碳钢电缆桥架与双层铝合金电缆桥架架可以连接么


是使电线、电缆、管缆铺设达到標准化、系列化、通用化的电缆铺设装置基本种类: 

,一种全封闭型电缆桥架,它最适用于敷设计算机电缆、

电缆及其它高灵敏系统的

嘚屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好的效果

式电缆桥架,它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点咜既适合用于动力电缆的安装,也适用于控制电缆的敷设梯级式电缆桥架,适用于一般直轻大电缆的敷设特别适用于高、低动力电缆嘚敷设。

铝合金和大跨距电缆桥架。

二、电缆桥架的主要技术指标

常年平均气温    25℃

极端最高气温    55℃

极端最低气温    -16℃

空气相对湿度   历年日平均最大相对湿度97%月平均最大相对湿度95%

环境温度      -16℃―

   本标准规定了电控配电用电缆桥架的定义、型号代号、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和储存等
   本标准适用于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电纜桥架。

2 引用标准   下列标准所包含的条文通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时所示版本均为有效。所有标准都會被修订使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。


GB/T 9 固体绝缘材料电气强度试验方法 工频下的试验(eqvIEC8)
GB/T 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法(eqvIEC93:1980)
GB/T 漆膜附着力测定法
GB/T 漆膜厚度测定法
GB/T 3 电工电子产品基本环境试验规程 试验 Db: 交变温热试验方法
GB/T 3电工电子产品基本环境试验规程 试验 Ka: 盐雾试验方法
GB/T 7电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法 试验Ef: 撞击 摆锤
GB/T 玻璃纤维增强塑料耐水性试验方法
GB/T 玻璃纤维增强热固性塑料耐化学药品性能试验方法
GB/T 铝及铝合金轧制板材
GB/T 磁性金属机体上非磁性覆盖层厚度测量 磁性方法 (eqvISO )
GB/T 金属机体上的金属覆盖层(电沉积层和化學沉积层)附着强度试验方法(eqv ISO)
GB/T 工业用铝及铝合金热挤压型材
GB/T 7 低压成套开关设备和控制设备 第一部分: 型式试验和部分型式试验成套设备 (idt IEC439-1:1992)
GB/T 铝及铝匼金阳极氧化 阳极氧化膜的总规范 (idt ISO)
GB/T 建筑材料燃烧性能分级方法
GB/T 碳素钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带
GB/T 机电产品包装通用技术条件
JB/T 户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 3 定义、型号代号

3.2.1 桥架型号及代号

3.2.2 桥架型号示例
含义:200mm×50mm钢制有孔托盘直线段电缆桥架设计序號1,防护类型为湿热型

3.2.3 附件及其代号
───直线连接板(BLJ)
───铰链式连接板(BLS)
───端头连接板(BDL)
───调宽板(BTK)
───调高板(BTG)
───调宽调高板(TKG)
───调角板(BTJ)
───引下装置(YX)
───电缆卡具(DK)
───终端封头(ZF)
───伸缩节(SSJ)
───半圆头方颈螺栓(FJS)
───其他坚固件(QT)
3.2.4 基本支吊架及其代号
───托臂:可分为沿墙托臂(TBQ),立柱托臂(TBL)竖井托臂(TBS)等。
───立柱:可分为工字钢立柱(LZG)槽钢立柱(LZC),角钢立柱(LZJ)异型钢立柱(LZYX)等。
───吊架:可分为角钢横担(HDJ)双杆式、槽钢横担(HDC)双杆式及方型吊框(DK)单杆式吊杆用型材时可为圆钢吊杆(DGY),角钢吊杆(DGJ)槽钢吊杆(DGC)和异形钢吊杆(DGYX)。
───其它固定支架:如垂直或斜面支承的固定架等
4.1.1 安装地点的海拔高度不超过2000m。
4.1.2 不同气候环境等级的参数见表6
表6 不同气候环境等级的参数

4.2.2 敷设在消防线路中。
4.2.3 敷设在海拔2000m以上
注:由用户与制造厂协商确定。
4.3 电缆桥架的结构要求
a)无孔托盘(无盖无孔託盘除外)的整体防护等级应符合GB 的规定户内不低于IP30,户外不低于IP33
b)耐火电缆桥架的防护等级应符合GB 的规定,户内为IP40户外为IP44。
桥架所选用的材料应符合自身的相关标准
a)钢制托盘、梯架及附件宜采用冷轧钢板制作,并应符合GB/T 700-1988中Q235A钢和GB/T 11253中的有关规定。
b)铝制托盘、梯架及附件的板材、型材应符合GB/T 3880和GB/T 6892的规定
C)玻璃钢制的托盘、梯架及附件,其材料应符合GB/T 15568的规定其它非金属托盘、梯架应符合材料自身的有關规定。
e)耐火电缆桥架中直接与带电电缆接触的非金属材料应符合GB 中B1级的规定
f)支吊架所选用材料应符合自身的有关规定。
4.3.3 托盘、梯架常用规格
托盘、梯架的宽度与高度常用规格尺寸见表8中符号“△”典型图例见附录A。
表8 常用规格尺寸 mm

钢制托盘、梯架允许最小板材厚喥见表9

托盘、梯架直线单元的标准长度为2m、3m、4m、6m、8m。
4.3.5 直角弯通的弯曲半径
有孔托盘底部通风孔面积不宜大于底部总面积的40%。
4.3.8 梯架的横档
梯架的横档中心距不应大于400mm横档的宽度不宜小于30mm。
4.3.9 焊接件质量要求
焊接表面均匀不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。
4.3.10 表面防护层技术要求
4.3.10.1 表面防护涂(镀)层技术要求见表10(钢制桥架表面防护处理方式见附录C)。
表10 表面防护层技術要求

4.3.10.2 附件的防腐处理应与桥架的主体结构相一致紧固件的防腐处理见表10。
4.3.10.3 各种类型的支、吊架其表面处理与托盘、梯架昰否相一致可由制造厂和用户协商而定。
4.3.11 玻璃钢及其它非金属桁架的质量要求
4.3.11.1 玻璃钢及其它非金属桥架其外表面应平整、光滑无划痕、缺料、裂纹色调不一致,斑迹等缺陷锯、切、冲口断面及连接孔断面不得有分层毛刺。
4.3.11.2 玻璃钢及其它非金属桥架应具有一定的耐水性能和耐腐蚀性能
4.3.11.3 玻璃钢及其它非金属桥架应具有可靠的绝缘性能,其表面电阻率应大于或等于108Ω,体积电阻率应大于或等于107Ω?㎝
4.3.11.4 玻璃钢及其它非金属桥架不应被点燃。如果被点燃应能限制火焰蔓延
4.3.12 保护电路连续性
金属桥架系统,应囿可靠的电气连接并接地保护电路连续性的技术要求为:在有跨接点处连接电阻应小于等于50mΩ;无接点处连接电阻应小于等于5 mΩ/m。玻璃鋼或其它非金属材料桥架根据需要可沿桥架全长另敷高专用接地线其截面积大小可根据GB7251.1-1997中的7.4.3.1.7的有关规定,由用户与制造厂家協商
4.3.13 机械负载
4.3.13.1 正常机械负载
桥架除包括其本身的重量外,还应包括其所能承受的电线电缆的机械负载
a) 所需机械刚度可通过選择材料的厚度、形状来获得,或通过制造厂规定的固定支架距离来获得
b) 桥架在承受额定均布载荷时,其相对挠度钢制的不宜大于1/200铝淛的不宜大于1/300,玻璃钢制的不宜大于1/200(见表11)

11 典型电缆桥架载荷表 

注:其它支吊架跨距的额定均布载荷由制造厂在技术文件中给出

 C)各种类型的支吊架应能承受相应规格(层数)托盘、梯架的额定均布负载,满足强度、刚度及稳定性的要求钢制吊架的横担或侧壁固定嘚托臂在承受额定负载时的最大挠度值与其支吊架本身长度之比不宜大于1/100。托臂为铝型材时不宜大于1/150。典型图例见附录B
4.3.13.2 特殊机械负载
桥架系统除承受正常机械负载外,原则通过不可做人行通道使如需作为人行通道等其他用途,为此目的而进行的特殊设计应由淛造厂和用户之间协商。
4.3.14 耐撞击能力
托盘、梯架应能承受GB/T 242346-1997中表2碰撞能量为10J的撞击。碰撞后不应出现影响安全使用的变形和裂纹
4.3.15 耐火电缆桥架
耐火电缆桥架应符合表5给出的不同耐火等级。
玻璃钢及其它非金属桥架在完成制造240h后方可进行试验。
桥架的外观采用目測、手触摸检验相结合的方法进行检验试验结束应满足本标准4.3.9~4.3.11.1中的有关规定.
桥架机械负载试验可依直线段接头部分负载为判定依据,当該试验通过后,不含接头的直线段及弯通机械负载试验可不做该项试验.
5.2.1 直线段及直线段接头部分机械负载试验
按表11给出的额定负载验证托盘、梯架在水平安装时其结构强度的可靠性。
样品为直线段,不少于两件及必要的连接件.支吊架距离和额定均布负载值按表11的规定直线段和矗线段接头部分的负载试验分别按图1、图2进行布置。

可采用钢条、铅锭或其它非连续刚性材料钢条可用厚3mm,宽30mm~50mm长度不大于1m的扁钢,其它负载材料宽度不大于125mm长度不大于300mm,最大重量不超过5Kg
按表11给定的额定均布负载乘以1.25即为试验负载值或是当支吊架间距大于2m时,按照制慥厂产品技术条件提供的额定均布负载值,为了便于对梯架加载,允许用厚1mm,长度不大于1m的钢板或网板置放在支架跨距内横档上,两块钢板之间不能搭接,钢板重量应计入试验负载总重量.负载与试件侧边距离均为10mm~15mm。
5.2.1.4.1当试验载荷加至额定值后,将支吊架、试件调整平稳测量位于跨距中蔀两个侧边的中心值取其平均挠度值应符合表11的要求,精度等级为0.1mm
5.2.1.4.2 试验完毕卸下试验负载,桥架不应有明显的永久变形。
5.2.1.4.3 接头部位在试验Φ和试验后(卸载后)保护电路应保持其功能
5.2.2 弯通的负载试验
试验布置见图3,试验方法同5.2.1,试验结果的判定同5.2.1.4。
检测挠度值的r、s、t点应设在支撑端中部位置偏差不应超过两支撑端之间距离的1/100。当两个支撑端之间为弧线时(如图3(b)中a点至b点)其偏点不应超过a、b之间弧线距离的1/100。
5.3 支吊架负载试验
制造厂应按不同的支吊架型式提供一组以上的组装形式,试验布置方法如图4.
负载材料可采用钢块、铅锭或其它比重较大的材料

L 支、吊架相邻两侧等跨布置时的跨距,m;
qz 每层桥架的额定均布负载kg/m;
G 托盘、梯架及盖板、附件的自重:kg/m
5.3.4.1 按托盘、梯架的两侧边在託臂上的位置吊挂负载,盛装负载材料的容器、吊具的重量应计入负载总重量
5.3.4.2 试验时应分次加载,当立柱或吊杆支承多层托臂时,以各层托臂同时承受各自的试验负载进行整体试验.
5.3.5.1 当试验载荷按本标准5.3.3加至额定值时,待支架稳定后测量图4中位移a、b,应符合本本标准4.3.13.1中c)的要求,精度等级为0.1mm.
5.3.5.2 试验完毕,卸下试验负载,支吊架不应有明显的永久变形
5.3.5.3 检查焊口或螺栓连接处不应有裂纹、变形损坏,卡式托臂不应有下滑
玻璃鋼及其它非金属度品长度为250mm±5mm:三件(钢制桥架长度不受限制)。

金属制桥架可在常温下试验.玻璃钢或其它非金属材料制成的桥架,试验之前应进荇连续240h60℃±2℃的老化过程后,将试品放入恒温冰箱,箱中的温度应为-20℃,其误差为±2℃2h后,将试品依次取出在10s±1s的时间内完成試验。
三个试品分别做底部及两个侧边的撞击试验,撞击的位置分别为底部及两侧边的中部
试品的安装要求应符合GB/T 7中12.2的要求。
严酷等级按GB/T 7Φ表210J的撞击能量值来考核,撞击次数为各一次
经撞击试验后试品应不出现影响安全使用的变形和裂纹。
5.5 人工气候防护试验
5.5.1 应按表12中规萣的试验项目、试验周期进行试验防护类型试验可按用户要求选择,生产厂家必须做普通型(J)防护类型的试验

12  人工气候试验项目忣周期

1、交变湿热试验采用高温阶段为55℃±2℃条件,降温阶段的相对温度下限值为85%

2、防护类型代号见表4

5.5.2 经人工气候试验后电缆桥架应苻合JB/T 4.4的规定。

   不同防护涂(镀)层的电缆桥架应扫表13中规定的试验项目依据相应的试验方法进行性能试验。

符合本标准4.3.10中表10的规定

GB/T Φ1.8规定的划线划格试验方法

GB/T 中附录B规定的试验方法

5.7 保护电路连续性试验
试品应包括两个直线段和与之配套的连接板及连接螺栓等,当防护層为非导电性涂层时,还应包括一组跨接导线
用相适应的除油剂将被试样品清洗干净,不得带有油污,并安装好附件。
5.7.3 试验方法及判定
在样品仩通以25A±0.1A的交流电,电流的频率为50HZ至60HZ,是由一个空载电压不超过12V的电源提供的
按图6的布置测量距连接板各端50mm±20mm处A、B之间的电压降,然后再测無接点处CD之间的电压降根据电流和电压降计算阻抗值,其中跨接点处应小于等于50mΩ,无接点处应小于等于5mΩ/m出厂检验时,只检验A、B这間的阻抗值是否符合


防护等级试验方法依据GB 4208的有关规定。
5.9 耐火电缆桥架的耐火等级试验
a) 耐火试验炉应满足GB 第2章的要求
三相星形连接的電力变压器,其在试验电压下的额定电流应不小于3A变压器的每一相应通过一只3A的熔丝与试样相连接,并在必须接地的中性回路中串入一呮5A的熔丝
选用额定电流为3A和5A的RLS系列快速熔断器。
耐火电缆桥架受火情况为:(柱)支承、耐火电缆桥架四面受火
进行耐火试验的桥架应包括鉯下几个部分:
a) 至少应有两直线段耐火电缆桥架,其受火总长度不应小于4m,耐火电缆桥架外形尺寸(宽×高)最大为500mm×500mm,试件总长度为5.4m~6.0m。
b)有足够的與实际使用情况相符的连接件
C)支承受用柱支承,但柱子的截面尺寸要由柱子实际承受的额定荷载计算而得柱子高度应使桥架满足四媔受火的要求,并保证桥架顶面与炉顶距离不小于150mm
d)满足如下要求的电缆
1根额定电压600/1000V聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆VV3×4+1×2.5
1根额定電压300/500V聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套总屏蔽电子计算机用电缆:DJYVP1×2×1.5。1根额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆:KVV2×1.5。
先在试验爐内安装好柱支承,然后安装耐火电缆桥架应使耐火试验炉内至少含有一个接头,耐火电缆桥架两端支承柱在试验炉两端支点上安装简圖见图7。

5.9.4.2 耐火电缆桥架内电缆的敷设
耐火电缆桥架内电缆的敷设见图8


在安装好桥架并敷设试验电缆后,把附加荷载均匀地布置在整个耐火電缆桥架长度上(荷重块方式加载)。加载点应避开试验电缆
把耐火电缆桥架的盖盖好,并使电缆伸出耐火电缆桥架两端适当距离,耐火电缆桥架两端用轻质不燃材料(如硅酸铝棉毡)密封。耐火电缆桥架内每根电缆接线如图9、图10所示

将电缆通电,并调整变压器至电缆额定电压。检查加热炉内热电偶记录下来的初始温度当接近试件中心热电偶的温度达到50℃时,所有测量仪表开始工作试验开始。试验期间应按本标准5.9.5.2偠求进行观测试验过程中,试件达到本标准5.9.6规定的判定的条件时试验即可终止。或者没有达到本标准5.9.6规定的判定条件但已达到预定嘚维持工作时间时,试验也可终止
试验炉内温度应每隔1min测量一次并记录。
试验炉内压力应每隔2min测量一次并记录
5.9.5.2.3 电缆维持工作时间的测量
耐火试验开始后,应随时观察3A保险情况,并记录下3A保险中断的时间。
桥架内电缆漏电流达到3A时,即表明该桥架已不能维持其内部电缆继续工作,喪失耐火能力此时即为桥架的维持工作时间。
5.10 玻璃钢及其它非金属桥架除作5.1~5.9的相关试验外,还应作下列性能试验
玻璃钢及其它非金属橋架的性能试验见表14。

表14 玻璃钢及其它非金属桥架的性能试验

将样品放在长方形的金属壳体内此壳体的一个面是敞开的,夹紧样品的两端使其在施加火焰的条件下可以放进或取出。壳体内底部应覆上一块松木板厚度约10mm,外边用强度为12g/m2~30g/m2的单层棉纸包住,样品长度为675mm±10mm

23℃、0.1MPa的条件下以650ml/min±30ml/min的流速供给纯度大于98%的丙烷气体在条件下以23℃、0.1MPa的流速供给空气,在柔和光线下观察火焰的尺寸应为:蓝色焰心高喥5060m

样品应经受60s±2s的火焰燃烧

2、样品如果着火了,但满足了下述三个条件:

a移开试验火焰30s之内火熄灭

b棉纸没燃烧或木板没烧焦

c在距上夹歭件底边50mm内和距下夹持件顶边50mm内没有明显的着火和烤焦的痕迹。

23℃±2℃的的蒸镏水

硫酸、30%盐酸、5%丙酮、氨水等加配蒸镏水须两种介质以上

1:试品应先按GB/T 10580的规定进行预处理

桥架的检验分型式检验和出厂检验两类。
型式检验的目的是难验证桥架的性能是否达到标准的要求囿下列情况之一时,应进行型式检验;
a) 新产品试制定型鉴定或老产品转厂生产时;
b) 产品投产后如结构、材料、工艺上有较大改变可能影響产品性能时;
c) 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时;
d) 成批生产的产品,每六年进行一次周期性检验
6.2.1 防护层的试验需采用同一批材料、工艺的样品分别平行进行试验。其余各项试验可按任意次序在同一产品上进行
6.2.2 型式检验项目包括:
a) 外观检查(见5.1);
b) 机械负载试驗(见5.2);
c) 支吊架负载试验(见5.3);
d) 撞击试验(见5.4);
e) 表面防护层人工气候试验—交变湿热试验(见5.5);
f) 表面防护层人工气候试验—盐雾試验(见5.5);
g) 表面防护层厚度试验(见5.6);
h) 表面防护层附着力试验(见5.6);
i) 表面防护层均匀性试验(见5.6);
j) 保护电路连续性试验(见5.7);
k) 防护等级试验(见5.8);
l) 耐火电缆桥架的耐火等级试验(见5.9);
m) 玻璃钢及其它非金属桥架的火焰蔓延试验(见5.10);
n) 玻璃钢及其它非金属桥架嘚耐水性试验(见5.10);
o) 玻璃钢及其它非金属桥架的耐化学腐蚀性试验(见5.10);
p) 玻璃钢及其它非金属桥架的耐工频电气强度试验(见5.10);
q) 玻璃钢及其它非金属桥架的表面电阻率试验(见5.10);
r) 玻璃钢及其它非金属桥架的体积电阻率试验(见5.10);
注:1)金属桥架的检验项目为1、m、n、o、p、q、r除外的全部项目。
2)玻璃钢及其它非金属桥架的检验项目为g、h、i、j、l除外的全部项目
3)耐火电缆桥架的检验项目为m、n、o、p、q、r除外的全部项目。
6.2.3 型式检验的合格判定规则
所有型式检验都能通过才能认为桥架的型式检验合格。
出厂检验是指产品正式出厂前,制造厂對桥架检查其材料、工艺、装配是否合格
b) 防护层厚度检查(见5.6);
c) 保护电路连续性试验(见5.7);
6.3.2 出厂检验的合格判定规则
采用出厂检验規定项目的全部指标达到法。
如果桥架的某批产品出厂检验不符合本标准要求应对其进行逐件返工后,再进行检验直到符合要求。
电纜桥架的每单元都应有铭牌,铭牌应装贴在明显易见之处,铭牌材质可用铝质也可用不干胶
下列a项到e项内容应在铭牌上给出,从f项至h项内容鈳在铭牌或其它有关资料中给出
a) 制造厂名称或商标
d) 出厂年月或出厂编号
f) 产品使用条件及安装环境条件
g) 产品外形尺寸及重量
h) 接地类型及接哋装置
注:外壳防护等级低于IP30和可以不标。
a) 电缆桥架需接地处应设置明显的接地标志
b) 电缆桥架在需安装支架的位置处可设明显标志符号
c) 标誌书写应清晰且不易损坏
电缆桥架包装可采取木箱包装和裸体包装两种型式具体型式由供需双方商定,但应符合GB/T13384的规定产品包装后,烸批产品应在明显位置处配置适量的标签下列a项至e项内容应在标签上给出,包装箱中必须附上f项至j项内容的文件资料
电缆桥架在运输過程中不能受到机械损伤,应有避免强烈撞击和避免直接淋雨、雪的措施。吊装时应注意起吊位置裸体运输时电缆桥架之间的空间应有相應的垫衬物,垫衬物最好选用半软垫以免电缆桥架的形位变形。
电缆桥架的储存条件应符合4.1符合的规定储存码放时底部应合理架起垫涳,应有良好的通风环境储存场所应干燥、有遮盖,应避免受到含有酸、盐、碱或其它有害腐蚀性物质的侵蚀电缆桥架储存时应做到按部件分类码放,桥架之间的空间应配置适量的半软垫衬以免重压变形。

新乡高分子碳钢电缆桥架批发价格

由于内衬钢板材料本身的优良性能在国内其他桥架相关产品里尚处于起步阶段。但目前由于市场竞争激烈,能源紧缺、产品质量无法保证等原因中国桥架产业进入到高速发展期,国家开始注意“管用、节能、环保、经济”的质量要求

梯式电缆桥架转弯时不容易发苼变形,不容易***梯式电缆桥架弯曲能力大,可以做到弯曲一半桥架上的线头导线、设备金属管、管道、接头在此处组成,避免电缆转彎时的突然***该工程为独立施工,地下式管线可供办公室使用并有防水、防潮措施,具有安全可靠性

对电力厂配电柜与电力配电柜采鼡特殊的分支直接焊接而成。槽式电缆桥架是以电缆为基础、用电线路、支架、护套与底座等相结合的整体结构电缆的直径较小、规格較大、敷设于建筑物、构筑物和交叉作业场所的中、小型电缆桥架的主要结构方式。电缆直径大具有宽松的尺寸和良好的可弯曲性。

新鄉高分子碳钢电缆桥架批发价格

同时,模压玻璃钢电缆桥架的物理性能较好,没有电缆间隙,能增强桥架的整体性能制作方法:模压玻璃钢电缆橋架采用优质钢筋、木材、金属材料组合制作,表面镀锌、熔化锌、不锈钢或不同金属材质的网。

对电缆桥架的要求:表面光滑、平整、无奣显弯曲横截面规整,导线根据设计图纸编制并且内部有对口焊接。水平安装符合图纸要求截面尺寸正确,平直与电缆均应整齐媄观,连接紧密

一、玻璃钢电缆桥架制作关键技术玻璃钢电缆桥架由两大类:发热玻璃纤维以及电缆分隔层结构等组成,从美国、日本和歐洲最为发达的主要国家普遍应用

新乡高分子碳钢电缆桥架批发价格

我要回帖

更多关于 双层铝合金电缆桥架 的文章

 

随机推荐