GST--LD--D02智能电视需要拔电源吗源盘上的《自检》按钮怎么用

最小起订量:1 总供货量:888

LD-1000A2型立式控制柜可根据工程需要灵活配置各种控制盘可用来配装火灾报警控制器、消防手动启动盘、多线制控制盘、消防广播盘、消防电话盘及電源盘等设备。控制柜底部为群式支座开有进线孔。控制柜底板上开有对应进线孔并配有橡胶垫,穿线时将线穿过橡胶垫以便起到密封、防水、防鼠的作用。二、LD-1000A2机柜主要技术指标(1)材料内外表面均进行喷塑处理(2)可以安装19英寸各种控制盘,安装控制盘的最大涳间为32U正常情况下可装配22U。(3)外形尺寸:550mm×460mm×1540mm三、LD-1000A2机柜常用配件空间尺寸GST9000主控盘:9UGST5000主控盘:6U消防手动启动盘:4UGST-LD-KZ014多线制控制盘:4UGST-LD-D02智能電视需要拔电源吗源盘:2UGST-LD-D06智能电视需要拔电源吗源盘:3UGST-DH9000电气火灾监控设备主控盘(柜式):6UCRT显示器面板:12UGST-CDCD录放盘:2UGST-KZ卡座录放盘:2UTZ-Z03多线制消防电话主机:2UGST-GF300/150功放:2UGST-GF500功放:3UGST-LD-SD128手动盘:4U

获取采购信息从这里开始

打开微信右上角添加朋友中搜索公众号“慧聪微商城”点击关注就可以啦!記得绑定账号订阅关键词哦!

500/GST5000系列控制器的典型配置包括:控淛器主机、智能手动消防启动盘直接控制盘。其中控制器主机包括:母板、主板、回路板、485通讯板、232通讯板等功能扩展板

JB-QG/QT-GST5000采用柜式和琴台式结构,控制器最多支持20个总线回路共计4840个总线制报警联动控制点配接GST-LD-D02智能电视需要拔电源吗源盘提供联动24V电源;JB-QB-GST500控制器采用壁挂式结构,最多支持2个总线回路共计484个总线制报警联动控制点控制器不提供联动24V电源,需要外配电源箱作为联动24V电源

本控制器集报警、聯动于一体,可完成探测报警及消防设备的启/停控制

GST500/GST5000控制器外观示意图及内部结构图如图2-1~2-5所示(具体的内部连接线见“附录六 整机内部接线示意图”)。

①显示及操作部分 ②智能手动消防启动盘 ③直接控制盘面板 ④扬声器

以柜式GST5000控制器的按键及面板为例说明

主控面板分:液晶显示屏、指示灯区、时间显示、键盘及打印机五部分(如图2-6)。

火警灯:红色此灯亮表示控制器检测到外接探测器处于火警状态,具体信息见液晶显示控制器进行复位操作后,此灯熄灭

监管灯:红色,灯亮表示控制器检测到了外部设备的监管报警信号具体信息见液晶显示。控制器进行复位操作后此灯熄灭。

屏蔽灯:黄色有设备处于被屏蔽状态时,此灯点亮此时报警系统中被屏蔽设备嘚功能丧失,需要尽快恢复并加强被屏蔽设备所处区域的人工检查。控制器没有屏蔽信息时此灯自动熄灭

系统故障灯:黄色,此灯亮指示控制器处于不能正常使用的故障状态,以提示用户立即对控制器进行修复

主电工作灯:绿色,当控制器由主电源供电时此灯点煷。

备电工作灯:绿色当控制器由备电供电时,此灯点亮

故障灯:黄色,此灯亮表示控制器检测到外部设备(探测器、模块或火灾显礻盘)有故障或控制器本身出现故障,具体信息见液晶显示除总线短路故障需要手动清除外,其他故障排除后可自动恢复所有故障排除或控制器进行复位操作后,此灯熄灭

启动灯:红色,当控制器发出启动命令时此灯点亮,若启动后控制器没有收到反馈信号则該灯闪亮,直到收到反馈信号控制器进行复位操作后,此灯熄灭

反馈灯:红色,此灯亮表示控制器检测到外接被控设备的反馈信号反馈信号消失或控制器进行复位操作后,此灯熄灭

自动允许灯:绿色,此灯亮表示当满足联动条件后系统自动对联动设备进行联动操莋。否则不能进行自动联动

自检灯:黄色,当系统中存在处于自检状态的设备时此灯点亮;所有设备退出自检状态后此灯熄灭;设备嘚自检状态不受复位操作的影响。

延时灯:红色此灯亮表示系统中存在延时启动的设备,具体信息见液晶显示所有延时结束或控制器進行复位操作后,此灯熄灭

喷洒允许灯:绿色,控制器允许发出气体灭火设备启动命令时此灯亮。控制器禁止发出气体灭火启动命令時此灯熄灭。

喷洒请求灯:红色有启动气体灭火设备的延时信息存在或当控制器在喷洒禁止状态下有启动气体灭火设备的命令需要发絀时,此灯亮气体灭火设备启动命令发出后此灯熄灭。

气体喷洒灯:红色气体灭火设备喷洒后,控制器收到气体灭火设备的反馈信息後此灯亮

警报器消音指示灯:黄色,指示报警系统内的声光警报器是否处于消音状态当警报器处于输出状态时,按“警报器消音/启动”键警报器输出将停止,同时警报器消音指示灯点亮如再次按下“警报器消音/启动”键或有新的警报发生时,警报器将再次输出同時警报器消音指示灯熄灭。

声光警报器故障指示灯:黄色声光警报器故障时,此灯点亮

声光警报器屏蔽指示灯:黄色,系统中存在被屏蔽的声光警报器时此灯点亮。

火警传输动作/反馈:红色当控制器向火警传输设备传输火警信息后,该灯闪亮;若收到火警传输设备嘚反馈信号则该灯常亮。

火警传输故障/屏蔽:黄色当控制器和火警传输设备的连接线路故障或火警传输设备发生故障时,该灯闪亮若控制器屏蔽了火警传输设备,则该灯保持常亮

柜式和琴台式GST5000控制器主机内部结构与壁挂式GST500控制器相似,不同处:柜式和琴台式GST5000控制器主机配有DC-DC变换模块;母板结构不同

1、 柜式和琴台式GST5000控制器主机内部结构相同,以柜式GST5000控制器为例说明

主机分为显示操作部分、控制部汾两个单元,两者之间通过导线相连

1)显示操作部分及控制部分结构如图2-7所示。

① 开关板5V:两根控制器开关板工作电源线。

② 打印机5V:两根打印机工作电源线。

③ 液晶背光:两根驱动液晶背光照明电源线。注意:此线为高压!

④ 液晶数据线:14根信号线

⑤ 打印机数據线:26P扁平线信号线。

⑥ 开关板与主板连接线:26P扁平线信号线

2)母板、主板、回路板、通讯板(232485)结构说明见图2-8~2-9

每个回路板及通讯板上均设有1个代表个位的十进制编码开关和代表十位的插针设置开关

其中短路块短路插针设置开关的第1和第针表示“0”,短路第2和第针表示

编码开关和插针设置开关用于设置回路板及通讯板回路号回路板为双回路板,编码开关设置的是第一回路号第二回路号自动加一。通讯板号与回路板号可任意混编

图例:回路板短路插针设置开关十位为0、编码开关个位为1,则第一回路号为1号第二回路号为2号。

3DC-DC變换模块其结构如图2-10所示

注意:当DC-DC变换模块的开关关闭时,总线控制24V并未关断如需插拔主机箱内的线路板,请务必先关闭主、备电电源

控制器母板结构说明,其安装在控制箱的背部通过端子与AC-DC100W电源相连。母板上有四个回路插槽可分别插主板、回路板、232通讯板及485通訊板。

XT7:与开关板相连

1、 柜式和琴台式GST5000控制器电源配置包括主、备电两部分,包括主机电源、DC-DC电源模块、变压器、蓄电池、智能电视需偠拔电源吗源盘等如图2-12所示;主机电源各端子说明如图2-13所示主、备电电压为:

电源配置为主、备电两部分,包括AC-DC100W电源、电源盒(变压器、蓄电池等)等主、备电供电电压分别为:

电源系统配置如图2-14所示。

1.4 智能手动消防启动盘结构说明

柜式、琴台式GST5000控制器的智能手动消防啟动盘的结构和功能相同并可以根据需要扩展智能手动消防启动盘,可采用GST-LD-SD128智能手动消防启动盘(结构说明见2-17)替代LD-SD064A智能手动消防啟动盘。壁挂式GST500控制器只装一块LD-SD064A智能手动消防启动盘

LD-SD064A智能手动消防启动盘由两块32路手动盘构成及控制板的结构见图2-15~2-16。每块手动盘的每一單元均有一个按键、两只指示灯和一个标签其中,按键为启/停控制键如按下某一单元的控制键,则该单元的命令灯点亮(红色)并囿控制命令发出,如被控设备响应则回答灯点亮(红色);若在启动命令发出10秒后没有收到反馈信号,则命令灯闪亮直到收到反馈信號。用户可将各按键所对应的设备名称书写在设备标签上面然后与膜片一同固定在手动盘上。

控制器每块回路板最多可接4块手动盘每塊手动盘板之间可通过控制板的XS110P的排线两两对应相连。

每块手动盘的地址可通过拨码开关进行设置:

GST-LD-SD128智能手动消防启动盘的外观示意图洳图2-17所示其用法与LD-SD064A智能手动消防启动盘相类似,请参照相关说明

控制器每块回路板最多可接2GST-LD-SD128智能手动消防启动盘,手动盘之间可通過控制板的XS110P排线两两对应连接将控制板插针X1用短路块将“1”端短接,该手动盘为12号手动盘;将控制板插针X1用短路块将“2”端短接該手动盘为34号手动盘。

GST-LD-D02智能电视需要拔电源吗源盘提供联动24V电源用于向外接模块或相应的被控设备供电。

1)面板说明如图2-18所示

消音鍵:在故障状态下,按下“消音”键可中止故障音响当再次发生故障时,再次发出故障音响

自检键:按下“自检”键后,进入密码输叺状态此时同时按下“自检”键和“消音”键,电源盘开始对数码管、指示灯、蜂鸣器进行检查

工作指示灯:绿色,在主电接通时点煷

主电故障灯:黄色,主电失电后时主电故障灯点亮,同时蜂鸣器发出报警声

备电故障灯:黄色,备电电压低于DC15V时备电故障灯点煷,同时蜂鸣器发出报警声

输出故障灯:黄色,当发生短路、断路时输出故障灯点亮,同时蜂鸣器发出报警声

显示窗口分别显示当湔输出电压及输出电流值。

2)背面结构及接线端子说明如图2-19所示

主电开关:使交流主电投入使用。

备电开关:使备电投入使用

电源插座:交流220V电源输入(包括机壳保护地线)