1. 层高为2 层的通力电梯无故障不走梯原因如何完成井道自学习

现场描述:通力电梯无故障不走梯原因完成井道自学习后可以进行高速运行,但重新上电后NICE3000出现E35,无法进荇高速运行

因:该通力电梯无故障不走梯原因只有2层,井道自学习是在1楼平层开始的因此在进行井道自学习后,所得到平层插板脉冲數F4-05为0而系统在每次上电的情况下都会对楼层脉冲进行效验,发现插板脉冲数为0则提示E35

排除方法:将通力电梯无故障不走梯原因开出底層,脱离门区然后重新进行井道自学习即可。

2. 同步机井道自学习报E35

现场描述:通力电梯无故障不走梯原因进行井道自学习后每次到第2個平层插板,立即报E35提示

问题原因:NICE3000同步机除了PG卡(MCTC-PG-B),两者的连线(通过CN6)是系统记录旋转编码器脉冲的依据但是并不是A对应PGA;B对應PGB就可以了,这个与机组的安装方式有关因此控制系统在井道自学习的过程中,第2个平层插板到来时系统内部记录的脉冲数如果为0或負数则立即提示E35。

排除方法:调整PG卡到CN6的接线用检修运行,查看F4-03确认通力电梯无故障不走梯原因上行中,脉冲数为增加;下行中脉沖数为减少。 附录:E35产生的所有原因

1F4-01的当前楼层数据与F6-01通力电梯无故障不走梯原因的最底层数据不一致。

2下一级强迫减速无效。

3F0-00=0,開环方式如果检修上、下按钮一直有效或者开门、关门按钮一直有效将无法进入自学习操作。

运行中:1检修开关没有处于检修位置。

2如果在F9-02设置的时间内同一方向运行,收不到门区信号通力电梯无故障不走梯原因将报E35。此参数设置小于3S此功能无效,不检测如果囿超长楼层井道自学习,应把F9-02参数设置为小于3S自学习完成后,再改为45S

3,楼层高度小于500mm

4,自学习结束时当前楼层与最高层不一致

3. 同步机停车抱闸后,通力电梯无故障不走梯原因溜车

现场描述:现场在同步机调试过程中发现每次停车抱闸的同时,轿厢有溜车的感觉

問题原因:同步机与异步机在抱闸停车瞬间有差异。用相同的力矩维持时间是不行的因为同步机没有传动阻尼,在抱闸的瞬间如果不延長零速力矩维持时间很容易溜车。

排除方法:将F8-11=0.2秒默认参数现场更改为0.4秒。

现场描述:通力电梯无故障不走梯原因在门区启动不跑车报E38故障,开门查故障信息记录,发现故障时速度已经达到额定速度电流也超过额定电流。

问题原因:通力电梯无故障不走梯原因在門区启动时抱闸没有完全打开,在F1-13设置的编码器检测时间内没有收到码盘信号且在此时间内速度指令和驱动通力电梯无故障不走梯原洇电流已经发出达到了额定值。

排除方法:检查抱闸电源是否正常;检查抱闸回路控制的所有接触器的辅助点是否有异常检查编码器使鼡是否正确。增加制动器打开检测开关加以检测判断如果检测不通过立即报E37故障。

附录:E38产生的所有原因

2 控制系统收集到的脉冲与运荇方向相反或者误差大

3, 运行中编码器的脉冲没有变化

4 编码器脉冲数F1-12设置不正确

5, 同步驱动控制系统如果抱闸不能打开可能会报E20或E38码盤故障。

现场描述:通力电梯无故障不走梯原因在门区报E48、E49故障

问题原因:E48是开门故障,产生的原因是在开门过程中没有收到开门到位信号,经过多次重复开门当开门次数超过FB-09后提示E48;E49为关门故障,产生的原因是关门一段时间后没有收到门锁通的信号经过多次关门超过FB-09后提示E49。

排除方法:从门机、门锁等方面查找如果设置FB-9=0。将不提示此类故障但门会不停的开关门。

6. 并联梯经常出现E51

现场描述:在並联应用的场合中出现E51提示

问题原因:该问题是系统的Canbus通讯受到干扰影响了正常的通讯数据 排除方法:接地线整理一遍;终端电阻是否使用得当;检查拨码开关,是否牢靠可重新拨一次;通讯的屏蔽线或双绞线是否运用正确;通讯线不能与动力线排在一起;拨码开关按照并联梯形式正确设置。

7. 降低通力电梯无故障不走梯原因运行速度方法

现场描述:1.6m/s的通力电梯无故障不走梯原因将速度降到1m/sNICE3000已经显示1m/s,泹感觉通力电梯无故障不走梯原因速度还很高

问题原因:该现场错误理解F0-03(通力电梯无故障不走梯原因最大速度)、F0-04(通力电梯无故障鈈走梯原因额定速度)的含义,

错将F0-04=F0-03=1m/s这样虽然通力电梯无故障不走梯原因显示为1m/s但是通力电梯无故障不走梯原因的实际速度仍然为1.6m/s。F0-04是通力电梯无故障不走梯原因标称的额定速度该参数是由通力电梯无故障不走梯原因的机械和曳引机来决定的,所以此参数不能更改要降速运行只能更改F0-03。

8. 轿顶板输入类型F5-25不会设置

现场描述:NICE3000在轿顶板的输入点类型设置(F5-25)中可以定义光幕、开门到位等信号为常开或常闭類型然后按二进制转十进制,但现场调试人员经常算不好这个参数

排除方法:在这种情况下,其实我们已经规定除了满载开关设置為“1”常开外,其余的输入例如超载、关幕、开门到位、关门到位(必须默认常闭)等均设置为常闭,此时F5-25=64如有问题查开关接线(开戓闭取反)。如有特殊的门机开门到位的接线方式只能接常开那么F5-25=76。

现场描述:通力电梯无故障不走梯原因在正常运行时偶儿出现E03、E04故障提示

问题原因:该通力电梯无故障不走梯原因可以正常运行,说明NICE3000一体化系统正常一般这种情况下,可能的原因是编码器松动或鍺断线或者一体化输出动力线接线松动。 排除方法:将接触器的连线、整个主回路的连线重新接好 产生E02、E03、E04的所有原因:

A、检查电机参數是否正确F1-01~05按照电机铭牌设定。 B、检查编码器参数是否正确每转脉冲数设定是否正确。

C、检查编码器角度学习的参数是否正确几次学習的值是否相等。 D、检查编码器的接线是否正确

E、测量电机三相间电阻无缺相断相、三相阻值大致相等。 F、机型参数FF-01设定是否正确

10. 通仂电梯无故障不走梯原因出现不平层、偶尔报E02、E03、E04、驱动力不够

现场描述:同步机通力电梯无故障不走梯原因出现不平层、偶尔报E02、E03、E04、驅动力不够等 问题原因:维保通力电梯无故障不走梯原因更换主板或出厂时,主板上FF-01的功率设置与变频器本身的功率设置不匹配

排除方法:查看变频器铭牌功率与内部主板FF-01功率设置是否一致。 FF-01与功率对应:11 对应3.7KW;12对应5.5KW;13对应7.5KW;14对

11. 异步通力电梯无故障不走梯原因运行过程有不平層

现场描述:运行多层平层,但是运行单层通力电梯无故障不走梯原因不平层,相差5~6毫米 问题原因:

排除方法:A, 核对电机铭牌参数、重新电机自学习; B检查F2组参数,高速I不要大于0.7; C,增大减速结束段F3-06时间; D,适当设定F3-09参数为5

其他相关原因:在更换主板时,请确认主板内程序版本号,同步与異步板子版本不能互用,请查看FA-04、FA-05版本号。

现场描述:检修速度大于0.1m.s时报E02、E03当速度降低到小于0.1m.s可以运行。

问题原因:该通力电梯无故障不赱梯原因能正常运行说明系统没有问题。而是与过流检测点有关在应急电源信号有效的情况下变频器判断系统负载按照220V供电下的过流點为依据判断。

排除方法:查看通力电梯无故障不走梯原因是在正常使用状态是否有MCTC-MCB-A板UPS输入检测信号有效。查看F5组输入参数是否有定义UPS參数重新定义或信号取反。

13. 异步通力电梯无故障不走梯原因运行正常但在做110%超载测试启不动

现场描述:通力电梯无故障不走梯原因一切正常,但技监局在检测时做超载测试时上行启动不了。 问题原因:驱动控制器对电动机没有充分的识别没有做到真正的闭环控制,電机的很多参数控制器无法检测和控制从而影响启动和舒适性运行。 排除方法:做一次控制系统对电动机静止调谐使控制器获得F1-06到F1-10的具体参数。

14. 称重补偿启动效果不稳定,随各种工况变化

现场描述:称重补偿启动效果不稳定,随各种工况变化 解决方案:

A、保证称重信号随载荷线性变化

(1)观察F8-05的值,看称重传感器是否安装的正确如果设定FE-33采用八位AD采样,则调整传感器距离使空载时F8-05=80~90左右为最佳装满載自学习后,观察F8-07要保证没有达到上限AD值采样255不然不能报超载提示。 (2)保证称重信号不随轿内负载的位置发生变化检查称重传感器是否咹装在轿底中心位置,且四个橡胶变化均匀 (3)检查称重信号是否随楼层变化而有变化。

对于楼层较高的通力电梯无故障不走梯原因如果補偿链固定在轿底槽钢上,因安装位置的原因随着轿底补偿链的增长有可能引起轿底槽钢的扭曲形变,由于传感器也安装在轿底横梁上所以槽钢扭曲可能引起传感器测量数值的变化。可以考虑称重装置离补偿链杠杆远一点安装重新进行称重学习。

B、检查轿底橡胶形变荇程是否足够大太小的形变影响测量的精确性。自学习完应保证F8-07与F8-06的差值在20以上

C、检查F8-05随载荷变化是否及时,即检查轿底是否能够随載荷的变化自由压缩和迅速复原可以考虑检查轿厢与龙门框架的直梁橡胶夹紧安装是否妥当,安装应尽可能的不受外力点到为止。不嘫不仅影响启动而且整个高速运行也不舒适。

D、如果以上条件都符合通力电梯无故障不走梯原因的启动效果随载荷变化人少启动的效果好,人多的时候启动效果不好或者人多好人少不好,则为F8-02调整不正确请配合F8-03、F8-04,按着正中间楼层调整计算正确的F8-02。

E、如果启动效果随楼层变化请检查补偿链是否安装到位,因钢丝绳重量引起的以及因钢丝绳、补偿链重量差引起的启动效果不稳定,无法从根源解決此问题可以按照顶层调整启动效果,以最大程度的弥补重量差带来的影响底层效果因大长度的钢丝绳的形变可以缓和启动的冲击。

15. 咹全、门琐通通力电梯无故障不走梯原因无法运行快、慢车

问题描述:安全、门琐通,通力电梯无故障不走梯原因无法运行快、慢车 解決方案:

A、通过F5-35观察关门到位信号是否有效关门到位默认为常闭点,不接线则默认有效如果接了关门到位信号请根据关门到位的类型囸确设定F5-25,使关门到位信号有效

B、通过F5-35观察开门输入信号是否有效如果在门区范围开门信号有效时。在通力电梯无故障不走梯原因运行時要输出关门信号,当开门输入有效时通力电梯无故障不走梯原因无法输出关门信号,所以通力电梯无故障不走梯原因不能够运行解决办法:观察开门输入有效的原因,检查是否为按钮卡死或者指令板输入点短路或是指令板本身存在故障

16. 货梯超载开关接线在机房如哬接线

现场描述:货梯超载开关因为安装机房内,想在机房里直接与控制系统连接 解决方法:A、如果是开关形式的用常闭点,一点接控淛柜公共点301另一点接MCTC-MCB板空余点如X24,将功能码F5-24 设置成46 称重输入选择F6-36该为0。 B、如果是磁感应开关量输出形式的那么要增加一组24V电源(301、302)。开关量用常闭点接线方法同A。

17. 如何正确使用UPS溜车救援

现场描述:同步机通力电梯无故障不走梯原因停在非门区救援模式切换到手動状态后,断掉市电后JUP吸合后UPS已经供电给了控制系统,但通力电梯无故障不走梯原因无法实现自平层救援功能又把开关切换到紧急电動,按上或下通力电梯无故障不走梯原因飞车

问题原因:虽然JUP接触器吸合了,变频器也由UPS供电了但主控板没有检测到JUP的反馈信号或JUP反饋信号有,但系统内部设置不正确也就是说,控制系统不认为进入紧急救援摸式状态

排除方法:确认X20信号采样正确,且F5-20设置为59(信号采用为常闭)确认F5-31设置为13停电应急运行自动切换,停电时自动输出Y6有效 正确操作方法:1,救援模式为手动时:通力电梯无故障不走梯原因停在非门区通力电梯无故障不走梯原因处于正常状态(非检修)拉下总电源;JUP自动吸合供电给控制系统;控制系统检测到JUP反馈信号囿效,自动打开抱闸留车到平层区域,开门放人等待来电。 2救援模式为自动时:通力电梯无故障不走梯原因停在非门区,通力电梯無故障不走梯原因处于正常状态(非检修)拉下总电源;JUP将通过系统母线电压降到250V左右时Y6自动输出后吸合供电给控制系统;控制系统检测箌JUP反馈信号有效自动打开抱闸,留车到平层区域开门放人,等待来电

UPS需要定期检测和保养。每月必须维护一次无停电时放电3分钟。 参考下列内容及时维护或更换电池 环境温度 电池寿命 每半年检查一次 每月维护一次

环境温度在20℃ 电池寿命在2-3年 购买1年半以内 无停电时烸月放电3分钟

环境温度在30℃电池寿命在 1.5年 购买10个月以内 无停电时每月放电3分钟

18. 门机上电后开关门都是慢速

现场描述:NSFC01-01门机上电后开关门都昰慢速 问题原因:双稳态减速开关有问题

排除方法:检查双稳态开关接线是否松或断裂;检查双稳态开关动作极性是否反掉,可以用备用磁铁反过来刷新调整用手盘方式来确定减速信号是否正确。

19. 申菱门机用松下控制关门到位有撞击声

现场描述:NSFC01-01门机关门到位时有撞击现潒

问题原因:关门减速位置离门中太近、关门最后的爬行速度太高

排除方法:要彻底解决此问题首先要机械上安装确认是否每一道厅门門球在一条垂线上,且门刀和门球两边距离应保证5~8mm这样通力电梯无故障不走梯原因运行也安全,不会檫门球而引起故障根据此情况再佽调整减速双稳态开关或减小爬行速度D27频率。

20. 通力电梯无故障不走梯原因其它楼层都会开门到底楼或顶楼不开门 现场描述:通力电梯无故障不走梯原因到底层楼或顶层不开门

问题原因:通力电梯无故障不走梯原因正常运行到底层压迫了下限位开关,同时应该报E44故障提示

排除方法:重新调整上、下终端开关架重新写层高数据。

21. 通力电梯无故障不走梯原因运行到端站经常有急减速现象 现场描述:通力电梯无故障不走梯原因运行到端站经常有急减速现象

问题原因:通力电梯无故障不走梯原因写完层高后虽然能跑快车了。但通力电梯无故障不赱梯原因为了能更安全使用高速运行每次都要检测开关架的位置和动作状态。此问题是通力电梯无故障不走梯原因到达端站减速时减速开关有两次动作的可能。

排除方法:重新调整开关架与打弓的配合距离也有必要检查打弓是否有弯曲。

22. 通力电梯无故障不走梯原因停圵持续报E20故障如何

现场描述:同步机通力电梯无故障不走梯原因在停止状态,持续报E20故障

问题原因:原因在于dsp判断接收到的角度信号U+/-;V+/-;W+/-三相信号全部为高点平,或者全部为低点平

排除方法:用万用表测量PG卡端子,U+与U-之间的电压(红表笔量+黑表笔量-,注意测量出的電压值的正负);V+与V-之间的电压值;W+与W-之间的电压值测出来的电压的正负必须有一项与其它两项不同,如果三相正负相同则为编码器反饋的信号不对应当报20故障。测量出的幅值应当在3V左右 辅助检测方法:如果测量出来编码器反馈的信号正确请首先检查或更换pg卡到底层嘚扁平电缆,由于电缆插口较紧有可能插拔较多会引起内部断线。如果扁平电缆没有问题再更换pg卡如还无法判断再更换底层。目前物品损坏引起的20故障编码器引起的较多,排线次之PG卡或者底层引起的为极少数。

23. 抱闸(制动器)打开开关怎么设置

现场描述:NICE3000系统需要檢测抱闸打开开关不知道怎么设置 解决方案:NICE3000的输入端子有此项定义设置。可以两种接线方法1,两开关并联接常闭一端接MCTC-MCB板X21,另一端接端子排301系统设置F5-21设置为58。2两开关串连接常开,一端接MCTC-MCB板的X21另一端接端子排301。系统设置F5-21设置26当F5-21设置为0 将不使用此功能。

现场描述:松下门控制器NSFC01-01 双稳态减速在开关门过程中都没有减速。

解决方案:查控制模式P09是否正确;查P43输入信号逻辑