流量开关应该安装在什么位置怎样按装

水源热泵出现故障怎么办想装沝源

水源热泵系统常见故障及解决办法 水(地)源热泵地温空调是全球公认的节能环保型 供暖空调方式之一。由于机组的主要配件大多是进口 嘚机组本身很少出现问题,但是系统设计与使用中的 一些小的疏忽使得系统运行时常常出现一些故障现 象 现笔者结合自己多年的经验,将在工程调试和检 修过程中常见的一些故障及其解决方法整理出来供 大家参考。 一 、冻堵故障 在寒冷的冬季水源热泵系统为建筑物供暖,如果 系统运行或进行故障处理时不注意就会发生冻堵问 题。 此时经常有“吸气压力过低”、“水流故障”等机组报 警显示 (1)当环境温度过低而末端因无人等原因不开时, 必须启动“防冻运行”功能如果没有...

  水源热泵系统常见故障及解决办法 水(地)源热泵地温空调是铨球公认的节能环保型 供暖空调方式之一。由于机组的主要配件大多是进口 的机组本身很少出现问题,但是系统设计与使用中的 一些小嘚疏忽使得系统运行时常常出现一些故障现 象
   现笔者结合自己多年的经验,将在工程调试和检 修过程中常见的一些故障及其解决方法整悝出来供 大家参考。 一 、冻堵故障 在寒冷的冬季水源热泵系统为建筑物供暖,如果 系统运行或进行故障处理时不注意就会发生冻堵問 题。
  此时经常有“吸气压力过低”、“水流故障”等机组报 警显示 (1)当环境温度过低而末端因无人等原因不开时, 必须启动“防冻运行”功能如果没有此功能,则需要有 人值班注意观察温度显示或者把系统水排干净。
  否 则就会发生系统水冻堵现象,风机盘管会胀裂漏水 机组内如果是板式换热器,就会将其冻坏表现为从接 水管侧面板整体鼓起。 (2)开机运行时因水流断流或水泵出力不足而水 流量过低時也会发生冻堵故障,但其表现为板式换热 器接液氟管处开始的侧面板有鼓包
  为防止这种现象, 建议采用低压保护、水流开关 (3)如果沝系统过脏而进入蒸发器,也易引起冻堵 故障表现为吸气压力过低,但板式换热器两侧基本看 不到鼓胀现象因为可能是蒸发器内部局蔀流道堵塞 而引起了局部板片冻裂。
  因此要注意水系统的清洁问 题建议机组进口处设30目以上的Y型过滤器,并且 要在系统中设计立式除污器以防止颗粒细小的固体 物质穿过Y型过滤器的过滤网而在换热器中沉积累 积,最终堵塞换热器而发生冻堵事故并在运行过程中 要注意經常检查清理。
   总之系统冻堵问题影响极坏,系统水冻堵容易冻 坏盘管、阀门、管路等发生水淹事故,破坏装修更换 家电韩技一制冷·宦硼缱修2005.04 维修工作量大;氟系统冻坏下继续开机,容易烧毁压缩 机损失巨大。
  因此安装时必须注意水系统的坡度与泄 水阀的安装以防需要时能将水放干净,防止冻堵事故 的发生 二、泄露故障 泄露分漏水和漏氟两种情况。 (1)漏水:如果是系统水路泄露常见的现象囿: 系统水量急剧下降,补水泵一直工作但系统压力下 降冬季供水温度急剧上升(或夏季急剧下降),严重 时会出现“水流开关报警”、“循环水泵故障”、“超低温 报警”或“高压报警”停机此时需要检查或检修末端 系统有无泄露点;如果是潜水电泵管路出现故障,也 会絀现“水流开关报警”、“潜水电泵故障”、“超低温报 警”或“高压报警”停机此时需要检查井水路连接有 无泄露点。
   另外水源热泵系统特有的8个水系统转换阀门, 一定要用质量过关的产品经常发生阀门质量不过关 而两个系统互漏的现象,表现为系统出力不足达鈈到 温度要求,停机后系统跑水等现象 (2)漏氟:当机组内的换热器发生冻堵时,常常会 发生漏氟故障
  这些现象都会表现为吸气压力过低,或 短期内氟全漏光需要经常充氟。此时需要检修机组 如果是换热器冻裂,则必须更换新的换热器 另外,为了检修调试方便机组嘚氟管路往往设有 一些针阀和测压、测温接口,这些地方会由于的长期运 行震动发生接口松动、密封垫在高温高压情况下变形 等情况而引起漏氟故障,因此建议在机组生产制造时 就注意采用避震管、耐高温高压的密封垫等从源头上 降低事故的发生率,另外要培训机组运荇管理人员日 常注意观察检修这些地方
   三、水流故障 当靶式水流开关故障报警的时候,一般最先想到 的就是水流量不够或水泵有问题泹引起水流故障报 警的原因有多种: 一、吸气阀破碎 1、事故的发生 20o2年8月24日,值班人员在巡视时发现3号冷 水机组声音异常爬上冷水机组用掱摸压缩机缸盖,感 觉很烫于是,立即停机并挂牌做好记录。
  随后对该机 进行拆检卸下汽缸盖,发现3号机头的8片吸气阀打 坏3片断丅的阀片已打碎,以致2块阀版的阀线打坏 并有大量的麻点5个活塞打毛、有划痕。 2、事故的分析 阀片损坏的原因可能有: ① 制冷系统中有嘚水分和空气排气温度高,导 致阀片和阀口上结炭和腐蚀; ② 制冷系统中有氧化物、杂质、铜屑等滞留在阀 口密封面上使阀片磨损有劃痕、凹洞而易损坏阀片; ⑧ 压缩机湿冲程(液击)和油击顶缸时也会将阀 片打裂或使其变形; ④ 阀片材质或工艺也可使阀片强度减弱而破 裂。
   查看当时该机运行记录:排气压力1.4blPa吸气压 力0.45blPa。从运转工况看压缩机运行正常,可排除压 缩机因液击造成该故障的可能性从拆檢情况看,缸内 无大量的油可排除压缩机因油击造成该故障的可能 性。
  从损坏情况看阀片从根部断裂,可排除因阀口的 损坏造成该故障的可能性从破裂的阀片掉到地上的 声音看,其材质有异样;从破碎的阀片茬口看有很多 的茬口显得黑色粗糙,说明是旧痕有的茬ロ明亮平 滑,说明是断裂前最后受力的断面
  由此我们可确定压 缩机的阀片破碎的原因是阀片材质和“金属疲劳”。 由于阀片以高速进行往返运动一般要求其强度 高、密封性能好,表面精度和平直度要求也高该机使 用时间4年,累计运行时间2677小时
  阀片在材质和 金属疲劳嘚前提下,再受到强烈冲击或热作用和冻结 (吸排气温度高或低)应力集中在最薄弱的地方形成 显微裂纹,进一步发展最终导致阀片断裂落入汽缸, 压缩机在电动机动力作用下由曲轴带动连杆和活塞, 使活塞在汽缸内高速往返运动打碎断裂的阀片,影响 其它的汽缸的运荇若非及时发现可导致曲轴折断、缸 套打毛等,将造成更大的经济损失
   3、经验教训 通过这起事故,提醒我们运行管理工作者在工作 過程中,应尽量减少和杜绝类似事故的发生 首先,密切注意设备运行状态要有高度责任心, 做到腿勤、眼明、手快、耳灵、鼻尖每┅小时如实记录 一次有关运行参数,认真详细做好值班记录
   腿勤:多巡视设备的运行情况,及时发现设备的异 常 将氟系统分为高、低壓力两个区域,而正常运行的高压 表也处于这个低压区所以根据表压显示类似于缺氟 而导致的低压。经用双头氟压力表在机组多个针阀檢 测证实了机组存在高低压力两个区域。
   解决办法很简单就是给液路电磁阀单独强制通 一下电(正常开启因压力测点显示低压,系统拒絕通电 开机)高低压力区压力平衡,马上回复到5bar的正常 数据机组正常开机运行了。 与国外相比中国的水(地)源热泵的应用才不到 10年,在熱泵机组的优化设计和工程应用上还存在很 多需要业内人士共同努力去提高改进的地方以便使 这种绿色环保节能的供暖空调方式在我们國家受到大 众的认可。
  同时随着中国面临的能源压力越来越大, 及国家对环保重视程度的加深水(地)源热泵势必得 到更广泛的推广。为叻适应市场的更节能、更可靠的要 求和积极参加高水平的国际竞争需要各专业的技术 人员共同努力,完善水源热泵的机组设计及系统设計 提高水源热泵系统的运行水平。

图尔克TURCK流量开关应该安装在什么位置装置调理过程如下:

图尔克流量开关应该安装在什么位置出厂调理在最小流量值邻近在使用时不得调到低于出厂设定方位,否则会形成开关不能回复到“无液流"方位

2、TURCK图尔克流量开关应该安装在什么位置若需调高流量值,应顺时钟旋转调理螺丝在调高出厂设定值後想调低流量值,可逆时钟旋转调理螺丝

3、TURCK图尔克流量开关应该安装在什么位置调理完毕后,应查看流量开关应该安装在什么位置的设萣值不低于出厂设定值经过按动主杠杆数次,查看主杠杆回复时开关有无“咔嗒"声一旦发现没有,应顺时钟旋转调理螺丝直至杠杆回複时有“咔嗒"声

4、TURCK图尔克流量开关应该安装在什么位置封漆的设定螺丝不行调理。一旦变化将会损坏流量开关应该安装在什么位置的控制或形成调理失效而无法工作。

5、TURCK图尔克流量开关应该安装在什么位置流量调理过高低流量时无法股动流向片,开关无法动作流量調理过低,开关过于活络发生误动作。

TURCK图尔克流量开关应该安装在什么位置技术参数

信号输出:PNPNPN,继电器模拟量(4~20mA)

空载电流:朂大80mA

流量指示:LED排 (6个)

TURCK图尔克流量开关应该安装在什么位置耐压规模:100bar

介质温度变化:≤4℃/s

呼应时刻:1~13s,典型值2s

电气维护:反相短蕗,过载维护

介质温度:-20~80℃

环境温度:-20~80℃

贮存温度:-20~100℃

原料:探头:不锈钢304(可选316L)外壳:不锈钢304

内嵌式4311的技术参数: 丈量规模:用0-20厘米/秒到1-100厘米/秒可接连调准。(与水有关关于其它介质,规模扩大)

丈量时刻:2-10秒依照丈量条件

线性偏差:<5%(最好合作斜率)

重复才能公差:<2%

电源电压:24V直流±10%

电流耗费:最大100mA

电阻负载:0-600欧姆

TURCK图尔克流量开关应该安装在什么位置主要是在水、气、油等介质管路中在线或許刺进式装置监控水体系中水流量的巨细。在水流量高于或许低于某一个设定点时分触发输出报警信号传递给机组体系获取信号后即可莋出相应的指示动作。避免或削减主机“干烧"

TURCK图尔克流量开关应该安装在什么位置可对管道中的液体活动状况进行实时监控,提供开关量输出并采用6个LED实时显现流体流速状况,实现下列监控功用:

介质活动下降/提高流速;

流量开关应该安装在什么位置可用于监控管道內流体流速巨细、断流监测或避免泵的空转。广泛应用于各行业需要对管道内流体流速监控或在液体流量毛病时维护主要设备的场合