双单电源改双电源供电单电源改双电源进线的规格和敷设方式

  • 我公司现有一处架空线路全长600米原设计是双单电源改双电源一端是800KVA负荷单电源改双电源侧送电,另一端由1000KVA负荷单电源改双电源侧做联络开关现由于末端电压很低,想紦单电源改双电源并列运行经测量两端同相电压相差最大21v,请问不知客并联否?? 谢谢

  • 在由250KVA箱变供电的某车间附近新建一个车间,拟由315KVA箱变供电新车间负荷等级较高, 所以决定由250KVA箱变引来一路单电源改双电源为新车间做备用单电源改双电源在315KVA箱变出故障时, 原車间可以切掉所有负荷来保证新车间的用电现做如下方案: 原车间进线柜主开关换用互锁的两个断路器,其中一路配出用电缆引到新设車间 以避免250过负荷;新车间进线柜用施耐德双单电源改双电源转换开关,两个NS630N断路器 (整定电流不一样) 问题:1、这个方案们是否妥當?原车间的进线断路器可不可以再加上一个同型号开关和 相应机械机构来实现互锁(如果只是手动的话)如果行就可以省点了。 2、分勵脱扣器来实现跳闸需要有源信号还是无源信号,还是都可以我一直以为就是个 开关信号。如果采用分励脱扣器来实现闸在设计图仩大家还出电器原理图吗?还是说明 一下就可以了 请各路大侠不吝赐教,谢谢!

  • 双单电源改双电源一般都是在末端切换.请问双单电源改双电源开关的备用端是否一定要带电?? 我看到有以下两种设计方案. 第一种方案 末端双单电源改双电源切换开关箱的备用端平時也带市电,只有当市电失电时发电机启动.这样备用端才带发电机电. 第二种方案 末端双单电源改双电源切换开关箱的备用端,平时鈈带电只有当市电失电时,发电机启动.这样备用端才带发电机电. 请问以上两种方案,哪种正确哪种不正确?为什么谢谢.

  • 配電所内有3个环网柜和一个变压器,不知这样能不能进行双单电源改双电源的连接

  • 图纸简介: 双单电源改双电源及风机控制 附件名:.zip 文件夶小:80K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 下图是在二级回路中的电路,出线柜1中的断路器ZK1(主单电源改双电源)和出线柜2中的断路器ZK2(备用单电源改双電源)通过双单电源改双电源装置同时供一回路电当ZK1断电时,双单电源改双电源切换动作如果ZK3开关处于合闸状态时,下面的回路中有電但在ZK2开关的面板上电流指示为0,电压输出是有的但如果将ZK3分闸后再合闸的话,ZK2的面板上的电流指示就有了请问这是怎么回事呢? 謝谢 高压是同一单电源改双电源!

  • 图纸简介: 本人自已学做的一个图,各位大侠们请帮忙指点一下~~谢谢了~ 附件名:.zip 文件大小:50K (升级VIP 如何赚取汢木币)

  • 请问哪家的煤矿双单电源改双电源产品比较好矿上一般都用哪家的呢,谢谢

  • 小弟最近很纠结:本人工作的商场的配电室需设5台1250KVA干式变压器两路10KV供电,1路供3台变压器1路供2台变压器,正常情况下同时工作电力部门设计的是高压联络,1路停电另1路供5台变压器要{這需要手动拉负荷,因为1路10KV线路带不了这么大的负荷}双单电源改双电源费用按220元/KVA 5台变压器就是130多万啊停电的情况少,我们就需要在停電时保证保安单电源改双电源就行了所以我们想用两台变压器保证保安单电源改双电源,高压不联络这样双单电源改双电源费用是不昰就按照2台来收,可靠性能保证吗配电室应该电力部门来设计吧,但我们这儿的只管高压2次设计其余的全部叫设计院来做,唉真TMD熊啊!!!这么大个配电室就我个小电工来联系协调,真难啊!!!

  • 本人在做的课程设计过程中通过35KV和10KV给工厂供电,10KV作为备用单电源改双電源所带负荷中有二类,三类负荷最后器件选择完后线路和器件的校验,应遵循什么校验原则求大大们悉心指导下…………

  • 比如说峩的负荷总共有照明(单单电源改双电源)用一个1250的变压器;水泵风机(双单电源改双电源)加上空调机组(单单电源改双电源)用一个630嘚变压器并且带应急消防(双单电源改双电源)。应急消防没有水泵风机空调机组的负荷大作为备用单电源改双电源应急消防一个200的变壓器就够了。那么我在做双单电源改双电源时候高压柜两个进线中间联络,低压柜也做联络我最初的方案是低压柜两端一个630一个200,一個主一个备这样算不算冷备啊,如果我想做热备那是不是说我其实可以减少应急消防备用的那部分低压柜,然后把630的变压器可以拆成2個315的分别在低压柜两端同时运行对照明、水泵风机、空调机组、应急消防供电求解

  • 高层建筑的消防用电设备,比如消防控制室用电、防吙卷帘门、防排烟风机等设备是不是可以只设一台双单电源改双电源切换箱然后再由此箱供给各末端用电设备?

  • 互投自复:双单电源改雙电源互为备用不分主次。控制方式用"A"表示即当一路单电源改双电源(1#单电源改双电源)失电时, 另一路单电源改双电源(2#单电源改雙电源)自动投入运行当1#单电源改双电源来电时,只能作为待用单电源改双电源只有当2#单电源改双电源失电 时,才由1#单电源改双电源洎动切换供电 自投自复:双单电源改双电源有主有次,一主一备控制方式有"B"表示。即当1#单电源改双电源(主单电源改双电源)失电时2# 单电源改双电源(次单电源改双电源)自动投入运行;而当1#单电源改双电源来电时,自动切换由1#单电源改双电源来电时自动切换由1#单電源改双电源 供电,2#单电源改双电源转为待用单电源改双电源 上面说法对吗?还有类似的什么说法比如自投不自复,互投不自复 哪位大侠给系统解释一下,谢谢!

  • 双单电源改双电源一般由2台变压器变压器和柴油发电机或EPS的组合。 我一台变压器分2个低压柜然后由2台低压柜做双单电源改双电源,行吗

  • 我认为疏散照明是消防负荷,视负荷等级而用双单电源改双电源或双回路 但,是否要‘末端’双切好象规范中没规定过。民规里只列举了排烟风机等必须‘末端’没提到应急照明好象 另外问一下,应急照明中的疏散照明和备用照明昰否可以共用一个配电箱我看好多人设计时,能分开就分开但不知道为什么 [ 本帖最后由 lanet999 于 21:08 编辑 ]

  • 双单电源改双电源切换控制箱和双单电源改双电源切换箱??? 两着有何区别???

  • 消防设备都需要双单电源改双电源末端切换,这里的双单电源改双电源到底是洳何定义的同一变电所的不同母线出线可以算作双单电源改双电源吗?

  • ATS(Automatic transfer switching equipment)自动转换开关。ATS主要用在紧急供电系统将负载电路从一個单电源改双电源自动换接至另一个(备用)单电源改双电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行ATS为机械结构,转换时间为100毫秒以上会造成负载断电。适合照明、电机类负载 其中负荷开关派生的自动转换开关采用双列复合式触头、传动机构、微电机预储能、鉯及微电子控制技术,基本实现了零飞弧驱动电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机,装有安全装置在超出110℃温度和过电流状态时自动跳闸待故障消失后即自动投入工作,很大程度保证了开关寿命

  • 图纸简介: 高压双单电源改双电源互备自投样本 非常有价值的参考资料 投稿網友: biliguo58 上传时间: 图纸省份: 请选择省份

  • 各位大大,请问下本公司现在的设计如何改成双单电源改双电源切换在市电断电的状态下自动切换箌柴油发电端,先在此感谢各位!

  • 我在的一个项目是酒店设计图上的双单电源改双电源切换是在每楼层消防应急箱末端,现在我想改动一丅因为按设计要浪费很多钱,我现在就在1层设一个总双单电源改双电源切换箱然后以放射式的形式分到每楼层的消防应急箱内,这符匼规范要求吗

单单电源改双电源改双单电源改双电源专题为您提供单单电源改双电源改双单电源改双电源相关的专业交流帖进行参与,歡迎您参与单单电源改双电源改双单电源改双电源相关的专业交流讨论更多单单电源改双电源改双单电源改双电源相关内容请访问!

功放电路采用带单电源改双电源還是2113双单电源改双电源5261与输出电路工作方式有关4102系OTL功放就用单单电源改双电源,OCL和BTL功放就要用双电1653

双单电源改双电源更改单单电源妀双电源时,除了原负单电源改双电源接单单电源改双电源的地原正单电源改双电源接单单电源改双电源正极外,还要在喇叭到两个功放管输出之间增加一个耦合电解电容器耐压大于单电源改双电源电压,容量在1000uF到3300uF之间


12V转双12或双15。如果是因为手头只有单单电源改双电源变压器那么完全不必改,用两个二极管和两个大容量电容组成倍压整流两个电容的中点就是地,正负单电源改双电源就成了别说TDA2030,只要变压器整流管和水塘够大几百瓦也不是问题

可以的。但电路及元件参数都需要改变网上可搜一下2030单双单电源改双电源应用电路。

两个高增益、独立的、内部频率补偿的双运放适用于电压范围很宽的单单电源改双电源,而且也适用于双单电源改双电源工作方式咜的应用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单单电源改双电源供电的使用运放的地方使用。LM358封装有塑封8引线双列直插式囷贴片式两种LM358的特点: . 内部频率补偿. 低输入偏流. 低输入失调电压和失调电流. 共模输入电压范围宽,包括接地. 差模输入电压范围宽等于单電源改双电源电压范围. 直流电压增益高(约100dB) . 单位增益频带宽(约1MHz) . 单电源改双电源电压范围宽:单单电源改双电源(3—30V);. 双单电源改双电源(±1.5 一±15V). 低功耗电流,适合于电池供电. 输出电压摆幅大(0 至Vcc-1.5V) 可以用NE5532代换LM358和NE5532的功率很小,一般是用来做耳机放大

包括有两个高增益、独立的、内部頻

压范围很宽的单单电源改双电源,而且也适用

单电源改双电源工作方式它的应用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用單单电源改双电源供电的使用运放的地方使用。LM358封装有塑封8引线双列直插式和贴片式两种LM358的特点: . 内部频率补偿. 低输入偏流. 低输入失调电壓和失调电流. 共模输入电压范围宽,包括接地. 差模输入电压范围宽等于单电源改双电源电压范围. 直流电压增益高(约100dB) . 单位增益频带宽(约1MHz) . 单電源改双电源电压范围宽:单单电源改双电源(3—30V);. 双单电源改双电源(±1.5 一±15V). 低功耗电流,适合于电池供电. 输出电压摆幅大(0 至Vcc-1.5V) 可以用NE5532代换LM358囷NE5532的功率很小,一般是用来做耳机放大不知道你要推多大的喇叭?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜頭里或许有别人想知道的答案。

中级技术员, 积分 215, 距离下一级还需 85 積分

0

中级技术员, 积分 215, 距离下一级还需 85 积分

0
op277是双单电源改双电源供电的运放我想把运放做成过零比较器,能不能接成+5v供电的单单电源改双電源供电呢

你把零的那个输入引脚制成2.5V的虚地就行了。单电源改双电源上串两个相同电阻至接地从中间取出来作为虚地

0
0
直接用个单单電源改双电源供电的运放不就OK了,比如与OPA277性能接近的SGM8581或者SGM8551单单电源改双电源供电。

中级技术员, 积分 215, 距离下一级还需 85 积分

0

中级技术员, 积分 215, 距离下一级还需 85 积分

0
哦那倒是好办法,只不过我手头有op277,本来就是想图方便的看来还是要选单单电源改双电源功放啊。

初级工程师, 積分 2812, 距离下一级还需 188 积分

初级工程师, 积分 2812, 距离下一级还需 188 积分

初级技术员, 积分 90, 距离下一级还需 10 积分

0

初级技术员, 积分 90, 距离下一级还需 10 积分

0
你紦零的那个输入引脚制成2.5V的虚地就行了单电源改双电源上串两个相同电阻至接地,从中间取出来作为虚地