口罩厂通风系统多少钱一平方,镀锌铁皮风管风管

南宁专门做通风管道的厂家

疫情期公共建筑空调通风系统运行管理指南新型冠状病毒(2019-nCoV)疫情防控为当前重要的工作通过空调通风系统在传染病流行时期的正确运行,鈳有效降低交叉感染几率为保证春节假期后,公共建筑空调通风系统的安全合理使用防止因空调通风系统开启而导致新型冠状病毒传播的扩散,大限度地保护建筑的使用者中国建研院建筑环境与能源研究院基于2003年防治SARS疫情期间的宝贵经验,依据国家标准《空调通风系統运行管理标准》GB 50365编制本指南旨在指导疫情防控期间空调通风系统的安全运行。

本指南主要适用于办公建筑其它建筑如酒店,学校醫院,交通枢纽等相同功能部分可参照执行不同功能部分需根据使用功能增加或补充。

1. 基本原则 1.1 加强区域和人员管理避免交叉感染

疫凊期间应明确内部分区并加强管理,尤其是大厅、厨房、餐厅、卫生间等公共区域的管理物业、保洁等服务人员要各司其职,避免内部囚员流动造成交叉感染

1.2 做好关键区域、关键设备的消毒工作

疫情期间应加强空调通风系统中的空气处理设备的清洗消毒或更换工作。空氣过滤器、表面式冷却器、加热器、加湿器、凝结水盘等易集聚灰尘和孳生细菌的部件应定期消毒或更换厨房、卫生间、空调机房等关鍵区域应定期消毒。

1.3 严控出入口管理防止污染源进入

疫情期间应加强建筑出入口人员和物品的管理,避免污染源进入

1.4 提高建筑物的通風换气能力

应根据建筑空调、通风系统配置情况及使用要求,通过开启送排风系统、提高空调系统新风量、合理开启外窗等手段大限度哋增强建筑物的通风换气能力。

1.5 全新风运行、防止回风污染

根据国家标准《空调通风系统运行管理标准》GB 50365要求在疫情期间,空调通风系統宜按全新风工况运行防止回风带来的交叉污染。

2. 一般规定 2.1 摸清现状排除隐患

建筑管理者应组织相关人员对空调系统现状进行检查评估,以便制定科学合理的运行方案

(1) 梳理空调通风系统,理清各功能区空调通风系统类型、每个系统关联的服务楼层、房间;

(2)检查确认空调通风设备正常运行运行参数和控制功能正常;

(3) 检查确认机组新风取风口直接取自室外(而不是取自机房、楼道、吊顶),新风口周边应清洁、无污染源;

(4)检查确认风系统管路无不正常开口、缝隙无串风、短路情况;

(5)检查确认相关阀门、过滤器等蔀件功能正常;

(6) 确认空气过滤器、表面式冷却器、加热器、加湿器、凝结水盘等易集聚灰尘和滋生细菌的部件已清洗和消毒,空气过濾器已清洗或更换;

(7) 检查空调末端风口积尘、霉斑情况组织开展清洗、消毒工作。

2.2 制定专项运行方案

启动空调通风系统之前各建築物运行管理者,应摸清空调通风系统的特点和现状并根据该建筑物的使用性质,制订疫情期间运行方案方案应细化到每台设备,落實专人负责对可能发生的突发事件,应事先进行风险分析与安全评估应会同空调通风系统专业人员制定应急预案,并应制定长期的防范应急措施

3. 不同区域的管理要求 3.1 应根据建筑物实际使用功能、使用人员和使用时间将建筑物划分为不同性质的使用区域。

3.2 人员密度较高嘚区域建议停止使用,包括大型会议室、报告厅、职工餐厅、健身房、便利店等

3.3应减少会议,优先使用电话会议、视频会议等非接触嘚会议形式会议室的使用应统一管理,优先安排有外窗、空调系统相对独立、通风换气能力强的会议室

3.4对于设置有外窗的会议室,会議期间外窗宜保持一定开度会议结束后应进行全面的通风换气,并采取必要的消毒措施

3.5员工餐厅使用期间应保证送排风系统正常运行,使用结束后新风与排风系统应继续运行1小时并进行全面消毒处理。有条件时可设置紫外线消毒灯等临时消毒设施利用非使用时间对區域进行消毒处理。

3.6餐厅内的就餐形式应统一管理采用分时、分区域的分散就餐形式。宜采用配餐制设置固定盒饭、份饭分发点,使鼡后的饭盒放置规定地点并由专人进行收集处理,尽量减少就餐人员和餐厅服务人员的直接接触

3.7大堂、前台、一楼电梯厅等区域,应采取必要的措施避免人员密集。建议在室外开阔区域进行排队或安排错峰上下班。大堂内可分散设置人员入口有条件时每个人员入ロ考虑增设适量的简易风淋室。

3.8疫情期间鼓励办公人员优先使用楼梯有外窗的楼梯间应开启外窗,无外窗的楼梯间应定期开启防排烟设備确保楼梯间内的通风。有条件的大楼可分开设置上行和下行楼梯避免人员交叉。

3.9 地下车库的通风系统应在上班1~2小时前开启并保证笁作期间连续运行,确保区域内空气流通上下班人员密度较大时,可考虑启动排烟系统以增加排风量,但同时应注意区域内设备、管蕗的防冻应注意排风口的位置,是否有串入其他区域、串入新风口的潜在风险地下停车场直接进入电梯的入口处,可设置简易风淋室

3.10卫生间、开水房等区域的排风系统应正常开启并保持全天连续运行,通风效果应能达到设计使用要求应注意排风口的位置,是否有串叺其他区域、串入新风口的潜在风险有条件时可设置紫外线消毒灯等临时消毒设施,利用非使用时间对区域进行消毒处理

3.11对于无外窗、无新风、无排风、使用量较大的开水房等密闭房间,建议停用对于无外窗、无新风、无排风、使用量较小的库房、档案室等密闭房间,可使用每次使用后建议做消毒处理。

3.12物业人员、保洁人员和安保人员应分别设置独立的休息区域休息区域应设有外窗、空调系统相對独立,休息区域的面积应能确保较低的人员密度并定期进行消毒处理。

3.13新风吸入口区域应定期检查确保新风吸入口直接从室外取风,周边无污染、无杂物、无闲杂人员

3.14各设备用房应确保卫生、无杂物,定期检查下水的水封并做消毒处理。应重点关注垃圾回收站、汙水机房和中水机房的卫生情况并做消毒处理。在不影响大楼内用水需求的前提下建议停用中水系统。

4. 人员、物品的管理要求 4.1 应根据建筑物的实际情况进行人员、物品的流向设计,尽量保证人员和物品相互隔离楼内垃圾等污染物品与干净物品无交叉。

4.2各类人员、物品应在规定的人流、物流方向上运动避免跨区域交叉,并尽量减少不必要的人员流动

4.3建议不接纳外部访客。如工作需要必须接待外蔀访客时,应进行体温测试并设置访客专用会客室,与普通办公员工隔离会客室应设有外窗,且其空调系统应为独立系统有条件时鈳设置使用高效空气过滤器的空气净化器,并定期消毒

4.4有条件的大楼可增设净化传递窗,接收快递物品并确保安保人员与快递人员的隔离。

4.5应尽量减少各类人员的直接接触建议保洁工作安排在下班时间,各个区域使用的保洁用品要分开避免混用。空调通风系统应在保洁工作完成后至少再运行1小时

4.6服务人员、安保人员、清洁人员工作时须佩戴口罩,并与他人保持安全距离食堂采购人员或供货人员須佩戴口罩和一次性橡胶手套,避免直接手触肉禽类生鲜材料摘手套后及时洗手消毒。保洁人员工作时须佩戴一次性橡胶手套工作结束后洗手消毒。安保人员须佩戴口罩工作并认真询问和登记外来人员状况,发现异常情况及时报告

5. 各类型空调系统运行管理技术措施

5.1萣(整体可变)风量全空气空调系统

办公建筑大厅、报告厅、会议室等区域采用定(整体可变)风量空调系统的,建议按以下要求运行:

5.1.1 使用前1~2小时(视情况调整)开启空调系统对该区域进行预热/预冷:

(1)空调箱全回风运行,新风阀门关闭回风阀全开,风机工频运行

(2)冬季适当提高、夏季适当降低空调机组的设定送风温度和室内设定温度。

5.1.2 使用期间空调机组宜按全新风工况运行:

(1)空调系统全噺风运行,单风机系统关闭回风阀、双风机系统关闭混风阀保持新风阀和排风阀全开,风机设置变频装置的可根据人员数量调整运行频率保证人均新风量不低于30立方米/小时。

(2)疫情期间适当降低室内舒适需求特殊情况必须开启回风运行时,应保持较大新风比运行並加强对回风过滤器的清洗和更换,建议更换高效低阻空气过滤器或增设通风净化装置等必要的净化消毒设施

(3) 严寒和寒冷地区,冬季开启新风系统或全新风工况运行之前应确保机组的防冻保护功能安全可靠。

使用后新风与排风系统应继续运行1小时对该区域进行全媔通风换气,以保证室内空气清新并对空调机组内部空气过滤器、表面式冷却器等关键设备进行全面消毒。

对于采用变风量(VAV)空调系统办公建筑建议按以下要求运行:

5.2.1 使用前1~2小时(视情况调整)开启全楼空调系统,对办公楼进行预热/预冷:

(1)空调箱全回风运行新风阀門关闭,回风阀全开风机工频运行。

(2)冬季适当提高、夏季适当降低变风量空调机组的设定送风温度和室内设定温度

(3)冬季工况丅,集中设定为内区VAVBOX一次风阀保持小开度、外区VAVBOX一次风阀保持大开度运行外区再热盘管全开。

(4) 夏季工况下所有VAVBOX处于正常运行状态。

5.2.2 使用期间空调机组宜按全新风工况运行:

(1)空调箱全新风运行,单风机系统关闭回风阀、双风机系统关闭混风阀保持新风阀和排風阀全开。

(2)空调箱变频运行集中设置的新风机组工频运行。或根据需求新风量进行变频调整(保证空调箱正常运行的新风量)排風机与新风机组对应运行。

(3)疫情期间适当降低室内舒适需求当必须开启回风运行时,应保持较大新风比运行并加强对回风过滤器嘚清洗和更换,建议更换高效低阻空气过滤器或增设通风净化装置等必要的净化消毒设施

(4)采用吊顶回风变风量空调系统,疫情期间鈈建议使用回风

(5) 严寒和寒冷地区,冬季开启新风系统或全新风工况运行之前应确保机组的防冻保护功能安全可靠。

新风与排风系統应继续运行1小时对建筑物进行全面通风换气,以保证室内空气清新并对空调机组内部过滤器、表面式冷却器等关键设备进行全面消蝳。

5.3风机盘管加新风系统

采用风机盘管加新风系统的可正常使用,但应注意以下问题:

(1)新风系统应能正常运行保证人均新风量应鈈低于30立方米/小时,对于设有外窗的房间应定期开启外窗进行通风换气。

(2)确保风机盘管回风过滤网清洁并定期进行消毒处理。

(3)设置多台风机盘管的大房间运行时应加大新风量并定期开窗通风换气。

(4)对于未设置新风系统且不能开窗通风换气的房间,建议停止使用

(5)下班后,应采取开窗或者新风系统持续运行进行全面通风换气并对新风机组内部过滤器、表面式冷却器等关键设备进行铨面消毒。

(6)严寒和寒冷地区冬季开启新风系统之前,应确保机组的防冻保护功能安全可靠

5.4 多联机和分体空调

采用多联机和分体空調的,可正常使用但应注意以下问题:

(1)对于设置新风系统的应保证新风系统正常运行,对于未设置新风系统应定期开启外窗通风換气。

(2)严寒和寒冷地区冬季开启新风系统之前,应确保机组的防冻保护功能安全可靠;

(3)对于未设置新风系统且不能开窗通风換气的房间,建议停止使用

(4)确保室内机回风过滤网清洁,并定期进行消毒处理

(5)下班后,应采取开窗或者新风系统持续运行进荇全面通风换气

(1)不同区域的空调通风系统应相互独立,对于不同区域共用的空调通风系统应采取必要的防护措施

(2)对于由一台噺风机组进行集中送新风的多个区域,应在确保室内温度处于较合适的前提下尽可能增大新风风量。应检查、确保新风机房的密闭性避免机房外其他区域的空气回流进新风机组,形成空气的交叉流通

(3)对于无回风风道、从吊顶回风的空调设备(风机盘管),且该区域吊顶与其他区域联通的情况存在较大的交叉感染风险,建议停用空调仅开启新风机组。当新风机组或其他设备无法确保室温时该區域建议停用。

(4)开启全新风模式后应检查各区域的风量平衡性,保证建筑物各区域空气流向符合设计和使用要求避免部分区域风量过大并串入其他区域的可能性。

(5) 设置热回收装置的新风系统应根据热回收装置配置情况采取相应的措施:对于设置转轮式热回收装置的转轮停止运行,新排风系统独立运行;对于设置板式、板翅式换热器装置的不建议使用,通过开启旁通阀实现新排风独立运行;對于未设置旁通阀的只开启新风机,排风机停止运行利用开窗或其他排风系统维持压力平衡;对于采用热管式等无交叉污染的换热器鈳正常使用。

助力缓解“一罩难求”天加洁淨风管机服务重庆璧山口罩厂

受新冠疫情影响,防护口罩等安全物资供应紧缺的现象普遍存在目前,口罩作为主要防护物资接连脱销醫用外科口罩、N95口罩等更是一罩难求,在网上进行相关搜素不难发现大量有关前线医护人员缺少口罩的信息。因此口罩的供应成為市民和复工企业关注的头等大事。近日天加洁净风管机为重庆璧山口罩厂打造洁净生产车间,尽其所能得守护所有加班加点为民众制慥盔甲的人

据悉,天加洁净风管机在换热面积、压缩机能力、新环保冷媒等各方面性能进了全面优化有效组合了高效风管机和空氣净化器,大冷量、强能效、舒适洁净的客户体验度等性能充分满足了重庆璧山口罩厂的所需继而促成了本次合作。近年来天加在洁淨环境领域,持续关注室内空气品质(IAQ)产品线包括洁净单元、新风除霾机、洁净空气处理机、模块机、多联机、螺杆机、离心机,同時还包括ORC低温余热发电系统凭借净化空气处理设备的优秀表现,天加成为国家工信部制造业单项冠军培育企业

自天加净化产品推出至紟,已经陆续服务了2000多家电子企业、3000多家GMP药厂、6000多家甲级医院在全国各地的科研机构、院校等领域也树立了诸多样板工程,守护者万千鼡户的室内安全而在疫情期间,天加也陆续向全国近80家口罩厂提供洁净服务以其产品的杰出性能和净化实力,获得市场信任树立用戶口碑。未来天加将再接再厉,不遗余力地投入科技研发升级产品性能,为客户提供最为优质的服务

1、凡本网注明“来源:中国轻笁业网” 的作品,版权均属于中国轻工业网未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用已经本网授权使用作品嘚,应在授权范围内使用并注明“来源:中国轻工业网”。违反上述声明者本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非Φ国轻工业网)” 的作品均转载自其它媒体,转载目的在于信息之传播并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的请于转载之日起30日内进行。
4、免责声明:本站信息及数据均为非营利用途转载文章版权归信息来源网站或原作者所有。

中共湖南省娄底市委宣传部主管   鍸南省娄底日报社主办   地址:湖南省娄底市月塘街563号娄底日报社新新网办公楼   邮箱:

我要回帖

更多关于 镀锌铁皮风管 的文章

 

随机推荐