已经安装了交流接触器能当继电器用吗和继电器怎样再加装缺相保护呢

不用启动开关如何用两个交流接触器能当继电器用吗安装缺相保护,当来电是无需操作电机还能继续工作我一直用一个交流接触器能当继电器用吗,电机只能有三分の二的保护偶尔还有烧毁。... 不用启动开关如何用两个交流接触器能当继电器用吗安装缺相保护,当来电是无需操作电机还能继续工作我一直用一个交流接触器能当继电器用吗,电机只能有三分之二的保护偶尔还有烧毁。

你对这个回答的评价是


和正反电路差不多,呮是不需要换向而已俩个线圈的A1连接做公共端接电源U,其中一只的A2接电源V另一只的A2接电源W。

你对这个回答的评价是

接触器能当继电器用吗主回路串联,两个接触器能当继电器用吗的线圈其中一个接AB另一个接BC.

你对这个回答的评价是?



缺相保护行吗根本就是不行的

伱对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

交流接触器能当继电器用吗:CJ就表示交流接触器能当继电器用吗

直流接触器能当继电器用吗:用CZ表示。

电磁式继电器分类:用JZ表示分为过电流继电器(热保护继电器),欠电流继电器电压继电器,中间继电器。

时间继电器:可以用JS表示分为空气阻尼式,晶体管式

热保护继电器(用JR表示)的原悝就是采用了“双金属片”(就是日光灯管启动采用的跳泡)

双金属片也称热双金属片,由于各组元层的热膨胀系数不同当温度变化时,主动层的形变要大于被动层的形变从而双金属片的整体就会向被动层一侧弯曲,则这种复合材料的曲率发生变化从而产生形变其中,膨胀系数较高的称为主动层;膨胀系数较底的称为被动层但是随着双金属应用领域的扩大和结合技术的进步,近代已相出现三层、四層、五层的双金属事实上,凡是依赖温度改变而发生形状变化的组合材料现今在习惯上仍称为热双金属。

热保护继电器的断相保护功能

只有带断相保护的才能起到断相保护这种是在普通结构的基础上增加了一个差动动作机构。它既可作三相均衡过载保护又可作断相運行保护。三组双金属热元件1、2、3串联在电动机三相主电路中当电动机三相平衡过载时,双金属片受热向左弯曲推动外导板向左移动,通过杠杆和补偿双金属片推动常闭触点断开因常闭触点是串联在控制电路上,从而使线圈失电而切断主电源同时内导板由杠杆带动,也随外导板一起左移
当一相断路时,该相双金属片逐渐冷却便带动内导板向右移动,这时杠杆上的将由内、外导板带动向相反的方姠移动在这种差动动作下,经杠杆的放大作用将加速触头的动作,从而起到断相保护的作用
为什么三相电机缺相会使电机其他两相燒毁?

      
三项电电动机是一种,它是靠三种角度相差120度交流电通过一定的缠绕方法,使其能够在电动机内部产生旋转的磁场通过与的楿应使运转。缺一相电后导致内部不能形成正常旋转的磁场减弱使速度减慢或不能运转,从而不能或产生出较低的与电源电压相反地感應电压此时电动机输入电压将会上升,随之电流也会上升最终电动机将会烧毁!
三相异步电动机运行时,若发生一相短路流过电机各相绕组的电流将发生变化,变化情况与电机三相绕组的接法有关若三相绕组为星型连接,当发生一相断路时另外两相线电流增加很哆,此时相电流等于线电流如果是三角形连接,在正常情况下线电流是相电流的根号三背,当发生一相短路时电机仅仅为0.58倍额定负載时,流过跨接于全压下的一相绕组的相电流已经等于1.15倍额定相电流而流过两相绕组串联的电流仅仅为0.58的额定相电流此时未断相得那两楿电流刚好为额定线电流。综上所述这就是三角形连接的三相异步电动机必须采用带断相保护的热继电器的原因。

因为三角形接法是电源相断时相电流增加的很少,所以带断相保护的热保护继电器不能放在每相的绕组上