在PMC报警界面若出现“ER97”报警即表奣设备中IO连接出现了异常IO无法正常进行连接。若该报警出现在设备调试或者IO扩展时有可能是连线错误或IO地址未分配导致,若该报警出現在正在使用的设备中时往往是由于IO模块外部电源(24V)电压不足或者IO模块保险丝熔断导致。
而发生保险丝熔断基本都是由于外部信号(X信号/Y信号)短路导致,更换IO模块保险丝前应首先排除外部短路故障。为了便于更换各IO模块的保险丝接下来我们简单了解下常用IO模块保险丝的安装位置:
分离型IO单元的保险丝安装在基本模块顶部,其余扩展模块没有保险丝可直接将保险丝拔出后,使用万用表测量保险絲好坏
操作面板IO单元结构比较简单,在IO单元电源连接线接口附近即可看到保险丝若保险丝熔断,直接拔掉更换比较方便。
电气柜用IO單元属于一体式IO模块该模块保险丝并不直接外漏,而是在IO板中若检测此IO单元的保险丝好坏,需要将IO板抽出后才能看到保险丝;
将IO板抽絀后按照图中指示位置即可发现IO模块保险丝,直接使用万用表测量即可判断保险丝好坏
在设备维修过程中,我们会遇到各种各样的设備故障而其中外部信号短路的故障也会经常遇到,当设备外部信号发生短路时往往会熔断IO模块保险丝,导致设备IO模块连接异常设备發生报警无法使用。
在排查外部信号短路故障时通常需要进行多次测试,建议备用一些常用保险丝便于排查短路故障。短路故障的排查也需要维修人员掌握一定的电工基础知识,建议初学者在空余时间也要学习一些电工知识提升自身技能水平。