住友120z3好不好空调控制板上制冷开关开了会显示,可是电不会同道压缩机是什么原因

E1室内环境温度传感器保护

根据面板显示E1即可判定室内环境温度传感器故障

1.检查接插件是否牢固;

2.查室内环境温度传感器是否短路或开路。

3.测试传感器阻值是否正常

5.检查傳感器采样电路电器件是否损   坏;

E2室内盘管温度传感器保护

根据面板显示E2即可判室内盘管温度传感器故障

1.检查接插件是否牢固;

2.查室内管温传感器是否短路或开路。

3.测试传感器阻值是否正常

5.检查传感器采样电路电器件是否损坏;

E8面板与内机通信故障

根据面板显示E8即可判定媔板与内机通信故障

1.检查接插件是否牢固;

2.检查控制面板或内板有无凝结水痕迹

属空调器正常保护向用户解释清楚。

1.检查压缩机继电器昰否坏

2.检查压缩机电容是否损坏

3.检查制冷剂压力是否正常

1.检查压缩机继电器是否坏

2.检查压缩机电容是否损坏

3.检查换向电磁阀是否上电上電则换向电磁阀坏

4.检查换向电磁阀继电器是否有输出

5.检查制冷剂压力是否正常

1.连机线接插是否牢固

2.检查风机继电器是否坏

3.检查风机电容是否损坏

1.接插线接插是否牢固

2.检查风机继电器是否坏

3.检查风机电容是否损坏

E2:室内盘管温度传感器

E8:(室内)面板。主板通信

室内定时灯闪爍次数 故障原因 检查范围

1 功率模块过热.过流.短路 1 功率模块2 压缩机3 室外机受高频干扰

2 电流传感器感应电流太小 1 电流传感器断线2 传感器电路

4 制熱时压机温度传感器温度超过120C保护 1 制冷剂泄漏2 压机温度传感器3 连接管被压瘪4 阀未开完

5 过电流保护 1 制冷剂过多2 电源电压过低3 电流传感器电路

6 室外气温传感器有断路.开路故障 1 传感器2 传感器电路

7 室外热交换器有开路故障 同上

10 电源超.欠压 1 电源2 电源检测电路

11 瞬时断电保护 正常保护功能停机3分钟后自动恢复

12 制冷时室外机热交换器温度超过70C保护 1 室外风机2 室外热交换器太脏3 室外机热交换器传感器4 传感器电路

15 瞬时断电时单片機复位 正常保护功能,停机3分钟后自动恢复

电源指示灯闪烁次数 故障原因 检查范围

1 室温传感器有断路.开路故障 1 传感器2 传感器电路

2 室内热交換器有开路故障 1 传感器2 传感器电路

4 制热时室内机热交换器温度超过70C保护 1 室内机风机风量不足2 过滤网堵塞3 室内热交换传感器4 传感器电路

5 制冷時室内热交换传感器温度低于零度以下保护 1 室外温度低2 室外风机风量小

6 瞬时断电时单片机复位 正常保护功能停机3分钟后自动恢复

8 室内风機故障 1 风机电机2 风机插件

9 瞬时断电保护 正常保护功能,停机3分钟后自动恢复

E1室内环温传感器故障

E2室内盘管传感器故障

E3室外环温传感器故障

E4室外盘管传感器故障

E8控制面板和主控板之间通讯故障


   如果是E6的话、就是室外高压压力保护、建议你清洗一下外机的冷凝器和内机的过滤网、保证空调的散冷和散热良好、另外制热压力在1.8-2.1MPA即可、如果压力过高、则好好检查一下、并测一下压力开关的好坏

海尔KFR-71LW/F大元帅柜机,开機一分钟显示E9代码整机不工作

    测电源电压220V正常开机后面板显示室温27℃,说明室内温度传感器正常CPU也正常;测室内管温传感器98KΩ也正常,说明故障不在室内。

    打开室外机,拔出穿过电流互感器的引线开机故障依旧,说明故障不在过流保护测室外环境传感器和室外管温传感器电阻均为39KΩ,室外环境温度33℃,正常压力开关也正常。

    仔细检查室外机发现室外机有一只变压12V的变压器供电。测12V输出正常但是由IC(7805)提供5V的小集成块无输出,使得室外机无5V电压造成室内室外通信中断,因而出现停机保护现象

加载中,请稍候......

