时控开关输出没有电怎么就接了一个火线到交流接触器,不应该是一个火一个零吗

两个380v时控开关控制一个380v交流接觸器,可以吗怎么接?因一个时控只有16组我要32组设置,这是才买的接线是第三种 [图片] [图片] [图片] 买的就是这两个。控制两台风机用的

首先我们来了解一下时控开关時控开关一般适合220Ⅴ的电压,它的上桩头有四个接线柱左边两个为零线,火线的进线柱右边两个为零线,火线的出线柱
它的内部接線是零线没有断开,是接在一起的而火线通过一个常开触点,再接到时控开关的出线柱这里要特别强调的一点是零线,火线不要接反叻

的线圈为220Ⅴ和接触器线圈为380V的两种不同电压下的接线方法来闸述它们是如何一起工作的。

当交流接触器的线圈为220V时时控开关的电压與接触器的线圈电压匹配,我们就可以按正常接线方法来接其接线方法是,零线接在时控开关左边上标有零线(N)的进线柱上火线也接在左边标有火线(L)的进线柱上,零线出线与交流接触器的线圈一端连接而火线出线与交流接触器的线圈的另一端连接。这样时控开關通过设置时间的长短使其内部的常开触点的闭合来控制交流接触器的线圈,使令流接触器动作

当交流接触器的线圈电压为380Ⅴ时,其時控开关的接线就要变化了因时控开关的电压与交流接触器的线圈电压不匹配,但时控开关通过内部的常开触点能够控制其火线的通斷。所以时控开关与线圈电压为380Ⅴ的交流接触器其接线方法是,时控开关的零线火线的进线还是按正常接法,但零线的出线就不接了只把火线的出线接交流接触器的线圈一端,而接触器的线圈的另一端则跟另外一火线连接这样调节时控开关的时间长短就可控制交流接触器的动作时间。

看过《时控开关和接触器线圈电压不一样能一起用吗》的人还看了以下文章