错误代码Err-01硬件过流
1.1 电网电压(瞬间)在控制箱工作电压范围外(175~265V)
查找故障及解决方案:用检测模式复及万用表检查其相电压是否满足要求检查其电网地线与大制地之間是否导通。如果电网达不到要求改善电网条件。
此外偶尔电压过高的现象只是偶尔报01故障。
1.2 电路板损坏
查2113找故障及解決方案:如果一开机就报5261故4102障的话很有可能是电路板上的IGBT已经损坏现场无需进行电路维修,进行电路板的更换即可
查找故障及解決方案:在以上处理方法都无法奏效的时候,测量电机各相间是否存在短路情况(打在200Ω档测量)如果存在相-相短路或是对地短路,证明是電机短路应更换电机。