申菱中央空调报E7什么问题控制板显示NO LINK 这是什么故障

格力中央空调显示e7故障5种解决方法与e7故障原因解说

故障现象:提示e7故障代码空调不工作,不启动等

1. 模式冲突一般发生在多联机上面,也就是说空调有的房间使用的昰制冷模式、有的房间则在使用制热模式、所以说会发生冲突

2. 空调是新装机的话,线接错了也会这样老空调的话,建议看看是不是模式用的不对

3. 新安装的中央空调线接错了,要检查内、外机电源线火线、零线接入方式是否一致信号线是否对应。

4. 设置模式为制冷模式、有的房间设置的是制热模式所以发生冲突了。把所有房间模式改为一致的就行了

5. 请联系售后人员上门检测,认证全国唯一售后电话:4OO-

86%的人还看了以下相关资料:

格力中央空调水机显示板出现“E7”故障怎么维修?

当你看到户式水机显示板上出现“E7”时怎么维修

首先是查故障代码的解释,格力掌上通上的故障解释“E7”是水流开关保護怎么维修和排查呢?

1、检查水泵是否运转(多为设备自带威乐水泵)

2、检查水系统是否有空气?(通过水泵出水口压力表压力和表針是否抖动来判定)

3、补水阀是否已打开自来水是否有压力?

5、水流开关是否能导通

1、水泵如果不运转,请检查主板控制水泵的信号源(有源信号220V)有没有输出如果没有输出,请检查给水泵供电的那路电源是否有电没有供电就要检查保险是否烧毁?

如果主板有电源輸出请检查水泵交流接触器是否吸合如果交接不能吸合,请更换如果交流接触器能吸合,请检查水泵是否卡死或者线圈开路如果是電机损坏,请更换新的水泵电机(水泵和电机可以单独更换)或者维修电机。说实话水泵出现故障的概率很低不到1%。

提示一下:之前維修时发现水泵电机运行正常设备还是报水流开关保护,短接水流开关试运转(切记是“试运转”试完之后把水流开关恢复正常)发現设备进出水温差11℃,长时间运行主机报低压保护后经查实是水泵的叶轮损坏流量变小导致的问题,更换水泵问题解决

2、水系统有空氣怎么解决?

水系统有空气就排空气啊!怎么排气?看似简单却难住了很多人;解释一下水系统是不允许有空气存在的,就像氟机内鈈能有空气一样只是水系统不是抽真空,而是排空气;空气在水里存在会带来几个问题一、形成气堵,造成管路局部堵塞水流不畅,空调内机制冷效果差或者不制冷比如:风机盘管有空气就会造成单台内机效果差或者不制冷,可以通过内机排气口排空气二、形成汽蚀(不懂百度一下),尤其是对水泵的叶轮造成严重的伤害

1)、通过水路最高点的排气阀自动排空气;(保证排气阀是好的)

2)、手動打开水泵出口的排气口排气或者出水管上的压力表(临时拆掉压力表)手动排气。

3)、如果管路内空气较多可以拆掉最高点排气阀排氣,排完之后恢复排气阀

4)、水泵进水管上不能安装排气阀,如果已安装水泵工作以后请关闭自动排气阀阀门,防止空气吸入水系统

水系统空气是否排完,不是凭感觉和排气时间长短也没有关系,如果方法不当排一个星期水系统还有空气参照的就是水泵出水口的壓力表,当水泵出水口的压力表建立了压力就是出水口压力表上有压力读数,这个读数和水泵的扬程相匹配即可(水泵每10米扬程产生0.1MP压仂)

3、补水阀是否已打开?自来水是否有压力

户式水机多为自来水直接补水,管路上有一个减压阀如果补水管的阀门忘记打开,水系统漏水以后进入空气,也会造成水流开关保护找到阀门,打开即可;如果补水管没有安装减压阀自来水停水以后,水管倒流空調冷冻水流入自来水,造成系统缺水如果是这种情况,请增加单向阀

提示:减压阀有两个作用一是减压,二是止逆就是单向防止水倒鋶

4、过滤器脏堵怎么处理?

关闭过滤器前后阀门拆开过滤器,清理过滤器内部的泥污和杂质恢复水系统,再排一下空气问题即可解决。如果室内机进水管上安装的过滤器请拆开一块清洗,没有了脏堵系统水流顺畅问题即可排除。

5、水流开关是否能导通

户式水機水流开关多为机械水流开关,如果通过1-3项没有排除故障请检查水流开关调节是否合适,如果不合适请手动调节。开机之后观察设备進出水温差是多少如果进出水温差在4-6度之间,说明设备的管路没有问题确实是水流开关调节不当。

大金空调故障代码E7故障内容:室外机的风扇电动机系统故障
大金空调故障代码E7故障原因:风扇马达的故障;风扇马达与P板之间的线束/连接器未插入或故障;风扇有异物缠繞无法转动、风扇电动机不良、风扇电动机的驱动器不良