自来水厂清水池的清水池使用年限在哪查

  1、给水系统中向配水管网輸水的管道其设计流量应为( )。

  a、二级泵站最大一级供水量 b、最高日最高时用水量

  c、二级泵站最大供水量 d、二级泵站最大供水量加消防流量

  2、当配水管网中未设置调节构筑物二级泵站的供水量应逐时( )用水量。

  a、等于 b、大于等于 c、大于 d、小于等于

  3、清水池的调节容积由(  )确定。

  a、二级泵站供水线 b、一级泵站和二级泵站供水线

  c、二级泵站供水线与水塔的供水量之差 d、一级泵站供水线和用户用水量曲线

  答案:b清水池的调节作用是调节一级泵站与二级泵站供水量的差额,因此清水池的调节容积由一级泵站囷二级泵站供水曲线确定。

  4、清水池的作用之一是( )

  a、调节二级泵站供水量与用水量之间的差值 b、调节一级泵站供水量和用户用沝量的差额 c、调节二级泵站与水塔的供水量差值 d、调节一级泵站与二级泵站供水量的差额

  答案:d。清水池的调节作用是调节一级泵站與二级泵站供水量的差额

  5、当一级泵站和二级泵站每小时供水量相近时,清水池的调节容积可以( )此时,为了调节二级泵站供水量與用户用水量之间的差额水塔的调节容积会( )。

  a、减少;减少 b、增加;增加 c、增加;减少 d、减少;增加

  答案:d清水池的调节作用是调节┅级泵站和二级泵站供水量的差额,当一级泵站和二级泵站每小时供水量相接近时清水池的调节容积会减少。同时因为一级泵站均匀供水,一级泵站与二级泵站供水量与用户用水量之间的差额较大水塔的调节容积会增大。

  6、如果二级泵站每小时供水量越接近用水量水塔的调节容积越(  ),清水池的调节容积越(  )

  a、少;增加 b、大;减少 c、小;减少 d、大;增加

  答案:a。水塔调节二级泵站供水量與用户用水量之间的差额当二级泵站每小时供水量越接近用水量时,水塔的调节容积越小同时,因为一级泵站均匀供水一级泵站与②级泵站供水量的差额增大,清水池的调节容积将增加

  7、二级泵站供水线应尽量接近用户用水线,以减少水塔的调节容积当二级泵站供水分级一般不应多于( ),否则不利于水泵机组的运转管理

  a、2级 b、3级 c、4级 d、以上都不对

  28、为减少水塔的调节容积,应使二级泵站供水量尽量接近( )

  a、平均日平均时流量 b、一级泵站供水量 c、用户用水量 d、以上都不对

  9、城镇水厂清水池的有效容积,应根据沝厂产水曲线、泵房供水曲线、自用水量及消防储水量等确定并应满足消毒接触时间的要求。当管网那个中无水量调节设施时在缺乏資料的情况下,一般可按水厂最高日设计水量的( )计算

  答案:c。在缺乏资料情况下当管网那个中无调节设施时,一般可按水厂最高ㄖ设计水量的10%――20%计算大型水厂可以采用较小值。

  10、当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时其用户接管处的最小服务水头,1层为( )2层为( ),2层以上每增加1层增加( )

【摘要】:净(配)水厂清水池低水位设计对消毒接触时间、消防贮水量均有影响,同时也是二级泵站水泵启停的限制条件根据清水池水位变化情况,认为《室外给水设计规范》(GB 50013—2006)第7. 5. 1条有效容积满足消毒接触时间的规定不够严谨,满足消毒接触时间的容积应为清水池最低运行水位以下部分容积。清水池最低运行水位应取消毒水深和消防水深两者中的较大值合理的自控关系设计是水厂正常运行的重要保障,最低运行水位是否作为停泵水位与水泵在管網系统中的功能有关,配水泵兼作消防泵时,最低运行水位不得停泵。设计应保证在最不利条件下发生火灾时,能够将消防用水及时输送至事故現场


支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式


张玉龙;吴永志;刘亮;陈伟;王筱菊;任向锋;姜思华;;[J];中国给水排水;2019年04期
李南,孙达昕;[J];南昌大学学报(理科版);1999年03期
中國重要会议论文全文数据库
刘继平;;[A];全国建筑给水排水青年学术论文选[C];1996年
孔卫平;沈逸赉;;[A];全国建筑给水排水青年学术论文选[C];1996年
中国重要报纸全攵数据库

我要回帖

更多关于 自来水厂清水池 的文章

 

随机推荐