NKMV高压固态软启动输出不平衡柜显示电流不平衡原因

 TGRJ高压固态软启动输出不平衡柜是串接在三相交流相电压与三相交流异步(及同步)电动机输入端之间通过同时调节三个独立的反并联晶闸管阀组件的延时导通电角度、來改变三相异步电动机(及同步)的交流输入电压幅值,因此改变了三相输入交流电流的有效值从而达到恒流起动或者按一定斜率变化曲線起动或停车的目的

当起动时有不正常状况,起动器立即停机操作键盘显示故障代码,用户可根据故障代码所对应的事故原因进行分析在故障排除后,可通过复位键进行复位使起动器回到起动准备状态。详见下表 故障代码表 软起动器有11种保护功能当软起动器保护功能动作时,软起

软起动器有11种保护功能当软起动器保护功能动作时,软起动器立即停机LCD液晶显示屏显示当前故障。用户可根据故障內容进行故障分析

调整相序或设置为不检测相序
检查各功能项设置并重新设定

降低起动频度检查控制电源电压是否过低

负载过重起动时間太短?限流幅制过小 调整起动时间M04时间项
调整电流限幅制M05项
电机与地绝缘阻抗过小。 调整设置可设置为不检测漏电
检查功能项电机电鋶设置是否有误
检查软起动器输入输出是否缺相?

襄阳腾辉电气制造有限公司专注于高压变频等, 欢迎致电

YMV高压固态软启动输出不平衡柜柜體采用焊接结构具有防尘性好、结构紧凑、美观大方的特点。

YMV高压固态软启动输出不平衡柜通过控制晶闸管可降低加在电机上的电压起动电流为额定电流的1~5倍可调。

YMV高压固态软启动输出不平衡柜采用信号多级处理及隔离技术具有很强的抗干扰能力。

YMV高压固态软启动输絀不平衡柜能准确的采集高压主回路的同步信号和电流信号有效的实现闭环控制。

YMV高压固态软启动输出不平衡柜具有旁路功能起动完荿后无扰切到工频运行。

YMV高压固态软启动输出不平衡柜技术特点及配置

免维护:可控硅是无触点的电子器件不同于其他类型的产品需经瑺维护液体和部件等,把机械寿命变为电子元件使用寿命连续运行数年也无需停机维护。

安装使用简单:ZDGR是一个完整的电机起动控制和保护系统在加高压运行前,允许使用低压对整个系统进行电气测试

采用高压功率晶闸管,组件式结构、模块化设计便于安装维护。

具有多重过电压吸收、保护技术

内置有直接起动容量的真空接触器在检修过程中或出现故障时,电动机可以采用直接起动方式工作保證生产的连续性。

启动电流变频软起动器可以将电动机的启动电流控制在1倍左右,高压固态软启动输出不平衡器可以将电动机的启动电鋶控制在2.5~3.5倍的额定电流高压电抗软启动输出不平衡器可以实现3.5~6倍的额定电流。

启动时间都是可控的高压变频亲软启动输出不平衡器是60~120秒,高压固态软启动输出不平衡器是10~60秒高压电抗软起动器是10~60秒

从维护上来讲,高压变频软起动器额维护比较复杂需要定期清理变频器通风通道,定期检查IGBT模块和变频器内部的主板和变压器软启动输出不平衡器VS变频器:软启动输出不平衡器比变频器使用寿命长,试想一丅软启动输出不平衡器只是在电机启动的时候用一下,其余时间都是歇着的而变频器是伴随着电机运行一直在工作的,那么谁的寿命長显而易见的高压固态软起动器可以免维护,功耗低高可靠性,高灵敏度无触点。高压电抗软启动输出不平衡器只需要定期检测高壓电抗器的耐压情况及防尘干燥维护。

从以上的分析可以看出:变频软启动输出不平衡的启动电流比较小可以用在严格限制启动电流嘚场合;晶闸管控制的固态软启动输出不平衡器的优点是可以频繁启动和可以软停车,适合水泵类负载;电抗器软启动输出不平衡的好处昰比较稳定但是启动电流没有前面两个有优势。

我要回帖

更多关于 软启动输出不平衡 的文章

 

随机推荐