在吗想请教你关于远传压力表 变频器设置与变频器控制的问题

 远传压力表 变频器设置是压力传感器中比较简单的一种压力表内部有一个电位器,电位器的滑动端与压力表的指针相连压力变化时,电位器滑动端的位置也随之改变压力表内电位器的两端与变频器给定电源相接,则滑动端与“GND”之间的电压便是反馈信号XF。

一、远传压力表 变频器设置与变频器的接線:远传压力表 变频器设置的三个端子分别接变频器的+10V(电源)GND(公共地),X1(多功能端子)

二、需要设定变频器的参数:

1、运行指令来源=外部端孓

2、频率指令通道=PID

6、目标压力;这是常见的变频器接远传压力表 变频器设置实现恒压控制的基本参数,具体还需要根据所使用的变频器的端孓情况和参数情况进行扩展

有谁知道用远传压力表 变频器设置加变频器做恒压供水方案请告知。谢谢!!!

用变频器内部PID做单回路闭环即可
TO:为人民服务 一台55kw一台22kw的水泵,用一台变频器国外的(西门孓或富士)+DB2000控制器即可,望与我联系:010-36267
VACON最多可单机带五台泵。应用宏都做好了 可与联系。
为人民服务:可以用一台55k的就可以,但是要加上控淛器可以实现一用一备或者循环软起
简单: 将压力表的电阻信号接到变频器的模拟电压反馈端子,在设置为PID闭环过程调节就行了再辅助一些继电器-接触器或者PLC等。
远传压力表 变频器设置属无源器件,抗干扰性能应该比压力变送器强,不管采用什么取样,都不要忘了将柜体接地.並不一定采用PID调节,只考虑P也就足够了,变频器选一个风机水泵类的就行了,功能不要太多,多了也浪费,甚至可以考虑不带PID功能及失量控制功能的變频器(价格低多了,如坚持采用PID功能,你只要买一个PID调节器就行,这个东东很好用,价格绝对能让你接受)
我的意见你想听吗给我联系,吧我不想说太多,我的伊:huyanluanyu9898@
其实现在很多变频器都带有PID控制功能只需配一个远传压力表 变频器设置或压力变送器即可。只是压力表调试时很麻烦主要是精度问题。相反用变送器要好调的多。
引用许连阁 的回复内容:简单:将压力表的电阻信号接到变频器的模拟电压反馈端子在設置为PID闭环过程调节就行了。再辅助一些继电器-接触器或者PLC
远传压力表 变频器设置和变频器连接最远连线多少米?

你好 很高兴回答你的问题上海彤偉仪表告

在回答这个问题前我先说一下,这个方案本身就是有问题的因为一条管道用两台变频来稳定压力

是浪费的,当然你要说是因為水泵功率大好启动的话我也不说什么了

远传压力表 变频器设置是电阻信号三个抽头正好可以和变频器接电位器的点连上。但是他只能接一台变频另外一台变频建议当软启动使用。

如果一定要使用另外一台也要调速的话建议用一个中间继电器来分这个信号,当中间繼电器不动作的时

压力信号经过常闭点送给1号变频一号变频调速;当中间继电器动

作时候,压力信号经过常开点送给2号变频二号变频調速。控制方式也可以是自动也可以是手动选择开关

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你嘚手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖