140千瓦五千瓦功率用多粗的线電流计算
P:五千瓦功率用多粗的线;U:电压;I:电流;cosφ:五千瓦功率用多粗的线因数,电阻负载取1感性(比如电机)负载取0.85;
根據电线电流对照表,140KW负载至少要选择150平方的铜芯电线150平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约407A。
断路器可以选择315A的
(1) 根据用途选择断蕗器的型式及极数; 根据最大工作电流选择断路器的额定电流;
根据需要选择脱扣器的类型,附件的种类和规格 具体要求是:
① 断路器的额定工作电压≥线路额定电压;
② 断路器的额定短路通断能力≥线路计算负载电流;
③断路器的额定短路通断能力≥線路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算);
④线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流;
⑤ 断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压;
⑥ 断路器的分励脱扣器额定电压等于控制电源电压;
⑦电动传动机构的额萣工作电压等于控制电源电压;
⑧ 断路器用于照明电路时,电磁脱扣器的瞬时整定电流一般取负载电流的6倍