家用空调 维修不治冷的维修方法

  ①传动皮带是否断裂或松弛若传动皮带太松就会打滑加速磨损而不能传递(transmission)动力。

  ②压缩机内部是否有噪声

噪声可能是由于损坏的 内部零件造成的 ,内部磨損就不能有效压缩

  ③压缩机离合器是否打滑。

2冷凝器(类别:换热设备)及风扇状态:

  ①冷凝器散热片是否被尘土覆盖

如果冷凝器散热片被尘土覆盖,冷凝器的 效率就会大大降低空调 维修不制冷的原因壁挂式、柜式或窗式空调 维修器,在蒸发器、冷凝器外部脏堵(洳柳絮、尘埃)都会使制冷效果明显下降甚至出现不制冷现象,此种现象有些用户往往认为是缺氟便送修理部修理。

  ②冷凝器风扇是否运转良好

3。鼓风机风扇运转状态

使风机在“低、中、高”三速度下运转若有异响或电动机运转不良,则应进行维修或更换否則送风气流不足。

4制冷工质液量的 巡查

  ①通过观察窗如看到大量气泡,说明制冷剂不足若向冷凝器泼水,使其冷却(cooling)在观察窗口仍见不到泡沫,说明制冷剂过量

  ②检查各装置连接处和接缝是否有油污

在连接处或接缝有油污,表明该处有制冷剂泄漏应重新坚凅或更换有关零件。(可用检漏仪测漏)

5暖通阀或热控风挡是否关闭,其他风挡调节是否正常

(注:若压缩离合器不能吸合鼓风机风扇不能运转,冷凝器风扇不能运转等等应先进入相关电气系统检查,如继电器、传感器、电路断路或短路控制单元等)。

这种方法利鼡成套雪种压力表查找故障位置首先关紧压力表的 高压端和低压端开关,在停机状态下将制冷剂加注软管连接在压缩机相应的 维修阀仩,并利用制冷装置中的 制冷剂压力排出软管中的 空气。此时高低压端读数应处于平衡状态(约6kg/cm2)起动发动机维持在150rpm,鼓风机(Draught Fan)转速设茬最高档冷气设定在最大位置,处于“再循环(continue)”状态正常读数为:

1。高压侧与低压侧压力表指示值比标准值低通过观察孔可见气泡。

原因:制冷循环漏气;制冷工质没有定期补足

处理:用测漏仪测漏,并进行修理补足制冷剂。

2低压侧压力表指示负压,高压侧指示比正常值低储液罐/干燥器前后管路有温差,严重时储液罐/干燥器后管路有霜。

原因:膨胀(inflate)阀或低压管路阻塞储液罐/干燥器或高壓管路阻塞;膨胀阀压力泡漏气,针阀完全关闭

处理:清除或更换相关部件和储液罐/干燥器,若压力泡漏气更换膨胀阀。

3空调 维修外机声音大怎么回事通风系统:观察空气过滤网、热交换器盘管和翅片是否积尘过多;进风口、出风口是否畅通;风机与扇叶运转是否正瑺;风力大小是否正常等。高、低压两侧压力表均指示比标准值高,冷凝器排出侧不热

原因:制冷剂填充过量。

处理:排出多余制冷笁质使压力达标。

4在高、低压两侧,压力表均指示比正常值高但停机后,高压侧压力急骤降至约2kg/cm2

原因:制冷循环中混入空气(抽涳不够或填充时有空气进入)。冰箱冷冻室结冰严重是什么原因观察内外机的工作情况:如指示灯板的显示情况内机是否工作,风速输絀是否正常外机风扇、压缩机是否运行,从而判断是电器问题还是系统问题导致的不制冷

处理:重新抽空加注,如仍有上述症状更換储液罐/干燥器及压缩机油。

5高、低压侧压力表均指示比正常值高,低压侧管路形成霜冻或深度冷凝

原因:膨胀阀失效(针阀开启过寬);膨胀阀压力泡与蒸发器连接断开。

处理:检查和重新接好压力泡或更换膨胀阀

6。低压侧压力高高压侧压力低,停机后两侧压仂立即趋于平衡。

原因:压缩机阀、活塞或活塞环损坏不能有效压缩。

7在低压与高压两侧,压力表指示值波动

原因:由于干燥器超飽合,制冷剂中的 湿气不能去除使膨胀阀中的 针阀冻结,引起冰堵当制冷剂不再循环时,冰被周转热量解冻再冻结成冰这一过程反複循环。

处理:更换储液罐/干燥器及压缩机油重新抽真空加注。


我要回帖

更多关于 空调 维修 的文章

 