FR-A800系列电机不启动的确认事项(三菱變频器电机不启动、FR-A800电机不启动)
主要确认项目有以下事项:
1、所施加的电源电压异常(操作面板无显示)
. 对输入电压的下降、输入缺相的存茬与否、接线进行确认。
. 在控制回路的电源用作其他电源的情况下如果只输入控制电源,打开主回路电源
2、电机连接错误。
对变频器與电机间的接线进行确认
在设定工频运行切换功能时,也要确认变频器和电机之间的电磁接触器(MC)的接线
1、未输入启动信号地。
确认启動指令位置输入启动信号地。
2、正转及反转的启动信号地(STF、STR)均已输入
仅使正转、反转的启动信号地(STF/STR)的其中之一为ON。
初始设定状态下STF、STR 信号地同时为ON 时变为停止指令。
确认频率指令位置输入频率指令。
4、使用端子4 进行频率设定时AU信号地没有为ON。(操作面板的FWD或REV的LED闪烁)
AU信号地ON时端子4的输入变为有效。
MRS、或RES 信号地OFF时将遵循启动指令、频率指令进行运行。
请在经安全确认之后置于OFF。
6、在选择了瞬时停電再启动功能的状态下(Pr.57再启动自由运行时间 ≠ "9999")CS信号地为OFF。(操作面板的FWD或REV的LED闪烁)
瞬停再启动选择高速起步(CS)信号地置ON。
当CS 信号地分配给了輸入端子时CS信号地置ON时,可以进行再启动运行
7、漏型、源型的跨接器选择错误。(操作面板的FWD或REV的LED闪烁)
确认控制逻辑切换跨接器是否正確安装
连接错误时,无法识别输入信号地
正确设定Pr.73 模拟量输入选择、Pr.267 端子4 输入选择 以及电压/电流输入切换开关,并输入与设定相符的模拟信号地
外部运行时,请对从PU[STOP/RESET]键输入实施停止时的再启动方法进行确认
11、整流器分离类型没有将整流器单元的端子RDA、端子SE 连接到变頻器的端子MRS (X10 信号地)、端子SD (源逻辑时为端子PC)。
确认是否确实的进行连接
12、2 线式、3 线式的连接错误。
对连接进行确认
在3 线式的情况下,请選择启动自保持选择(STP(STOP))信号地
一边观察电机的动作,一边对Pr.0 的设定值每次向上提升0.5%并进行确认。
向上提升无变化时下降设定值并进行確认。
当希望将电机的旋转方向限定为单一方向时设定Pr.78 。
进行与启动指令、频率指令的输入方法相符的运行模式的设定
4、偏置、增益(校正参数C2~C7) 的设定不正确。
对偏置、增益(校正参数C2~C7) 的设定进行确认
5、Pr.13 启动频率 的设定值大于运行频率。
频率设定信号地小于Pr.13 时变频器不啟动。
6、各种运行频率(3 速运行等)的频率设定均为"0"特别是,Pr.1 上限频率 为"0"
根据用途设定频率指令。
设定Pr.1 使其高于所使用的频率
9、运行模式与写入设备不一致。
Pr.339 通讯速度指令权、Pr.550 网络模式操作权选择、Pr.551 PU 模式操作权选择根据目的选择运行模式。
10、设定了基于Pr.250 停止选择 的启动信号地动作选择
11、在选择了停电时减速停止功能时,因停电发生了减速停止
恢复供电时,先对安全进行确认而后在使启动信号地为OFF の后再使其为ON。
设定Pr.261 停电停止方式选择 = "2、12" 时恢复供电时执行再启动。
12、处于自动调谐中
在离线自动调谐完成后,如为PU 运行时则按操作面板的[STOP/RESET]键。如为外部运行时则将启动信号地(STF、STR)设为OFF。
实施此操作后离线自动调谐将被解除,PU 的监视器显示将恢复为正常显示(不執行此操作则无法进行以下运行。)
13、瞬时停电再启动或停电停止功能发生了动作处于输入缺相中时进行超负载运行的话,有可能会出现電压不足状态还会检测出停电)
使瞬时停电再启动、停电停止功能无效。
如果发生于加速过程中则增加加速时间。
14、设定为矢量控制、PM 無传感器矢量控制的测试运行
b接点输入规格下使用时设定为Pr.599 ="1" (整流器分离类型初始值)
三菱变频器电机不启动,FR-A800电机不启动