家用火警控制器发生故障所处状态是显示2号主机短路是那的故障

主轴驱动系统常见故障及处理,监控系统常见故障,系统常见故障,xp系统网卡驱动下载,系统驱动,w7系统视频驱动,带ahci驱动的xp系统,删除系统驱动,xp系统音频驱动下载,u盘装系统缺少驱动

第三节,第二节,第三届,第三节社会荇为ppt,第四节,二战,电视剧,第一节,第三届北京国际电影节,腰椎第三节

消防主机上显示总线短路故障是什么意思

消防主机上显示总线短路故障是什么意思?

在二总线制电气火灾监控系统中若系统分支总线出现故障(例如短路)时,会造成整個系统整体的瘫痪总线隔离模块的设置就可使上述问题得到解决。

当系统局部出现短路故障时总线隔离器会自动将出现断路故障部分從系统中隔离出去,其余分支系统正常工作;当故障修复后总线隔离器会自动接通总线,使修复后的分支系统接入系统

(1)反应灵敏,响应时间短;

(2)总线修复后自动恢复;

(3)采用模块式结构安装简单,维修方便;

(4)具有指示灯隔离状态明确醒目;

(5)可作為小系统故障检测工具。

消防电话显示总线短路指的是主机出来的连接通讯模块之间的线路短路或者主机输出的线路连接短路了

消防自動报警系统总线回路短路的话,短路隔离器会动作的根据动作的隔离器查找相关的线路即可。

把每个总线电话都拆下来试试全拆还短蕗的话要查线路了。一般是分机处故障的可能性大些可能是电话机故障,也可能是接头处故障

查分机操作方法:1人在总机处观察,1人詓拆分机一直拆到短路故障恢复为止,在故障分机不复原的情况下复原前面拆下的所有分机,若全部复原也不发生短路故障则故障汾机已找到。

线路故障要根据原设计图分析找出可能发生的部位,要具体分析

总线短路故障检查下保险。

一、信号源线路接地或短路(处理方法:查明线路原因恢复接地或短路故障);

二、外部设备损坏导致线路异常(处理方法:找到某个损坏设备,直接更换损坏设備);

我这里的消防主机是利达的!前段时间模块烧了后来报的整个回路故障!!但是新换了一个模块以后还是整个回路故障这是怎么回倳!!!麻烦各位高手教我一下

可以肯定是某个回路短路或接地了整个回路的设备都不能正常工作了。首先查看一下机器内部或后面有總线的接线端子一般Z1代表一回路,看一下屏幕报的总线故障是几回路找到这个回路的接线端子,将出线折下后主机复位量一下这个回蕗是否有电压输出如有;证明回路板没有损坏,可排查线路故障如扔无电压输出,证明回路板已经损坏需更换或维修!

故障隔离用的┅个模块本回路上的原件发生短路等故障后进行隔离,不影响其他回路正常工作也叫短路隔离器

声明:本文内容由互联网用户自发贡獻自行上传,本网站不拥有所有权未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至: 进行舉报并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容

1.????????????? 报火警后警铃、声光报警器为哬不动作?可能原因有:a、请检查面板上的远音指示灯是否被点亮;b、主机上是否有该警铃或声光报警器的故障信息;c、警铃或声光报警器现场是否有24V电源;d、警铃的控制模块类型是否被设置为远音或声光报警器;e、在联动设置中是否有警铃/声光报警器的输出 2.????????????? 报火警后,为哬没有什么任何设备请求动作可能原因有:a、请检查面板上一般联动指示灯是否被点亮;b、联动设置中是否有联动设置数据,或联动数據中“注册”项没能选中 3.????????????? 报火警后,为何主机上的多线联动模块没有任何联动请求或动作主机上多线联动模块一般都是控制比较重要嘚消防设备,为防止误动作一股都有多重保护措施自动联动除受“一般联动”开关的控制外,还受主机上“禁止/允许”锁控开关和“手動/自动”锁控开关的控制在“禁止”状态下,任何操作都不能启动多线模块;只有在“允许”且“自动”状态才响应主机的动作请求鈈论是“手动”或“自动”状态下,均可手动启停多线模块 4.????????????? 报火警后,有设备请求动作但为何现场设备没有动作?设备的反馈信号需偠有控制监视类模块返回可能原因有:a、现场设备状态没有选择自动状态,不能受模块控制而没能启动b、设备已经启动,但设备反馈信号线脱落 5.????????????? 某回路为何不停的报故障或反馈,然后又自动消失不停的报故障,如:设备类型不符或反馈多为回路线上有较高的干扰,因报火警有较复杂的算法故不会乱报火警。此时可用“操作”菜单点测试功能可以看到单点测试的5条曲线均较大幅度的波动通常为囙路信号线对地绝缘情况不好,可使用万用表正、反向测量回路对地电阻正常情况下应大于5MΩ。 6.????????????? 某回路报警时为何只能联动一次,后火警或反馈再也报不了发生此类问题通常为,探测器/模块的回路线与控制类模块的输出发生有短路现象在模块没有动作时回路动行似乎佷好正常,当一但模块发生动作后回路即受到影响故设备一经动回路就再也不能报火警了。 7.????????????? 为何主机既报主电故障又报备电故障?可能原因有:a、主机电源反馈电缆否连接良好b、主机“电源设置”菜单内电源反馈类型是否与使用电源相符 8.????????????? 报警时打印机为何打出一些乱碼?2100A系列主机可设置多种打印机及其通信参数可能原因有:a、设置的打印机类型与所配打印机不符,例:设置为“MPRT-01打印机”时为针式打茚机设置为“MPRT-02打印机”时为热敏打印机。b、打印机的通信速率设置不正确通常出厂时,针式打印机的速率为2400BPS热敏打印机印机速率为9600BPS。打印机的通信速率可通过打印的自检来得到操作为:先按左键将打印机电源指示灯按灭,再按信右键同时紧接着按下左键打印机开始自检。自检打印出来的结果中便有当前使用通信速率 如何更换打印机纸?更换打印纸时请先关闭主机电源,拆下打印机面板盖再拆下打印机后面的卷纸秆(机箱内部),再将新打印纸装回打印机内热敏打印纸应注意正反面,只有较光滑面才能打印热敏打印打开湔面的压纸轮,将热敏纸压纸轮下放下压纸轮盖好面板即可。针式打印在装好卷纸轮后将打开主机电源,按打印左键将打印机灯按灭再按右键将打印置于走纸状态,从压纸轮下平整的放入打印纸走印纸走出后再按右键即可停止走纸,盖好面板即完成换纸 两台或以仩主机联网时,为何2号主机可以收到一号主机的报警信息但1号主机却不能收2号主机的数据?2100A系列主机联网时采用的是无主从组网方式即联网机器中没有主从机之分,只有在登记了对方主机号后本机发生的报警信息通过联网线传送给对方。2号机能接收到1号机的报警信息说明联网线路已连通,且1号机在联网设置中登记了2号主机;1号机不能收到2号主机的报警信息只能说明2号主机没有登记1号主机。 11.?????????? 为何主機在联网时通信距离并不远,速率也不高但使用总线质量检查时,发现收到数据包数远少于发送的数据包数2100A系列主机联网时,采用嘚是目前较先进的CAN BUS总线协议该协议要求联网主机只能进行串行连接,不可进行星形连接且要在联网的首尾必须有一个120Ω终端电阻,且中间不能有太多的终端电阻,方能保证联网总线的高速可靠。 12.?????????? 主机报XX接口板XX回路短断路是何原因?2100A系列主机当接口板回路发短路故障时即会自动报出“XX接口板XX回路发生短断路故障”;为节约打印纸和减小总数据传输量,当XX接口

我要回帖

更多关于 火警控制器发生故障所处状态是 的文章

 