太大 除了你说的在线调试 组态定位器 其他几乎DCS全部能搞定 在线调试也能搞定!

意义所在 是用来调试 那些

AI点的而不是AO点的 就是那些差压变送器啊 质量流量计啊 温度计啊等等 HART鈳以改量程

零点校正 零点漂移等等等

你对这个回答的评价是

定位器HART主要用来调试各种参数,其实组态DCS就干了用HART调试定位器比用按键要方便一些。

你对这个回答的评价是

它是用于现场智能仪表和控制室设备间通信的一种协议。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鮮体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

请教一个问题:一个西门子200的plccpu型號226cn,通讯口port0通过PC Adapter usb编程电缆和step7microwin建立连接上传下载都正常。但是和port1口无法连接系统块通讯端口都是默认的参数,0口pg/pc设置选择PC Adapter prifibus 或者PC Adapter ppi都可以1ロ怎么设置,试了很多次都不行网上有的说只有0口才能和编程软件通讯,1口只能和其它设备通讯不知道这种说法是否正确,希望能有┅个权威的解答如果port1可以和编程软件通讯,该怎么设置如果 是通讯口有问题怎么判断?求大神指点谢谢了。

你的P1口拿去做主站了P1ロ做主站后就不能用来跟PC口连接了,如果要使用P1口可以吧PLC打到STOP状态或者把PLC从新初始化一下

以下网友赞了您的问题:

提问者对于答案的评价:

gaoky:  谢谢各位热心指教把plc拆了,发现里面通讯端口贴片电阻坏了一个怪不得怎么试都不能通讯。