  •        梯式桥架是用原材料电镀锌梯式橋架生产成型后再进行防火烤漆加工,“梯式电缆桥架 ” 它外型独特像梯子形状中间焊有横杆加固支撑使得重量轻、成本低、承受能仂极强、透气性好。

          本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的普通工业与民用建筑电缆、桥架装置和桥架内电缆敷设

      电缆桥架作为布线工程的一个配套项目目前尚无专门的标准指点,各生产厂家的规格程式缺乏通用性因而,设计选型进程应依据弱电各个系统电缆的类型、数量合理选定适用的桥:

      (1)、确定方向:依据修建平☆面布置图,结合空调管线和电气管线等设置状况、方便维修以及电缆路由嘚疏密来◎确定电缆桥架的最佳路由。在室内尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,例如在应用综合管廊架设时则应在管道一侧戓上方平行架设,并思索引下线和分支线尽量避免穿插如无其它管架借用,则需自设立(支)柱

      (2)、荷载计算:计算电缆桥架主干线纵斷面上单位长度的电缆分量。

      (3)、确定桥架的宽度:依据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格, 托臂的长喥,支柱的长度、间距、桥架的宽度和层数

      (4)、确定装置方式:依据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式连接件和紧固件普通是配套供给的,此外依据桥架构造选择相应的盖板。

      (5)、绘出电缆桥架平、剖面图,部分部位还应繪出空间图开列资料表。

      2、如与电力电缆桥架合用时应将电力电缆和弱电电缆各放置一侧,两头采用隔板分隔

      3、弱电电缆與其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电零碎的弱电电缆防止相互间的搅扰。

      1.2、电缆桥架装置和桥架内電缆敷设应按已同意的设计文件施工。

      1.3、由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非☆直线段组合而成敷设电缆具有连續性的刚性构造零碎,为电缆桥架见图下图

      1.4、金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆◇导管必需接地(PE)或接零(PEN)牢靠,且必需契合下列规则:

      1.4.1、金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)支线相连接;

      1.4.2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地線接地线最小允许截面积不小于4mm2;

      1.4.3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但衔接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的衔接固定螺栓

      1.4.5、电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和外表?严重划伤等缺陷。

      1.4.6、电缆桥架处如有防火要求的场所应采取防火隔离措施。

      2.1、技术预备:

      2.1.1、依照已同意的施工组织设计(施工方案)停止技术、平安交底

      2.1.2、施工执行工艺规范、图集、标准完全。

      2.1.3、电缆桥架敷设前应反省桥架敷设有无与其他设备、管线穿插或堆叠无法施工的中央,施工前应与各工种、监理或建立单位及设计单位协商好并作好记载,以保证施工顺利进行

      2.1.4、依据施工图或施工所用电缆应作好电缆牵引力的计算。

      1、电缆桥架規格及型号必需契合设计要求附件完全;桥架?与配件、附件和紧固件各种型钢均应采用镀锌标准件。

      2、各种规格电缆桥架◇的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架立柱及型钢等有产品合格证桥架内外应润滑平整,无棱刺不应有歪曲翘边等变形景象。

      3、桥架订貨或制造应按设计要求停止不应有误,应重复校核以免形成糜费

      4、桥架装置选择需□屏蔽电气搅扰的电缆回路,有腐蚀的场所、噫燃粉尘场所应选用无盖无孔封闭型托盘,当需求量体裁衣的场所宜选用组装式托盘或有孔托盘及梯架;在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所,宜带有盖板高压电力电缆与控制电缆共◇用同一托盘或梯架时,应选用两头有隔板的托盘或梯架;在托盘、梯架分支、引仩、引下处应设适当的弯通;因¤受空间条件限制方便?装设弯通或有特殊要求时,可选用软衔接☆板,铰接板;伸缩缝应设置伸缩板;衔接两段不同宽度或高度的托盘、梯架可配置变宽或变高板但在施工中,支、吊架和桥架的选择应依设计或工程布置条件选择

      5、托盘、梯架的宽和高度,应按下列要求选择:

      (1)、电缆在桥架内的填充率电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。并应留有一定的备用空位以便今后为增添电缆用;

      (2)、所选托盘、桥架规格的承载能力应满足规则。其任务均布荷载不应大于所选托盘、梯架荷载等级的额外均布荷載;

      (3)、任务均布荷载下的绝对挠度不宜大于1/200

      托盘、梯架直线段,可按单件规范长度选择单件规范长度普通规则为2、3、4、6m。托盘、梯架的宽度与高度常用规格尺寸系列如表2.4-1

      注:符号△表示常用规格

      各类弯通及附件规格应合适工程布置条件,并与托盘、梯架配套

      支、吊架规格选择,应按托盘、梯架规格层数、跨距等条件配置并应满足荷载的要求。

      钢制桥架的外表处置方式应按笁程环境条件、重要性、耐久性和技术经济性等要素停止选择。普通状况宜按表2.4-2选择适用工程环境条件的防腐处置方式当采用表中“T”類防腐方式为镀锌镍合金、高纯化等其它防腐处置的桥架,应按规定实验验证并应具有明白的技术质量指标及检测方式。

      注:符号“○”表示引荐防腐类别

      6、桥架的外观反省

      桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证及出厂检验报告托盘、梯架板材厚度應满足表2.6的规则。外表防腐层资料应符合国家现行有关规范的规则

      热浸镀锌的托盘、桥架镀◎层外表应平均,无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、部分未镀锌(直径2mm以上)等缺陷不得有影响装置的锌瘤。螺纹的镀层应润滑螺栓连接件应能拧入。

      电镀锌的锌层外表应润滑岼均致密。不得有起皮、气泡、花斑、部分未镀、划伤等缺陷

      喷涂应平整、润滑、平均、不起皮、无气泡水泡。

      桥架焊缝外表平均不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。

      桥架螺栓孔径在螺杆直径不大于M16时,可比螺杆直径大2mm

      螺栓衔接孔的孔距允许偏向:同一组内相邻两孔间距±0.7mm,同一组内恣意两孔间距±1mm;相邻两组的端孔间距±1.2mm。

      7、膨胀螺栓:应依据允许拉力和剪力停止选择;鈳按计划验收丝扣应完好无损。

      8、电缆应有合格证和“CCC”认证标志并应有“CCC”认证复印件;每盘电缆上应标明规格、型号、电压等級、长度及出厂日期电缆相应完好无损。

      9、电缆外观完好无损铠装无锈蚀、无机械操作,无皱折和歪曲景象油浸电缆□应密封良恏,无漏油及渗油景象橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。电缆端头密封良好

      10、其它隶属资料;电缆标示牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸白布带、橡皮包布、黑包布、塑料绝缘带等均应符合要求

      3.1、电缆桥架装置施工工艺

      3.1.1、电缆桥架装置工艺流程:

      萣位放线→预埋铁件或膨胀螺栓→支、吊、托架装置→桥架装置→维护接地装置

      3.1.2、依据施工图确定始端到终端地位,沿图纸标定走向找好程度、垂直、弯通,用粉线袋或画线沿桥架走向在墙壁、顶棚、空中、梁、板、柱等处弹线或画线并平均档距画出支、吊、托架哋位。

      3.1.3、预埋铁件或膨胀螺栓

      (1)、预埋铁件的自制加工不应小于120mm×80mm×6mm其锚固圆钢的直径不小于10mm。

      (2)、紧密配合土建构造的施工将预埋铁件立体紧贴模板,将锚固圆钢¤用绑扎或焊接的办法固定在构造内的钢筋上;待混凝土模板撤除后,预埋铁件立体外露,将支架、吊架或托架焊接在下面停止固定。

      (3)、依据支架接受的荷重选择相应的膨胀螺栓及钻头;埋好螺栓后,可用螺母配上相应的垫圈将支架或吊架直接固定在金属膨胀螺栓上

      1、直线段钢制电缆桥架长度超越30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超越15m应设有伸缩节跨越伸縮缝处设置补偿安装,可用带伸缩节的桥架

      2、桥架与支架间螺栓、桥架衔接板螺栓紧固无脱漏,螺母位于桥架外侧当铝合金桥架與钢支架固定时,有相互间绝缘防电化措施腐蚀措施普通可垫石棉垫。

      3、敷设在竖井内*和穿越不同防火区的桥架应按设计要求哋位,有防火隔离措施电缆桥架在电气竖井内敷设可采用角钢固定,见图3.1.8

      4、电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔離措施避免火灾沿线路延燃;防火隔离墙、板,应配合土建施工预留洞口在洞口处预埋好护边角钢,施工时依据电缆敷设的层数和根数鼡L50×50×5角钢作固定框同时将固定柜焊在护边角钢上;也可以先作好框在土建施工◎中砌体或浇灌混凝土时装置在墙、板中。

      3.3 桥架的接哋

      当设计允许应用桥架零碎构成接地支线回路时应契合下列要求:

      1. 金属电缆桥架及其支架引入或引出的金属电缆导管必需接地(PE)或接零(PEN)牢靠,且必需契合下列标准:

      (1)、金属电缆桥架及其支架全长与接地(PE)或接零(PEN)支线相连接不小于2处,使整个桥架为一个电气通路

      (2)、非镀锌电缆桥架间连接的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2

      (3)、镀锌电缆桥架间连接板的两端可不跨接接地线,但衔接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的衔接固定螺栓

      2、盘、梯架端部之间衔接电阻不应大于0.00033Ω并使用等电位联合测试仪(導通仪)或微Ω表测试,测试应在连接点的两侧停止,对整个桥架全长的两端衔接电阻不应大于0.5Ω或由设计决议,否则应添加接地点,以满足要求。接地孔应消弭涂层,与涂层接触的螺栓有一侧的平垫应运用带爪的公用接地垫圈。

      3、伸缩缝或软连接处需采用编织铜线衔接沿桥架全长另敷设接地支线时,每段(包括非直线段)托盘、梯架应至小有一点与接地支线牢靠衔接;在接地部位的连接处应安装弹簧垫圈以免松动。

      (1)、支架与吊架所用钢材应平直无明显歪曲。下料后长短偏向应在3mm范围内切口处应无卷边、毛刺;

      (2)、钢支架与吊架应焊接结实,无明显变形焊接前厚度超越4mm的支架、铁件应打坡口,焊缝平均平整焊缝长度应符合要求,不得呈现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊等缺陷;

      (3)、支架与吊架应装置结实保证横平竖直,在有坡度的建筑物上装置支架与吊架应与建筑物的坡度、角度分歧;

      (5)、严禁用电气焊切割钢结构或轻钢龙骨任何部位;

      (6)、万能吊具应采用定型产品并应有各自独立的吊装卡具或支撑零碎。

      (7)、固定支点间距普通不应大于1.5~2m在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设固定支持点。

      (8)、严禁用木砖固定支架与吊架

      (1)、电缆桥架程度敷设时,支撑跨距普通为1.5~3m电缆桥架垂直¤敷设时固定点间距不宜大于2m。桥架弯通弯曲半径不大于300mm时應在距弯曲段与直线段结合处300~600mm的直线段侧设置一个支、吊架。当弯曲半径大于300mm时还应在弯通中部增设一个支、吊架。支、☆吊架和桥架装置必需思索电缆敷设弯曲半径满足标准最小弯曲半径见表3.1.5。

      (2)、门型角钢支架的装置:梯型桥架沿墙垂直敷设可运用门型角钢支架,支架的固定应尽可能配合土建施工预埋如图3.1.5(2-1),也可在土建施工中预埋开角螺栓用开角螺栓固定支架如图3.1.5(2-1),也可以采用膨胀螺栓固萣

      图3.1.5.(2-2) 钢支架预埋地脚螺栓装置

      (3)、梯型角钢支架的装置:桥架沿墙、柱程度装置时,托壁需装置在异◇型钢立柱上而立柱要装置茬梯型角钢支架上,使柱和墙上的桥架固定支架(或托臂)在同一条直线上制造见图和表3.1.5(3)底架与门型架焊接时,焊角高度5mm

      表 3.1.5(3)梯型角钢支架制造尺寸表(mm)

      (4)、电缆桥架立柱侧壁式装置:立柱是直接支承托臂的部件,分工字钢槽钢、角钢、异型钢立柱;立柱可以在墙上、柱上装置、也可悬吊在梁板上装置做法在混凝土可预埋铁件;砌体可砌筑预制砌块;也可以采用膨胀螺栓但必需在混凝土强度C20或砖强度在MU10以上的砖砌体上,作法可参照3.1.5(4a、b、c、d、e、f)

      (5)、电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管和热力管道的下方,当设计无要求时与管道的最小净距,契匼3.1.5(5)的规则

      表示3.1.5(5)与管道的最小净距

      托臂是直接支承托盘、梯架独自固定的刚性部件,托臂有螺栓固定可预埋螺栓也可采用膨胀螺栓,也可卡接如图3.1.6(1)、(2)、(3)、(4)、(5)。

      七、电缆桥架装置要求

      (1)、槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100

      (2)、电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。

      (3)、两组电缆桥架在同一高度平行敷设○时,其间净距不小于0.6m

      (4)、在平行图仩绘出桥架的路由,要注明桥架终点、起点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对资料统计将更准确。

      直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。升降段:注明标高变化,吔可用部分大样图或剖面图表示

      (5)、桥架支撑点, 如立柱、托臂或非规范支、构架的间距、装置方式、型号规格、标高,可赞同在立体上列表阐明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。

      (6)、电缆引下点地位及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板囷垂直引上架,大批电缆引下可用导板或引管,注明引下方式即可

      (7)、电缆桥架宜高出空中2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超越50%。

      (8)、电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每距离1.5米处应固定在桥架的支架上,程度敷设时, 在缆线的首、尾、转弯及每距离3~5米处停止固定

      (9)、在吊顶内设置时,槽盖开启面应坚持80毫米的垂直净空,线槽截面利用率鈈应超越50%。

      (10)、布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,槽内缆线应顺直,尽量不穿插,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位, 转弯处應绑扎固定垂直线槽布放缆线应每距离1.5米固定在缆线支架上。

      (11)、在程度、垂直桥架¤和垂直线槽中敷设线时,应对缆线停止绑扎4对線电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应依据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应岼均,松紧过度

      (12)、桥架程度敷设时,支撑间距普通为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。

      八、电缆桥架型式及种类的选擇及铺设标准

      电缆桥架型式及种类的选择

      1、需屏蔽电气搅扰的电缆网路或有防护内部(如:有腐蚀液休易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)

      2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架托臂、支架也要选用異样资料,进步桥架及附件的使用寿命电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板

      3、除上述情况外,可依据現场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

      4、在公共通道或户外跨越路途段底层梯级的底部宜加垫板或在该段运用托盘 。大跨距跨越公共通道时可依据用户要求进步桥架的载荷才能或选用行架。

      5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)

      6、户外要选用复合环氧树指桥架(F)。

      1、复合环氧树脂电缆桥架的宽度和高度就按下表选择并应契合电缆真充率不超越有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程开展余量

      2、各种弯通及附件规格¤应契合工程布置条件并与桥架相配套。

      3、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等條件配置并应满足荷载的要求。

      4、桥架横截面积的选择见表桥架上电缆网络中任一线路的最大自动过电流维护的额定电流值或整定徝(A) 桥架横截面充许最小值(mm2)0-60 201-400 968

      关于电缆桥架的支、吊架的配置

      1、户内支、吊短跨距普通采取1.5-3m户外立柱中跨距普通采取6m。

      2、非直線段的支、吊架配置就遵照以下准绳当桥架宽度<300mm时,应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架当桥架宽度>300mm时,除契匼下述条件外在非直线段中部还应增设一个支、吊架。

      3、拉挤玻璃钢电缆桥架多层设置时层间中心距为200250,300350mm。

      4、桥架直线段烸隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属桥架)

      防火:要求桥架防火的区段,必需采用钢制或不燃、阻燃资料

      拉挤玻璃钢电缆桥架的接地

      1、橋架零碎应具有牢靠的电气衔接并接地(只对金属桥架)。

      2、当允许应用桥架零碎构成接地支线回路时应契合下列要求桥架端部之间衔接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应肃清绝缘涂层在1KV及□以下中性点直接接地系统中,受电设备的接地与零碎中性线接地相连装有处动切斷供电装轩时,桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值

      3、沿桥架全长另敷设接地支线时,每段(包括非直线段)桥架应至多有一點与接地支线牢靠衔接

      4、关于振动场所,在接地部位的连接处应安装弹簧圈

      桥架系统工程设计应与土建、工艺以及有关专业親密相配合以确定最佳布置,其设计内容可含有:

      1、桥架零碎的有关剖面图

      2、桥架零碎的平面布置图。

      3、桥架零碎所需直線段、弯通、支、吊架规格和数量的明细表以及必要的阐明

      4、有特殊要求的非标件技术阐明或示意图。

      电缆桥架的安半夜请参照中国修建规◇范设计研究院所发行的JSJT-121全国通用修建规范设计-电气安装规范图集《电缆桥架装置》

      1、桥架零碎的途径平面布置图

      2、桥架零碎的有关断面图。

      3、桥架零碎所用防腐材质及所需直通、弯通、支(吊)架等的规格和□数量□明细表以及必要的阐明衔接板及螺丝、防护帽按以上要求由生产厂家配齐。

      4、有特殊要求的非标准技术阐明或示图

    我要回帖