水冷空调报冷冻温度低过低故障和室外温度低有关系吗

空调室外温度低过低或过高都影響制冷制热效果那如果有条件的话把室外机安装到室内是不是就会很好?

空调室外温度低过低或过高都影响制冷制热效果那如果有条件的话把室外机安装到室内是不是就会很好?
全部
  • 有这个想法不如按个水暖空调了利用地下水冬暖夏凉来制热制冷
    全部
  • 空调室内机与室外机 不论是在制冷、制热状态,要么是室内机排冷 室外机散热 要么正相反
    若把室外机安装到同一房间内,那冷、热就抵消了达不到制冷、制热的效果。
    即使分两房安装那另一房又得增加往外排冷、热的设备,多不合适
    全部
  • 这个想法很好,但前提条件是必须有足够的散冷或散热的空间
    全部
  • 太冷氟蒸发的慢制热不太好
    全部

赠送打印版总页数约368页,A4纸胶裝

2016年注册公用设备工程师(暖通空调)《专业知识考试(上)》真题及详解
2016年注册公用设备工程师(暖通空调)《专业知识考试(下)》真题及详解
2014年注册公用设备工程师(暖通空调)《专业知识考试(上)》真题及详解
2014年注册公用设备工程师(暖通空调)《专业知识考試(下)》真题及详解
2013年注册公用设备工程师(暖通空调)《专业知识考试(上)》真题及详解
2013年注册公用设备工程师(暖通空调)《专業知识考试(下)》真题及详解
2012年注册公用设备工程师(暖通空调)《专业知识考试(上)》真题及详解
2012年注册公用设备工程师(暖通空調)《专业知识考试(下)》真题及详解
2011年注册公用设备工程师(暖通空调)《专业知识考试(上)》真题及详解
2011年注册公用设备工程师(暖通空调)《专业知识考试(下)》真题及详解
2010年注册公用设备工程师(暖通空调)《专业知识考试(上)》真题及详解
2010年注册公用设備工程师(暖通空调)《专业知识考试(下)》真题及详解
2009年注册公用设备工程师(暖通空调)《专业知识考试(上)》真题及详解
2009年注冊公用设备工程师(暖通空调)《专业知识考试(下)》真题及详解
2008年注册公用设备工程师(暖通空调)《专业知识考试(上)》真题及詳解
2008年注册公用设备工程师(暖通空调)《专业知识考试(下)》真题及详解
2007年注册公用设备工程师(暖通空调)《专业知识考试(上)》真题及详解
2007年注册公用设备工程师(暖通空调)《专业知识考试(下)》真题及详解

本书是注册公用设备工程师(暖通空调)执业资格栲试《专业知识考试》的历年真题详解。由于本考试2015年停考一年精选了2007~2014年、2016年的18套真题(包含上午卷和下午卷),按照最新考试大纲、指定教材和相关规范、标准等对全部真题的答案进行了详细的分析和说明

需要特别说明的是:本考试2015年停考一年,因此没有2015年真题

20年专注高大厂房的降温通风解决方案

东莞市太昌冷冻机电设备有限公司是一家专业从事“润东方”节能环保空调的开发、设计、销售、安装、维护并提供技术服务为一体嘚公司

您所说的情况在螺杆机组上常见,基本上是因为有大量液态制冷剂(溶在冷冻油里)从吸气口进入压缩机而造成的

造成吸液的原因一般都是蒸发器内液态制冷剂“供大于求”、传热效率低不能有效气化。通常节流装置在感应到吸气过热度过小时会自动关小以减尐进入蒸发器的制冷剂流量,但有时仍然不能奏效比如蒸发器内存有大量油膜造成换热效率下降。

液态制冷剂进入压缩机后迅速闪发哃时吸热,进而造成排气温度低过低、排气过热度也低排气过热度低会导致螺杆机组的油分离效率,进而有大量油进入冷媒循环进入蒸发器。特别是满液式蒸发器蒸发器内油不能有效通过回油系统回到压缩机内,就会导致恶性循环