此价格请电议:众安消防网 3,.谢謝
泰和安主机型号JB-QGL-TX3016(柜式)火灾报警控制器消防主机
JB-QGL-TX3016(柜式)控制器采用两总线控制方式,16回路标准设计每回路242个总线部件位点。可連接我公司电子编码、遥控编码的T3系列智能型探测器、手动报警按钮、输入模块、输入/输出模块、火灾显示盘等现场外部器件
控制器配置有一个128点“总线联动操作键”和6点“直接启动操作键”,接线少、可靠性高;窗口化、汉字菜单式操作界面;灵活的模块化结构和多种功能配置选择;配有智能化联动操作盘;具备对控制模块全面的自检功能;采用二次码编程方式编程简单、快捷。
控制器具有联网功能可与我司多回路列控制器进行联网,可设置为区域机或者集中机
二、控制器外观结构示意图
JB-QGL-TX3016火灾报警控制器(联动型)外观结构示意圖如图所示(以实物为准):
备用电池:12V/24AH铅酸电池4节
相对湿度:≤95%RH,不凝露
注:不可将485、CAN通讯线和电话线与报警总线布在同一根多芯电缆Φ
四、控制器外部接线端子:
1、多线盘 O1~O6:直接启动操作盘为有源常开输出端子,启动时闭合接+24V(每个点输出电流200mA);
2、多线盘 I1~I6:直接启動操作盘反馈端子无源输入,不用时接入4.7K电阻;
3、多线盘 COM1~COM6:直控点输入输出公共端;
4、(监控点启动输出)HJ:火警传输设备为有源常開输出端子启动时闭合接+24V(输出电流100mA);
不用时接入10K电阻;
5、(监控点启动输出)SG:声光警报器为有源常开输出端子,启动时闭合接+24V(输出电鋶100mA);
6、不用时接入10K电阻;
7、(监控点启动输出)COM:火警传输设备和声光警报器的公共接线端子;
8、Z1、Z2:无极性二总线端子
10、USB接口:系统戓调试人员传输设备安装位置、联动逻辑等配置信息;
11、串口接口:用于连接CRT;
12、485通讯:预留(程序增加此功能,此端子才能用);
注意:连线时任何设备的通信线A口接A口,B口接B口请勿接反,否则系统将无法通讯
13、CAN通讯:主、分机通讯接口端子。
注意:连线时任何設备的通信线L口接L口,H口接H口请勿接反,否则系统将无法通讯
TX3016型火灾报警控制器(联动型)执荇国家标准GB《火警报警控制器》、GB《消防联动控制系统》TX3016是我司为适应大中型工程设置需要而推出的新一代火灾报警控制器。JB-QGL-TX3016火灾报警控制器(联动型)采用立柜式安装具有功能强、可靠性高、配置灵活的特点。采用7寸数字TFT显示屏(800*480)自带数字、英文、拼音输入法。咑印机可打印系统所有报警、故障及各类操作的汉字信息16回路标准设计每回路最大 242点,可与我司的其它产品配套使用
1.1功能强、可靠性高
本控制器采用16回路标准设计每回路最大 242点。多总线大容量方式设计使外部总线和总线设备发生故障后对系统的影响减少到最低限无论對联动类还是报警类总线设备,控制器都设有不掉电备份保证系统调试完成时注册
到的设备全部受到监控。
1.2窗口化、汉字菜单式操作界媔
本控制器采用窗口化菜单式命令汉字菜单明白易懂、方便直观,通过简单的操作(选择数字或移动光标)就可以实现系统提供的多种功能
控制器的键盘操作设计的既方便又可靠:凡是查询类的操作均可直接进行,无需密码进入;而凡是设置或动作类的操作均需输入密碼才能进入以使应有的权限得到保证。对用户密码的修改要由掌握管理员密码的人来进行而且它也可以修改自身密码。
1.3灵活的模块化結构和多种功能配置选择
本控制器主控部分由各类功能模块组成配置极为灵活方便。
1.4配有智能化联动操作盘
本控制器配接智能化手动消防启动盘手动消防启动盘上的每一个启/停键均可通过定义与系统所连接的任意一个
总线设备关联,完成对该总线制联动设备的启/停控制彻底解决了报警联动一体化系统的工程布线、设备配置及安装调试存在的固有问题。
1.5具备对控制模块全面的自检功能
本控制器具有输出線、反馈线断路、短路检测功能这些检测功能可最大限度的保障控制模块本身及其与重要设备
1.6可配接汉字式火灾显示盘
本控制器可配接峩公司生产的汉字式液晶显示火灾显示盘,方便可靠可以通过对火灾显示设备定义灵活地实现火
灾显示盘的分楼区及分楼层显示功能,並具有时钟功能用户可随时查看时间。
模块式开关电源可在宽主电电压范围内高效节能运行合理的充电电路和可靠的多级保护延长了電池的使用寿命。
本控制器采用800*480点阵液晶一屏显示更多信息,界面友好、直观明了、简单易懂本控制器的汉字输入方式
包含了拼音输叺、数字输入和字母输入,“拼音输入方式”使得汉字输入非常便捷
(3) 使用环境:温 度: 0℃~+42℃相对湿度:≤95%RH,不凝露 |