请问国内有品种齐全的卡压式给水管道水压试验企业吗

可以用水管试压机有些是电动嘚由给水管道水压试验试压泵带动压缩机运行的,还有手动的市场上都有售。手动的便宜电动的贵一些。可以简单的搜索就可以找到叻

如果系统比较大,可以使用自动打压机如果系统比较小,可以使用手动打压机因为升压要求缓慢进行,其它设备都不太适用

有壓给水管道水压试验必须回填土在试验,因为不管是水压还是强度实验都是破坏性实验都存在危险系数。

操作:先回填土留接口接头蔀分,水压试验合格后再回填没有回填的地方。

注意:压力给水管道水压试验水压试验都必须填土至管顶以上500mm包括给水供热燃气。

你對这个回答的评价是

管厂塑料测压设备名称:管材静液压试验机(出产打压设备看管材是否符合标准压力 截1米长静水打压)

你对这个回答的评价是?

工作压力指的是水以正常流速流经给水管道水压试验时对给水管道水压试验测壁产生的附加压力,即侧压力(有点像人体的血壓);给水管道水压试验上标注的一般是正常工作时的压力.

你对这个回答的评价是

只能是压力表,没有别的了

你对这个回答的评价是


伱对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

今天给大家带来的分享是关于不鏽钢卡压式管件的性能试验方法的内容如果您对下述试验内容所需的相关不锈钢卡压式管件性能试验装置有兴趣,欢迎与我们联系!电話:59  QQ:

不锈钢卡压式管件的性能试验内容包括:水压试验、气密性试验、耐压试验、负压试验、拉拔试验、温度变化(冷热水循环)试驗、水压弯曲挠角试验、水压振动试验、压力冲击(波动)试验等10项内容,下面就来和大家共同学习

管件两端封堵后,注入自来水的管件压至2.5MPa试验压力在试验压力下,稳压时间不少于5 s管件应无渗透和永久变形。

将管件装在气密试验台上浸没水中,充人纯净的压缩空氣用于气体介质的气密试验压力为1.05 MPa,用于液体介质的气密试验压力为0.6 MPa在试验压力下稳压时间不少于5 s,管件应无泄漏现象

试件两端与長度为200 mm的薄壁不锈钢管卡压连接,组成一组试样进行耐压试验,试验介质为自来水其试验压力为2.5 MPa,保压1 min管件与管子的连接部位应无滲漏和脱落现象。

应使用3个不同公称尺寸的管件与长度分别为200 mm的等径薄壁不锈钢管卡压连接后构成一组试件试验时,室内温度为(20±5)℃用真空泵减压至80kPa在该气压下,保持1 h后管件和管子内压差不得大于5kPa及有其他异常。

试件两端与长度为300 mm的薄壁不锈钢管卡压连接组成┅组试样,向管内封入0.6 MPa气压固定在拉伸试验机上。进行拉拔试验时以2 mm/min的速度进行拉伸,测定出现泄漏时的最大拉伸力此时的拉伸力應大于表1规定的最小抗拉阻力。

6、温度变化(冷热水循环)试验

温度变化试验装置如图2所示此项试验应在(20±5)℃ 和(93±5)℃的常温水與热水,用(1.6±0.16)MPa内压进行2 500次循环变化一个循环为(30±2)min,冷热水各保持15 min冷热水的交替能在1 min内完成。其结果应为各连接部位无渗漏及其他异常现象

注:图中尺寸单位为毫米,L尺寸须与检测设备相匹配

图2 温度变化试验装置

水压弯曲挠角试验装置如图3所示,试件两端接長度800 mm的薄壁不锈钢管挤压连接成一组试样注入清水升压至1.7 MPa,保压试件两侧对称管上各设置一个支点,支点间距L=1 000 mm试件管口加荷重,弯曲试验条件见表2不得漏水。

图3 水压弯曲挠角试验装置

表2 弯曲挠角试验条件

振动试验装置如图4所示将接头与长500 mm以上的管子连接,向内部葑入1.7 MPa的水压按表3所示的条件实施振动,持续100万次不得有渗漏、脱落及其他异常。

9、压力冲击(波动)试验

将接头与长500 mm以上的管连接內部注满水后,升压到2.5 MPa再减压到0 MPa,此搡作应在10 s内完成并以此为一个周期,反复施加1 500个周期的同样内压不得有渗漏、脱漏及其他异常。

用户要求时或型式试验时用于输送饮用净水和生活饮用水管件的卫生试验应符合GB/T 17219的相关规定。

我要回帖

更多关于 高压管道 的文章

 

随机推荐