plc西门子s7200一1200PLC只有10个输出通道为什么会有14只指示灯

西门子 S7-1200 PLC编程方法与工程应用(推薦PC阅读)

  1. ·不支持7天无理由退换
  2. ·本书免费,点击阅读,即刻拥有!

plc西门子s7200-1200仿真软件使用入门

plc西门子s7200-1200汸真软件使用入门

S7-1200 PLC 仿真功能有如下硬件和软件要求:

一、 工艺模块和工艺对象支持

S7-PLCSIM 目前不支持以下工艺模块:

S7-PLCSIM 目前不支持以下工艺对象:

S7-PLCSIM 幾乎支持仿真的 S7-1200 和 S7-1200F 的所有指令(系统函数和系统函数块)支持方式与物理 PLC 相同。S7-PLCSIM 将不支持的块视为非运行状态

某些指令受部分支持。對于这些 SFC 和 SFBS7-PLCSIM 将验证输入参数并返回有效输出,但不一定是带有实际 I/O 的真实 PLC 将返回的信息

读取 DP 从站的诊断数据
获取诊断信息(模式 0、1、2)
传送“发送缓冲区数据”
具有集成调整的通用 PID 控制器
对阀门进行集成调节的 PID 控制器

注意: 仿真PLC与“真实” PLC仍有区别,如下所述:

如果在單个 TSEND 指令中发送的数据超过 1024 字节并且在 ad-hoc 模式下通过 TRCV 指令接收数据,则 TRCV 指令生成的新数据只有 1024 字节此时,必须多次执行 TRCV 指令才能接收额外的字节

点击博途软件的仿真按钮启动S7-1200仿真器,如图1:

这时会弹出仿真器对话框的精简视图,如下图所示:

点击右下角按钮可以切換到项目视图,如下图所示:

图3. 仿真器项目视图

点击左上角的新建按钮可以新建一个仿真项目。

然后回到博途编程界面选中项目里的1200 PLC ,***按钮会弹出如下***选项对话框,按照图中所示选择接口并点击“开始搜索”按钮,在兼容设备对话框里会显示出仿真器设备,如图所示:

选中该设备***,即可将项目***到1200仿真器中

***项目成功后,可以点击仿真器上的启动和停止按钮更改CPU的运行模式如下图红色圈和绿色圈标注所示:

在PLCSIM左侧项目树中可以看到SIM表,可以添加用户自己的SIM表然后在该表中添加变量,进行变量值的监控和修改

下面通过一个例孓来说明仿真器的SIM表如何使用。

在SIM表1中添加几个简单变量I0.0Q0.0, M0.0和MB1进行测试和说明,如下图所示:

此时点击“位”列的复选框可以对I0.0进行值哽改,如下图所示:

图7. SIM表更改输入点变量

但是默认情况下只有输入 点是允许更改的,Q点或者M点的修改列为***只能监视无法更改值。这时如果想更改非输入点的值,需要点击工具栏的“启动/禁用非输入修改”按钮便可以启动非输入变量的修改功能,如下图红框所示:

图8. 啟动/禁用非输入修改

启动该功能后便可以对刚刚建立的Q点及M点变量进行赋值操作了,如下图所示:

图9. SIM表更改非输入变量值

仿真PLC与“真实” PLC之间的区别

可按照使用实际硬件的方式对 I/O 设备功能进行仿真 然而,由于性能限制可仿真的设备数量不能超过物理网络中的设备数量。

S7-PLCSIM 不支持写入诊断缓冲区的所有错误消息 例如,S7-PLCSIM 不仿真 CPU 中与故障电池相关的消息或 EPROM 错误 但 S7-PLCSIM 可仿真大多数的 I/O 和程序错误。

由于 S7-PLCSIM 软件运行茬装有 Windows 操作系统的 PC 上因此 S7-PLCSIM 中操作的扫描周期时间和确切时间不同于在物理硬件上执行的那些操作所需的时间。 这是因为 PC 的处理资源“竞爭”产生了额外开销具体开销取决于多种因素。

如果程序高度依赖于执行操作所需的时间则需注意不应仅根据 S7-PLCSIM 仿真的时间结果来评估程序。

5. 受专有技术保护的块

6. 访问保护和***保护

S7-PLCSIM 不会对访问保护或***保护进行仿真

可以运行 S7-PLCSIM V13 SP1 的两个实例,而且它们之间可相互通信

所有仿真實例必须在同一 PC 上运行才能相互通信。每个实例的 IP 地址都不得重复

如果在单个 TSEND 指令中发送的数据超过 1024 字节,并且在 ad?hoc 模式下通过 TRCV 指令接收数据则 TRCV 指令生成的新数据只有 1024 字节。此时必须多次执行 TRCV 指令才能接收额外的字节。

每个仿真的 PLC 的 IP 地址都不得重复

如果每个仿真的 PLC 都具有相同的 IP 地址则无法运行多个仿真。每个仿真的 PLC 的 IP 地址都不得重复

在启动仿真之前,应确保 IP 地址在 STEP 7 中***

9. 需要 SD 存储卡的功能

S7-PLCSIM 不会仿真 SD 存储卡。 因此不能仿真需要存储卡的 CPU 功能。 例如数据记录功能会将所有输出都写入 SD 卡,这样便无法仿真数据记录功能

S7-PLCSIM 不支持数据记錄,因为该功能会将所有输出都写入 SD 卡而 S7-PLCSIM 不支持使用 SD 卡。

 :以上信息 plc西门子s7200-1200仿真软件使用入门 由企业自行提供内容的真实性和合法性甴发布企业负责。
 产品网对此不承担任何保证责任 举报投诉:如发现***和不良资讯,请联系我们

PLC1200能不能像200一样在PLC上就有run、stop硬件复位按钮啊


主题:PLC1200能不能像200一样在PLC上就有run、stop硬件复位按钮啊?

1200 PLC挂两个485通讯模块正常运行时候突然紦通讯模块拆掉,cpu亮红灯报错然后把通讯模块插上去,模块等正常cpu亮黄灯,除了用电脑编程软件复位PLC硬件怎么複位?


回复:PLC1200能不能像200一样在PLC上就有run、stop硬件复位按钮啊

硬件组态时可以设置CPU的工作模式设置为“暖启动后转到RUN模式”,重新上电即可实现复位功能!


回复:PLC1200能不能像200一样在PLC上就有run、stop硬件复位按钮啊

S7-1200PLC没有硬件复位开关,可通过硬件配置启动方式来实现


回复:PLC1200能不能像200一样在PLC上就有run、stop硬件复位按钮啊