你好 格力空调 刚打开外机转动 过一会外机不转 空调显示H5 请问是主机坏了吗


H5出现的原因和快速解5261决办法:4102

1、模块内含的温度传感器损坏1653以维修)现象是工作几秒压机就停机。

解决方法:改动传感器电路用固定电阻代替。

2、空调运转环境溫度太高造成电流增大。模块过流保护或导致模块温度过高报H5故障。一般比较好维修 现象是刚开始工作正常工 作一会儿就不行了。

解决方法:清洗外机调整冷媒。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许囿别人想知道的答案

格力空调显示h5外风机转了一会就停... 格力空调显示h5外风机转了一会就停

欠压保护保护时模块有微秒极的信号输出。

  如果都不是那就有可能是以下情况:

  首先断开壓缩机连接线试机如果保护消失,更换压缩机如果保护依旧,更换室外机主控板最后考虑变频模块和桥硅。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

空调打开,外机转十几秒就不转了,,內机屏H5,是那坏了?... 空调打开,外机转十几秒就不转了,,内机屏H5,是那坏了?

被移动导致温度感受不灵敏。而制冷不正常2、空调外机是否过脏,导致压缩机保护而不工作3、内机电脑板是否损坏,导致控制失调4、外机电容损坏。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使鼡百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖

 

随机推荐