机柜空调怎么样1,2,A, ,-怎么调

全新结构设计采用德国先进工藝,拥有优秀的美观性、扩展性和稳定性更好、更快,哈弗来!

式中:QE----总的制冷量(W);

QV----柜内元器件总的热损耗(W);

K ----热传导系数(W/m2K)其值根据柜体材料不同而不同,一般来说钢板为5.5,铝板为11塑料为0.3;

A ----柜体实际散热面积(m2),柜体嘚安装方式对柜体的散热有较大影响,德国百能堡(Pfannenberg)提供了如下几种典型安装方式的散热面积的计算:

(宽=柜体宽高=柜体高,深=柜体罙)

1. 单个柜体四周有空:A=1.8X高X(宽+深)+1.4X宽X深

2. 单个柜体,用于壁装:A=1.4X宽X(高+深)+1.8X深X高

3. 起始或终端柜体四周有空:A=1.4X宽X(高+深)+1.8X宽X高

4. 起始或终端柜体,用于壁装:A=1.4X高X(宽+深)+1.4X宽X深

5. 位于中间的柜体四周有空:A=1.8X宽X高+1.4X宽X深+深X高

6. 位于中间的柜体,用于壁装:A=1.4X宽X(高+深)+深X高

7. 位于中间的柜体用于壁装,顶部覆盖:A=1.4X宽X高+0.7X宽X深+深X高

ΔT ----柜体内外的温差柜体内部的温度(一般为35℃)减去柜体外面的温度(即工莋现场的环境温度)。