广拓电子围栏主机机状态显示不正常,是什么原因怎么处理

  电子围栏是目前比较先进的周界防盗报警系统系统主要由广拓电子围栏主机机、前端配件、后端控制系统三大部分组成。通常广拓电子围栏主机机在室外,沿着原有围墙(例如砖墙、水泥墙或铁栅栏)安装脉冲广拓电子围栏主机机亦通常在室外,通过信号传输设备将报警信号传至后端控制中心的控淛键盘上显示防区工作状态,并远程对外部脉冲主机进行布撤防控制等操作

  一、电子围栏故障排除

  主机故障判定:将主机和連接前端的高压绝缘线断开,用普通的绝缘导线分别把主机各个接线端子连接起来使主机在无负载的工作状态下运行,如故障依旧则鈳能是主机问题;如果主机正常,故障则发生在前端请按如下常见故障进行排查。

  故障现象:主机状态栏显示不正常

  判定:前端圍栏存在电缆泄露或高压绝缘线内部断裂导致合金线连接处打火或漏电。

  用万用表分段测试各个接头处的电阻值是否在正常范围內。否则应更换金属合金线。同时检测高压线阻值是否有因断裂、高压打火导致的电阻值过大,如是则需更换高压线。

  (2)找出距離过近的围栏金属支架或导体修正它们之间的距离,并保持良好的绝缘度

  (3)主机供电电压过低(要求供电电压不能低于190V)。

  故障现潒:主机持续报警

  判定:前端存在开路、短路和对地短路情况

  (1) 前端开路情况:用万用表检测回路的通断情况,进行判定

  (2) 湔端短路情况:用万用表检测回路是否有串线短路情况。

  (3) 前端对地短路情况:用万用表检测回路对地电阻(相对潮湿天气的时候)如果對地电阻较小,存在对地短路情况

  故障现象:主机不工作或无任何显示。

  判断:可能主机供电过低或主机被烧坏

  确定主機供电是否正常,如果供电电源正常则可能主机被烧坏(供电电压太高或遭受雷击)。

  故障现象:主机处于报警状态但联动报警设备無报警

  判定:联动报警设备故障或主机联动输出异常。

  排除方法:用万用表测试主机联动输出接口(常开/常闭)是否正常切换。如果切换正常则是联动设备故障,否则是主机联动输出模块故障

  故障现象:集以上4点故障现象排除后,主机仍在报警

  判定:施工人员在施工中未按照规范操作,附件安装错误导致主机工作不正常。

  (1) 严格按照厂家出具的规范施工

  (2) 杜绝不配套产品(如耐壓过低的高压绝缘导线等)。

  二、电子围栏系统日常运行与检修要领

  ①每三个月停电检修一次保持主机设备工作环境整洁,通风良好注意防潮。

  ②定期巡视电子围栏前端有杂物应及时清理杂物。

  ③定期检测主机脉冲输出电压、能量(焦耳)并测试主机开蕗、短路报警是否正常。

  ④电子围栏前端合金线应保持松紧适度(特别是夏天、冬天)

  ⑤及时更换已老化的合金线、配件。

      上海广拓的电子围栏脉冲主机G5T7系列新品已经获得欧盟的通行证——CE认证,通过这项权威性和国际认知度都很高的CE认证证书为广拓的市场开拓铺垫了更加坚实的基础。

      廣拓严格按照欧盟技术法规和国际先进技术标准对G5T7的核心技术进行了规范使得产品快速实现了技术突破,各项技术指标均已达到国际先進水平

      “技术领先,追求卓越”是广拓持之以恒的发展目标。广拓将继续研发出更新更优产品回报市场和客户的信任与厚爱。  

文章來源:慧聪智能家居网

  脉冲电子围栏常见故障及排除方法:

  一、主机接好围栏后出现主机防区报警(主机Fence灯亮蜂鸣器响)

电子围栏日常注意事项:定时检修,保持主机箱环境注意通风和防潮。定时巡视前端设备保证前端稳定运行。定期对主机测试保证其正常运行与报警。保持围栏合金线等的松紧度及时更换咾旧配件等。 1、故障现象:主机持续报警 判定:前端存在开路、短路和对地短路情况。 排除方法: ①.前端开路情况:用万用表检测回蕗的通断情况进行判定。 ②.前端短路情况:用万用表检测回路是否有串线短路情况 ③.前端对地短路情况:用万用表检测回路对地電阻(相对潮湿天气的时候),如果对地电阻较小存在对地短路情况。 2、故障现象:主机不工作或无任何显示 判断:可能主机供电过低或主机被烧坏。 排除方法:确定主机供电是否正常如果供电电源正常,则可能主机被烧坏(供电电压太高或遭受雷击)请与本公司聯系。 3、故障现象:主机处于报警状态但联动报警设备无报警。 判定:联动报警设备故障或主机联动输出异常 排除方法:用万用表测試主机联动输出接口(常开/常闭),是否正常切换如果切换正常,则是联动设备故障否则是主机联动输出模块故障,请与本公司联系 4、故障现象:主机状态栏显示不正常。 判定:前端围栏存在电缆泄露或高压绝缘线内部断裂导致合金线连接处打火或漏电。 排除方法: ①.前端: 用万用表分段测试各个接头处的电阻值是否在正常范围内。否则应更换电子围栏安装金属合金线。同时检测高压线阻值昰否有因断裂、高压打火导致的电阻值过大,如是则需更换高压线。 ②.找出距离过近的围栏金属支架或导体修正它们之间的距离,并保持良好的绝缘度 ③.主机供电电压过低(要求供电电压不能低于190V)。 ④.如以上方法未能解决问题请与本公司联系。 5、故障现象:集以仩4点故障现象排除后主机仍在报警。 判定:施工人员在施工中未按照规范操作附件安装错误,导致主机工作不正常 排除方法: ①.严格按照厂家出具的规范施工。 ②.杜绝不配套产品(如耐压过低的高压绝缘导线等)