第一是电路故障,还是继电器故障需要你先去判断;
输出点应该也有LED对应显示吧?看LED显示不如果与不动作的继電器对应的LED也不亮,那就是电路的问题
第二,继电器故障有的是线圈断线,有的是里面的触点烧坏或者接触不好;
第三,继电器是否正常完全可以试验。
或者你给线圈通电(一定要按线圈电压和电源的极性)测量输出触点,是否随之变化(通或断)
你对这个回答的评价是?
本科学历毕业后从事设计工作;现任标码石材科技有限公司设计员。能决绝结构设计方面中等难度问题
plc输出触点坏叻怎么办点没电不一定说明输出触点坏了;万用表可以检查继电器输出类型的输出,在电脑上运行软件让某点强制输出,看某点与com之间囿没有导通
如果是晶体管输出,最好是用2~10K的电阻连一个led灯在电脑上运行软件,让某点强制输出看外加的电源是否能让此小灯通過某点点亮。输入点用万用表也测不出。可以外接可开关通过开关+电源+某点输入+输入com,闭合开关后看plc上对应的此点LED是否显亮。
你对这个囙答的评价是
那裏买继电器的就有这种
你对这个回答的评价是?
那个好象比较难买我们以前都是这样弄的.
如果够用的话,把不用的點换到这个点上.然后要适当考虑在负载中间加中间继电器避免以后再发生过电流状况.
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜體验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
我们公司10月份刚装了3台配料系统刚开始很正常,最近这两个星期plc输出触点坏了怎么办触点老坏plc是s7-226的,继电器输出开关电源供的24vdc,我们配料是5步自动配料现在经常會到某步停止,量输出中继线圈电压只有7vplc输出触点坏了怎么办指示灯正常,拔掉中继量输出,有24v电压把plc输出触点坏了怎么办点和24v短接下就能正常工作。应该是plc输出触点坏了怎么办触点问题换个新的plc就没问题了,但输出只带一个中继怎么会这么容易坏,电流也不大两个星期坏了好几个点了。是哪边设计出了问题了么 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可以共用但要具体情况具体分析。
很明显DC/DC/DC的电源可以采用同一电源,而AC/DC/RLY则不可以用同一电源(继电器输出为干触点可以接AC、也可以接DC),至少要有两种电源(交流电源1-供電/输出直流电源2-输入,或者交流电源1-供电,直流电源2-输入/输出)
你对这个回答的评价是?
一般建议PLC电源和输入输出电源隔离原因是輸入输出电源用于外部电气的控制,一旦外部电气有异常电压电流输入可能造成控制器整体的损坏。另外外部输入输出电源有噪音时,会影响PLC的电源造成PLC动作异常。
你对这个回答的评价是
PLC本体的输出可以用,但不要和其他电源接混了两个不同的变压器不能并联一個道理。
你对这个回答的评价是
这是不允许的,PLC输入电源一般都是AC220v主要供应给PLC内部用的输入电源。输出一般都是DC24v的主要供应给外部所接的I/O点元件用的电源,不够用可以另外加个开关电源当然这些都主要以购买的PLC产品手册为准。
你对这个回答的评价是
接入电源通常是AC220V.
输入和输出侧通常用DC24V,可以共用的.
你对这个回答的评价是