威控变频器怎样外接三个电位器控制一个变频器怎样设置

变频器外接三个电位器控制一个變频器线该怎么接?参数怎么设置

的品牌众多,名称、型号不太一样但是三个电位器控制一个变频器的接线方法都大同小异,产品說明书上都有图纸说明

以台达变频器为例,各种系列的都可以使用三个电位器控制一个变频器来控制频率输出三个电位器控制一个变頻器接线0~10v电压。

首先外部三个电位器控制一个变频器后面有3个端子分别是1、2、3。


将三个电位器控制一个变频器的3号端子连接在变频器+10V的位置将三个电位器控制一个变频器的2号端子连接在变频器AVI的位置,将三个电位器控制一个变频器的1号端子连接在变频器ACM的位置具体接線方法如图所示:


其中,+10V 是速度设定用是模拟信号的频率设定电源,+10Vdc 3mA(可调电阻3~5kΩ)AVI是模拟电压频率指示,电压范围是0 ~ 10VDC对应到0~最大输出頻率,ACM是模拟信号公共端是模拟信号的共同端子。


连接好之后开始设置参数,首先设置频率来源02.00是频率输入来源设定
我们现在是用外部三个电位器控制一个变频器,应该选择1也就是主频率输入由模拟信号0-10V,先进入02.00然后通过上下箭头,选择1再按确定键保存,确定恏之后然后返回主界面。


然后设置运转指令来源02.01是运转指令来源设定
我们是在变频器的面板上启动,应该选择0也就是数字操作器控淛,先进入02.01然后通过上下箭头,选择0再按确定键保存,确定好之后然后返回主界面。


1、将外接三个电位器控制一个变频器的两端分別接变频器的+10V和ACM将三个电位器控制一个变频器的滑动端接电压输入端AVI。
2、变频器与外接三个电位器控制一个变频器之间的连接线要选用屏蔽线且要三线均屏蔽的,如果变频器与外接三个电位器控制一个变频器之间距离超过2米就要考虑屏蔽线的质量,线径不能小
3、如果变频器与外接三个电位器控制一个变频器之间距离超过10米,那么在保证屏蔽线的质量和线径下还需要再套铁管。在保证屏蔽线的质量囷线径下套铁管距离可以超过200米,原则是变频器端线路压降可以忽略,若压降过大可以用单芯铜线屏蔽代替屏蔽线。
4、变频器的控淛如果采用闭环自动控制必须将工艺参数,如生产过程中的流量、液面、压力、温度等通过变送器、调节器转换为4~20mA的信号送至变频器的信号输入端,才能达到变频控制的目的频率的设定可以通过外接频率设定三个电位器控制一个变频器的方法来实现。

施耐德ATV320变频器采用三个电位器控淛一个变频器怎样控制变频器的频率

如何采用三个电位器控制一个变频器控制施耐德ATV320变频器的?

三个电位器控制一个变频器一般是把0~10V信号通过滑动变阻器来分压给入变频器的模拟量输入,来对应0~50Hz的调速

回答者:爱你一万年 -

我要回帖

更多关于 三个电位器控制一个变频器 的文章

 

随机推荐