主机风机先后起动,主风机电流多少正常偏高为什么

煤矿风机用隔爆兼本质安全型双電源

QJZ-2×□/□SF系列矿用隔爆型双电源真空电磁起动器,主要用于通风机的控制,并实行双电源供电,以保证掘进工作面不间断通风.

起动器适用于具有爆炸性气体和煤尘爆炸性危险的煤矿井下,在交流50Hz、电压为1140V及以下的供电系统中,作为就地控制和远距离控制的矿用隔爆型双对旋三相鼠籠型风机异步电动机的起动、停止及控制和保护之用,并可在故障或断电时进行切换.

起动器工作环境条件: a、海拔高度不超过2000m;

b、周围环境温喥为 -5℃~ +40℃;

c、周围空气相对湿度不大于95%(+25℃时); d、在有沼气爆炸性气体混合物的矿井中; e、与垂直面的安装倾斜度不超过15°; f、在无明显晃动和冲击振动的地方; g、在无破坏绝缘的气体或蒸气的环境中; h、在无滴水的地方; i、污染等级:3级; j、安装类别:Ⅲ类

二、产品型號及基本参数

风机 双电源 额定电压(V) 额定电流(A) 单电源控制回路数 真空

隔爆兼本质安全型 起动器

2.2.1起动器主要技术参数

640 720 2.2.2主风机与备用风机转換时间为0~60S范围可调。低压风机转换到高压风机时间为 0~60S.

2.2.3起动器的机械寿命1百万次,电气寿命,在使用类别AC-3下为10万次 2.2.4起动器工作制:连续工莋制。

保护器采用了先进的微处理器和大容量新型芯片配以高精度的数据处理及先进的保护算法,保护高精度反应速度快。能完成漏電闭锁、欠压、过压、三相不平衡、过载、短路、断相、风电报警等多种保护功能 该保护器有如下特点: 1 .采用4×8汉字字符液晶显示器,配合菜单式人机交互界面操作直观简便。运行时实时显示当前时间、三相电流和电网电压、绝缘阻值(分闸待机)、风电闭锁、运行状態(分/合闸)及故障信息另配有可观察是否满足切换条件的附加信息窗口,显示信息极为丰富

2 .各项保护功能参数均可以通过菜单选择調整,适用范围广保护高精度。

3 .具有“记忆”功能每次调整的各项保护功能参数均记忆保存,下次上电或系统复位时自动提取上一次設定的参数而且保护器还能记忆故障信息,可记录最多50次的详细故障(包括故障类型、故障线电压、故障电流、故障时间、故障电阻等)及最多9999次的累计故障跳闸次数、最多9999小时的累计合闸时间。可以通过菜单调出来显示方便维护。

4 .具有软硬件自检功能如有问题。系统给出相应的出错信息 5 .通过门上按钮可以方便的进行定值调整保护试验信息查询等功能。 6 . 配备有RS-485通信接口可与监控系统连接

保护器采用模块化结构,优化的软硬件抗干扰处理具有友好的人机界面,使安装、使用、维护更简单使用寿命大为增加。

3.2保护器主要技术性能

额定电流小于30A时调节步长为1A,否则调节步长为5A

2. 短路:短路保护可整定短路电流为2~10倍Ie。动作时间为0~300mS可选择

3. 三相不平衡:不平衡系数30~100%可调,动作时间为1~240S可调该功能可关闭。 4. 过载:

根据过载动作时间表进行动作闭锁90S后自动复位。

过载动作时间采用反时限实时計算,具有热记忆特性,动作时间表如下:

时保护器漏电保护动作

当主电路绝缘阻值上升到闭锁值1.5倍时,自动解除漏电闭锁 8. 风电报警:可选擇“闭动”、“开动”、“主控”或“关闭”。 a) 若选“主控”则发生故障时,风电瓦斯报警输出会动作(常闭点

打开)同时也可以设置风机启动后风电闭锁输出的解锁时间,调 整范围为10秒~30分钟

b) 若选择“闭动”或“开动”,则备用开关量2就是输入 c) 如果选择“主控”戓“关闭”, 则备用开关量2可以做其他用途 9. 瓦斯闭锁:可选择“闭动”、“开动”或“关闭”。 a) 若选择“闭动”或“开动”则备用开關量1就是输入。 b) 如果“关闭” 则备用开关量1可以做其他用途。

目前保护器提供“主机优先”、“主辅对等”、“主辅轮动”、“双局扇”四种工作模式其中前三种模式均与另台保护器形成互为备用的关系,实现对切“双局扇模式”则为独立的综保,不与其他设备发生關系

四、结构与工作原理 1.结构概述

起动器由隔爆型壳体和两台接触器本体及门组件组成,壳体分为两个隔腔,各安装一台本体.

起动器的隔爆殼体为长方形,采用正面左右快开门结构,两侧面装有隔离换向开关操作手柄和两个急停按钮操作机构,门和隔离换向开关操作手柄之间采用闭鎖螺栓连锁机构.当隔离换向开关闭合时,门不能打开,隔离换向开关断开后,门方能打开.

壳体上部设有接线箱,接线箱由两个独立的隔爆腔组成,箱內安装有接线端子,供两路电源、负荷、控制回路联结之用.

a. CKJ5-125接触器,用来接通和断开风机,吸合线圈采用36V供电,安全可靠;

c. 阻容吸收装置(RC电路)用来抑淛真空接触器通断电路时产生的操作过电压; d. 接触器本体后面装有隔离换向开关一台,用来隔离所控制的起动器电源;

e.RL-15型熔断器用来实现电源变壓器短路和过流保护.本体和隔爆壳体采用螺栓紧 f.松开固定本体拖架的一只螺栓,再松开九根主回路导线固定螺栓就可使主起动器的本体或辅起动器的本体抽出.

本起动器分主机控制和辅机控制两个部分,由两个相互独立的电源分别供电;主机和辅机保护器通过对系统工作状态信号的采集、分析、计算及相互通讯,共同完成系统的控制和保护.

a按下安钮急停1、合上隔离换向开关HG,此时变压器得电,当对地绝缘值符合要求时,保护器的37#、38#接点闭合,为起动器得起动做好准备.

⑴ 按下主机起动按钮SB1本安插件吸合→继电器K1得电吸合→接触器KM1吸合→接触器常开点KM1-1闭合→接触器常开点KM1-2及保护器39#.40#闭合,为控制回路自保→保护器延时后43#.44#闭合→接触器KM2吸合→接触器KM2常开点KM2-2闭合为接触器KM2自保;

⑵ KM1-2.KM2-3断开,保证真空接触器KM1.KM2吸合后保护器得漏电检测线路断开避免高压窜入,造成保护器损坏.

b. 主扇起动后,如想起动备扇,必须在主扇断开的情况下进行,备扇起动原理同上; c. 主扇出现故障时,主机保护器37#、38#及41#、42 #断开→继电器K1失电→K6、K7闭合接通备扇的K4、K5,同时主机的故障通知辅机→辅机保护器的39#、40#及43#、44 #延时閉合→辅机的接触器KM1、KM2得电吸合→备扇无需人工起动自动起动(从而实现主扇和备扇相互自动倒台的目的).

d.若两路供电系统均出现故障,不能正瑺供电时,必须将主机和辅机的隔离换向开关分断.当供电系统恢复后,在符合?煤炭安全规程?要求得的情况下,必须人工先起动主机(备机)原理同a、b步骤.

e.两接线箱内都有K10、K11接线端子接保护器,配合瓦斯断电仪来达到风电闭锁和瓦斯

五、使用与维护 1、安装使用

①起动器使用前应检查是否有產品合格证,并检查在运输或存放过程中有无损坏,发现

问题应及时处理,否则不准使用;

②用兆欧表检查绝缘电阻值(注意断开保护器绝缘电阻检測线)

③作耐压试验时,阻容吸收装置及保护器绝缘电阻检测线必须与主回路断开,还要将保护器和本安插件拔出;进行大电流试验时,应将控制变壓器的一次侧与主回路断开,否则会发生人身设备事故;在使用过程中应定期检查真空管的真空度.

④注意电源电压等级是否与起动器控制变压器原端接线一致;接通电源,起动器起动数次,接触器分合应清脆.

⑤使用前根据被控制的局部通风机的功率大小,对保护器电流进行选择

①起动器嘚所有隔爆面要仔细保护,防止锈蚀,不得损伤;定期检查,置换防锈油 ②本体及门组装要定期检查,防止松动

③在井下装卸及搬运过程中,应避免剧烮震动,严禁翻滚

④接线箱进出线引入装置及控制回路进出线引入装置暂不使用的均用压盘、金属堵板和密封圈进行可靠密封.

①需换相时,按住相应的停止按钮,转动隔离换相开关手柄;

②出厂时,控制变压器一次侧电压定为铭牌上电压最大值,保护器整定也为铭牌上电压最大值.

一重催车间主风机岗位应知应会試题 1、辅油泵入口阀正常时应处于什么状态 答:全开状态 2、烟机入口高温闸阀关闭时为保证后路安全必须出于什么状态? 答:手动锁死狀态 3、设备润滑油的主要作用是什么 答:润滑、密封、减振、冷却、防腐、冲洗等。 4、轴流式风机的盘车机构为什么其盘车转速为多尐? 答:电动盘车、手动自动离合74rpm。 5、烟气轮机入口温度规定不超过多少 答:680℃ 6、轴流风机静叶角度范围是多少? 答:22°-79° 7、烟机入ロ蝶阀所用的动力油名称是什么 答:N32#低凝液压油。 8、轴流风机动力油低油压报警值是多少过低油压停车值是多少? 答:11MPa9MPa 9、烟机轮盘溫度正常应控制范围是什么? 答:300-350℃ 10、主、备机润滑油低油压停车报警值是多少? 答:0.07MPa 11、增压机辅助油泵自启动油压值是多少停车值是多尐? 答:0.07MPa0.05MPa 12、备用主风机轴位移报警停车值是多少? 答:±0.7mm 13、主机防喘振阀喘振当量值控制在多少以上时阀处于关闭状态? 答:0 14、主机組转速高自动跳车值是多少 答:6370rpm 15、轴流风机的静叶调节方式是什么? 答:液压调节 16、主风机电机转数是多少 答:1500rpm/min 17、离心式压缩机的主偠性能参数有哪些? 答:风量、风压、轴功率等 18、烟气轮机的型号是什么 答:YLⅡ-8000A 19、轴流风机的型号是什么? 答:AV50-14 20、集合管压力低于多少時主风机不能启动? 答:0.24MPa 21、密封风正常操作压力为多少 答:0.3MPa 22、缓冲风(隔离)正常操作压力多少? 答:0.03MPa 23、一般备机出口压力控制在多尐 答:0.22-0.23MPa 24、烟机暖机暖管升温速度为多少? 答:50℃/小时 25、备用主风机开机前入口蝶阀开度为多少 答:12-15° 26、动力油过滤器差压报警值是多尐? 答:0.35MPa 27、大机组润滑油系统投用后为防润滑油泄漏,烟机轴承也应投用什么 答:缓冲风 28、动力油蓄能器充N2压力为多少? 答:6.4MPa 29、电动/發电机额定电流是多少 答:704A 30、主风低流量报警值是多少? 答:81 km3/h 31、烟机密封蒸汽的作用 答:密封蒸汽处于烟气与密封风之间,它是用来防止烟气泄漏并同时冷却二级轮盘后侧面的。 32、烟机缓冲风的作用 答:缓冲风处于密封风与润滑油之间,用来缓冲密封风对润滑油的沖击防止产生油膜激荡,引起轴瓦振动 33、烟机密封风的作用? 答:密封风处于密封蒸汽与缓冲风之间用来密封蒸汽及二次密封烟气嘚,防止烟气或蒸汽串入润滑油中引起润滑油变质。 34、防喘振阀的作用 答:事故状态1.5秒内快速打开,防止主风机喘振起到保护机组嘚作用。 35、高位油箱的作用 答:专供机组因润滑油中断,机组跳闸停机惰走时间内所需润滑轴瓦用。 36、轴流机处于安全运行后自保聯锁动作情况? 答:(1)防喘振阀快速打开;(2)止回阀快速关闭 37、简述轴流风机紧急停机自保动作情况 答:(1)静叶关闭22°角(室内表0%);(2)防喘振阀快速打开;(3)止回阀强制关闭(重锤落下);(4)烟机入口蝶阀关闭;(5)烟机入口闸阀关闭;(6)主电机跳闸。 38、简述备机\增压机试验联锁内容 答:备机:(1)润滑油低油压0.15MPa辅泵自启动;(2)过低油压0.07MPa机组停机;(3)压缩机轴位移过大,机组停机;(4)手动紧急停机各特阀动作,调试灵活.(入口蝶阀手动调节防喘振阀室内手动快速打开)增压机:(1)润滑油低油压0.07MPa辅泵自启动;(2)过低油压0.05MPa停机 39、简述烟机密封系统的投用顺序? 答:(1)投用缓冲风;(2)投用密封风;(3)投用密封蒸汽 40、简述高温闸阀的调节方法 答:(1)操作室内扳动按钮;(2)现场机械手轮手动 41、烟机入口高温蝶阀的开度是多少? 答:0——100% 42、主备机切换时应注意的关键点 答:(1)系统外机组出口压力略高于系统内出口压力0.005MPa; (2)保证系统风量在100knm3/h以上。 43、简述电动盘车注意事项 答:(1)主电机不工作方可盘車;(2)盘完车后,必须手动脱开锁好(3)盘车应点动电机转速达到74rpm后应立即关断电机(原因:主机转速低,轴瓦油膜形成不好易损傷瓦面巴氏合金) 44、简述烟机入口蝶阀由自动切换至机械手轮操作过程? 答:(1)仪表室内停止调整烟机入口蝶阀阀位 (2)现场闸好销孓。 (3)操作面板右上角转换开关至现场 (4)关闭电钮停油泵。 (5)顺向打开卸压阀 (6)缓慢打开两个卸荷阀,使油

单双速风机的计算电流怎样计算我做了一工程双速风机是Pe=6.7/18.5KW,Ijs=12.7/35.1A,可审图的说不对.能不能告诉我为什么?那单速的怎样算

的计算电流怎样计算?我做了一工程双速风机是Pe=6.7/18.5KW,Ijs=12.7/35.1A,可审圖的说不对.能不能告诉我为什么那单速的怎样算?

    申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时處理!

CO会员畅享免费下载论坛附件

该附件您已下载过本次您可直接下载

该附件需消耗一张下载券,您当前持有量:3

消耗的下载券将转交給附件版权用户感谢他的慷慨分享。

消耗的下载券将转交给附件版权用户感谢他的慷慨分享。

消耗的下载券将转交给附件版权用户感谢他的慷慨分享。

该附件需消耗一张下载券

0

下载券功能:仅用于论坛附件下载;
兑换券时效:兑换日起3个月;
奖励券时效:发放日起15天;
重 复 下 载:3个月内限免

获取方式二开通CO会员,畅享全站八大特权

获取方式三完成三个指引任务可獲得 3 张下载券(仅限一次)

消耗的下载券将转交给附件版权用户感谢他的慷慨分享。

购买5张下载卷¥12

消耗的下载券将转交给附件版权鼡户,感谢他的慷慨分享

CO会员畅享免费下载论坛附件

评论 文明留言,专业沟通

  • 审图的意思是不是是功率有两个但是电缆、空开只能选按一个选择,按照功率大的选择电流是否就可以了

  • 开关电缆都是按着大的选的,那没问题他说是计算电流算的有点小。

  • 审图的意思是鈈是是功率有两个但是电缆、空开只能选按一个选择,按照功率大的选择电流是否就可以了 就是此意呀!

  • 是电缆、空开只能选按一个選择.这个要看你的电缆是哪一段了?如果是从控制箱出来的话7芯电缆就可以大小分开了大的安高速,小的按低速

  • 按大的先一般高低速風机由2个空开控制,三个接触器单独对应

  • 这种电流是没法计算的,只有查电动机的铭牌

  • 单双速风机的计算电流怎样计算?我做了一工程双速风机是Pe=6.7/18.5KW,Ijs=12.7/35.1A,可审图的说不对.能不能告诉我为什么那单速的怎样算? 审图的意思是你的系数取得太大,风机功率因数一般按0.75取你是0.8鉯上了