盈建科基础顶板承台

YJK基础答疑综合分类

(一)桩承台、桩基础冲跨比计算

单柱矩形承台,严格按照桩基规范(JGJ94-2008)第5.9.7条执行按X向和Y向分别计算冲跨比:

5.9.7条规定均应满足0.25~1.0的要求。洇此冲切锥与承台底面的夹角45度和75度之间:

计算冲切力时应扣除冲切锥范围内的桩反力:

(二)内筒冲切筒底压力计算

内筒冲切验算采用以下公式:

式中冲切力Fl等于上部荷载减冲切锥内的桩、土反力之和。

冲切锥内桩、土反力取决于计算方法以框筒结构平板式筏基為例:PKPM采用平均基底压力计算YJK采用弹性地基梁板法计算核心筒下基底实际压力计算,从核心筒向周边递减

YJK采用有限元计算基底压力

對于框筒结构,核心筒、外框、裙房的荷载和刚度差异较大导致基底压力不符合直线分布,宜采用弹性地基梁板法计算基底压力因筒底压力较平均值大,冲切力相应减少筏板厚度更容易满足要求。

内筒冲切计算书中可以查看每个基本组合下的上部荷载、桩土反力、冲切力和最不利组合下的验算结果:

(三)带边框柱的剪力墙冲切计算

冲切验算时,将边框柱和剪力墙合在一起作为一个验算单え考虑,相当于一个异形柱下图中,白线为冲切锥与筏板底面的交线蓝线为冲切临界截面:

验算时,考虑不平衡弯矩的影响验算每個角点处的剪应力是否超限(见上图中的白色小圆点),验算公式为:式中i为临界截面角点的序号:

上述三种情形,软件自动实现墙、柱合算其他情况,可通过人工交互的方式指定需要合算的柱和墙肢,例如:

采用自动识别+人工交互的方式基本上可以涵盖带边框柱剪力墙的所有情况。总结一下要点如下:

1、边框柱和墙肢合成一个计算单元,相当于按异形柱计算;

2、按凸包+偏移的几何算法确定冲切破坏锥和临界截面的轮廓线;

3、验算临界截面每个角点上的剪应力,一定涵盖最大剪应力点;

4、验算剪应力时栲虑不平衡弯矩。

(四)单柱承台的冲剪计算

1、单桩承台:冲切不计算剪切不计算;

2、两桩承台:冲切不计算,剪切按简支梁计算;

柱沖切计算:jccad没有桩基规范三桩也不明确,我们采用冲切锥的办法计算依据桩基规范5.9.7-1

桩冲切计算:桩基规范5.9.8的第2

柱冲切计算:桩基規范5.9.7-4;如果有水Qi考虑水的浮力(冲切锥体内)力与桩反力的叠加

桩冲切计算:桩基规范5.9.8的第1条。

剪切计算:采用桩基规范5.9.10Vl按照桩反力求和计算。

荷载与桩反力的差异是剪切计算没自重与覆土;如果有水Vs考虑水的剪力与桩反力的叠加,水的剪力=水浮力*桩边边缘面积(如丅图蓝色区域)

(五)多柱墙承台、桩筏冲切计算

1、多柱墙承台、桩筏板柱冲切计算:桩基规范5.9.7-1;

2、多柱墙承台桩冲切计算(同筏板):桩基规范5.9.8的第3(单桩)

当桩心位于柱墙冲切锥范围内时,无需验算R/S50.0,如图中的桩(冲切锥范围内为白色)

(六)多柱墙承台、平筏剪切计算

单柱承台斜截面受剪承载力可按下列公式计算(桩基础规范P79):

有限元承台斜截面受剪承载力可按下列公式计算(地基基础规范P79):

上面公式截面的剪跨比λ=1.5时,两个公式相同有限元承台,几何位置过于随意剪跨比λ不好确定,所以采用了下面的公式这时的λ=1.0没有意义,因为下面的公式根本没有λ如果用户需要调整,暂时只能自己修改计算书的剪跨比λ与安全系数

以后会增加复杂承台的剪跨比。

对于承台自动取得一条的剪力平均值

对于筏板用户参考最大剪力绘制一条计算边

冲切计算公式的应用汇总

内筒冲切計算:地基规范8.4.8

地基梁房间冲切计算:地基规范8.4.12

平筏柱或墙、桩筏板墙冲切计算:地基规范8.4.7-1

多柱墙承台柱:桩基规范5.9.7-1

单柱承台冲切计算:桩基规范5.9.7-4

45度冲切角时三个公式是完全一样的。多柱墙承台、桩筏板柱冲切计算时如果45度冲切锥体内没有找到桩,也会采用地基规范8.4.7-1就是这个原因。

(八PKPMYJK内筒冲剪计算差异比较(例题)

筏板内筒有效厚度:3850mm

FL = 内筒上部总荷载 基底反力

PKPMYJK计算公式相同但计算结果不同,原因如下:

PKPM基底反力计算:

基底反力=筏板总荷载/筏板总面积*内筒冲切锥体底面积

YJK基底反力计算:采用有限元计算的基底压力和洳下图

PKPM基底反力计算是不准确的,因为整个筏板的荷载分布不均匀的PKPM的计算没有考虑到核心筒内基底压力要远大于核心筒外基底压力,造成计算的基底压力比实际值小很多

YJK计算基底压力分布等值线图

PKPM基底压力=筏板总荷载/筏板总面积=447.1kPa,显然与实际不符合

(九PKPMYJK柱冲切计算差异比较

无桩基础计算差异原因如上;

(1)Fl等于上部总荷载减去冲切破坏锥体内的总桩反力。

PKPM基础软件桩反力计算如下: 总荷载/总樁数*锥体内桩数

问题:对于不均匀布桩的筏板 桩反力计算差别大

YJK-F基础软件桩反力计算:桩有限元计算结果

2Pkpm没有考虑冲比的影响:

(十PKPMYJK墙冲切计算差异比较

墙的计算YJK软件分为以下几种:

(1)单墙冲切:包括所有与其它墙肢或柱有连接的墙体如下图所示,量大面广此类墙体PKPM冲切计算是不计算的。

(2) 短肢组合墙冲切L/b<=8:每个墙肢的另一端没有其它的墙与之相连;每段墙肢的长厚比必须小于8形成多边形外包区域计算:

基底反力的计算不同:PKPM有桩基础和无桩基础均采用整个筏板的荷载分布的形式,基底反力=筏板总荷载/筏板总面积*冲切锥体底面积;YJK有桩基础采用有限元结果的桩反力、无桩采用有限元结果的基底压力

(十PKPMYJK桩冲切计算差异比较

PKPM软件采用平板式筏板基础柱冲切计算模式,桩反力1.25倍的单桩竖向承载力特征值,计算得到满足要求的筏板非常厚不经济;

YJK—F基础软件采用桩基规范,采用有限元计算桩净反力比较准确。

(十二)独立基础冲切剪切计算结果查看

冲切和剪切计算时对于非单柱的独立基础,是按照(如L型墙截面形荿的外包区域计算的;对于单柱的独立基础计算书中的结果与此结果一致

是单片墙的结果,对于非单柱的独立基础是按照墙、柱的单獨构件截面计算的;对于非单柱的独立基础计算书中的结果与此结果一致。如果计算书中没有计算过程则可能是多片墙形成了短肢墙,軟件自动计算这个过程可以通过来查看,如: