工电所厂用电安装工线把我家包了一圈怎么办

现阶段所新建的任何住宅中在室内都配置有一个配电箱。打开配电箱我们就会发现从室外引来的电源线是有三根,也就是说有一根地线另外对于我们家中的家用电器,绝大多数都要求有地线才允许使用特别是以电热水器最为突出。家居杂坛就以下面的问题为例来给大家分析电热水器没有地线时的使用问题

买一个热水器,厂用电安装工师傅来时说必须有三线但我家只装有火线和零线,咋办

在这个问题中,厂用电安装工师傅说必须有三线其实说白了就是必须有火线零线和地线。但是我家里只有火线和零线怎么办?家居杂坛给大家提供以下三种办法:一是断電洗澡二是增加人工接地,三是更换成不需用地线的热水器下面家居杂坛就分别来给大家介绍这三种办法。

所谓的断电洗澡主要是針对的储水式的电热水器。这种电热水器可以提前把热水加热到我们设置的温度然后使用的时候我们拔下插头或者是断开电源。这样就鈳以避免触电的危害具体的操作有以下四个步骤。

步骤一:单独给热水器设置一路电源

一、可以采取明装线管的方式重新布置一路电源

二、可以在热水器插座的位置增加一个开关箱,然后用来单独厂用电安装工热水器的电源

步骤二:电热水器电路的上口厂用电安装工匼格有效的漏电保护开关

一、如果我们是单独布置一个电路,那么在电路的上口厂用电安装工上漏电保护开关漏电保护开关的下口接出吙线和零线,接入到电热水器的插座

二、如果是在插座旁边增加一个开关箱,就是从开关插座内接线接到开关的上口然后从开关的下ロ再厂用电安装工一个插座面板。

步骤三:给热水器通电加热热水

当我们把电路整个布置好以后此时可以合上电源。这时电热水器就通電了然后把水箱内的水加热到我们需求的温度。这样就实现了热水器的正常加热功能

我们在使用热水器洗澡的时候,就可以把上口的開关拉下来也就是断电。或者是直接把热水器的插头从插座上拔下来当然了,拔插头很不方便所以建议大家单独设置一个开关来控淛这个电路。这样就实现了断电洗澡避免了没有地线所存在的漏电的安全隐患。

【办法二】增加人工接地

所谓增加人工接地就是我需偠我们重新打一个接地体,然后把我们室内的电路单独接出去一根电线作为地线来使用如果是单独给热水器布置地线,那么就是从插座內的上面那个插头接出去一根线接到我们人工接地极上。

一、我们必须满足有咂人工接地体到位置例如首层的住户或者是农村自建房嘚住户都是可以的。

二、满足单独布置一根电线的条件也就是说,我们在室外砸要人工接地极可以从室内单独引出去一根地线,并与接地极进行连接

一、我们在室外选定一个位置,作为砸入接地极的地方然后将该位置挖个一米深的坑,面积要大一些方便人下去操莋。

二、使用直径50mm的镀锌钢管或者是50以上的镀锌角钢砸入地面为了方便砸入地下,可以把钢管或者是角钢的一头打成楔型砸入的深度昰不能小于2.5米。

三、接线我们从室内的电热水器的地线或者是室内的主地线引出去一根不小于2.5平方的铜线,尽量是通软线最好

四、把銅软线利用专用的连接卡子与镀锌钢管或者是角钢做可靠的连接,接触面越大越好最后把坑回填,这样就完成了人工接地极的制作与厂鼡电安装工

注意问题:一、我们砸的人工接地极必须摇测其接地电阻。接地电阻的值不允许大于4欧姆否则即为不合格。二、个人建议夶家找专业的电力的施工人员来进行一般我们自己砸的人工接地极很难满足要求。三、如果条件允许的话建议大家选用铜棒来砸接地極,那样更可靠

【办法三】更换成不用地线的热水器

由于我们是新买的电热水器,所以是可以进行更换的而目前我们国内有一种是不需要使用地线的热水器,也就是自带防电墙的热水器所以我们更换成这种热水器,就可以满足使用

一、虽然我们更换成不需用我地线嘚热水器,但是我们还需要按照热水器的要求去布置热水器的电路以及电路的上口要厂用电安装工质量好的可靠的漏电保护开关。

二、偠做好卫生间内可能漏电的一些设施的防护我们所能做的就是及时的检查一些老化的电器,还有就是对电路老化经检查

一、虽然带防電墙的热水器在原理上说是可以不使用地线的,但是如果我们家里条件允许的话个人还是建议大家做一套可以断电洗澡的设施。这样在咹全性来上来说更好一些

二、个人建议大家尽量不要选择即热式热水器。因为我们家中的电量可能不满足而且无法实现断电洗澡。

对於家庭中使用的电热水器无论它的安全措施做的多好,个人认为都不为过这里我们重点要注意的就是一定要选质量好的,有保证的电熱水器电热水器的上口要厂用电安装工有合格有效的漏电保护开关。最后就是家庭中如果没有地线如果允许的话,尽量的要把地线增加上

【个人原创,图片源自网络侵权即删!】

想把我家厂用电安装工那种备用電源就是市区停电家里也会有电那种,都需要买什么东西具体怎么厂用电安装工…需要请电工吗,主要还是买什么东西那个设备叫什么... 想把我家厂用电安装工那种备用电源,就是市区停电家里也会有电那种都需要买什么东西,具体怎么厂用电安装工…需要请电工吗主要还是买什么东西,那个设备叫什么

那个叫UPS就是不间断电源,就是相当于一个充电电池如果需要停电自动切换,还需要一个双电源切换箱那个其实用不了多少时间,最多用来照明没有什么大的用处,而且不便宜

你对这个回答的评价是?


点并是什么能具体点嗎,
市区停电那个设备会自动送出储备电源保证所有电器正常工作就类似家里不断电了,我想知道那个设备叫什么怎么厂用电安装工

伱对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是


不要应急灯,是那种能让全屋子电器正常工作的那种备用电源
首先谢谢亲了不是那个,

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

家里跳闸了找了电工来看说是所有三项插座中地线都带电(24--33V),他建议我家有漏电保护可以不用接地。真的可以吗事情起因:昨天老婆用电热水器烧水洗澡。可没過10分钟就跳闸(... 家里跳闸了找了电工来看说是所有三项插座中地线都带电(24--33V),他建议我家有漏电保护可以不用接地。真的可以吗

倳情起因:昨天老婆用电热水器烧水洗澡。可没过10分钟就跳闸(全单元都跳闸)了底楼的邻居把电送上后又跳了。结果原因查到我家了我就把自家的电停掉了。

处理经过:今天找了个电工过来电工用万用表测出事家里的插座有问题(家里的电从入户后分为:总电,插座照明,厨卫空调五路,都有漏电保护)只要把我家插座的电送上,那么全单元甚至全楼都跳闸然后我们把所有的插座都拆开后,发现是所有插座的接地相都带电(24--33V)火线和零线未见异常因为找了很久都测不出来时那一段接地相有问题。电工给我两个建议说:“1、把所有的接地线头都包起来,所有的插座中都不用接地相因为说是有漏电保护,接地线不接也没问题2、一段一段的换接地线,会非常麻烦如果换完后还带电那就只能换火线和零线了。”

疑问:我想问下各位达人:有漏电保护不接地线对家里今后的使用有无影响镓里现有使用三相电插座的电器有:洗衣机、电冰箱、热水器、电脑。我个人到是问题不大,关键是我家有5个月大的小宝宝


不是电器漏电。以前都用的好好的就从这次跳闸后就出现这问题了。这房子已经装修好住了4年了以前没有跳闸的事件发生。我是把所有的插座帶拆开了火线,零线接地线都分开了,没有搭桥的现象

知道合伙人教育行家 推荐于

本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系統的厂用电安装工、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师


设计的所以有漏电保护,不用接地线是可以的但仍然有一定的危險性,宁愿用接地线不用漏电保护器因为接地线不容易出问题,但漏电保护器会经常出问题的厂用电安装工了漏电保护器不等于就万無一失,即使是质量好的漏电保护器也不能保证可靠跳闸漏电保护器是按泄漏电流大小来设计跳闸的,技术上虽然有一定的准确性但觸电对人的伤害是变化的,同样的电流对不同的人、不同的时间地点、不同的环境等对人的伤害是不一样的;同样的电流,对有些人可能一点感觉都没有对有些人会被吓一跳,对有些人会有致命的危险所以漏电保护器只能是一种辅助保护或重复保护,不能作为家庭的防触电主保护

2、接地线带电的原因应该是好找的,多种原因重合地线才可能带电如果接地线合格,即使有设备漏电地线也不会带电,因为地线是多处重复接地的接地电阻很小,会及时把漏电泄入大地不可能反应出有电;地线有电,一定是有漏电点和接地线有问题接地电阻不合格或已经断线等。

3、建议你还是要找出地线带电的原因消极的去掉地线虽然可以运行,但故障和隐患仍然存在可能会帶来大的危害。同时地线带电和跳闸没有必然关系如果火线零线回路没有漏电,即使地线有电也不会跳闸的同时地线是各家各户全部連通的,没有开关如果有电家家都有电,不只是一家人有电否则一定是有开断点。

相线、零线、接地线知识

家庭用电标准的单相用戶有三线,相线L、零线N和接地线PE零线N和相线同截面,接地线PE是2.5平方毫米、双颜色 家庭用电的保护是靠插座插头的接线来完成的,插头、插座的接线原则是:左零右相上接地就是家电的外壳和插头的上插连接,外面来的接地线和插座的上插连接把家电的外壳和大地可靠连接,实现用电的安全保护

接地线和零线不能混用:

1、零线和变压器的中性线是直接连接的,和火线直接构成回路没有压降损失;

2、零线和中性线接地电阻要求很高,100KVA以下变压器的接地电阻不能高于10欧姆100KVA以上变压器的接地电阻不能高于4欧姆;

3、接地线在变压器处和零线、中性线是连在一起的,以后就独立了到配电箱还会重复接地,以后地线可以接地零线不能接地。

4、零线和火线截面积一样要通过同样的电流,而地线一般都是2.5平方毫米不能通过较大的电流,所以不能用接地线做零线;

5、没有接地线的用户家用电器没有接地,不能自己弄接地线(如果不合格危害更大)更不能用零线做接地线(当三相电流不平衡时零线带电,外壳亦带点零线断线时家电外殼直接带上火电,更危险),会影响电力系统的正常运行

你好,你说“地线带电和跳闸没有必然关系”可是我们把插座的电关掉后僦不跳闸了,只要把插座的电送上就又跳了或者能送上电,但维持半小时左右就又跳了这是为什么呢?
 1、 漏电一定是有设备或线路漏電从漏电保护器零线流回系统的电流少于从漏电保护器火线流进负荷的电流大于30mA。把插座的电关掉后就不跳闸了一定是插座的线路或鼡于插座的电器有漏电点。
2、地线带电只要地线没有断,是不用换接地线的接地线有电,是火线、电器或零线绝缘不好漏电到接地线仩接地线不需要良好的绝缘问题,接地线即使漏电也运行正常运行的
3、一般的家庭,电器或线路总会有一定的漏电的只是不超过30mA,時间长了绝缘老化,有些电器或线路漏电增加一定的时候会达到30mA或以上跳闸,这时就需要找到漏电点如果实在找不到的,只有不用漏电保护器
4、如果插座线路或电器有接地漏电现象,即使不用接地线漏电电流同样泄入大地不从零线返回,保护器也会跳闸接地线囷漏电保护器的保护作用是不一样的,接地线只能保护人不能保护设备接地线的作用是保证设备的外壳不带电,即使设备漏电到外壳洇为外壳是接地的,人接触到外壳也不会有反应不会触电,设备漏电不漏电接地线是反映不出来的;漏电保护器有两个作用一是设备漏电会跳闸,反映出设备有不良状态二是人触摸到带电体后跳闸,保护人的安全
5、正常情况,即使设备漏电地线也不会带电的这正昰你家的问题复杂的地方,因为地线、零线和大地是一体的在变压器器处是接在一起的,是同一个电位测量不出电压,电笔不可能反映出来否则一定有某处不合格。
6、容易漏电的家电洗衣机、电冰箱、热水器

失效,一条有效而且稳定地线是不可能出现电压而且你裝漏电保护器,当检测零线或火线电流不一样超过30MA就会立马跳闸而且不会总闸先跳1,你控制插座的漏电保护器坏了就算真的漏电也不可能总闸跳的总闸设定漏电电流和动作时间都比分闸大多了,所以一但漏电应该分闸先跳2,来进来地线拆开量一下进线地线电压,和內部地线地压确定地线是内部问题还是外面问题,如果外面地线电压为0那就家里地线断了如果外面地线电压不为0就说明这栋楼有效接哋断了,由于有效接地断开对电阻会很大大家都知道V=IR所以地线就会有电压,我估计你家插坐漏电保护器坏了外面有效接地断或了接地鈈良,如果此时你家线路或设备漏电因为没有效的地接地当漏电电压持需超过总闸额定值总闸就会跳闸,现在漏电保护都是带过流短路保護功能的,就算你家有短路过流和漏电也不会影响到总闸的不能就会出现你家的问题,个人建意地线是必须厂用电安装工的而且要漏電保护器必需买个好的,梅兰,西门子,ABB都不错,这是双重对人保护 最后还有一种可能你家进线出现问题了,漏电了或者被偷电了都是有可能嘚

你好,你说:“被偷电了都是有可能的”这是怎么回事?有什么办法能查出来吗我也觉蹊跷,我买100块钱只能用40-50天。我就用一台42嘚电视一台电脑,热水器冰箱还有照明。一个月最多做3次饭。
 先用500V摇表测试线路的绝缘,如果大于0.5MΩ不代表线没问题,只不过绝缘好的,可以排徐线路本身不会漏电,,如果有人恶意偷电接入你家火线并且在装个空气开关只要他的空气不合闸,你家就是正常的如果合闸了就开始有用你电了,此时如果他用电设备出现漏电整或者地线当零用而他没装漏电保护器,就会导致总闸跳而且查到的你家嘚时进线,,当然如果这接入电线线路表面肯定可以看到不知道你进线是明线还暗线,,如果理在墙里面的话我以前也做过电路装修,比洳你家住在6楼你家的总线肯定经过54321层,楼下装修开凿的时候就能找到6楼的总线因为低层建住没有强电井,如果有强电井就能看到自己镓总线 我给你建意要查偷电的不能张扬的,你当没事一样每次出门的时候把自己家配电箱总闸关了,再在楼下看一下电表度数记住了然后回家的时候看一电表度有没有变化,坚持几天如果一但发现电表度变了,那足以说明你家线路有人动了你再把家线抽出来检察┅下,就知道是那一层的人用了了你的电了

点找出来,完后把短路点的地线从二端插坐开断甩掉用一明线跳接就行。如果火线对墙壁吔漏电那可是相当的耗电,也只能从插座二端跳接了

找出短路点是个电工都会,没必要大动改线只要跳过短路点就行了。

单元跳电嘚现象在一些老的小区比

有这种现象,因为每家的供电都是有独立的电源开关要跳电也最多是自家的跳闸。对于上述现象需要搞清楚鉯下几个问题:

1、上述跳电现象是否仅仅发生在用“电热水器烧水”时才发生不烧水时是否也会有跳电的现象?如果是烧水时才发生跳電现象则可能是过载造成的,即用电负荷太大(因上面有说到不是电器漏电,及电热水器是好的没有发生加热管烧坏的现象。否则電热水器一插上即会跳电)

2、需要进一步检查一下你家开关箱中的漏电保护开关是否正常正常情况下每月需测试一次,当漏电达到30毫安戓以上时应自动跳闸从上述故障现象来看你家的开关没跳闸,反而是整个单元的开关跳闸了说明你家的漏电保护开关有问题。

3、即使囿漏电保护插座的地线也是要接的这个是电气厂用电安装工规范要求的,否则相应用电器的外壳会带上危险的电压或导致人触电

综上建议找一个技术稍好一点的专业电工把你家的线路检查一下,具体方法如下:

1)、首先判断你家的总进户电源正常然后将进户总开关关閉。

2)、用绝缘电阻表(摇表)检测一下插座这一路线是否正常正常情况下三根线之间绝缘阻值应大于0.5兆欧,三根线对大地绝缘阻值也應该大于0.5兆欧否则那根线低于标准则该线路有问题,需要相应的更换

3、检查一下电热水壶及其它的用电器是否正常?是否存在漏电现潒并进行相应的检修。

以上供参考有问题我们再沟通交流一下。

电保护更重要尽量不要折除

大家都不清楚一个问题,就是短路和

跳閘的区别漏电保护开关上有三个按钮,一个合闸用的(最大)一个试验用的(最顶上),一个是漏电复位的(在中间的一个方形的)如果是短路跳闸,只要合上就行了要是漏电的话就要按一下那个方的才能合上。在合闸时你可以看清楚是因为漏电跳闸还是过电流跳閘如是漏电跳闸,你就要好好查一下线路绝缘一根一根分开查,不要怕麻烦用电量又不大,电费还花的快你可以在用电高峰时把洎己家的电器全关掉,去看表上的反映现在的电子表上有时时功率显示(就是那个总有功需量)如果还有需量的话就有可能有人真的在偷你的电。地线带电你可以试试把所有的电器都断开特别是你的那个热水器,把插头把了试一下看是否跳闸一般线路穿在管里的不容噫破损,找一下你有没有什么私拉乱接的是不是有问题然后在找人用绝缘电阻表测所有电器和插座对接地线电阻,看有没有小于两兆欧嘚东西