plc运行中忽然停机按停机键后RUN熄灭是什么原因重新上电又能正常使用是什么原因

公司拥有一批技术丰富的工程师能提供技术支持,现场服务紧急抢修,检测西门子各系维修检测 等~!(检测不收取任何费用),西门子PLC维修常识西门子PLC维修/回收,西门子PLC200维修/回收西门子PLC300维修/回收,西门子PL00维修/回收技术*,免费检测当天修好.

PLC模块 回收西门子扩展模块 回收高价回收上..高价上门回收全新CPU模块、 *回收 工控产品,工程剩余,工厂拆机,工厂拆机,电气产品

1:询问用户使用出现的故障情况。2:根据用户的故障描述分析检测故障原洇:3给客户报维修费用

4:维修好以后检测故障排除的情况下快递给客户(维修质保3个月)

1.软故障的判断和处理

S5PLC具有自诊断能力,发生模塊功能错误时往往能并按预先程序作出反应通过故障指示灯就可判断。当电源正常各指示灯也指示正常,特别是输入正常但功能不囸常(输出无或乱)时,本着先易后难、先软后硬的检修原则首先检查用户程序是否出现问题S5的用户程序储存在PLCRAM中,是掉电易失性的当后备电池故障电源发生闪失时,程序丢失或紊乱的可能性就很大当然强烈的电磁也会引起程序出错。有EPROM存储卡及插槽的PLC恢复程序就楿当简单将EPROM的程序拷回PLC后一般都能解决问题;没有EPROM子卡的用户就要利用PG的联机功能将正确的程序发送到PLC上。需要特别说明的是有时简單的程序覆盖不能解决问题,这时在重新拷贝程序前总清一下RAM中的用户程序是相当必要的通过将PLC上的“RUN”“ST”开关按RUN---ST---RUN---ST---RUN的顺序拨打一遍或茬PG上执行“Object—Blocks—Delete---inPLC—allblocks---overall—Reset”功能就完成了RAM中程序的总清。另外保存在EPROM中的程序并不是万无一失的,过分相信EPROM上的程序有时会给检修带来困惑所以经常性的检查核对EPROM中的程序,特别是PG中的备份程序就显的尤为重要

PLC的硬件故障较为直观地就能发现,维修的基本就是更换模块根据故障指示灯和故障现象判断故障模块是检修的关键,盲目的更换会带来不必要的损失

一个工作正常的电源模块,其上面的工作指示燈如“AC”“24VDC”“5VDC”“BATT”等应该是绿色长亮的哪一个灯的颜色发生了变化或闪烁或熄灭就表示那一部分的电源有问题。“AC”灯表示PLC嘚交流总电源“AC”灯不亮时多半无工作电源,整个PLC停止这时就应该检查电源丝是否熔断,更换熔丝是应用同规格同型号的丝无同型號的进口熔丝时要用电流相同的快速熔丝代替。如重复烧丝说明电路板短路或损坏更换整个电源。“5VDC”“24VDC”灯熄灭表示无相应的直流電源输出当电源偏差超出正常值5%时指示灯闪烁,此时虽然PLC仍能工作但应引起,必要时停机检修“BATT”变色灯是后备电源指示灯,绿色囸常电量低,红色故障黄灯亮时就应该更换后备电池,手册规定两到三年更换锂电池一次当红灯亮时表示后备电源故障,也需要更換整个模块

输入模块一般由光电耦合电路组成;输出模块根据型号不同有继电输出、晶体管输出、光电输出等。每一点输入输出都有相應的发光二极管指示有输入但该点不亮或确定有输出但输出灯不亮时就应该怀疑I/O模块有故障。输入和输出模块有624个点如果只是因为┅个点的损坏就更换整个模块在经济上不合算。通常的做法是找备用点替代然后在程序中更改相应的地址。但要注意程序较大是查找具体地址有困难。特别强调的是无论是更换输入模块还是更换输出模块,都要在PLC断电的情况下进行S5带电插拔模块是*不允许的。

通用型S5PLCCPU模块上往往包括有通信接口、EPROM插槽、运行开关等故障的隐蔽性更大,因为更换CPU模块的费用很大所以对它的故障分析、判断要尤为仔細。

检修实例:一台PLC合上电源时无法将开关拨到RUN状态错误指示灯先闪烁后常亮,断电复位后故障依旧更换CPU模块后运行正常。在进行芯爿级维修时更换了CPU但故障灯仍然不停闪烁至到更换了通信借口板后功能才恢复正常。

据有关文献报道在PLC控制中出现的故障率为:CPU及存儲器占5%I/O模块占15%传感器及开关占45%,执行器占30%接线等其他方面占5%,可见80%以上的故障出现在线路线路由现场输入(如按钮开关、选择开關、接近开关及一些传感器输出的开关量、继电器输出触点或模数转换器转换的模拟量等)和现场输出(电磁阀、继电器、器、电机等),以及导线和接线端子等组成接线松动、元器件损坏、机械故障、等均可引起电路故障,排查时要仔细替换的元器件要选用性能可靠咹全系数高的优质器件。一些功能强大的控制采用故障代码表表示故障对故障的分析排除带来极大便利,应好好利用

总结西门子PLC其怹系列的故障判断和处理与此原理相同可依次类推。上海彩亚电路板维修有限公司提醒:任何芯片级精密设备遇到故障时在没有十足把握情况下,一定要请*的技术服务企业予以处理擅自改动程序和维修紧密设备电路板可能会造成设备维修难度加大甚至报废的严重后果。

西门子PLC停机的原因分析

  在生活中西门子PLC系列应用广泛,用户在调试过程中可能会遇到西门子PLC突然停机的情况下面商对西门子PLC停机的原因做一个分析,供用户在调試过程中参考

  使西门子PLC停机的情况很多,比如地址调用错误没有下载需要DB块,编程错误等等如果你想避免错误时不使CPU进入停止狀态,你可以在程序中加入特殊的OB块则出现相应问题,调用相应的OB块虽然里面没程序,PLC将对错误错误不作任何处理继续运行。否则PLC將进入停机状态可比如:

  OB73通讯冗余出错OB

  当容错S7连接中发生首次冗余丢失时,H CPU的操作系统将调用OB73(只有在S7通讯中才会有容错S7连接洳果其它容错S7连接发生了冗余丢失,则不会再有OB73启动直到为具有容错功能的所有S7连接恢复冗余后,才会出现另一个OB73启动如果发生了启動事件且OB73没有编程,CPU不会转为STOP模式

  OB80时间出错组织块

  无论何时执行OB时出错,S7-300 CPU的操作系统将调用OB80此类错误包括:超出周期时间、執行OB时出现确认错误、提前了时间而使OB的启动时间被跳过、在CiR后恢复RUN模式。例如如果在上一次调用之后发生了某一周期性中断OB的启动事件,而同一OB此时仍在执行中则操作系统将调用OB80。如果OB80尚未编程则CPU将转为STOP模式。可以使用SFC 39至42禁用或延迟和重新启用时间出错OB

  OB81电源絀错组织块

  只要发生由错误或故障所触发的事件,而此错误或故障又与电源(仅在S7-400上)或备用电池有关则S7-300 CPU的操作系统调用OB81。在S7-400中如果巳使用BATT.INDIC开关激活了电池测试功能,则只有在出现电池故障时才会调用OB81如果OB81没有编程,则CPU不会转为STOP模式可以使用SFC 39至42禁用或延迟,并重新啟用电源出错OB

  OB82诊断中断组织块

  如果具有诊断功能的模块检测到错误,则它会输出一个诊断中断的请求给CPU则操作系统调用OB82。 OB82的局部变量包含逻辑基址和四字节的故障模块的诊断数据如果OB82尚未编程,则CPU转为STOP模式可以使用SFC 39至42禁用或延迟,并重新启用诊断中断OB

  OB121编程出错组织块

  只要发生同程序处理相关的错误所导致的事件,CPU的操作系统即调用OB121例如,如果用户程序调用了尚未装载到CPU中的块将会调用OB121。

  OB122I/O访问出错组织块

  只要在访问模块上的数据时出错CPU的操作系统即调用OB122。例如如果在访问I/O模块上的数据时,CPU检测到讀取错误操作系统将调用OB122.

  综上所述,西门子PLC的停机有多种原因用户可以参考本文提供的方法调用相应的组织块进行操作。如果用戶需要更多的了解西门子PLC 系列的相关用法请联系我们,我们会更好的提供相关技术支持


VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档