运用榆林山特电源ups
  在运用UPS的时分还要核算负载的巨细要避免负载的过大或许过小,过大的负载会使UPS长时间作业在超负荷状况然后縮短UPS的运用寿数;若是负载过小UPS的作业电路长时间作业在不正常状况,这关于UPS也是有必定损害的合理的负载大概操控在50%到80%之间。实践证奣UPS输出负载操控在60%左右为最佳,可靠性最佳在UPS呈现过载或逆变器毛病时会转到旁路形式运转,此刻UPS不具有后备功用负载所用的电源昰经过电力系统直接供给的。
  6. 沟通稳压器的运用
  运用UPS电源后不用再加沟通稳压器。若必定要加应加在UPS 的前级,即市电先经沟通稳压器再经UPS,然后到负载
  7. 榆林山特电源ups蓄电池均衡充电有窍门
  当前许多UPS电源中运用的阀控式铅酸蓄电池(VRLA)从一开端便被称为免保护电池,这样就给用户一种误解好像这种电池既经用又彻底不需求保护。在这种误导之下许多用户从装上电池后就根本没有进行過保护和办理。UPS电源中的蓄电池遇到下列状况时应对蓄电池进行均衡充电:过量放电致使端电压低于蓄电池规则的标定电压时。对12V的小型密封式铅酸蓄电池其放电标定电压为10.5V;对24V的蓄电池组,其放电终了电压为21V;对96V 的蓄电池组其放电标定电压为85V。放电后未及时对电池进行充电;长时间搁置不用的电池市电中止,接连浮充的电池放出近一半容量的电池。
  8. 不要运用柴油发电机
  UPS 不宜由柴油发电机供电因其频率常常骤变不稳,影响UPS 的正常运转
  9. 注重操作人员安全操作
  在给UPS衔接输出电源时还大概注重安全,因为UPS的输出电压和电鋶都比较大所以在衔接输出电源时还要注重安全避免触电事端的发作。
  替换电池时先封闭UPS电源并脱离市电运用带绝缘手柄的螺丝刀,不要将东西或其它金属物品放在电池上衔接电池线时,在接头处呈现细微火花属正常表象不会对人身安全及UPS电源形成损害,千万鈈要将蓄电池正负极短接或反接替换蓄电池时,不宜单个替换最佳全体替换。别的制止将不一样安培数、不一样品牌的电池组合运用
  10. 作好榆林山特电源ups实时监控
  当前智能UPS都具有与微机通讯和程序操控等可操作功用特性。在微机上装置相应的软件经过串/并口銜接UPS,运转该程序就能够运用微机与 UPS进行通讯。通常具有信息查询、参数设置、守时设定、自动关机和报**等功用如Winpower。然后经过专用串ロ操控电缆将UPS衔接电脑上,再经过RS232与RS485两种协议通讯就可完成UPS无市电输入且低电量时自动关机的功用了。且它可一起监控多个串口上所銜接的多台UPS其间,经过RS232协议一个串口只能够衔接一台UPS,经过RS485协议一个串口最多可衔接256台UPS。
榆林山特电源ups影响因素:
    1、影响榆林山特電源ups寿命的重要因素是环境的温度最佳环境温度是在20-25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高但代价却是电池的寿命大大缩短。环境温度的提高会导致电池内部化学活性增强,从而产生大量的热能又会反过来促使周围环境温度升高,这种**循环会加速缩短電池的寿命。
    2、定期充电放电榆林山特电源ups中的浮充电压和放电电压,会在出厂时均已调试到额定值而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的,在使用中应合理调节负载如控制微机等电子设备的使用台数。一般情况下负载不宜超过榆林山特电源ups额定负载的60%。在這个范围内电池的放电电流就不会出现过度放电。
    3、榆林山特电源ups因长期与市电相连在供电质量高、很少发生停电的环境中,蓄电池會长期处于浮充电状态时间长就会导致电池化学能与电能相互转化的活性降低,加速老化而缩短使用寿命因此,一般每隔2-3个月应完全放电一次放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定。一次全负荷放电完毕后按规定再充电8小时以上。这就是定期充电放电情况
4、如今,绝大多数大、中型榆林山特电源ups都具备与微机通讯和程序控制等可操作性能在微机上安装相应的软件,通过串/并口连接ups运行該程序,就可以利用微机与ups进行通讯一般具有信息查询、参数设置、定时设定、自动关机和报**等功能。通过信息查询可以获取市电输叺电压、ups输出电压、负载利用率、电池容量利用率、机内温度和市电频率等信息;通过参数设置,可以设定ups基本特性、电池可维持时间和電池用完告**等通过这些智能化的操作,大大方便了ups电源及其蓄电池的使用管理
榆林山特电源ups技术特点:
  榆林山特电源ups超宽输入电壓频率规模(40Hz-70Hz),习惯不同的电力环境完美兼容发电机,为您的设备供给更优质的保证
    满载功率高达94%,半载时功率即可到达93.5%ECO 形式下,功率更可高达98%为您节省了名贵的动力。
    超低静音规划正常环境下UPS 运转噪音低达47dB,为您的设备供给静寂无声的不连续电力供应
    山特ups電源城堡系列是一款具有强壮习惯性、装备灵敏的商品。选用**的dsp数字操控**技能有用的提高了商品功用和体系的牢靠性,并完成了更高功率密度的集成化和小型化一起为了全方位的用户满意个性化需求,城堡系列供给了非常丰厚的可拓展功用用户能够根据需求灵敏装备。
    输出功因0.8-适合负载过大的发展趋势完成更强的单台机器带载能力。整机效率高达90%降低ups电源的电力损耗,节约用户的运用本钱選用有源功率因数校正技能(PFC),输入功因挨近1大幅减少了对市电电网的污染。应对我国电网请求计划供给宽广的输入电压规模,能習惯恶劣的电网化境;优良的输入频率规模使ups电源能够习惯发电机等不一样供电设备
山特ups电源具有丰厚的拓展功用,全方位满意客户需求在线修理功用:能够在负载持续供电情况下安全进行在线修理。长途停电功用(EPO):当紧急事端发作时能够快速关断ups。并机组件:唍成并联扩容和并联冗余功用为用户供给电源计划的弹性和更安全的保证。防尘组件:提高商品在工业环境下的防尘等级阻隔变压器:为用户供给阻隔维护。*详细装备请联系山特公司各分公司业务人员
    选用**的操控技能和制作工艺,大大提高商品的功率密度减小商品占地面积,在今天寸土寸金的工作空间里为您节约名贵空间。一起机器运行时噪音低维护您安静的工作环境。
智能电池办理:选用**的智能化充电操控方法根据电池类型和电池的运用状况来挑选最优的充电方法,使电池的运用寿命得以延伸并定时主动对电池做充放电辦理。而且能够根据需求自由挑选电池电压(240V或是384V)用户可根据需求查询和设定相应的ups电源操控参数,完成UPS的智能办理主动识别并习慣50/60Hz电源体系,满意不一样电源体系的请求完善的毛病维护和告**功用:供给输入、输出过压或欠压,电池过充或低压过载,短路等齐备嘚毛病维护和清楚的报**、毛病**示功用
    山特ups电源选用**的dsp数字化操控技能,商品功用更优良、质量更安稳牢靠带载和过载才能强,负载兼嫆性好能够适用各种不一样类型的负载。强壮的抗**才能符合IEC61000-4关于抗电磁**的严格请求,给您的设备供给洁净的电力环境
    供给RS232通讯接口,可用于本地或长途电源办理供给智能插槽(Intelligent Slot),用户可根据需求加载山特公司的WebPower卡(SNMP卡)、CMC卡、AS400卡(干接点卡)来完成长途办理和监控功鼡
榆林山特电源ups需要注意事项:
  一台UPS至少可以使用3年以上。拥护在挑选UPS电源时根据自己的要求来确定挑选标准,选择最适合使用嘚UPS而不是最便宜的或最**的。
  一般来说应就负载设备处理资料的重要性、各种用电设备对电源质量的要求、安装与空间要求及其经济預算等因素综合考虑同时也要考虑UPS的重要和体积大小合适。
  总的来说拥护应该考虑三个因素:即技术性能、服务保证和产品价格。
榆林山特电源ups环境温度要求在0-40℃UPS电源都有工作环境要求。相对湿度30%-90%海拔高度<1000米冷却方式要求要强制通风。而且还要保证客户的无結露要求就要为UPS电源营造一个合适的环境。对于榆林山特电源ups所处的位置当室外温度过高或过低时不要随便打开门窗,以防冷热空气楿遇形成结露大部分用户都会在榆林山特电源ups存放的房间配备空调,以保证太原山特ups电源设备处于合适的温度范围内但是如果空调发苼故障停止运行时室内的温度就会骤变,但再次开启空调时又会使温度骤变从而可能发生水汽所以室内温度在变化范围较大时最好要有個渐变的过程,以为UPS电源发明一个无结露的环境
    或是当室外热空气侵入室内遇到冷空气也会凝结成露珠的形式浮现在设备及其零部件的外表,结露是当室内温度受到冷空气侵入突然下降而凝结成露珠这就是结露现象。会使设备受潮绝缘性能下降,就容易引起短路;同時也可能造成榆林山特电源ups与其他设备的连接器、电器连接螺丝、元件管脚、锄头、焊点等腐蚀生锈从而造成接触不良影响整个设备的穩定运行。
榆林山特电源ups详细介绍:
    榆林山特电源ups在线式技能特色是在线式UPS市电正常时,输入的交流电经滤波器将电网中的搅扰成分滤掉然后经整流滤波,给蓄电池组充电并一起给逆变器供给作业电压。逆变器在调制信号的控制下又将直流电逆成为稳压稳频的交流電(正弦波)给负载供电。市电不正常或断电时蓄电池直流能量经逆变器转成为交流电,完成不间断供电
**、绿色、安全是榆林山特电源ups产品所追求的一贯体现,其间的榆林山特电源ups是一款具有绿叶标识的三相大功率UPS商品“我觉得榆林山特电源ups的绿色理念特别有意义。首要榆林山特电源ups正常作业效率为94%以上。尽人皆知效率越高,发生的热量越少能耗越少,对数据中心用户而言削减了空调需求量,节渻了电能一起,对电子元器件而言包含电池,效率越高发生的热量越少,温度升高就慢寿数就越长。因而不论是商品自身,还昰设备的整个生命周期**率的榆林山特电源ups可以使得整个数据中心所需求的电能削减,提高整个商品的运用寿数这是十分值得着重的一點”,谈到榆林山特电源ups的绿色理念刘总介绍说:“武汉apcups电源是业界一款可以做到1200KVA的高频UPS,技能架构的改变削减了约50%~60%的分量和体积,嘫后削减了原材料损耗节省了制作本钱、运输本钱及客户装置本钱。这是榆林山特电源ups绿色理念的另一体现”运用数据标明:一台500KVA的呔原山特ups电源,当它发动ESS节能形式时与传统UPS相比比,可以完成一年节约用电34万kWh削减CO2排放155吨。
随同通信用电设备不断添加对UPS的容量需求也越来越高。功用选用一般的硬件和操控办法是无法完成的一般借助于一般UPS加上微机体系。关于运转中UPS状况的检测、UPS呈现故障的及时發现和处置、无人值守完成UPS的主动开关机选用大功率开关器材的各类电源供电体系中,当因负载的添加而需加大UPS容量时能够经过两个蕗径来完成:一是进步单台UPS的逆变器规划容量;二是以现有类型UPS的两台或多台电源模块进行并联作业,一起分管电力负荷以进步电网容量
    具囿成本低、可靠性高以及可有用进步元件寿数的长处。长途监测和操控UPS的运转状况等都变成UPS研发和出产所寻求的方针 别的,多模块并联能够灵活构成各种功率容量,以模块化替代系列化然后缩短研发、出产周期和降低成本,进步各类电源的标准化程度、可维护性和互換性等并联冗余计划的推出,有用地处理了增容和冗余的疑问直到如今仍然是一种最好计划。它不但能够精确地完成负载均分并且還有着成倍的过载才能。
    因而为了进步供电的可靠性,多模块并联技能的研究正逐渐受到重视变成电源技能的发展方向之一。所以为什么说如今的ups电源开始功用越来越完善才能收到广大用户的期待。
榆林山特电源ups延时特征:
  停电后榆林山特电源ups是依托电池储能供電给负载的标准性UPS自身机内自带电池,在停电后通常可持续供电几分钟至几十分钟,而长效型UPS配有外置电池组,能够满意用户长时刻停电时歭续供电的需求通常长效型UPS满载装备时刻可达数小时以上。
  通常长效型UPS备用时刻首要受电池本钱、装置空间巨细以及电池回充时刻等要素的限制通常在电力环境较差,停电较为频频的区域选用UPS与发电机合作供电的方法,见原理图当停电时,UPS先由电池供电一段时刻,如停電时刻较长,能够发动备用发电机对UPS持续供电,当市电康复时再切换到市电供电
  电池供电时刻核算:电池供电时刻首要受负载巨细、電池容量、环境温度、电池放电截止电压等要素影响。通常核算UPS电池供电时刻,能够核算出电池放电电流,然后依据电池放电曲线查出其放电時刻电池放电电流能够按以下经历公式核算:
  如要核算实践负载放电时刻,只需将UPS容量换为实践负载容量即可。
榆林山特电源ups突出特征:
本来电网存在最少九种疑问:俄然断电、雷击尖峰、浪涌、频率震动、电压骤变、电压动摇、频率漂移、电压下跌、脉冲**;因而从改进電源质量的角度来说给电脑装备一台榆林山特电源ups是非常必要的别的,精密的网络设备和通信设备是不允许电力有间断的以服务器为核心的网络中心要装备UPS电源是显而易见的,即使是一台一般电脑其运用三个月今后的数据文件等软件价值就现已超过了硬件价值,因而為防止数据丢掉而装备UPS电源也是非常必须的因而不间断电源在首要场合运用很广泛。
  长时间处于超限条件可能会损坏设备并缩短IT设備寿数共用供电经常会遇到电源浪涌、电压暂降、电噪声、谐波、负荷动摇及其他搅扰。采用规范共用供电的商业客户每天都会遇到这些供电反常疑问每年会遇到 4 至 15 次供电彻底中止的状况。即便是短暂的电力搅扰也会引起致使数小时停机的事情。
  榆林山特电源ups将經过调节输入电源来平缓电压暂降和突增并提供电池备用电源防止电压暂降和供电彻底中止,以防备上述疑问的发作
榆林山特电源ups后備时刻的装备窍门,停电后UPS是依托电池储能供电给负载的规范性UPS自身机内自带电池,在停电后通常可持续供电几分钟至几十分钟,而长效型UPS配有外置电池组,可以满意用户长时刻停电时持续供电的需要通常长效型UPS满载装备时刻可达数小时以上。通常长效型UPS备用时刻主要受电池本钱、安装空间巨细以及电池回充时刻等要素的限制通常在电力环境较差,停电较为频繁的地区选用UPS与发电机合作供电的方式,见原理圖当停电时,UPS先由电池供电一段时刻,如停电时刻较长,可以发动备用发电机对UPS持续供电,当市电康复时再切换到市电供电
榆林山特电源ups保養特点:
  1、榆林山特电源ups每年有必要进行年保护,在保护之前要充沛做好准备作业比方,各种东西、各种丈量仪器、烙铁、焊锡、毛刷、吹风机、吸尘器以及能够遇到的各种艰难对遇到的疑问有相应的对策、计划和办法。
  2、榆林山特电源ups每年除对UPS电源进行一次徹底的打扫去垢以外还应进行全部查看。首先是安全断电把UPS修理开关切换到修理之路上,堵截主电路main1市电1、main2市电2、蓄电池直流开关和bypass旁路开关使UPS电源置于彻底停机状况。确保设备不带电的状况下来保护养护必定要肯定安全、满有把握。
  3、查看榆林山特电源ups柜中各种驱动元件和印刷电路插件板主电源电路、直流供电电路各焊点,焊点有无虚焊、假焊和裂缝元器材有无烧焦变色表象。停电今后迅速测温或用手摸元器材有无格外烫手的状况对高稳的器材要做具体的查看,必要时可替换
  4、电解电容有无漏液、冒顶、和胀大等表象。假如发现某个元器材有蜕变、功率降低等严重**又拿不准状况下,有必要当即替换
  5、榆林山特电源ups变压器线圈及衔接器材囷扼流圈有无过热、变色、分层漆包线掉落,联接线接头是不是牢靠
  6、查看榆林山特电源ups各开关接点是不是牢靠、烧坏等。
  7、查看蓄电池一是测电压,二是测容量用电池内阻测验仪查看蓄电池的容量。做到物尽其用整组电池要保持UPS在满载状况下能作业5分钟咗右,不然进行调整替换8、在日常保护中还有一条也对错常重要的。那即是在负载对比重的条件下把握一些要害数据,一个是三相电鋶值电压值和频率,第二个是联接线接点是不是有发烫、过热表象这是事端预兆,大负载能够运行正常那么平日里作业起来就对比牢靠。必定要注意在大负载状况下把握一些测验数据和要害点测验值。
榆林山特电源ups组成特征:
榆林山特电源ups体系由五有些构成:主路、旁路、蓄电池等电源输入电路进行AC/DC改换的整流器(REC),进行DC/AC改换的逆变器(INV)逆变和旁路输出切换电路以及蓄能电池。其体系的稳壓功用通常是由整流器完结的整流器材选用可控硅或高频开关整流器,自身具有可根据外电的改变操控输出起伏的功用从而当外电发苼改变时(该改变应满意体系请求),输出起伏根本不变的整流电压净化功用由储能电池来完结,因为整流器对瞬时脉冲搅扰不能消除整流后的电压仍存在搅扰脉冲。储能电池除可存储直流直能的功用外对整流器来说就像接了一只大容器电容器,其等效电容量的巨细与储能电池容量巨细成正比。因为电容两头的电压是不能骤变的即利用了电容器对脉冲的滑润特性消除了脉冲搅扰,起到了净化功用也称对搅扰的**。频率的安稳则由改换器来完结频率安稳度取决于改换器的振荡频率的安稳程度。为便利榆林山特电源ups体系的平时操作與保护设计了体系作业开关,主机自检故障后的主动旁路开关检修旁路开关等开关操控。
    榆林山特电源ups在电网电压作业正常时给负載供电如图所示,并且一起给储能电池充电;当突发停电时,榆林山特电源ups开端作业由储能电池供应负载所需电源,保持正常的出产;当因为出产需求负载严峻过载时,由电网电压经整流直接给负载供电
    这些变压器比惯例的阻隔变压器体积大。基本的规划施行质量囷制作质量关于客户在实践运用中所获得的终究功用起着决定性作用;榆林山特电源ups途径经过沟通输入电源、变换开关和变压器!终究衔接输出端后备式-铁磁共振 UPS后备式-铁磁共振UPS曾经是功率规模3kVA-15kVA的运用领域中运用最广泛的 UPS类型。榆林山特电源ups类型总结下表介绍了不一样UPS电源类型的特征与双变换在线式规划类似。因为接地排的不可靠也许会造成设备损坏乃至人身损伤铁磁共振变压器也会因为其本身的低效率而发生大量的热量,在这一规划中;为有效地下降输出的零地电压加装单相输出阻隔变压器的衔接方法。还必须对以下要素进行评價有也许呈现零地电压超出了要求的规模,这种规划进一步增强了滤波作用这种变压器具有特别的"铁磁共振"功用;它可以供给有限的電压调理和输出波形"修整"功用。一起一定要确保接地排的接地满意机房的接地标准并确保可靠性:在后备式-铁磁共振规划方案中在这一規划中,除了主电源途径是逆变器(而非沟通主电源)外;因为技能运用和出产质量关于特性(如可靠性)的影响更大当电源呈现毛病时,这串數字的方位在机器的后面板;深入分析每种体系的实践运用这种规划的主要优点是效率高、尺寸小和成本低,输入沟通电发作毛病并不會激活变换开关…因而后备式-铁磁共振山特ups电源**一般非常庞大和粗笨变换开关必须进行操作。
榆林山特电源ups维修办法:
  1、要知道榆林山特电源ups作业原理UPS电源电路由哪几有些构成,最简单呈现毛病的是哪几有些电路如今新出产的山西山特ups都是微电脑操控,调试也是鼡电脑来调试但它的基本原理是不变的。榆林山特电源ups经常呈现的毛病通常来讲驱动电路、主电路和为各块电路板供给直流电压的电源电路最简单出毛病。以驱动电路为例由于它接受的电流对比大温度对比高,因而就最简单损坏在正常状况下要把握几个重要要害的數据,对判别毛病点对错常有协助的安装调试时要点把握的内容是不行短少的。
  2、要知道首要器材的功能和特点如IGBT或可控硅元件,就拿可控硅元件来讲每一组可控硅的正极、负极电压值是多少?向可控硅元件供给的脉冲值是多少?脉冲波形是什么样?动态电压、电流是什么值?静态电压、电流是什么值?几个重要极上的数据多少?电源电路为各单元电路板供给的直流电压值是多少?在毛病修理笔记本要有具体挂號,作为经历材料做到心中有数。
  3、依据榆林山特电源ups本机毛病信息或毛病提示灯来判别毛病点这一点也很重要,比方说有信息顯现不逆变或逆变指示灯闪亮那么咱们就要深入到电路具体查看逆变输出和逆变输出转换电路。这就要靠自个在修理作业中积累的经历囷实践操作技能在实践损坏部件中,带电丈量是最有效的也是很简单判别毛病点的尤其是大型榆林山特电源ups,三相电路彻底相同三楿主电路之间在相位上相差120度,只需仔细对电路进行仔细剖析对照丈量,就很简单查看出毛病点
  4、理论联系实践。不要被杂乱的電路和高电压、大电流所吓倒假如判别是哪一有些,在无从下手的状况下无妨把电路画出来,能做到这一点基本上就能把疑问解决咱们修理榆林山特电源ups过程中,小型的大型的要害的时分即是画它的电路,一二天肯定能画出来也即是说,只需能画出电路来就能修恏它不怕艰难,要有决心
  5、在榆林山特电源ups修理作业中要培养一种坚忍不拔的精力。对上级要有担任的情绪即是说毛病查出来叻,怎么修?谁来修?修理需要花多少钱?有没有必要修?必定要有一个清晰情绪在这个方面严把技能关,为领导的决议计划做好顾问
榆林山特电源ups设计原理:
    榆林山特电源ups彻底能够作业在双向形式下:当电机发作能量回馈时,在市电形式下经过PFC把能量反应回市电;在电池形式丅,经过双向DC/DC把能量反应回电池可是这儿边有一些有必要思考到的要素,比方:
  电网是不是答应能量回馈?
  能量回馈电网需求满意那些标准?
  电池答应的充电功率有多大?
  首要的疑问是电网方面是不是答应再生能量回馈不相同当地的电网对此的请求也许会不楿同,关于一些功率格外大的负载电网出于稳定性思考也许不希望能量回馈。假如输入端运用的是通常的柴油发电机那么是不能回馈能量的。
  在答应能量回馈电网的前提下有必要思考此刻面对的安全疑问,这是太阳能发电体系现已面对过的当能量向电网回馈,洏电网因为此刻断电的话就会呈现所谓的孤岛效应疑问。而电网假如在回馈进程中呈现短时刻低电压等反常状况UPS的能量回馈也应当正瑺作业一段时刻。为此适用于可再生能源发电的技能比方孤岛查看,低电压穿越等技能作业需求装备在UPS上
  在电池形式下,常用的鉛酸蓄电池在充电和放电时所答应的电流是不相同的充电时的最大电流要小得多。这就意味着假如负载回馈能量很大时充电电流就也會很大,为此在电池形式下兼容电机负载就需求运用满意多的蓄电池组来分摊充电电流别的一方面,通常UPS电源的充电功率是依据多见电池组的容量来装备的假如要加大充电的功率,这有些电路也需求格外规划
  关于别的电路架构的UPS电源,比方下面一种多见的构造其电池升压和PFC都是单向作业的,这就意味着电机再生能量是无法反灌到市电或许电池的有必要别的想办法。
  在市电形式下最简略嘚办法不外乎选用旁路处理。只需发现负载回馈的能量过大就把UPS电源转到旁路形式下,经过旁路来吸收电机再生能量不过这一办法只需在旁路真恰是市电,而且正常状况下能够运用因而其运用是有一些局限性的。假如请求UPS不论在市电仍是电池形式下仍是运用发电机做輸入都能调配电机负载作业就有必要还要有别的的办法。
  别的一种不受市电和电池形式约束的简略办法即是像变频器相同参加制动電阻来耗费剩余的能量这一规划在变频器上现已十分老练,能够很便利的移植到UPS上运用因为传统上UPS电源并不具有专门为制动运用的IGBT,所以需求把制动电阻和制动IGBT单独规划为一个模块依据需求来作为可选的附件来运用。
  能量回馈模块也是变频器上老练的技能当然吔能够用到这儿。可是能量回馈模块的原理也是把电机回馈的能量转成沟通回来给市电为此在电池形式,或许在输入是发电机的状况下能量回馈模块也是不能运用的。
  在UPS的充电器规划中一种常用的做法是从直流母线取电,经过电路**后给电池充电在这种办法下,僦给电机能量回馈的处理供给了一个变通的办法:不管在市电形式仍是在电池形式下都经过充电器把剩余的能量转给电池贮存。当电池充到某一个程度时就转到电池形式把能量释放到一个相对低的水平。这么经过稍微降低一点电池后备时刻能够换来电机负载疑问的处悝。这个进程见下图所示
  在市电形式下,能量是从市电Mains经过PFC,DCBUSINV发作沟通电压输出供给给负载,一起充电器从DCBUS取电给电池充电。在电池形式下电池能量经过DC/DC,DCBUS和INV供给给负载
  当电机发作能量回馈时,能量流向就会发作改动在市电形式下,假如BUS电压因为回饋能量而充高时就需求中止市电供电,而由充电器把能量转移到电池端
  当能量回馈结束时,需求先查看电池是不是现已充溢假洳现已充溢,则需求以电池形式把电力释放掉一有些认为下一次电机能量回馈留出空间。
  以后再从头转回市电形式作业在市电形式下,充电器也要确保不把电池充溢而是预留下贮存回馈能量的空间。
  在电池形式下则比较简略只需BUS因为逆变器复功率而冲高,僦封闭电池DC/DC翻开充电器,直到电机能量回馈结束再转回电池DC/DC作业。这种处理方案的优点是电机回馈的能量只会回来到电池然后在后續适宜的机遇再释放出来,而不会回来到市电然后防止了相似太阳能并网发电办法带来的疑问。
  很明显这个进程与混合动力轿车嘚原理是十分共同的。相同的智能的电池能量的办理在这儿也是很要害的。假如充电的阈值设得太高电池有也许被充坏;假如放电的阈徝设得太低,也许会影响断电时的后备时刻相同的,充电器的容量以及电池答应的最大充电电流也是规划时要思考的主要要素
榆林山特电源ups面板说明:
    榆林山特电源ups是双变换真在线式设计,采用DSP技术UPS具有完善的保护功能和高可靠性;
    灵活的并机技术适用于不同负载及系統可单机,N+1并机运行也可进行(N+1)热备份运行;
    榆林山特电源ups系统具有短路保护功能;UPS的输入、输出端对地能承受2800VDC漏电流小于1.0mA的高压絕缘测试;
    输出变压器的隔离作用,使负载减小谐波电流及市电的**;
    榆林山特电源ups采用DSP全数字控制技术使控制精确、快速、可靠、稳定;
    整流器输入加隔离变压器,旁路加隔离和稳压(须加旁路柜);
榆林山特电源ups结构特点:
    榆林山特电源ups系统本身的设计结构很大程度上决定叻效率目前市面上UPS主要有两种结构—在线互动式和在线双转换式。
    榆林山特电源ups在线互动式UPS将整流器和逆变器与市电输入并联这种设計使得在线互动式UPS可以对市电(过压或欠压)进行补偿;同时通过相应的电路,对谐波、瞬态波动和其他电力质量问题进行调节当市电不可用戓超出设定范围,在线互动式UPS通过静态开关将负载与市电隔离同时切换到电池或飞轮等储能装置给负载供电。
    榆林山特电源ups在线双转换式UPS系统双变换式UPS系统将负载与市电完全隔离在任何时刻都对负载提供100% 调整过的交流电。由于双变换式UPS工作时对市电能量进行两次变换 – **佽是交流到直流然后再是直流到交流,也因此得名“双变换式UPS”正常运行状态下,即使市电没有电力**双转换UPS系统也会一直给负载提供处理过的交流信号。
    榆林山特电源ups使用双转换UPS系统电源要从交流整流到直流,再从直流逆变到交流才能确保输出端完整的正弦波及頻率保护功能,以及保护负载免受七种电力**的影响这个方法既超出了现代IT设备的电源需求,又消耗了大量的能源
榆林山特电源ups组成装置:
榆林山特电源ups它由电子旁路、AC/DC整流电路、用SPWM控制的DC/AC逆变电路、输出切换电路、DSP控制及保护电路、单片机监控及LED和键盘组成的人机界面等部分构成。AC/DC整流电路为全桥二极管整流将市电整流成逆变所需的直流电压;DC/AC部分主要是把直流转变成交流,靠DSP等控制部分产生可变的SPWM波來控制逆变输出电压的大小等;输出切换开关是利用单片机根据不同的情况切换继电器使其不间断的输出。
    榆林山特电源ups在线式正常工作凊况下市入经输入隔离变压器整流后变为直流电,该直流电经逆变转换为高质量的交流向负载供电若市电失电时,自动由输入的备用蓄电池向逆变器供电市电恢复时,自动转为市电整流后逆变供电若市电正常逆变故障时,则自动通过输出切换开关不间断地将负载切姠电子旁路供电等故障排除后又恢复至逆变供电。
在榆林山特电源ups的实际运行中不管是其本身还是外部有时会出现各种意想不到的问題,因此在UPS装置中保护功能是必不可少的可以提醒运行维护人员及时处理问题,防止事故发生保护则可以防止设备永久损坏,事故不斷扩大如在交流市电掉电时,由蓄电池逆变供电但蓄电池的容量是有限的,深度放电将导致蓄电池永久损害为了避免深度放电故障嘚发生,在蓄电池逆变供电过程中必须设有蓄电池电压过低告**和保护功能,只要蓄电池电压达到放电下限电压则停止逆变并通知运行囚员及时处理。
    另外在榆林山特电源ups的使用过程中有时会出现输出瞬时短路的情况,因此必须有输出短路保护功能防止事故扩大。其咜如过温、交流输入等都得有保护功能
榆林山特电源ups故障维修方法:
    维修处理首先要知道榆林山特电源ups作业原理,UPS电源电路由哪几有些構成最简单呈现毛病的是哪几有些电路。如今新出产的UPS电源都是微电脑操控调试也是用电脑来调试,但它的基本原理是不变的
    榆林屾特电源ups在日常处理ups维修申请的过程中,我们发现有许多UPS的故障现象是由于电池、市电、使用环境和使用方法等因素造成的有相当一部汾UPS本身并没有出现故障。如果能将这些因素出来判断出并非是由于UPS引起的故障现象,可以更快速的为客户解决问题下面有科士达蓄电池详细列出这些影响UPS运行的因素:
  因为榆林山特电源ups蓄电池是由直流启动的,所以当没有接电池、电池低电或电池有问题等况下UPS就不能启动下面还有几种类似的况:
  **种况:安装的UPS不能启动。
    由于的电池在存放的过程中会有自放电的现象所以电池处在低电状态UPS不能启动。这时候需要将UPS与电池和市电连接好按UPS前面板的Test按钮,虽然UPS面板显示灯不会亮但这时UPS会给电池充电。充电一段时间后再按Test键UPS僦可以启动工作了。
  第二种况:UPS逆工作了一段时间后UPS不能启动。
  同样是因为电池低电需要给电池充电。
  第三种况:电池鼡了2年左右UPS不能启动。
  榆林山特电源ups蓄电池根据大多数客户的使用况来讲电池在使用了两年以后一般会出现或多过少的容量下降問题,如果电池不能起到延时的作用就需要更换的电池
    这时虽然单节电池电压正常,但很可能是由于电池与电池之间的连接或电池与UPS之間的连接出现问题比如:连接点不牢固或者是连接点有氧化现象,这时侯就需要祛除氧化物后重连接也可能是UPS与电池连线的保险断了,如果是保险断了换一个保险即可或者,UPS与电池之间的连线很长、很细或中间有连接点因此产生了很大的压降,导致UPS不能起动
    让UPS在市电状态下工作,将万用表设在电压档表笔接在UPS背面安德森插头的里面,直接测量到达UPS的直流电压此时,一个人观察万用表显示另┅个人拔掉UPS的输入线,观察断电瞬间万用表的显示如果电压值瞬间下降很多,说明电池部分有问题如果能够排除连接上的问题,而且電池也已经使用两年左右了就需要考虑更换电池组。
    **榆林山特电源ups生产的UPS长延时型必须在安装之初就设置电池参数,如果没有设置电池参数就会出现逆时间短这样的问题
    第二,已经设置了电池参数但UPS的逆时间仍然很短。您可以在UPS低电报**的时候测量电池电压,如果測量值显示电池的确处于低电状态那就需要更换电池。如果测量值显示电池并不是处于低电状态那就需要您作充放电校验。意在充放電校验中电池要保充满,放电时需要带50%左右的负载
    第三,安装了PowerChutePlus因为的默认设置为:市电中断后5分种计算关闭,所以需要您修改中嘚参数
榆林山特电源ups功能及特点:
  一个好的装置方位非常重要,放置UPS的当地有必要具有杰出的通风作用要远离水、可燃性气体和腐蚀剂,环境温度坚持在0~40℃之间假如在低温下拆装运用,也许会有水滴凝聚表象环境温度一旦超越25度,每升高10度电池的寿数就要縮短一半。当前UPS所用的蓄电池通常都是免保护的密封铅酸电池规划寿数普遍是5年.电源不宜侧放,应坚持进风孔与出风孔晓畅;负载与UPS电源銜接时须先封闭负载、再接线,然后逐个翻开负载制止将电动、复印机等理性负载接入UPS,避免形成损伤将UPS接到专用的带有过电流保護设备的插座上时,所用电源插座应接保护地端;不管输入电源线是否刺进市电插座UPS输出都也许带电。要使UPS无输出须先关掉开关,再取消市电供给
  准确的开**机次序应当是先翻开UPS给它供电,然后再翻开各个负载这样能够避免启动时瞬间的电流冲击给UPS形成的危害,在關机时的次序正巧相反应当先封闭各个负载最终封闭UPS在市电中止由UPS供电时,应当赶快保留好自个的数据和材料然后封闭电脑不然运用UPS電源进行作业也许会使UPS过量放电,然后缩短UPS的运用寿数
  新置办UPS电源后,要将UPS刺进220V市电电网中充电最少12小时以上,以保证电池充电充沛不然,蓄电池的实际可供运用的容量将大大低于蓄电池的标称容量若UPS电源长时间不用。应每隔2~3个月开机24小时让其充电充沛,並让UPS电源处于逆变器作业状况下2~3分钟以保证电池的正常寿数。UPS电源一旦接通市电即开端对电池组充电,继续按开机键1秒以上进行开機即开启逆变器。
  在运用UPS的时分还要核算负载的大小要避免负载的过大或者过小,过大的负载会使UPS长时间作业在超负荷状况然后縮短UPS的运用寿数;假如负载过小UPS的作业电路长时间作业在不正常状况,这关于UPS也是有必定危害的
  合理的负载应当操控在50%到80%之间。实踐证明UPS输出负载操控在60%摆布为最佳,可靠性最佳在UPS呈现过载或逆变器故障时会转到旁路形式运转,此刻UPS不具有后备功用负载所用的電源是经过电力系统直接供给的
  当前很多UPS电源中运用的阀控式铅酸蓄电池(VRLA)从一开端便被称为免保护电池,这样就给用户一种误解好潒这种电池既经用又彻底不需求保护。在这种误导之下很多用户从装上电池后就基本没有进行过保护和办理。UPS电源中的蓄电池遇到下列狀况时应对蓄电池进行均衡充电:过量放电致使端电压低于蓄电池规则的标定电压时。对12V的小型密封式铅酸蓄电池其放电标定电压为10.5V;對24V的蓄电池组,其放电终了电压为21V;对96V的蓄电池组其放电标定电压为85V。放电后未及时对电池进行充电;长时间搁置不用的电池市电中止,接连浮充的电池放出近一半容量的电池。8.不要运用柴油发电机
  不宜由柴油发电机供电因其频率经常突变不稳,影响UPS的正常运转
  当前智能UPS都具有与微机通讯和程序操控等可操作功用特性。在微机上装置相应的软件经过串/并口衔接UPS,运转该程序就能够运用微機与UPS进行通讯。通常具有信息查询、参数设置、守时设定、自动关机和报**等功用如Winpower。然后经过专用串口操控电缆将UPS衔接电脑上,再经過RS232与RS485两种协议通讯就可完成UPS无市电输入且低电量时自动关机的功用了。且它可一起监控多个串口上所衔接的多台UPS其间,经过RS232协议一個串口只能够衔接一台UPS,经过RS485协议一个串口最多可衔接256台UPS。
  蓄电池的过度放电和蓄电池长时间开路搁置不用可使蓄电池的内阻增大可充、放电功用变坏。关于长时间搁置不用的UPS电源在从头开机运用前,让UPS电源运用机内的充电回路充电12小时以后再接负荷关于后备式UPS电源,最佳每隔一个月让UPS电源处于逆变器状况作业2~3分钟来激活蓄电池。此外还需求严格操控蓄电池的充电电流不得超越蓄电池答應的最大充电电流。因为过大的充电电流会致使蓄电池的运用寿数缩短
  运用UPS电源后,不用再加沟通稳压器若必定要加,应加在UPS的湔级即市电先经沟通稳压器,再经UPS然后到负载。
  在给UPS衔接输出电源时还应当留意安全因为UPS的输出电压和电流都比较大,所以在銜接输出电源时还要留意安全避免触电事端的发作替换电池时先封闭UPS电源并脱离市电,运用带绝缘手柄的螺丝刀不要将东西或其它金屬物品放在电池上。衔接电池线时在接头处呈现细微火花属正常表象,不会对人身安全及UPS电源形成危害千万不要将蓄电池正负极短接戓反接。替换蓄电池时不宜单个替换,最佳全体替换另外制止将不一样安培数、不一样品牌的电池组合运用。
西安青鹏科技公司榆林倳业部概述:
西安青鹏科技公司榆林事业部作为榆林山特电源ups机房电源管理的智能化公司我们建立了自己的销售,技术售后团队,在國内全力推广国际国内**品牌UPS电源、UPS电池、机房精密空调、动力环境监控的提供与UPS产品直接相关的电源管理系统、通讯与网络软件、电池系統及配电系统一系列专业化产品的服务真正实现电源的纯净、安全、可靠。“术业有专攻”“因为专一,所以专注”我们提供榆林屾特电源ups专注的解决方案,坚持诚信带路我们在完善,我们始终在进步在与全球各大**一线UPS不间断电源、蓄电池、机房精密空调、动力環境监控厂商精诚合作,同时亦为各行各业的广大用户所认可榆林山特电源ups为包括金/融、证券、电力电信、邮电、yi疗、交通、工业、**、國防、石化、陶瓷行业、工矿企业及各大院校等在内的多个领域的用户提供完善可靠的UPS电源解决方案及供应稳定超值的产品和服务保障,並与国内外许多**厂商和系统集成公司保持了良好的合作关系
    开拓:开拓是榆林山特电源ups变革时代的生存之道,是企业生存及追求的核心掱段面对国内外市场的纷繁变化,企业惟有与时俱进勇于开创拓新,在开拓中求发展才能在激烈的市场竞争中实现企业的可持续发展。
    创新:榆林山特电源ups企业竞争能力的核心是创新能力创新是企业持续发展的不竭动力。需要我们以创新精神开拓精神,即以管理創新、服务创新、技术创新来全力打造一个全新的现代化电源企业
    **:榆林山特电源ups产品**率、**益。市场反应速度已成为决定企业生存发展嘚基本要素不断增加组织的效率,发扬只争朝夕的精神练就快速**的市场应变能力,是企业获得持续发展的重要保证
    服务:榆林山特電源ups维修服务是企业立业、发展的根本,客户的需要就是我们的工作**、优质、快捷的服务是我们永不该变的承诺。让客户满意是衡量我們每个部门、每个员工工作好坏的比较重要标准想客户之所想,为客户提供优质服务是企业必然要求。千方百计进行服务创新挖掘垺务潜力是我们经营管理工作的比较重要的内容之一。
西安青鹏科技公司榆林事业部简介:
西安青鹏科技公司榆林事业部|榆林山特电源ups公司--深圳山特ups,美国山特ups,易事特,维谛艾默生,APC,施耐德,华为,科华,科士达,山顿,伊顿,金武士,台达,力讯,PCM,雷诺士,索瑞德,冠军,奥尼斯特,山特蓄电池松下蓄电池,3A蓄电池汤浅蓄电池,科士达蓄电池金武士蓄电池,艾默生蓄电池冠军蓄电池,易事特蓄电池山顿蓄电池,理士蓄电池双登蓄电池,圣阳蓄电池一电蓄电池,威扬UPS蓄电池风帆蓄电池,直流屏蓄电池太阳能路灯蓄电池,汽车蓄电池电动车蓄电池,迪能EPS应急電源,西奥根EPS应急电源中川EPS应急电源。西安青鹏科技公司榆林事业部是一家机电高科技公司公司总部办公位于西安市碑林区16号。
    西安圊鹏科技公司榆林事业部专注于从事榆林山特电源ups,ups蓄电池,eps应急电源,直流屏,机房精密空调,动力环境监控,机房冷通道密封,稳压器,逆变电源,交直鋶稳压电源,精密列头柜,新能源光伏发电,发电机组的销售,安装,维修业务经销的产品有:山特ups,易事特ups,维谛艾默生ups,apc ups,科士达ups,科华ups,金武士ups,施耐德ups,山頓ups,伊顿ups,华为ups,英威腾ups,雷诺士ups,先控ups,台达ups,宝星ups,力讯ups,索瑞德ups,爱克赛ups,雷迪司ups,蓄电池在线监测仪,ups电池有松下蓄电池、山特蓄电池、西恩迪蓄电池、大仂神蓄电池、易事特蓄电池、维谛艾默生蓄电池、科士达蓄电池、科华蓄电池、理士蓄电池、圣阳蓄电池、金武士蓄电池、施耐德蓄电池、APC蓄电池、山顿蓄电池、伊顿蓄电池、英威腾蓄电池、雷诺士蓄电池、先控蓄电池、台达蓄电池、宝星蓄电池、索瑞德蓄电池、柏克蓄电池、爱克赛蓄电池、海诺泰电池等发电机有雅马哈、科勒发电机组,柴油发电机有潍柴发电机、上柴发电机、玉柴发电机和康明斯发电機等柴油发电机组发电机相关服务有机组并机、ATS切换柜安装、配电系统供应、机房冷通道封闭等。稳压器有鸿宝、中川、德力西和正泰穩压器等
自我国1998年以后开始中国推广使用UPS电源以来,很大企业单位和消防应急中心已经把UPS电源,EPS电源作为了消防配置标准。国家在对消防安铨方面的重视,要求企业事业以及**必须在重要数据已经关系到人民安全利益的时候必须使用不间断应急电源作为电源的后备部分,ups蓄电池是鈈可缺少的,断电后逆变起延时备电作用的就是ups蓄电池组,ups蓄电池内部结构的放电特性,使UPS电源可以能够稳定的运行,确保供电的可靠和及时性,实效性,蓄电池品牌厂家越来越多,对环保的要求也越来越高,2017年年底国家环保大检查以后,蓄电池和UPS电源厂家,配电柜厂家都提高了技术水平,保证企業和人民生活的正常稳定。
企事业对于榆林山特电源ups的大量需要和国家环保的要求推动了2020年榆林山特电源ups成本的增加和ups蓄电池成本的增加,2020姩是考验西安青鹏科技公司榆林事业部的时机,我们要努力做到年效益的同时,还要保证员工能够接受良好的榆林山特电源ups技术培训为客户服務公司经过六年的发展,能够带领大家朝着新的目标方向继续前进,为西安20多万企事业单位撑起安全,可靠的UPS电源保护伞。西安的技术硅谷和信息技术数据产业园大力发展离不来有榆林山特电源ups的保护,我们要担负起保护企事业电源的责任,同时在西安一带一路和世界经济贸易进出ロ开放的大环境下,也会给我们公司带来更多更好的机会
西安近几年的大变化也是推动榆林山特电源ups发展的力量,西安地铁的建设,西安国际港务区建设,西安高铁建设,国际国内城市空中和陆地枢纽站的建设等都在给与榆林山特电源ups发展时机,让更多的企事业和单位能够知道榆林山特电源ups,了解榆林山特电源ups,运用榆林山特电源ups,**的发展是企业的支柱,企业的发展的**的精髓,榆林山特电源ups作为重要的一部分,将越来越完善自己的莋用,功能,能够更全面的服务员广大企事业和人民群众。
    西安已经成为了一个国际化的大都市,在中国城市中占有重要地位,西安的成就离不开支持城市发展的基础设施和企事业单位的发挥作用,榆林山特电源ups作为企事业不可或缺的起到了一定的突出作用让榆林山特电源ups服务于大Φ小型企业单位和个体,为大家能够在西安这座历史古都城市里面生活的更好尽到了自己的绵绵之力。
    经销:一五零二九九零零三二五一彡五一九一四二二七八,一三五七二二零三七七六
    榆林山特电源ups销售中心地址:如您还有其它需求,欢迎您与榆林山特电源ups代理商电话联络!

我要回帖

更多关于 电动车电量一直是满电 的文章

 

随机推荐