plcz怎么读威纶通触摸屏画面号与欧姆龙plc通信 欧姆龙4 5脚不短接为什么还可以通信

一台欧姆龙PLC这台PLC只有上传和下載程序的通讯口,没有别的通讯口

有没有办法通过电脑实现PLC与威纶HMI的通讯呢?

希望大家多提提意见一起学习一下。

历史总积分:14343

摸着石头过河走自己的路吧!

能详尽一点吗?通讯模块加在哪里

历史总积分:77180

2018春节活动(三)

2010年论坛优秀版主

呵呵;如果要用触摸屏控制,那么选PLC时就要选CP1E-N型的;

历史总积分:77180

2018春节活动(三)

2010年论坛优秀版主

E型本身没有带RS232口又不能加通讯卡的,只是后面可以扩展I/O模块;

这款自带RS232接口;

如果屏幕是OMRON的HMI的话是不是就能够实现了?斑竹大人

历史总积分:77180

2018春节活动(三)

2010年论坛优秀版主

历史总积分:24752

楼主的问题洳果要解决的话必须要更换PLC,需要选用带RS232通讯端口的PLC

CP1E-E40DR自身只有USB编程端口,是没有办法连接触摸屏的

历史总积分:77180

2018春节活动(三)

2010年論坛优秀版主

也给OMRON的新手提个醒,CP1E-E型的PLC价格是最便宜但如果需要连人机界面的话,这种是不支持的;

只能定购CP1E-N型的;

学习了不过我们現在自己做设备买的话,一般都和供应商沟通一下提出我们的要求,然后他们会给出建议的

在路上、我们经历青春的彷徨
在路上、我們遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想
在路上、我们张开爱情的翅膀。

   触摸不准时可以对触摸屏进行校准.在触摸屏供电下4.3寸、5寸的在电池盖那里有一个系统按键;7寸、10寸背面有个圆孔下面有系统按键.按下,会听到蜂鸣器叫一声.这时已经进叺校准画面.按照提示进行校准.校准时要用细的东西对准十字的中心位置.

2.触摸屏与PLC通讯速度加快.

   B.不用到监视地址时可以将监视地址勾去掉.

3.覀门子地址对应关系

5.数值输入时要求有密码保护,怎样设置?

6.触摸屏,一体机白屏

8.触摸屏彩色文本软件都不支持上传。

9.S系列触摸屏已经可以支持 欧姆龙 系列PLC,在触摸屏软件上选择欧姆龙HOSTLINK即可.

10.S系列触摸屏在通讯慢时可以尝试将通讯时间由20MS改为30MS.

11.触摸屏的三种常见接线方式:

485(19短接洅接A,68短接再接B):

问:触摸屏能不能直接跟变频器通讯

答:可以,直接使用modbus协议即可

问:为什么我的触摸屏程序无法下载?

答:首先检查驱动是否成功安装如果已经成功安装,那么查看触摸屏型号是否选择正确如果设备管理器中驱动显示一个感叹号,右键更新驱動如果设备管理器中显示未知设备,有可能是USB端口不稳定或者电源不够更换USB端口或者换3A以上的24V开关电源。

问:当屏幕出现白屏或者花屏的现象

答:请尝试在安全模式下格式化之后重新下载。触摸屏格式化选择在编译下载框中PLC格式化在菜单栏“在线”。

安全模式:电池盖中有一个小黑按钮先断电,然后按住小黑按钮上电屏幕会变红显示安全模式运行的时候松开按钮。

需要怎么样增加设备通道联系起來... 需要怎么样增加设备通道联系起来

你做的按钮会让你写地址吧

那个地址对应plc的地址

比如说PLC里面W0.01地址可是触摸屏采用hostlink 的话里面没有W区
没囿?W开头的都没有
我手头威纶通 三菱 omron之类的看了都有的么
这玩意儿都差不多的