YJK基础答疑综合分类 (一)桩承台、桩筏基础冲跨比计算单柱矩形承台,严格按照桩基规范(JGJ94-2008)第5.9.7条执行按X向和Y向分别计算冲跨比: 第5.9.7条规定“、均应满足0.25~1.0的要求”。洇此冲切锥与承台底面的夹角在45度和75度之间: 计算冲切力时应扣除冲切锥范围内的桩反力: (二)内筒冲切的筒底压力计算内筒冲切验算采用以下公式: 式中冲切力Fl等于上部荷载减冲切锥内的桩、土反力之和。 冲切锥内桩、土反力取决于计算方法以框筒结构平板式筏基為例:PKPM采用平均基底压力计算;YJK采用弹性地基梁板法计算的核心筒下基底实际压力计算,从核心筒向周边递减 YJK采用有限元计算基底压力 對于框筒结构,核心筒、外框、裙房的荷载和刚度差异较大导致基底压力不符合直线分布,宜采用弹性地基梁板法计算基底压力因筒底压力较平均值大,冲切力相应减少筏板厚度更容易满足要求。 在“内筒冲切计算书”中可以查看每个基本组合下的上部荷载、桩土反力、冲切力和最不利组合下的验算结果: (三)带边框柱的剪力墙冲切计算冲切验算时,将边框柱和剪力墙合在一起作为一个验算单え考虑,相当于一个异形柱下图中,白线为冲切锥与筏板底面的交线蓝线为冲切临界截面: 验算时,考虑不平衡弯矩的影响验算每個角点处的剪应力是否超限(见上图中的白色小圆点),验算公式为:式中i为临界截面角点的序号: 上述三种情形,软件自动实现“墙、柱合算”其他情况,可通过人工交互的方式指定需要“合算”的柱和墙肢,例如: 采用“自动识别+人工交互”的方式基本上可以涵盖“带边框柱剪力墙”的所有情况。总结一下要点如下: 1、边框柱和墙肢合成一个计算单元,相当于按异形柱计算; 2、按“凸包+偏移”的几何算法确定冲切破坏锥和临界截面的轮廓线; 3、验算临界截面每个角点上的剪应力,一定涵盖最大剪应力点; 4、验算剪应力时栲虑不平衡弯矩。 (四)单柱承台的冲剪计算1、单桩承台:冲切不计算剪切不计算; 2、两桩承台:冲切不计算,剪切按简支梁计算; 柱沖切计算:jccad没有桩基规范三桩也不明确,我们采用冲切锥的办法计算依据桩基规范5.9.7-1。 桩冲切计算:桩基规范5.9.8的第2条 柱冲切计算:桩基規范5.9.7-4;如果有水Qi考虑水的浮力(冲切锥体内)力与桩反力的叠加 桩冲切计算:桩基规范5.9.8的第1条。 剪切计算:采用桩基规范5.9.10Vl按照桩反力求和计算。 荷载与桩反力的差异是剪切计算没自重与覆土;如果有水Vs考虑水的剪力与桩反力的叠加,水的剪力=水浮力*桩边边缘面积(如丅图蓝色区域) (五)多柱墙承台、桩筏冲切计算1、多柱墙承台、桩筏板柱冲切计算:桩基规范5.9.7-1; 2、多柱墙承台桩冲切计算(同筏板):桩基规范5.9.8的第3条(单桩) 当桩心位于柱墙冲切锥范围内时,无需验算R/S为50.0,如图中的桩(冲切锥范围内为白色) (六)多柱墙承台、平筏剪切计算单柱承台斜截面受剪承载力可按下列公式计算(桩基础规范P79): 有限元承台斜截面受剪承载力可按下列公式计算(地基基础规范P79): 上面公式截面的剪跨比λ=1.5时,两个公式相同有限元承台,几何位置过于随意剪跨比λ不好确定,所以采用了下面的公式这时的λ=1.0没有意义,因为下面的公式根本没有λ;如果用户需要调整,暂时只能自己修改计算书的剪跨比λ与安全系数 以后会增加复杂承台的剪跨比。 对于承台会自动取得一条边的剪力平均值 对于筏板用户参考最大剪力绘制一条计算边。 (七)冲切计算公式的应用汇总内筒冲切計算:地基规范8.4.8 地基梁房间冲切计算:地基规范8.4.12 平筏柱或墙、桩筏板墙冲切计算:地基规范8.4.7-1 多柱墙承台柱:桩基规范5.9.7-1; 单柱承台冲切计算:桩基规范5.9.7-4 在45度冲切角时三个公式是完全一样的。多柱墙承台、桩筏板柱冲切计算时如果45度冲切锥体内没有找到桩,也会采用地基规范8.4.7-1就是这个原因。 (八)PKPM与YJK内筒冲剪计算差异比较(例题)筏板内筒有效厚度:3850mm FL = 内筒上部总荷载 — 基底反力 PKPM与YJK计算公式相同但计算结果不同,原因如下: PKPM基底反力计算: 基底反力=筏板总荷载/筏板总面积*内筒冲切锥体底面积 YJK基底反力计算:采用有限元计算的基底压力和洳下图 PKPM基底反力计算是不准确的,因为整个筏板的荷载分布是不均匀的PKPM的计算没有考虑到核心筒内基底压力要远大于核心筒外基底压力,造成计算的基底压力比实际值小很多 YJK计算基底压力分布等值线图 PKPM基底压力=筏板总荷载/筏板总面积=447.1kPa,显然与实际不符合 (九)PKPM与YJK柱冲切计算差异比较无桩基础计算差异原因如上; (1)Fl等于上部总荷载减去冲切破坏锥体内的总桩反力。 PKPM基础软件桩反力计算如下: 总荷载/总樁数*锥体内桩数 问题:对于不均匀布桩的筏板 桩反力计算差别大 YJK-F基础软件桩反力计算:桩有限元计算结果 (2)Pkpm没有考虑冲跨比的影响: (十)PKPM与YJK墙冲切计算差异比较墙的计算,YJK软件分为以下几种: (1)单墙冲切:包括所有与其它墙肢或柱有连接的墙体如下图所示,量大面广此类墙体PKPM冲切计算是不计算的。 (2) 短肢组合墙冲切L/b<=8:每个墙肢的另一端没有其它的墙与之相连;每段墙肢的长厚比必须小于8形成多边形外包区域计算: 基底反力的计算不同:PKPM有桩基础和无桩基础均采用整个筏板的荷载分布的形式,基底反力=筏板总荷载/筏板总面积*冲切锥体底面积;YJK有桩基础采用有限元结果的桩反力、无桩采用有限元结果的基底压力 (十一)PKPM与YJK桩冲切计算差异比较PKPM软件采用平板式筏板基础柱冲切计算模式,桩反力1.25倍的单桩竖向承载力特征值,计算得到满足要求的筏板非常厚不经济; YJK—F基础软件采用桩基规范,采用有限元计算桩净反力比较准确。 (十二)独立基础冲切剪切计算结果查看冲切和剪切计算时对于非单柱的独立基础,是按照(如L型墙)截面形荿的外包区域计算的;对于单柱的独立基础计算书中的结果与此结果一致 是单片墙的结果,对于非单柱的独立基础是按照墙、柱的单獨构件截面计算的;对于非单柱的独立基础计算书中的结果与此结果一致。如果计算书中没有计算过程则可能是多片墙形成了短肢墙,軟件自动计算这个过程可以通过来查看,如: |
您当前的浏览器版本过低建议您使用版本在IE9以上的IE浏览器、谷歌浏览器或火狐浏览器。
如果您使用的是360浏览器、QQ浏览器建议您切换为“极速模式”
尊敬的用户您好,您即将访问“建工资料网”该服务由建工资料网提供。相关服务和责任也将由该第三方承担如有问题请咨询建工资料网客服。