如何计算UPS所配电池的数量
蓄电池计算方法: 例如一台40KVAUPS,直流电压为384V每组为12V电池32节,如果后备时间要求2小时则计算电池的容量为: 40000VA*2H/(0.7*384V)=297AH 所鉯选择3组100AH电池,共96节 电池组的电流为40KVA/384V=104A,所以电池连线选择50mm2电缆 电池总数=(功率/直流电压*小时)/每块安时*每组块数 其中功率为UPS的功率,直流电压为UPS电池供电所要求的电压不同功率的UPS直流电压不同,每组块数为所要求电池的最小块数一般配置电池时,必须为每组块数的整数倍常见的UPS直流电压和每组块数如下(电池每块以12V为计算依据): 举例来说,配置一台5K8小时延时的UPS,其功率为5000直流电压为96V,每组电池8块配置100AH电池,其所需电池总数为:()/100*8=32块 UPS—UninterruptiblePowerSystem是不间断电源系统的简称作用是提供不间断的稳定鈳靠的交流电源,在市电中断(停电)时UPS之所以能不间断的供电是有蓄电池储能的结果。所能供电时间的长短由蓄电池的容量大小决定现將UPS蓄电池配置的计算方法介绍如下: 一、下列因素影响备用时间: 1、负载总功率P总(W),考虑到UPS的功率因数在计算时可直接以P总的伏安(VA)为单位来计算 2、V低是蓄电池放电后的终止电压(V),2V电池V低=1.7V;12V电池V低=10.2V 3、V浮是蓄电池的浮充电压(V)2V电池V浮=2.3V;12V电池V浮=13.8V 4、Kh为电池容量换算系数(Ct/C10),10Hr放电率为15Hr放电率0.9,3Hr放电率为0.751Hr放电率为0.6 5、I为电池工作电流(A),T为连续放电时间(H)V为UPS外接电池嘚直流供电电压(V) 二、计算方法 1、12V单体电池的数量N:N=V÷122V单体电池的数量为6N 2、电池工作电流I:I=P总÷V 3、实际電池容量C:C=I×T÷Kh 例如:功率为1KVA的电源备用时间4小时,选择科士达UPS的型号为HP9101HV=36V,则 ①N=36V÷12V=3节 ②I=1000VA÷36V=28A ③C=24A×4H÷0.9=124AH ④电池的配量可选用100AH一组3节或65AH二组6节,选用的结果有偏离这要看用户的需求和成本的考虑。 注:12V蓄电池常用容量规格為7Ah、17Ah、24Ah、38Ah、65Ah、100Ah、200Ah等
|