吊线式架空光缆吊线与电力线交越时,可以作绝缘保护措施,为什么是错的

光缆吊线线路是光纤通信传输网嘚重要组成部分加强光缆吊线线路的维护管理是保证通信畅通的重要措施。在维护管理中必须遵循以下原则:先主后次先急后缓;预防为主,防抢结合;顾全大局密切合作;严守机密,保证安全维护人员要增强责任感,努力提高维护质量严格遵守各项规章制度,熟悉线路及设备情况及时发现问题,并正确处理问题确保线路畅通。二、维护的基本任务

保证设备完整良好保证传输质量达标,预防障碍并尽快排除障碍

维护工作的目的在于:一方面通过正常的维护措施,不断消除由于外界环境的影响而带来的一些事故隐患并且鈈断改进在设计和施工时不足的地方,以避免和减少由于一些不可预防的事故所带来的影响;另一方面在出现光缆吊线线路障碍时,能忣时进行处理尽快地排除故障,修复线路以提供稳定、优质的传输线路。四、维护管理体制

在各级通信部门的领导下光缆吊线通信網执勤维护管理工作基本实行以“网管中心”为龙头、“维护(修)中心”为骨干及一线通信台站、维护队为基础的三级维护管理体制。機线设备维护管理通常采用分级管理、集中保障、统一维修的新机制五、维护的基本要求

1、认真做好技术资料的整理2、严格制定光缆吊線线路维护原则3、维护人员的组织与培训4、进行定期测量

为了掌握光缆吊线线路质量变化情况,应该对其中各光纤通道的衰减进行定期测量做好记录并与竣工记录和以前的测量值进行比较。当通道衰减明显增大时应查找原因,并研究确定解决办法通道衰减的定期测量鈳采用稳定可靠的插入损耗测量方法即可。一般一季度或半年进行一次测试;有条件的地方最好每年用OTDR观察各通道的全程背向散射曲线┅次,观察和记录各段光纤和各光纤接头衰减的变化情况并注意曲线上有无轻微的菲涅尔反射点与异常情况。

5、及时检修与紧急修复六、光缆吊线线路维护质量标准

项目合格标准光纤中断段衰减应不大于工程设计值+5dB;传输特性中继段光纤后向散射信号曲线波形与竣工资料楿比每千米衰减变化量不超过0.1dB/km;光缆吊线接头损耗≤0.08dB/个巡检标石防雷措施巡检标石配置符合要求,信息钮完整、无丢失地下防雷线(排鋶线)、消弧线、架空防雷线以及光缆吊线吊线接地电阻均应符合标准、规格和阻值要求竣工资料、光缆吊线线路各种传输特性测试记录、各种对地绝缘、接地装置的接地电阻的测试记录、值班日记、预检整修计划及有关的路由图等必须齐全光缆吊线的埋深及与其他建筑物嘚最小净距、交叉跨越的净距等应符合标准路由稳固。穿越河流、渠道上、下坡及暗滩和危险地段等加固措施有效。路由上方无严重坑洼、挖掘、冲刷及外露现象在规定范围内无栽树、种竹、盖房、搭棚、挖井、取土(沙、石)、开河修渠;修建猪圈、厕所、沼气池;堆粪便、垃圾、排放污水等问题。标石齐全、位置正确埋设稳固、高度合格、标志清楚,符号书写正规、准确资料直埋光缆吊线管道咣光缆吊线路由缆架空光缆吊线水底光缆吊线人孔内光缆吊线标志醒目名称正确,标牌正规字样清晰。人孔内光缆吊线托架、托板完恏无损、无锈蚀;光缆吊线外护层无腐蚀、无损伤、无变形、无污垢人孔内走线合理,排列整齐孔口封闭良好,保护管安置牢固预留线布放整齐合格杆身、防腐、培土、线杆保护、杆号、拉线、地槽等应符合长途明线维护质量标准。吊线终结、吊线保护装置线的垂度、挂钩的缺损、锈蚀情况应符合市话电缆维护标准光缆吊线无明显下垂、杆上预留线、保护套管安装牢固,无锈蚀、损伤光缆吊线、吊线与电力线、广播线以及其他建筑物平行接近和交越的隔距符合规定标准标志牌和指示灯的规格符合航道标准要求,并安装牢固、指示醒目字迹清晰。水禁区内无抛锚、捕鱼、炸鱼的情况;岸滩地段路由无冲刷、挖沙、塌陷、外露等情况水线倒换开关良好,无锈蚀、無损坏;水线终端房整洁、安全、稳固、无渗漏

要使光纤通信系统经常处于良好状态维护工作就必须根据光缆吊线线路质量标准,按周期、有计划地进行光缆吊线线路维护工作的主要项目和周期如表1和表2所示。

表1光缆吊线线路日常维护项目和周期表

项目维护内容线路巡查线路全巡(徒步)路由维护管道线路人孔检修抽除人孔内积水标石(含标志牌)路由探测清除架空线路和吊线上杂物检查、核对杆号增补杆号牌,喷漆描字整理、更换挂钩,检修吊线杆路逐杆检修

表2光缆吊线线路维护技术指标和测试周期

序号项目技术指标≤竣工值+0.1dB/km(最夶1中继光纤通道后向散射信号曲线检查ρ≤100Ωm100Ωm<ρ≤500Ωmρ>500Ωm变化量≤5dB)维护周期主用光纤:按需备用光纤:半年(特殊情况适当缩短)防护接地装置地线电阻≤5Ω≤10Ω≤20Ω≥5MΩ≥2MΩ/单盘≥500MΩkm≥5MΩ半年(按需适当缩短周期),在监测标石上测试半年(雷雨季节前、后各一次)姩结合巡查进行按需除草、培土喷漆、描字年周期1次/周半月半年按需备注暴风雨后或外力影响可能造成线路障碍隐患时应立即巡查高速公路中线路每周全巡一次按需要对高速公路中人孔进行检修可结合徒步巡查进行标石周围30cm内无杂草可视具体情况缩短周期234直埋接头盒测电極间绝缘电阻金属护套对地绝缘电阻金属加强芯接头盒

八、光缆吊线线路巡检系统系统介绍

通过巡线了解沿线地形、地貌变化情况,了解險情及交通情况熟悉路由走向,检查光缆吊线设备消除故障隐患,以避免事故的发生要求维护人员必须按照规定要求定期巡线。大雨过后及其他特殊情况应增加巡线次数必要时,可派人驻守主要线路确保光缆吊线线路安全。

巡线还可以采用普遍巡查和重点巡查相結合的方法

固定通信台站点多、线长、面广,人员高度分散管理上有很多困难。巡线制度的落实主要依靠维护员的自觉性管理者对維护员的工作质量只能作定性评估,容易使线路巡线流于形式需要一种科学有效的手段对线路巡检工作进行定量的考评,以促进线路巡檢制度的落实

长途通信线路巡检管理系统采用了具有国际先进水平的信息钮识别技术和计算机信息管理技术:它是将一种特定的信息钮凅定在通信线路沿线巡检标石内,当维护人员对线路进行巡查时可以用携带的“识读器”插入巡检标石的信息钮内,提取“信息钮”的信息并存储起来返回驻地后通过计算机读取“识读器”中存储的信息并进行处理,准确地判断某段线路巡线任务是否完成如果巡线员鈈按规定路由巡线,将无法提取“信息钮”信息证明该段线路巡线任务未完成。

扩展阅读:光缆吊线线路维护技术培训资料

成都军通通信工程有限公司

光纤通信的基本知识---------------4一、移动通信的组成概况二、三、四、五、第二节

一、二、三、四、第四节

单模光纤结构参数光纤的特性

菲涅尔反射、瑞利散射光纤的色散及产生的原因光缆吊线及光缆吊线的结构----------------15

光缆吊线光缆吊线的结构光缆吊线型号的编制方法光纤特性的测试-----------------18

剪断法测量光纤衰耗插入法测量光纤衰耗后向散射法

光纤的接续及接续损耗的测量光缆吊线线路工程及维护有关要求-----------29

架空光缆吊線直埋光缆吊线管道光缆吊线维护

四、光缆吊线障碍抢修及使用的机具仪表五、光缆吊线线路故障点的准确测试与查找第五节

一、光缆吊線加强芯及金属护套的接续

二、直埋光缆吊线监测标石的监测线在测试中的应用第六节

附录:“中国移动通信长途光缆吊线线路维护管理規定”和代维合同的有

光缆吊线线路维护技术培训资料

第一节光纤通信的基本知识

一、移动通信的组成概况

基地站(BS)MS电话用户中继线市話局移动交换中心(MSC)基地站(BS)MS光缆吊线线路基地站(BS)MS上述是一个移动通信系统的组成图:MSC移动交换中心;BS基地站;MS移动用户、市话局和电话用户

实际上,现代通信发展到今天移动、固定电话都成为一个系统,信号传输时都实现光纤化上图所示的中继线、各基地站之间的连接都采用光纤光缆吊线传输。

2、什么是移动通信即是指通信双方至少有一方是在移动中进行信息交换的通信方式。如固定点與移动体汽车、轮船、飞机之间或移动本之间,或人与人和人与移动体之间的通信都属这个范畴3、移动通信的特点:

(1)、用户经常迻动;(2)、电波传播条件恶劣;(3)、强干扰情况下工作;(4)、具有多卜勒效应(当运动体达到一定速度,固定点接收到的载波频率將随运动速度(U)的不同产生不同的频移,称“多卜勒效应”

fa=μ/λcosθλ接收信号载波的波长;θ电波到达时的入射角。

4、光纤通信系统昰以光为载波以光纤为传输媒质的通信系统;由光发送、光传输、光接收三个部份组成。

5、光纤通信的优缺点:优点是:

(1)信息传输量大;(2)无电磁干扰;(3)无短路引起事故;(4)不发生火花;(5)接地设计容易;(6)传输频带宽、传输损失小;(7)线径细、重量輕、有可绕性

其缺点:如要进行光电变换、切断接续技术很复杂、光直接传输电力困难。

6、光缆吊线线路维护在移动通信工作中的重要性:从系统图可看出:一个基站BS所覆盖的范围很有限一般只有2-3km的半径,但要形成县市省全国世界的一个庞大通信网的远距离连接信息嘚

传输都采用光纤传输,若光纤一旦中断、传输信息也就会中断;对社会效益、党政军民通信及经济效益都会带来重大影响所以对光缆吊线进行维护,对于保证通信畅通、不出障碍或少出障碍是维护部门至关重要职责。

1、光纤材料及光的传输原理:什么是光纤光纤就昰由纯度很高的石英玻璃(SiO2)等光传播损耗小的介质做成的细园柱体。由于细园柱体中的纤芯和包层折射率不同利用此介质分界面上光嘚折射现象(光在介质分界面上进行反复全反射)将光封闭在内部而引导到远距离方向的波导。2、光纤的结构尺寸:

折射率是表征光学材料的一个重要参数用n表示。

n=c/v式中:c光在真空中的传播速度

v光在材料中(光纤玻璃)传播速度通信用石英玻璃的折射率约为1.5

图示:纤芯折射率n1:一般n1=1.46包层折射率n2:一般n2=1.4584、相对折射率差Δ:

Δ是表征纤芯与包层折射率不同程度的参数Δ=(n1n2)/n1

数值孔径是表征一根光纤当光从端媔射进来时,接收光能量大小的一个参数用NA表示。

如图示把受光角2θmax的一半的正弦定义为光纤的数值孔径NA,即NA=Sinθmax

受光角(2θmax)-表示咣从空气中射入光纤端面,为了使光能

包层n2纤芯n1包层n在光纤中传输光线入射角必须小于2θmax(否则满足不了全反射条件),光就能在光纤Φ传输所以2θmax称受光角。

对阶跃型光纤的数值孔径为:

如光纤为纯石英玻璃n1=1.452,相对折射率差为1%则NA=0.2,受光角度约24°

从立体观点看:2θmax是一个园锥从光源发出的光只有射入园锥内的光才能在光纤中形成全反射面向前传播,CCITT在G651中建议:NA=(0.18-0.28)±0.02

在光纤接续时,若连接二條数值孔径NA不同的光纤在接续部份光被辐射,会产生接续损耗两条纤数值孔径相差越大,其损耗越大

模场直径表示单模光纤中基模場强在光纤截面内分布的范围。

上图示光在传输中,若在A点将光纤切断再接触上进行横向错位一点,光功率计测得的光功率损失一点错位越多损失越大,

而得出一条横向错位曲线当光功率损失到1/e点时的直径为模场直径D。

SM单模光纤的模场直径为(9-10)um±10%使用模场直徑这个参量替代光纤的芯径。

7、同心度:是指纤芯的园心与包层园心之间的距离Δ与纤芯直径d的百分比即Δ/d100%

指标要求:模场同心度0.5-3um

dΔ目前国内已能达到1um

8、不园度:是指纤芯或包层不是正园而是呈椭园形,最长直径a(长轴)与最短直径b(短轴)之差与纤芯或包层的标称直徑D之比的百分比即:(a-b)/D100%

单模光纤标准:模场不园度6%包层不园度2%

上述参数在评价光纤接续损耗时是很重要的。9、截止波长:

截止波长λc是保证单模传输的必要条件当传输的光的波长大于λc时,光纤只能传输基模而其他模的光能向外辐射,不能传输结构一定的單模光纤,实际上还有第二个模能以较短的波长传输截止波长就是能传输这第二个模的最高波长。三、光纤的传输特性

ab1、光纤的损耗波長特性曲线:

光纤的主要特性有“传输特性”、“机械特性”和“温度特性”现仅介绍传输特性中“低损耗光纤的损耗波长特性”:

光纖的损耗波长特性曲线(OH根形成的吸收损耗)

从波长特性曲线中可以看出:有衰减系数低的“窗口”,即工作窗口其波长分别是λ=0.85um、1.31um、1.55um彡个窗口。

2、光纤产生损耗的原因:可以分为二个方面一是光纤本身的固有损耗;二是光纤在实际敷设使用过程中产生的附加损耗。具體如下:

瑞利散射损耗固有损耗吸收损耗

微弯损耗附加损耗弯曲损耗接续损耗

(1)、瑞利散射损耗:光与微粒子相遇时光向各方向散射現象。光纤在拉丝过程中从2000℃高温速冷到20℃左右,在2000℃时产生的密度不均匀和成份组成不规则将残留在光纤中,产生瑞利散射

(2)、吸收损耗:光纤材料对光能的固有吸收并转换成热能;光纤玻璃中的杂质最大影响是OH根离子成分引起的吸收损耗。

(3)、波导不完善引起的损耗:纤芯与包层界面并不是理想的光滑园柱面有非常微小结构的凸凹现象,如存在着这种不均匀表面使光纤损耗增加,传输模變成辐射模

(4)、微弯:与波导结构不完善引起的损耗一样,在光纤生产制造出来后光纤侧面受到不均匀压力使光纤在轴向上发生微米(10-6M)级的弯曲而产生的损耗。

(5)、弯曲损耗:是光纤弯曲时所产生的损耗在弯曲半径较小时,使光纤内的光在纤芯与包层界面上因叺射角余角大于临界角余角使光泄漏到包层而产生的损耗。所以光纤弯曲半径不得小于允许

(6)、接续损耗:来至二个方面一是光纤參数不同,如芯径、相对折射率差不同等引起的损耗;二是接续操作不完善如光纤端面切割不清洁,轴心未对准纤芯间有间隙等引起嘚损耗。四、菲涅尔反射、瑞利散射

光经过不同折射率的介质所发生的反射现象叫做菲涅尔反射常发生在光纤活接头、光纤断裂处、纤芯与空气界面。在光纤入射端、出射端或光纤断裂处各端面与光纤轴线方面垂直并呈平面镜状时,反射功率计算为:

Pf:菲涅尔反射功率Pt:菲涅尔反射点传输光功率n1:纤芯折射率(约为1.46)n0:空气折射率(约为1.0)

我们知道物质的原子是由原子核和电子构成(光纤也一样),原子、分孓中的微小粒子-电子是以某固定频率进行振动的并能释放出与该振动频率相应波长的光;一旦这些粒子受到具有一定波长的光的照射时,若光频率与该粒子固有频率相同即引起共振,粒子内电子便以该振动频率开始振动结果该粒子向四面散射出光,入射光的能量被吸收

对于从外部观察的人来说,好似看到光撞到粒子以后向四面八方飞散一样此现象称光的散射。由发明者瑞利发现故命名为瑞利散

射。光纤中对于上述的粒子是指:在光纤制造拉丝过程中从2000°C高温急剧冷却到20°C室温时,在光纤内产生的密度不均匀性以及成分组成嘚微小变化的那些部份。根据光纤目前的制造工艺瑞利散射是不可避免的。在光纤内所产生的瑞利散射中只有一小部分沿着与入射光信号传播方向相反的方向返回到入射端,这部分光称为背向瑞利散射光

背向瑞利散射光功率可用下式表示:

PR:背向瑞利散射光功率PT:散射點处的传输光功率ω:光脉冲宽度n1:纤芯折射率

Δ:光纤相对折射率差C:真空中的光速(3*108m/s)

d:单位长度光纤的瑞利散射系数

五、光纤的銫散及产生原因

1、色散:光纤输出端的光脉冲与输入端相比较,波形发生了时间上的展宽这种现象称为色散。如图示:DP输入输出tt

a.模式色散:在多模光纤中各传输模式的传输路径不同,各模式到达出射端的时间不同引起脉冲展宽的色散称模式色散。单模光纤没有模式色散

b.材料色散:太阳光通过棱镜以后可分成七种不同颜色就是一个证明。

在通信中实际使用的光源并不是理想的单一波长,有一定波谱線宽光波的传播速度由下式表示:

Vn=C/n式中:C光在真空中传播速度

Vn光在折射率为n的光纤中

光波长不同,折射率n不同波速Vn将随光波长的不同洏改变,到达出射端时将产生时间差从而引起波形展宽。(C为光在真空中传播速度为一个定数)。

c.波导色散:光纤纤芯与包层折射率差别很小在界面产生全反射现象进行传播,但有一部分光将会进入包层之内出现在包层的这部分光与光波长有关,就相当于传输路径長度与光波波长不同而异具有一定波谱线宽的光源所发出的光脉冲入射到光纤后,不同光波长的传输路程不完全相同到达出射端时间鈈同,从而使脉冲展宽此称波导色散。

各色散大小顺序是:模式色散>>材料色散>波导色散

单模光纤只有材料、波导色散所以色散只决定咣纤制造材料和传输光波波长,与维护工作如何没有直接关系

第二节光缆吊线及光缆吊线的结构:

一、光缆吊线:就是由若干光纤纤芯組成的缆线。

二、光缆吊线的结构:光缆吊线可分为缆芯、护层及加强元件两部分1、缆芯:缆芯是光缆吊线的主体,结构是否合理对光纖安全运行关系很大一般应满足:a.裸纤在缆内应处于最佳位置、状态,保证光纤传输性能稳定有良好机械保护,不应承受外力影响b.纜中的金属线对(如果有)应妥善安排,并保证电气性能c.缆芯中的加强元件应能承受允许的拉力。d.缆芯截面应可能小以降低成本。2、護层及加强元件:

光缆吊线护层是由护套和护层构成的多层组合体护层的作用是进一步保护光纤,使光纤能适应各种敷设使用场合如架空、直埋、管道、河流、室内等。

目前光缆吊线护层常用材料有聚乙烯(PE)、铝箔聚乙烯粘接护层(PAP)、双面涂塑皱纹钢带(PSP)等架涳、管道光缆吊线常使用PAP护层;直埋光缆吊线常用PSP护层。

加强元件:光纤对任何拉伸、压缩、侧压等承受能力很差因而光缆吊线必设有“加强元件”。目前我国多用层绞式、骨架式两种三、光缆吊线型号的编制方法:

1、型号的构成:由光缆吊线型式的代号和规格的代号構成,用一短横划分开2、型式:

(1)构成:光缆吊线型式由五个部份构成,如下示各部份均用代号表示。

派生(形状、特征等)加强構件

(2)分类代号:GY通信用室(野)外光缆吊线GR通信用软光缆吊线GJ通信用室(局)内光缆吊线(3)加强构件代号:无符号金属加强构件F非金属加强构件G金属重型加强构件H非金属重型加强构件(4)派生特征代号:B扁平形状Z自承式结构T填充式结构(5)护套的代号:Y聚乙烯护套V聚氯脂护套U聚氨脂护套

A铝-聚乙烯粘接护套L铝护套G钢护套Q铅护套(6)外护层的代号:02聚氯乙烯套03聚乙烯套20裸钢带铠装22钢带铠装聚氯乙烯套23钢带鎧装聚乙烯套例如:GYTA23-20D

表示为:GY:通信室外用光缆吊线;T:填充式;A:铝-聚乙烯粘接护层;23:钢带铠装聚乙烯套;20D:20芯

在光缆吊线线路维护Φ光纤特性测试主要是测量光纤衰耗、后向散射曲线、光纤接头损耗、光纤故障判断等。按CCITT建议G652规定:单模光纤衰减测量的基本方法是剪断法;第一替代方法是后向散射法;第二替代法是插入法、而在实际光缆吊线线路维护测试中主要用后向散射法

一、剪断法测量光纤衰耗:优点是测量结果精确、重复性好;其缺点是人为地剪断2-3m光纤。通常情况只适用单盘光纤衰减测试,不适用维护上的各项技术测试

上图示:注入系统:可以是500m长,相对折射率和芯径比被测光纤小的光纤(或用微弯曲法在测量衰减时,用一个半径为30mm的园柱将被测咣纤在上面绕一周),光源发出的光通过这段光纤激励后入射到被测光纤的高阶模就很小,测量的误差可小于0.05dB(1)测量时调光源输出嘚光功率,使末端接收光功率P2为最大

光源注入系统光功率计M22-3m剪断处光功率计M记下P2。

(2)保持光源输出功率不变将光纤离光源2-3m处剪断,洅测此时短段光纤输出光功率P1记录P1。此时光纤衰减P=P1-P2(dB)

若光纤距离LKM则被测光纤的衰耗常数为α=P/L(dB/KM)测中继段光纤总衰耗时,用2台光功率计但测量前应对2台光功率计用光源进行校正,以免引起误差二、插入法测量光纤衰减

是不剪断光纤测量光纤衰耗的一种方法,要求測量连接设备精密度高其重复性、精确度比剪断法差。适用于光缆吊线工程竣工测试和维护中光缆吊线中继段光纤衰减测量

测试如上圖示:用光源将P1、P2两台光功率校准后,将P2送到对端

1、将光源P1在A端测出光源输出功率P1,保持光源输出功率不变

2、A端用连接器将光源(功率不变)送入光纤。3、B端用光功率计P2测出其光功率为P2被测光纤总衰减为P=P1-P2

光源A端连接器被测光纤

光功率计P2B端光功率计P若光纤长度为L,则衰減常数Q=(P1-P2)/L

测试中因连接器不清洁等原因产生连接损耗的不确定性,给测试准确度带来一定影响三、后向散射法

用后向散射法能测量:光纤断裂点位置、光纤的衰减、光纤的长度、光纤的接头损耗、光纤沿长度的衰减分布。1、光时域反射仪(OTDR)测量原理

当探测光脉冲注叺光纤后从光纤沿途返回到入射端的光其物理起因是:

(1)纤芯折射率不匹配或不连续(连接器、接头和光纤不匹配处)产生菲涅尔反射。

(2)纤芯折射率微观的不均匀性引起瑞利散射

脉冲发生器被测光纤1被测光纤2

光电变换器显示或记录装置

脉冲发生器产生电脉冲驱动噭光器发光脉冲,入射到被测光纤在纤中产生瑞利背向散射和菲涅尔反射光,经过到反射点的距离成正比例延迟时间之后返回到入射端;返回来的光信号利用分光镜分离取出后,变成电信号经放大、平均化处理,馈送到显示器对波形进行测定dB

接收光功率菲涅尔反射菲涅尔反射接续损耗瑞利散射形成的背向散射光曲线斜率对应光纤损耗传输时间(对应距离)tOTDR光时域测试仪屏幕上显示的后向散射曲线图

圖中:大的反射点为菲涅尔反射信号,较均匀的反射信号为瑞利散射信号

2、平均化处理功能:所测量背向散射光非常微弱,需对光纤上某一点背向散射光信号作多次测量取其数据的平均值作为测定值,这就是平均化处理

平均化处理方式大体分二种:

(1)取样积分器的模拟平均方式:由于信号与取样脉冲间有相关性,而噪声是随机的信号经过多次取样积分,不断积累增长使

信号平均值能够接近于实際值,而噪声经过多次取样积分后其平均值越来越小,使信噪比得以提高

(2)模/数(A/D)转换器的数字平均方式:对信号进行高速多点取样,由微机进行平均化处理根据需要,平均的次数为2n(n=2---4)

通过平均化处理,可以得清晰曲线

它是测量光纤数值孔径内返回到光纤紸入端的瑞利散射的光功率,在光纤的单端测试测量光纤衰耗、接头损耗时,通常进行双方向测试取平均值作为光纤衰耗、接头损耗值

由于用OTDR测试时在始端有一盲区,盲区距离100米左右为了清除盲区对测试精确度的影响在OTDR光输出端接入500-1000米左右假纤再进行测试。

(1)被测咣纤端面制作:端面应清洁、平滑并与光纤中心轴相垂直。

(2)OTDR仪的调整:

折射率、设置测试长度(至少是被测光缆吊线长度的2倍)、脈冲宽度、增益等

脉冲宽,提高信噪比但距离信号会变模糊;脉冲窄,降低信噪比但提高了距离信号清晰度。一般测距离长脉冲鼡宽点;反之用窄脉冲(一般1μm)。折射率应调到与光纤同以免测试不准确。

假纤被测纤(a)A菲涅尔反射①(b)(c)瑞利散射B②上图示:(a)光纖输入端菲涅尔反射区应接入假纤才能进行测否则入射端菲涅尔反(b)被测光纤射会产生盲区效应(c)光纤输出端菲涅尔反射区

当尾端反射区不明显时,游标②位置设置不明确影响测试准确度,此时应对尾端进行端面处理使之与光纤中心轴相垂直(最多不超过4度偏差)。

测量光纤衰耗可采用(在仪表中可以显示出来):a.两点近似法(TPA法)

b.最小平方近似法(LSA法)一般采用此法误差小四、光纤的接续及接续损耗的测量

1、光纤接续方法:一般分成固定接续和连接器接续两种。(1)固定接续:

a.非熔接法:一般可分为V型槽法、套管法、三心固萣法等在光缆吊线线路维护中此法用得较少。

b.熔接法:在光缆吊线线路工程施工、维护上基本上用此法其特点是光纤轴心对准之后,采用加热光纤的端面使其熔接是一种热熔接法。目前光纤熔接机都采用“气体放电加热”方式

在实际运用中,由于光纤端面制作的不唍整性和光纤端面压力不均匀性一次性放电熔接光纤的接头损耗还较大;目前熔接机都采用

“预热熔接法”(即二次放电熔接法)。这種方法是正式放电熔接前对光纤端面进行预放电、给端面整形、去除灰尘和杂物;使光纤端面压力均匀。从而达到减小接续损耗之目的

在实际接续中,当光纤接好后经测试接续损耗较大,或观察接头中有气泡等现象;再追加一次放电可能有效不过再追加放电就不会洅起作用了。

(2)连接器接续(又称活接头)

连接器是光通信传输、测量等工作中不可缺少的器件;连接器通常由一对插头和配合机构构荿;其最重要的技术是定心技术和端面处理技术

定心方式分为调心型和非调心型两种。

目前使用的大部分连接器都以非调心为主连接損耗在0.3dB以下。常用的有:

a.FC/FC型;b.FC/PC型;c.DIN47256/7型;d.D4型;e.V型槽连接器:是一种裸光纤连接器一般在现场用于两根裸光纤连接,使用方便连接损耗低,最好的连接损耗可达0.2dB左右为减少菲涅尔反射损耗,在接口处可以使用光纤匹配液匹配液一般用丙三醇(甘油)、四氯化碳或液态石臘。2、光纤接续的操作方法:

操作方法:光纤端面的处理、光纤的接续安装、光纤的熔接、光纤接头的保护、余纤盘留五个步骤其中光纖端面的处理是接续的关键。

(1)光纤端面处理工具:光纤护套剥除器、光纤松套管切割器、光纤涂层剥除钳、光纤切割器和光纤清洗工具、超声波清洗槽等(2)光纤端面处理操作步骤:

a.剥除光纤的松套管、一、二次涂(被)覆层;b.清洗光纤;c.切割光纤断面;d.清洗光纤端媔。

(3)光缆吊线接头盒性能的要求:a.适应性;

b.气闭性和水密性;c.机械性能;d.耐腐蚀耐老化;e.操作的优越性

(4)接头盒内光纤余纤的长喥一般应在0.8-1m。3、光纤接续损耗产生的原因:

一是两根光纤特性的差异或自身不完善造成;二是接续外部原因增大衰耗

光纤接续损耗产生嘚原因是:(1)光纤的模场直径不同;(2)光纤的芯径不同;(3)相对折射率差不同;(4)光纤的轴心错位;

(5)光纤的间隙;(6)折角;

(7)端面倾斜、不完整。

(1)模场直径不同引起的连接损耗(手册P155)

纤芯径9-10μm偏差不应超过10%,若偏离性太大会增大衰耗若>20%,接头損耗将达0.2dB

(2)轴向错位仅错位2μm,损耗达0.5dB

(3)光纤的间隙过大会使传导模漏泄而产生损耗,活接头更突出

(4)折角:光纤在接续过程Φ产生折角,增大损耗(5)光纤端面不完整引起损耗(6)不同相对折射率差引起损耗4、接头损耗的测量:接头损耗测量的方法可分为:(1)在熔接机上纤芯直视监测;

(2)用OTDR测试在工程维护中基本上使用此法,但应进行A、B端双方向测试将测试值取平均值。

(3)本地注叺检测法;

(4)远端光源光功率监测;即:在发端接头点、接收端分别放置光源、熔接机、光功率计,据收光功率大小遥控熔接机微调架此法又须用金属线对才能实现,此法已不用

下面重点讲述用OTDR测试的方法:#最小二乘法测接头的接续损耗(LSA法)

(1)在信噪比较差凊况下,只要用直线连接S0-S1、R-S2并且分别用统计学的处理方法,即按可取范围内的多个数据来进行最小二乘法直线近似就可以求出接续点M處的P-Q光损耗值。

这样可将因标志点设定位置不同而造成的测量误差减至最小(2)日本安立公司MW910C(OTDR)测试实例是:a.置SPLICE/LOSS键于LOSSb.调垂直游标于“*”處

c.转动旋转柄移动垂直游标,使“*”置于接头阶梯前边缘d.置SPLICE/LOSS健于SPLICE处在接头前后各打上二“*”号,就可显示出接头损耗

a.置“*”号茬接头阶梯前边缘

b.置AUTO/MANUAL键于AUTO(自动)c.*和*号会自动置于标准位置

所以安立实际是使用“最小二乘法”2、接头损耗需从两个方向测量后取平均值:

接头处波形台阶可能向上也可能向下,或没有台阶这个台阶并非接续损耗,而是两光纤背向散射光功率的差值与实际接头损耗二鍺之和

第四节光缆吊线线路工程及维护有关要求

一般光缆吊线线路工程敷设光缆吊线的方式有架空、直埋、管道等三种形式。其有关标准要求如下:一、架空光缆吊线:

1、水泥电杆洞深及拉线洞深表(单位:米)电杆程式普通土7m8m9m拉线程式7/2.27/2.67/3.0

(1)正直:杆根左右偏差不超过5cm;幹梢前后左右倾斜:水泥杆不超过1/3杆梢木杆不超过1/2杆梢。

(2)牢固:培土紧实牢固呈馒头形高10-15cm,宽15-25cm(从杆边算起)

(3)角杆根部应姠内角内移:水泥杆半个根径,木杆一个杆径(4)终端杆杆梢应向导线张力的反侧倾斜一个杆梢左右。

(6)电杆编号应齐全、清楚、正確编号的原则是:从A→B端;支线光缆吊线由基站→支线基站。3、拉线

(1)拉线隔装、程式、股数、距高比等符合规定;

(2)位置正确:角杆、普通杆拉线位置偏差不超过±10cm;(3)拉线收紧、无松弛、跳股、各股绞合良好、受力均匀、无攀藤物;

(4)拉线上、中、下把缠绕緊密;

(5)地锚无锈蚀、培土紧密绞合拉线地锚出土60±10cm和-30cm,铁柄地锚出土20-30cm;

(6)水泥杆拉线抱箍配套适宜、吻合紧密;(7)拉线程式的選用(轻、中负荷区):

a.转角拉线比吊线程式大一级;转角>60°时,需装两条终端拉,程式比吊线程式大一级;终端顶头拉线一般设7/3.0拉线;b.其他与吊线相同或大一级

(8)防风、防凌拉线要求:防风拉是在直线每隔500m设双方拉线;防凌拉是每隔1000m设防凌四方拉线。位置在吊线上方10-20cm

(1)吊线牢固、垂度合格;

(2)挂钩均匀、整齐,距离符合规定误差为±3cm(每挂钩间距50cm),电杆两侧第一个挂钩距吊线固定物边缘为25cm±2cm5、光缆吊线的敷设要求:(1)光缆吊线的单盘检验:

a.核对单盘光缆吊线的规格、程式和制造长度是否符合订货合同规定或设计要求;b.外观检查;

c.填充型光缆吊线应检查填充物是否饱满;

d.打开光缆吊线端头检验时,核对光缆吊线头端别并作标志一般以红色示A端,绿色示B端;e.查出厂合格证和测试记录;f.现场测光纤衰耗常数和光纤长度;

g.查金属护套对地绝缘电阻值应符合出厂要求,一般10000MΩKM;

h.检验完结应恢複光缆吊线端头密封包装和缆盘包装(2)光缆吊线配盘要求:

a.尽量整盘敷设以减少中间接头;

b.按设计选用相应的光缆吊线,管道、架空咣缆吊线不允许直埋直埋光缆吊线可以用管道或架空;

c.靠设备侧的第一、二段光缆吊线的长度应尽量大于1Km;d.接头点位置应满足:接头点應安排在地势平坦和地质稳固地点,避开水塘、河流、沟渠及道路等;避开交通要道口;

e.光缆吊线线路端别以两基站所处位置来确定(设計上已定)东西向线路:东侧为A端,西侧为B端;南北向线路:北侧为A端南侧为B端。分支基站线路端别应服从主干光缆吊线线路端别(主干基站为A端)

基站设备每侧:10-20m(大站可为20-30m)光缆吊线接头每侧:6-8m

架空光缆吊线每500m一大预留5m(或12m),作预留支架固定;每200m一小预留0.2m(或0.5m)过电杆用PVC管保护。管道人孔预留:0.5-1m

(4)接头盒内余留光纤长度:0.8-1m。6、对接头盒的要求:

(1)适应性:有直埋、架空、管道等要求對环境、自然条件有很强适应性;

(2)气闭性与防水性:光纤在水中抗张强度明显下降,表面损伤易断裂增大衰耗。所以要求接头盒有恏的气闭和防水性能;(3)有一定机械强度;(4)耐腐蚀、耐老化性;

(5)具有操作的优越性如重量轻、有可折性、统一性、操作简便等。

7、光缆吊线弯曲半径:代维合同规定障碍处理后光缆吊线弯曲半径应不小于15倍缆径;施工中应大于等于20倍缆径。

(1)接头盒固定:應落在电杆上或杆旁0.5-1m处;

(2)接头盒两端应做伸缩弯(具有防水作用雨水可自行流走,不会向接头盒两端灌入)具体尺寸如下图示:

0-50所注尺寸单位为:cm伸缩弯PVC保护管一般用铝芯塑线捆扎4道20-、“三防”要求:

(1)光缆吊线的防护主要指防强电、防雷、防腐蚀的“三防”;(2)防强电、防雷主要措施:

a.与电力线交越采用电力专用保护管加以保护,保护长度超出电力线两端1-2m;

b.在10KV以上电力交越两侧电杆应装避雷線(含遭过雷击的电杆);

c.架空光缆吊线防雷:7/2.2吊线可视的光缆吊线的防雷设施将拉线与吊线电气连通入地,可提高防雷能力有拉线處均设拉线式地线;d.吊线每隔1KM采用角钢接地,将强电限制在短范围内;e.接头处金属构件断开不作电气连接;

f.进入局站内的光缆吊线金属構件均应互相连接,用25mm2的铜芯橡皮线两端各配一个DT-25mm铜鼻子连接到机房总保护地线排上。g.架空吊线不得终结在基站铁塔上以防止吊线上雷电影响;必须终结时可用蛋形隔电子阻隔。

10、光缆吊线接续损耗的标准:一般按设计要求因设计单位不同,往往提法各异代维合同規定:单模光纤的平均接头损耗应不大于0.1dB/个。

11、架空光缆吊线与地面之间高度要求:

架设与跨越地点市内街道铁路公路土路(大车道)房屋建筑通航河流不通航河流其他通信导线与线路方向平行与线路方向交越时架设高度(m)时架设高度(m)4..54.50.61.5120.6条件最低线条到地面最低线条到哋面最低线条到地面最低线条到地面最低线条到屋脊(尖顶房)最低线条到屋顶(平顶房)最低线条到最高水位时的桅顶最低线条到最高沝位时的水面最低线条到另一杆路最高线条间垂直距离注:其他要求查有关资料二、直埋光缆吊线维护1、光缆吊线埋深要求:

半石质土、市区人行道:1.0m全石质、泥沙、农田排水沟:0.8m2、标石设置:

(1)设置位置:光缆吊线接头、转弯点、光缆吊线特殊预留点、排流线起止点、哃沟敷设缆起止点、与其他缆交越点、穿越障碍物点和直线段每隔100-150m应设普通标石;接头处设监测标石(2)光缆吊线标石一般应埋在光缆吊线的正上方;

(3)标石编号应根据传输方向,由A端向B端排列;一般以中继段为单位独立编号;

(4)标石埋深60cm出土40cm,允许偏差±5cm;(5)處理后的障碍点应增设标石并绘入维护图。其他详细请查阅有关资料三、管道光缆吊线维护:

1、定期检查人孔:托架、托板是否完好、标志是否清晰醒目、光缆吊线外护层及接头盒有无腐蚀、损坏或变形;发现问题及时处理。2、定期检查人孔内走线排列是否整齐、预留纜、接头盒固定是否可靠

3、发现管道或人孔沉陷、破损及井盖丢失等情况,及时采取措施修复

4、清除人孔内缆上污垢、抽除人孔积水。具体请详见有关资料

四、光缆吊线线路障碍抢修及使用的机具仪表:

1、光缆吊线障碍抢修过程:请详见抢修流程图。其主要过程是:(1)障碍发生移动公司通知线路代维中心中心派出抢修队(测试组到基站测光缆吊线障碍点,另一组到障碍现场抢修);中心同时与基站代维联系到基站配合测试;同时通知巡线员到现场查找障碍点协助抢修。

(2)进行障碍抢修并进行光纤传输特性和接续耗的监测。(3)抢修好后报移动公司网络部验证障碍抢修已恢复通信,并进行中继段光纤传输特性测试(4)清理障碍抢修现场,结束2、抢修过程中所用机具、仪表:

(1)仪表:OTDR测试仪及假纤等配套设备、万用电表等;(2)机具:光纤熔接机及配套工具;发电机及电源线、照明设備等;抢修现场必配的工作雨伞、工作台等配套工具;架空光缆吊线带上杆工具;管道光缆吊线带开井盖工具、抽水机等;直埋带开挖工具等;(3)车辆及备用光缆吊线、接头盒等抢修器材。

光缆吊线线路障碍抢修流程图

障碍发生基站代维公司移动公司(网络部)军通维护管理中心必要时报公安部门维护中心障碍抢修队通知巡线员基站测障碍点(测试组)机具仪表装车出发(抢修组)障碍现场做好后勤保障障碍抢修组织民工障碍修复清理现场、结束五、光缆吊线线路故障点的准确测试与查找

当光缆吊线线路发生障碍后要快速、准确地找出障碍点,必须要做到:精确地测量、准确地换算查对原始技术资料。1、精确地测量:正确地设置“折射率”:

根据OTDR测试原理屏幕上显礻光纤长度L=CT/2n1式中:C光在光纤中的传播速度(定值)T菲涅尔反射信号返回时间n1光纤折射率

从式中可看出:设置不同的n1值,其光纤长度L值将随n1徝的不同而不同所以n1的设置应与原始资料设定的n1相同。若n1设置相差0.01测出10KM长度误差为68m。2、准确的换算:

因实际测出光纤长度L纤≠光缆吊線长度L缆≠路面长度(或杆路长度)L路其中主要考虑:

(1)光缆吊线每处接头留有充分的余量:要求架空光缆吊线接头预留二侧各6-8m,基站预留10-30m架空光缆吊线的大小预留等,每个人孔预留1-2m(或更多)

(2)光纤在光缆吊线成型时有绞缩率,有余量一般古典式成缆绞缩率為5束管式绞缩率为3束管后再成缆的绞缩率为8

在实际工作中,用一段光缆吊线(其缆长度可查尺码得出)用OTDR测出光纤长度,可以求出纤芯茬光缆吊线中的绞缩率就可以作为同型光缆吊线的参考数据。

3、查对原始技术资料:(1)工程竣工资料(2)维护图资料

因工程竣工资料往往误差较大特别是光缆吊线经过障碍抢修,增加光缆吊线、接头、迁改等原因误差更大。所以要求绘制维护图并至少每年对维护護图进行一次修改。

只要做到上述三点测量、寻找光缆吊线故障点是能做到又快又准,从而缩短障碍时长

六、后向散射法测试中的幻峰现象:

1、幻峰出现的原因:用后向散射法测试时,常发现屏幕上显示的后向散射曲线有间断现象间断点的上方出现斑点,这种现象称幻峰是假想峰值,一定程度上影响光纤测试准确度

其原因是:大的菲涅尔反射(菲涅尔反射信号比后向散射信号高出30Db)引起的二次反射或是由于菲涅尔反射点与测试距离范围之间的关系而引起。

2、对光纤测试的影响:

(1)幻峰出现使光纤故障点定位测试时常把幻峰当莋故障点;(2)使后向散射曲线失真;

(3)对采用最小平方法测量光纤接续损耗影响较大。

3、幻峰的消除和避免:

在同一间距上若出现┅个或多个菲涅尔反射,则大的为反射点实峰其余的为幻峰。

消除方法是:若由连接器引起应调节连接器使之出现反射最小;选择长於被测光纤2倍的测试距离范围;最小平方法测光纤接头损耗时,要避免*1、*2、*3、*4等符号之间包含幻峰或改用两点法测试等

第五节咣缆吊线加强芯及金属护套的接续

一、光缆吊线加强芯及金属护套的接续1、加强芯和金属护套的种类及特点

(1)加强芯:分金属型和非金屬型两类

a单芯b多股绞合化学纤维(如FRP玻璃纤维增强塑料、芳纶纤维等)

(2)金属护套:种类很多,最常用PAP护套(铝塑粘接护套)埋式光纜吊线一般在PAP基础上再加钢带铠装。另外还有铝、铝护套和钢丝铠装等

金属加强芯和金属护套处理采用两种方式:a.光缆吊线接头处加强芯和护套电气上分别相连接。b.光缆吊线接头处加强芯和护套电气上互不相连接

如何决定,由设计而定往往都采用加强芯、护套均作绝緣处理,电气上互相分开

2、光缆吊线接头监测线与监测标石的连接

为了及时掌握处理光缆吊线金属护套损伤或接头进水故障,必须定期戓不定期测试金属护套对地及接头盒对地绝缘情况

(1)监测线的引出连接方式:只监测护套对地绝缘,采用此方式

(2)监测缆的引出连接方式

监测线1-6金属加强芯

说明:铜片尺寸10x30mm中间与监测线焊接铜片两端用502胶粘合在接头底部

要求铜片中间(未涂胶部分)与盒底接触良好一般情况:1、2-----A端缆金属护套、金属加强芯3、4-----B端缆金属护套、金属加强芯5、6-----接头盒监测电极

监测缆引出连接方式安装图

7。3监测标石接线板

在咣缆吊线接头两端把金属加强芯、PSP护层各自分别引出另装两只铜片与接头盒底部接触良好并分别引出,六根引线接到监测标石接线板上

(1)监测对地绝缘、接头盒进水故障等;

(2)进行放音、、查护套(钢)对地绝缘不良点、测光缆吊线路由,也可解决部份区间公务联絡

监测缆用HYY-AT10*2*0.5全塑填充市话缆20m,单线对地绝缘电阻晴天可达20*104MΩ,阴潮天气可达1*104MΩ(标准:0.7*104MΩ)。

二、直埋光缆吊线监测标石在测試中的应用

1、测金属护套对地绝缘电阻:

(1)用高阻计或兆欧测监测标石接线端子1#--地(A端)、3#--

地(B端)的绝缘电阻即是光缆吊线A端(RA)或B端(RB)金属护套对地的绝缘电阻值测试时应注意排除直埋接头盒密封不良或进水的影响;排除监测标石引线电缆绝缘不良的影响。技术标准为≥2MΩ/单盘

注:实际测试值应注意换算成标准值

(2)金属护套对地绝缘电阻值的分析:

在实际维护工作中此值很难达到技术标准值≥2MΩ/单盘,其主要原因是:

a.光缆吊线护套在出厂时是否进行过检验是否达到出厂技术指标要求?一般要求为10000MΩKM

b.光缆吊线线路工程設计中是否提出此项指标要求?

c.光缆吊线线路在施工敷设前是否进行过单盘检验绝缘电阻是否达到标准要求?在四川施工的工程公司为叻达到该指标要求曾在光缆吊线敷设前做单盘浸水试验(即将单盘光缆吊线放在特制水池中浸泡48小时后,测试护套对地绝缘电阻值以檢验其护套的完整性。

d.光缆吊线在施工敷设时应采用人工抬放不允许在地上拖放而损伤光缆吊线护套。

e.光缆吊线沟回土前应对光缆吊线進行检查测试:先检查光缆吊线护套如有损伤应进行修复;进行绝缘电阻测试:规定为单盘光缆吊线敷设后回填土30cm,不少于72小时后测试其测试值应不低于出厂标准值的1/2(即5000MΩKM);光缆吊线接续回土后,不少于24小

时测试光缆吊线接头对地绝缘电阻值应不低于出厂标准值嘚1/2(出厂标准值一般为20000MΩ(500VDC))。

f.工程竣工验收时作为验收指标进行测试:如果在工程验收时就达不到指标要求甚至绝缘电阻为零,要茬维护上来解决修复是很困难的其困难在于:

第一,影响绝缘不合格的护套损伤在一个中继段内往往不是一处或几处,而是多处甚臸很分散。

第二用金属护套对地绝缘故障测试仪查找故障点时,因是多处损伤难以准确测试判断故障点,且是直埋要把缆挖出修复佷困难。

2、接头盒监测电极间绝缘电阻测试:

用高阻计或兆欧表(250VDC)直接在监测标石5、6线上测试值即为绝缘电阻值维护指标≥5MΩ。如此值太低或为0,说明此接头盒进水,应报当地移动分公司安排检修。

3、探测光缆吊线路由及测定光缆吊线埋深:

当用光缆吊线线路路由探测儀探测光缆吊线路由时,探测仪信号发生器应接在金属护套监测线上(A端接监测线1B端接3)与地之间;在光缆吊线对端应通过几千欧电阻接地。如何探测请参考探测仪说明书

4、金属护套对地绝缘不良故障的查找:查绝缘不良故障时,信号发生器输入端应接光缆吊线金属護套上(A端接引线1、B端接3)信号发生器接地端应在光缆吊线线路路由反向的25-50M

具体操作参照使用说明书。5、监测标石中監测线序的判定:

(1)查设计或竣工资料:监测线接线板线序、色谱图会很清楚地标出来一查就知道,什么颜色代表什么线清楚后才知道如何测,才能分析判断其测试结果

(2)测试分析判断:若查不到设计竣工资料,如何判断色谱、线序呢现介绍两种方法供参考。

a.開接头盒查对:一般不用此法因费时、费事,还可能造成故障

b.测试分析判断:上图示:

B端以一条二干线路为例:j2监测标石监测缆线序囷色谱是:1#

(红)、2#(绿)、3#(橙)、4#(蓝)、5#(黑)、6#(白)(各条线路不一定相同,应查设计或竣工资料);监测缆绝缘电阻≥10000MΩ是合格的。

对六条引线间绝缘测试有下述规律:

j2监测标石的测试:1与2或3与4间绝缘电阻即是测A端或B端的金属加强芯与金属护套间的绝缘电阻其测试值应较大;此时,若将监测标石j3的3、4短路j2的1、2线间其绝缘电阻为0;若在监测标石j1的1、2线短蕗,j2的3、4线间绝缘电阻为0若用万用表测,在短路处断开短路试验则表针会摆动。

若分别测1--地或2--地(3--地、4--地)的绝缘电阻值应是绝缘電阻较大的是金属加强芯,绝缘电阻小的是金属护套

这样就确定出1与2和3与4线,记下相应的色谱余下的5、6线即为接头盒的监测电极线了,记下色谱5与6线间或单线对地绝缘值较大,标准值应≥5MΩ。

实际上监测线是如何引出的经过测试分析判断出来后,本段线路的其余监測标石的监测线都是相同的(在实际工程验收中也发现过在接线时有接错的现象)

47#######################

#第六节地线电阻的测试

(以ZC-8型接地电阻测试议为例说明)

接地体电位电流依直径彼此相距20M

1、注:(1)灵敏度过高,接地体插浅些(2)灵敏度不够P’、C’接地棒可注水

2、当E’C’间距离>20M时,P’在E’、C’之间的直线几米以外时其误差可不计。

(1)按上图示接线仪表放平。測架空光缆吊线时防雷地线上端与吊线是连通的,此时应将地线上端与吊线断开否则测出值不是此接地体的真正接地电阻值。

(2)倍率标度置于最大倍数慢摇旋动“测量标度盘”指中心线。

(3)摇120转/分钟以上时调标度盘指针于中心线。(4)“标度盘”读数*倍率即為接地电阻值

附录“中国移动通信长途光缆吊线线路维护管理规定”和代维合

1、移动通信光缆吊线线路是传送网重要组成部份。光传送網具有全程全网联合作业的特点维护管理人员必须树立“质量第一、为用户服务”的管理观念,加强全网观念、服从业务领导、全网密切配合、做好本职和全程维护管理工作2、线路维护工作的基本任务:

(1)应保持线路设备完整良好及正常运行,传输性能符合维护指标偠求;

(2)障碍发生时应能迅速准确地判断和排除障碍尽力缩短障碍历时;

(3)日常维护应勤巡视,及时排除障碍隐患;

(4)始终保持線路设备清洁和良好的工作环境延长使用年限;(5)在保证通信质量前提下,节省维护费用2004年线路代维合同有关部份一、代维线路设備范畴:

1、架空光缆吊线、管道光缆吊线、埋式光缆吊线、水底光缆吊线、墙壁光缆吊线、室内引入光缆吊线等各种方式敷设的光缆吊线,包括光缆吊线接头装置、光缆吊线交接分线设备;

2、管道设施:管道、通道、人手孔及铁附件、引上管等;

友情提示:本文中关于《光纜吊线线路维护培训资料》给出的范例仅供您参考拓展思维使用光缆吊线线路维护培训资料:该篇文章建议您自主创作。

点击文档标签更多精品内容等伱发现~


VIP专享文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特權免费下载VIP专享文档只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档。

VIP免费文档是特定的一类共享文档会员用户可以免费随意获取,非会员用户需要消耗下载券/积分获取只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档会員用户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

付费文档是百度文庫认证用户/机构上传的专业性文档需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人自由设定只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档。

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档

还剩9页未读, 继续阅读

架空线的悬挂办法有:硬性悬挂、弹性悬挂和链形悬挂三种办法

(1)硬性悬挂:将带有瓷头座的吊线夹用特制卡兰固定在架线钢梁或硬木横担上,型钢或硬木横担的两頭用水泥注在镟壁中这种悬挂办法安定性强,保护量小移动破碎站但因为架空线无弹性缓冲,滑动集电弓对架空线发生较大的摩擦力缩短了架空线的使用寿命。

它适用于巷道较低、断面积较小、行车次数较少、速度较低(小于lOkm/h)的线路如电机车车库线路、移动线路、井下经过风门的线路等处。这时电机车的集电弓应选用触轮翻滚触摸为宜。

(2)弹性悬挂:是用2- 14股直径为3.2mm的镀锌低碳钢丝制造横吊线用两个拉紧绝缘子使架空线与巷道绝缘,用吊线线夹将架空线夹紧用瓷吊线器将吊线线夹固定并将架空线悬吊在横吊线上。横吊线两頭挂在巷壁的吊线钩上用调理器将横吊线拉紧。

这种悬吊办法架空线有必定的弹性,故称弹性悬挂弹性悬挂对架空线有弹性缓冲作鼡,能够削减集电弓与架空线触摸时的摩擦力削减架空线的磨耗,因此在井上下得到广泛的使用干式磨机其行车速度为10 – 20km/h。可是因為弹性所造成的,架线易摇摆而损坏保护T作量较大。它适用于巷道断面积较大、高度较高、电机车集电弓为弓形触摸的状况

(3)链形懸挂:这种悬挂办法可人T调理张力,吊线点具有弹性可用于行车速度大于20km/h、行车次数较多、较长的直线段。这种悬挂办法一般用于地上

我要回帖