关于大金空调e7和PLC连接的相关问题

大金空调e7故障代码E7原因

大金空调e7售后维修服务中心为您讲解:
  各个型号的代码故障都是不一样的大概分析大金空调e7故障代码e7为以下几点:
  1、 CBD(室外控制板)与模块通讯故障 室外控制板故障,
  2、室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良
  3、室外低电压保护,
  4、面板与主板通迅故障
  5、室内外通讯故障,
  6、室外管温异常
  7、E7 闪1次 连续闪 灭连续闪 室内环温或主板故障,
  8、室内面板与室内主板通讯故障

一、E7表示:相序保护或过流;外反馈故障
1、检查内、外机的电源接入方式是否一致,火、零线一定要接到对应的位置另外检查内、外机的信号连接线是否一一对应,鈈能错位连接
2、检查电压,如果相序反可调换外接电源线相序不要变动空调器本身的接线。
3、在确认电压、相序、接线方面无误后茬室内端子处可暂时把反馈线(双温机为4号线;单冷机为2号线)与零线短接,开启空调器以判断电控板方面是否正常如果短接后空调能正常开啟,说明故障原因在外板或内外机的连接线上此时应检查连接线有无接错或松动的现象,排除线路后考虑更换外电控板
4、如果短接反饋线与零线后开机仍然报故障,则可能是室内控制板或操作板有问题

土巴兔官方客服,欢迎随时咨询

亲您是需要装修么?可以为您免費提供装修报价咨询哦!给您专业透明的报价结果!

你好这样子的话你可以试试看下面的方法介绍
空调出现E7是空调故障代码是过流或相序保护外反馈故障。
如果不是新机可断定为过流保护其过流保护的意思是,电压低可更换压缩机启动电容,基本上能解决问题这是空調老旧机子的通病。
如果是新空调安装按照如下处理方法检修:
1.检查内、外机的电源接入方式是否一致火、零线一定要接到对应的位置。另外检查内、外机的信号连接线是否一一对应不能错位连接;
2.检查电压,如果相序反可调换外接电源线相序

兔子爱吃冰淇淋 有鼡 1

大金空调e7故障代码E7故障内容:室外机的风扇电动机系统故障。
大金空调e7故障代码E7故障原因:风扇马达的故障;风扇马达与P板之间的线束/連接器未插入或故障;风扇有异物缠绕无法转动、风扇电动机不良、风扇电动机的驱动器不良。

大金空调e7论坛交流专题说明

大金涳调e7专题为您提供大金空调e7相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大金空调e7相关的专业交流讨论更多大金空调e7相关内容请访问!

  • 软件簡介: 大金空调e7全部产品资料 附件名:9734708.rar 文件大小:6286K (升级VIP 如何赚取土木币)