雪福来320空调冰柜高压漏怎么更换冷凝器管与冷凝器有没有垫子

漏雪种汽车空调不制冷。空调淛冷效果的好坏与冷凝器的散热片的清洁有关冷凝器表面由于尘埃杂物的覆盖会降低散热效率。一旦重新启动空调系统的压力增大、過热,对压缩机及相关部件都有严重影响所以,为了保证整个空调系统能正常工作保持冷凝器表面的洁净是至关重要的。

冷凝器没碰撞过漏冷媒要不就是冷凝器质量部好或者冷媒不好:

1、一般汽车冷媒经过一段时间都会自然损耗不过一个月左右的时间就漏没了显然是囿问题;

2、一定会有漏电,仔细找找吧有些微小的泄露很难查出来,需要细心和耐心另外市场上有专门用于捡漏的荧光剂,可以试试;

3、检查的地方不要局限于接头部分包括冷凝器、冰柜高压漏怎么更换冷凝器泵、蒸发箱和干燥罐,还有裸漏的胶管

(汽车维修技术网 /)


30萬到70万左右一辆,奔驰商务车有三类种类如下:奔驰威霆商务车,奔驰唯雅诺商务房车奔驰斯宾特商务车,看您具体需要哪儿种车型具体报价配置...


2018款福建奔驰V250全新设计的中央进气格栅2018款奔驰V250采用大尺寸LOGO和塑料中网相结合凸显奔驰品质,与向两侧延伸的晶钻...


广丰房车汇嶊荐报价国产福建奔驰V260商务车价格五十多万福建奔驰V260在外观造型上延续了全新V级的设计理念,标志性的子弹头式外观搭配平...


奔驰商务车囿它集轿车、旅行车和厢式货车的功能于一身车内每个座椅都可调整,并有多种组合的方式例如可将中排座椅靠背翻下即可变为桌台,前排座椅...


福建奔驰的这三款商务车定位不同唯雅诺与威霆相比配置更好,属于外交级MPV更注重商务性,威霆的话空间更好有7—9个座嘚,也被称为专业级M...


新车不建议买但是威霆商务车的二手车还是可以了解一下,毕竟价格可以便宜很多,也可以得到奔驰的水平对置發动机和全时四轮驱动系统偶尔周末去撒...


我觉得,威霆这车对于频繁有商务需求的公司来说,还是很适合的价格低,空间大品牌硬啊。动机方面2019款威霆有望搭载来自于V级的2.1升...


奔驰威霆柴油版排量为2.2L,变速器型式为6档手动驱动方式为后轮驱动,整备质量为2200kg满载質量为2940kg,最高车速为170km...


奔驰威霆房车价格:45.8万-98万之间看配置,以全新设计的三幅式方向盘为例进口Nappa真皮以对称式的美感、四段裁剪双缝線编织,整个一...


奔驰商务车有它集轿车、旅行车和厢式货车的功能于一身车内每个座椅都可调整,并有多种组合的方式例如可将中排座椅靠背翻下即可变为桌台,前排座椅...


福建奔驰威霆油耗的原因以及解决方法是发动机假如在短期内发动机积碳较多,也会造成汽车油耗偏高这种情况很有可能是使用了不合格油品。解决方法是...

如果是空调管路接头处泄漏一般都是接头处O型密封圈兰花损坏造成,更换新密封圈就可以了但如果是管路本身出现问题,只有更换新管了价格很便宜,不贵!

你对這个回答的评价是

冷凝器更换铜管大修地源热泵冷凝器铜管胀口渗漏,越修漏点越多

今天项目上维修完成一台克莱门特地源热泵机组设备型号PSRHH2702,汇总一下类似故障该故障当时是在机組供暖开始后十天左右的巡检中发现的,当时因为设备水路水流开关报警故障停机了几天,更换完毕后现场开机发现低压低,检查外圍确定没有漏点,系统视窗看着也比较干净所以基本排除内漏,但是既然漏就不能将就于是商量了方案后就进行制冷剂回收,检漏萣压等当时还是没有检出漏,于是就冷凝器蒸发器都保了压力等观察几天。

三天后蒸发器系统的压力没有变化,冷凝器15公斤的压力掉了半公斤因此断定冷凝器泄漏,于是拆卸了端板水路管路没有检出漏,打压到17公斤端面上出现了三处细微渗漏故障,不仔细看都鈈容易发现刚开始也是想着胀一下试试,后来想着别其他也给漏了试了试果然如此,其中的泄漏都是在一端发生的功夫不负有心人,找到故障了就采取了更换铜管办法更换了6根同型号铜管,再次定压检漏没问题后保压确认密封性能。更换铜管的时候现场技术人员說泄漏这一侧的铜管明显拔除的时候强度就很低可见和其质量问题关系也是很大的,是否存在说使用、维护中会引发铜管胀接口的渗漏哪位高手有这方面想法,可以说说看感谢关注。

于是想到了以前的几个案例都有着类似的情况,大概列举一下看看

案例1、北京某藝术学校,设备是沈阳一冷的地源热泵机组使用R134a制冷剂,只用来冬季供暖替代原来的锅炉供暖,一台小型燃煤锅炉只给师生供生活洗澡用热水某年设备保养后,运行人员反应说设备运行都没什么问题系统的水压过一段时间就会高到近20公斤,当时因为考虑系统没有其怹可能提高这么冰柜高压漏怎么更换冷凝器力了只有冷凝器开机后压力可能会那么高,毕竟机组设置的出水是60度师傅们说他们专门安裝了一块系统表,一旦发现压力高后手动释放一下要不然会出大问题,据说教室那边有好几组暖气片都崩开漏水了当时机组不缺制冷劑,运行状态稳定没有任何异常,就说观察一段时间吧后来把设想和猜测告诉领导,于是就采取了氮气打压检漏一直到18公斤左右,機组的冷凝器端面上竟然有一个铁板的地方有沙眼在微漏这个地方不能动焊,考虑再三确定了更换整个冷凝器的方案。于是测量绘图定制了一台同尺寸的冷凝器,吊装拆散了压缩机蒸发器后安装就位,调试运行设备正常。

案例2、某建筑公司大厦两台克莱门特机組,原来是水源热泵机组设备后来由于井水原因,没办法冬季继续使用了因此就改加了冷却塔,设备用来单冷使用没有想到的是有┅次设备泄漏了,打压检漏的时候无意中发现蒸发器泄漏的同时冷凝器端面也有很多细细的泡沫,喷了洗洁精水后很快就出现尝试着鼡胀管器胀了一下,没想到边上的之前没漏的也开始渗漏当时就感觉糟糕。

因为当时客户的维修合同已经签订没有更换冷凝器或者铜管的预算了,因此就报了维修计划预计签订下年度的设备维修,更换蒸发器的同时更换两台冷凝器的全部铜管以保证设备万无一失。

後来更换的整台蒸发器和两个冷凝器的全部通过管记得是200多根的样子。更换完毕后再打压检漏,各方面均正常设备运行后也正常。

案例3、某度假酒店设备夏季转换了冷热后设备运行起来低压很低,冰柜高压漏怎么更换冷凝器也很低蒸发器到压缩机的管路口结霜严偅,当时判断缺氟查看设备总计是46公斤R22,没想到一直加了有将近一瓶才正常运行当时因为着急开机,外围检漏后没有查到漏点因此僦开机继续使用了,后来用了一个夏天也没什么问题再后来因为欠款的原因就没有再接手了。

从逻辑上来说缺了一半制冷剂,那肯定漏点不小但是外部没有,内部视镜看着也很干净而且加完制冷剂后夏季运行都正常,这个违反常理如果从今天处理的这个冷凝铜管脹口泄漏的故障来看,反推回去就能够理解了那就是冬天供暖的时候,设备冰柜高压漏怎么更换冷凝器高泄漏就比较快,而且也能泄漏出来但是夏季因为使用的是井水,温度低低压也就是13公斤最多,还达不到泄漏所需压力由此可见,说到底还就是克莱门特冷凝器夲身的质量问题有待提高绝非危言耸听,有一二就有十佰,不知道有没有其他同行遇到这样的情况

实际上维修这个设备会随着时间嘚累积,案例的增加很多东西都能够汇总归纳到一起,这也就是空调维修入门那篇帖子说到的实践经验的大量积累是成就高手的第二個重要因素,没有人能够不通过自己到水里扑腾就学会游泳也没有人能够不自己亲自思考而学会下围棋,理论规则和别人的经验再多那也不是自己的。

欢迎同仁高手们说说自己类似的案例大家一起交流探讨!祝您在高手成就之路上越走越远,越走越好成就梦想,成僦人生!