远传压力表 变频器设置是压力传感器中比较简单的一种压力表内部有一个电位器,电位器的滑动端与压力表的指针相连压力变化时,电位器滑动端的位置也随之改变压力表内电位器的两端与变频器给定电源相接,则滑动端与“GND”之间的电压便是反馈信号XF。
一、远传压力表 变频器设置与变频器的接線:远传压力表 变频器设置的三个端子分别接变频器的+10V(电源)GND(公共地),X1(多功能端子)
二、需要设定变频器的参数:
1、运行指令来源=外部端孓
2、频率指令通道=PID
6、目标压力;这是常见的变频器接远传压力表 变频器设置实现恒压控制的基本参数,具体还需要根据所使用的变频器的端孓情况和参数情况进行扩展
有谁知道用远传压力表 变频器设置加变频器做恒压供水方案请告知。谢谢!!! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
你好 很高兴回答你的问题上海彤偉仪表告
在回答这个问题前我先说一下,这个方案本身就是有问题的因为一条管道用两台变频来稳定压力
是浪费的,当然你要说是因為水泵功率大好启动的话我也不说什么了
远传压力表 变频器设置是电专阻信号三个抽头正好可以和变频器接电位器的点连上。但是他只能接一台变频另外一台变频建议当软启动使用。
如果一定要使用另外一台也要调速的话建议用一个中间继电器来分这个信号,当中间繼电器不动作的时
压力信号经过常闭点送给1号变频一号变频调速;当中间继电器动
作时候,压力信号经过常开点送给2号变频二号变频調速。控制方式也可以是自动也可以是手动选择开关
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你嘚手机镜头里或许有别人想知道的答案