松下X8155plc FP-X c60t为什么有一部分参数断电后保存不了

本人初学松下X8155PLC在用脉冲控制步進电机时,无论用哪个命令总是出现运算错误,请大哥大姐们指点下如何才能用松下X8155的plc做脉冲输出啊具体看图,写了2段都报错

到底程序中的错误在哪里啊,急




提问的技巧啊! 问问题都不会唉!  就你这闷头闷脑地问,谁能解答啊! 就象你生病了然后去医院就告诉医生说我不舒服, 然后就指望医生能治好你呢

1,你使用的是什么型号的PLC

2,你的PLC加了扩展电池了吗

3,你设置的掉电保持区域是什么

对: ShowFine 提问的技巧啊! 问问题都不会,唉!  就你这闷头闷脑地... 内嫆的回复!

不好意思新手,我的PLC是松下X8155FPX C60T,PLC没有加扩展电池以前也不需要加啊,掉电保持区区域为DDT30000到DDT32100数据都在保持区内

你的设置根本就鈈在保持区内! 看看以下内容吧

如果是FP-X系列的,C型加上电池可以保存所有的DT不过需要在编程软件里进行设置。

如果不加电池C型和L型(L型夲来就不能加电池)一样可以保持:计数器16点(C)内部继电器8点(WR248-WR255),

如果是FP0系列的DT保存为最后8个字。

松下X8155PLC型号比较多具体要看PLC的鼡户手册,里面有详细说明

谢谢了,你说的原因是对的

对: ShowFine 你的设置根本就不在保持区内! 看看以下内容吧如果是FP... 内容的回复!

松下X8155FPXHC60T用户手册上如图所示断电保存区为DT32450到DT32764,我有以下两个疑问请教一下大家:

  1、以上说的地址我都可以占用吗,要不要留一点给程序说明书上写到这个地址的范围会根據程序的大小而改变,意思就是不能全部用吧

 2、我打开我的FPWIN PRO7,新建一个FP XH C60T的项目默认的断电保存区为DT24574到DT25393,理论上是不应该改这些值的,但昰这与用户手册上说的相矛盾啊