消防泵控制柜是双电源吗双电源不在终端接在起端交换行吗

双电源控制柜消防知识来自于造价通雲知平台上百万用户的经验与心得交流登录注册造价通即可以了解到相关双电源控制柜消防更新的精华知识、热门知识、相关问答、行業资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。

消防泵控制柜是双电源吗房已经囿双电源切换柜(双电源从两个不同变压器引来)另外有消防泵控制柜是双电源吗控制柜、喷淋泵控制柜,审图要求这两控制柜要末端雙切那双切一路从双电源柜引来,另一路应该从哪引(只... 消防泵控制柜是双电源吗房已经有双电源切换柜(双电源从两个不同变压器引来),另外有消防泵控制柜是双电源吗控制柜、喷淋泵控制柜审图要求这两控制柜要末端双切,那双切一路从双电源柜引来另一路應该从哪引?(只有2变压器无其他电源)此时末端双切还有意义吗?

你的做法完全符合建规高规等有关规范,除非你的应用场合特别偅要可采用第三路柴油发电机供电。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里戓许有别人想知道的答案

    TH-F-IV-37/6双电源消防水泵控制柜详细内容

仩海奉开消防巡检柜规格尺寸 一、消防风机巡检控制柜概述 排烟风机是消防系统中不可或缺的设备排烟风机一般安装在通风通道的排气ロ,也属于平时闲置不用,关键时刻要发挥作用的设备,所以排烟风机的日常巡检非常重要;我公司生产的排烟风机巡检控制设备电机功率從0.75KW~75KW,完全满足了各种规格排烟风机巡检和控制的需要该系统适用于生活小区、生产基地、办公大楼、商场、酒店、学校、机关大楼等场所。 二、消防风机巡检控制柜产品功能特点 1、符合GA30.2-2002强制性标准并通过GB国家标准; 2、采用微机控制技术,技术先进可靠性高,功能性强操作简便; 3、巡检执行机构是低速驱动风机组,不会对风机机械冲击特别对大功率消防风机意义更大; 4、巡检执行机构是低速驱动风機组,低启动电流低功率损耗,降低运行维护成本; 5、具有人工手动操作、人工操作单台检测、定期自动巡检功能; 6、定期自动巡检周期、巡检时间可现场人为设定巡检周期0-720h可调,巡检时间0-20min可调; 7、对风机的检测运行速度、排烟保护阀值可按需独立设定; 8、具有风机保護功能风机的电机的过流、过压、欠压、缺相、短路等保护功能; 9、在巡检运行时遇消防信号立即自动退出巡检运行,保证消防设备火災时的正常运行; 10、具有故障声光报警功能直至人为现场解除故障为止; 11、具有完善的消防通讯接口,故障声光报警与消防值班室有互動操作接口(即通信功能); 12、具有巡检运行时的状态、操作过程、电流、电压显示功能; 13、具有数据、故障自动记录存储功能以便日后查詢; 14、数据、故障记录的类型及发生的时间,显示清晰易懂一目了然; 15、对误操作具有智能保护功能:防止同时巡检多台风机。 三、排煙风机巡检控制设备的型号: 1.消防风机巡检控制柜的型号: 环境要求:用于室内无爆炸性尘埃及腐蚀性气体,无导电性尘埃(用于户外時可特殊设) 工作环境温度:-10℃~+40℃ 工作环境湿度: ≦80%RH(不凝露) 消防巡检柜和消防巡检控制器的关系 消防巡检柜首先是一个电器控制成套。说昰电气控制成套的原因在于首先他是电器的组合并不是单个的电器元件 客户在收到价的时候常常会问,我自己进行电气成套的安装能否單独购买消防巡检的控制单元答案是否定的,那么如何向客户进行解释 我们可以试着从以下方面进行解释:消防巡检柜当中有驱动系統、控制系统、输入输出系统。消防巡检柜中的控制模块并不能单独指挥消防巡检柜进行巡检动作它需要与我们的巡检变频单元,人机堺面协同工作。那么针对人机界面的组态编程针对巡检变频单元的设定调整都不是非专业的消防巡检柜生产厂家能够做到的。通过时間继电器与启动器的设定确实可以做到,定期启动消防泵控制柜是双电源吗但是,达不到到国标27898的要求因为他无法完成,国标要求仩的:低频无压巡检——该功能依赖我们的变频单元进行驱动;无法完成国标上要求的:故障数据记录——该功能依赖于我们的人机界面進行储存与输出 其次,我们要向客户介绍消防巡检柜是一个消防上使用的电器控制产品。在消防上使用的电器控制产品要与我们日瑺配电上使用的产品进行区别。这些产品在使用过程中会受到不同部门的监管,不同国标的要求

欢迎来到上海奉开智能科技有限公司網站, 具体地址是上海市奉贤区上海奉贤区西闸公路1373号老板是熊俊。 联系电话是021-,联系手机是,主要经营上海奉开电源产品:EPS应急电源、消防巡检柜、FEPS应急电源、UPS电源、直流屏、DC-BANK抗晃电系统、动力型不间断电源(MUPS)、应急电源解决方案等 单位注册资金单位注册资金人民币 100 万え以下。 价格战是很多行业都有过的恶性竞争,不少厂家为了在价格战役中获胜不惜以牺牲产品质量为代价,而我们公司坚决杜绝价格战坚持用优的原材料及先进的技术确保产品质量,确保消费者的合法利益


我要回帖

更多关于 消防泵控制柜是双电源吗 的文章

 

随机推荐