E2:室内盘管温度传感器
E8:(室内)面板。主板通信
室内定时灯闪爍次数 故障原因 检查范围
1 功率模块过热.过流.短路 1 功率模块2 压缩机3 室外机受高频干扰
2 电流传感器感应电流太小 1 电流传感器断线2 传感器电路
4 制熱时压机温度传感器温度超过120C保护 1 制冷剂泄漏2 压机温度传感器3 连接管被压瘪4 阀未开完
5 过电流保护 1 制冷剂过多2 电源电压过低3 电流传感器电路
6 室外气温传感器有断路.开路故障 1 传感器2 传感器电路
7 室外热交换器有开路故障 同上
10 电源超.欠压 1 电源2 电源检测电路
11 瞬时断电保护 正常保护功能停机3分钟后自动恢复
12 制冷时室外机热交换器温度超过70C保护 1 室外风机2 室外热交换器太脏3 室外机热交换器传感器4 传感器电路
15 瞬时断电时单片機复位 正常保护功能,停机3分钟后自动恢复
电源指示灯闪烁次数 故障原因 检查范围
1 室温传感器有断路.开路故障 1 传感器2 传感器电路
2 室内热交換器有开路故障 1 传感器2 传感器电路
4 制热时室内机热交换器温度超过70C保护 1 室内机风机风量不足2 过滤网堵塞3 室内热交换传感器4 传感器电路
5 制冷時室内热交换传感器温度低于零度以下保护 1 室外温度低2 室外风机风量小
6 瞬时断电时单片机复位 正常保护功能停机3分钟后自动恢复
8 室内风機故障 1 风机电机2 风机插件
9 瞬时断电保护 正常保护功能,停机3分钟后自动恢复
E1室内环温传感器故障
E2室内盘管传感器故障
E3室外环温传感器故障
E4室外盘管传感器故障
E8控制面板和主控板之间通讯故障
海尔KFR-71LW/F大元帅柜机,开機一分钟显示E9代码整机不工作。