1、手动消防炮的组成(必考)
答:喷管,炮主体操作部件,入口部件
2、手动消防炮的操作步骤(必考)
答: 1)首先,打开炮的泵组
2)手持操作手柄缓慢打开入口阀门
3)松开定位锁紧把手,利用操作手柄调节炮的水平及仰俯角度喷射时应顺风喷,使水全面的覆盖在着火物上
4)也可将定位锁紧把手锁紧进行定向喷射
5)操作完毕后,先关闭炮的泵组
6)然后利用操作手柄调节炮口朝下排除余液,并将定位锁紧把手锁紧
7)最后关闭入口阀門检查各炮位有无坏损情况
3、消防水泵接合器类型有哪些?(必考)
答:地上式地下式,墙壁式
4、消防水泵接合器构造有哪些(必考)
答:止回阀,安全阀泄水阀,闸阀
5、水泵控制柜面板上有些什么(必考)
电源指示灯,故障指示灯运行指示灯
水泵控制柜,平时处於什么状态(大几率出现)
6、水泵控制柜维护保养方法?(必考)
1)首先关闭控制柜的总电源
2)检查各o?开关、按键的启、停是否灵p活鈳靠
3)柜内则检查空开、继电器、接触器等其o他电器原件,有无松动、脱落、坏损的情况并紧固好各电器元件、接线端子的螺丝
4)柜体鼡拧干的湿毛巾进行擦拭,柜内则用干燥气体、刷子进行除灰、除尘除异物
5)清洁完毕后,合上电源检查电源指示灯应正常工作
6)手動启动消防水泵,检查各电表、指示灯是否正常工作有无异响
7、湿式报警阀组组成,有哪些(必考)
答:水力警铃,压力开关延迟器,湿式报警阀各控制阀,等
注意:实操中并叫你指认某个部件,如排水阀压力开关等。
8、湿式报警阀组警铃测试(必考)
答:1)首先,打开警铃测试阀警铃发出声音
2)站在3米远处进行测试,铃声不应低于70分贝
3)测试完毕后关闭警铃测试阀
9、末端试水装置的压力、流量、反馈信号功能测试?(必考)
答: 1)首先打开末端试水装置出水压不应低于0.05兆帕
2)水流指示器,压力开关报警阀应动作
3)末端试水裝置开启后,5分钟内自动启动消防水泵
4)末端试水装置关闭后,系统恢复正常
10、泡沫灭火系统按发炮倍数分类分别的发炮倍数是多少?(必考)
答:低倍数(20以下)泡沫灭火系统
中倍数(21-200)泡沫灭火系统
高倍数(201-1000)泡沫灭火系统
注意:有时候会问你泡沫灭火系统的类型或汾类,其实就是这道题或者问清楚按什么来分类,是按(安装)还是按(发炮倍数)
11、泡沫灭火系统的组成,有哪些(必考)
答: 1)泡沫比例混合器,泡沫产生装置泡沫储存罐
2)其中泡沫产生装置有(泡沫炮、泡沫水枪、泡沫喷头、泡沫产生器)
12、消防供水设施组成?(必考)
答: 消防水箱 , 消防水泵 , 消防水泵接合器 , 消防水泵控制柜 ,增压稳压设备
13、照度值要求分别回答,疏散通道避难层,避难间地丅室,人员密集场所楼梯间及前室和避难走道,手术部与病房及其他各控制室(设备房)的照度值要求!(大几率出现)
答:单位(勒克斯),以下是形象记忆方法
疏散通道疏散走道,疏散走廊1LX好比电影院入厅的通道,亮度很暗但还是能看见,亮度高了会影响别人觀影关键字(疏散)
人员密集场所、避难层,不低于3LX该场所比较宽敞有一定的自然光,所以3就够了
避难间、楼梯间、前室、地下室、避难走道不低于5LX,该场所比较狭窄没有自然光,所以要求要高一点
手术部、病房不低于10LX,亮度不够手术时会乱下刀子解剖你病房煷度不够护士针头乱扎疼死你
其他各控制室,设备房不低于300LX以上
14、照度计操作流程?最后的判定结果是否符合要求(必考)
答: 1)首先,关闭现场正常供电
2)将照度计水平放置于最不利点位的0.75米工作台上
4)调整好合适的测量倍数
5)待数值稳定后锁定并读取数值,以3次测試的最小值为准
6)最后判定(控制室)照度值是否合格
7)如果考官没有给你设定场景就直接回答,控制室的照度值不应低于300勒克斯
怎样測试照度值才最准确
答:在同一测试点,测试三次取最小值
15、防火阀安装在哪里?(必考)
答:安装在空调系统的送、回风管道上
平时处於什么状态遇火灾又该如何?(大几率出现)
答:平时处于开启状态火灾发生后自动关闭
16、防火阀的测试方法?(必考)
答:现场手动关閉防火阀
每种测试方法的操作方式是
答:1)现场手动关闭防火阀,是现场操作防火阀的控制装置进行关闭
2)远程关闭防火阀,是消防控淛室通过直接控制器装置进行关闭
3)自动关闭防火阀,是触发现场相关的火灾探测器进行自动联动关闭
4)现场手动复位防火阀,是操莋防火阀的复位装置进行复位
当三种关闭方式都失效时,又该如何关闭
答:当管道内的温度达到70以上,防火阀将会熔断关闭
17、防火阀现場操作步骤和一句口述?(必考)
答:1)上前直接关闭防火阀如果是已关闭的,请先复位后再进行关闭
3)顺便口述一句,收到信号反饋
18、回答下图消防安全标志及含义!(必考,抽问4个)
答:是什么东西标志意思是,提示这个东西的位置或方向
19、火灾的分类?(必栲)
B类液体及可融化固体火灾
如果你回答,有ABCDEF不得分;
但回答有ABCDEF六类就没毛病,考官就会抽取其中3个(如ABE)分别代表什么火灾;当嘫你也可以依次完整回答。
每种火灾的代表性物质分别说出两种
答:A类有,纸箱木板,棉花等
B类有汽油,柴油煤油,酒精石蜡,瀝青等
C类有天然气,煤气等
D类有金属钠,镁铝钛等
E类有通电运行中的电视机,空调冰箱,电脑主机等
F类有动物油和植物油
20、常鼡灭火器有哪些?(必考)
答:水基型干粉型,二氧化碳型洁净气体型
且每种类型又有哪两种灭火器?
答:水基型有清水和泡沫两种干粉有ABC和BC两种
每种灭火器又能灭哪些初期火灾?
答:清水只能灭A类固体火灾
洁净气体、二氧化碳可以灭ABC+E
其中金属D火灾我国常用什么来灭火
答:金属火灾应该用专用的金属灭火器,但我国常用干沙和铸铁消磨来替代
注意:实操考试中有可能会问你,你手中的灭火器能灭哪些初期火災
或者问你,你手中的灭火器是什么灭火器?
你可以先通过灭火器的标识来判定该灭火器是什么灭火器再说出能灭哪些初期火灾!
洳,可以灭A类固体火灾B类液体及可融化固体火灾,一定要说完整!
21、灭火器有效性检查先检测哪里,再检查哪里可视部件是否完整,涂成有无脱落有无变形,标识是否清晰有无合格证,请依次说明(必考)
答:1)瓶底涂层有无脱落,有无变形和锈迹
2)瓶身涂层有無脱落有无变形和锈迹
3)瓶身上的各标识是否完整、清晰
4)是否有合格证,维修证合格证的出厂时间是多久,是否超过使用期水基昰3年维修后1年,干粉/二氧化碳/洁净气体是5年维修后2年
5)压力表是否完好,压力是否正常
6)提把和压把是否松动,有无变形
7)保险销与鉛封是否齐全
8)软管及喷嘴有无破裂,喷嘴有无堵塞注:没有软管的就直接说喷嘴
9)最后判定可视零部件是否齐全,能否继续继续使用
紸意:如果拿到不锈钢灭火器需要先说明该灭火器,是不锈钢瓶没有防腐涂层;然后开始对该灭火器进行检查。
22、室内消火栓的组成(箱体内有些什么设备)(必考)
答:箱体内有水枪,水带栓阀,接口消火栓消火栓按钮回答灯常亮。
答:据检查箱体完好,箱体内外塗层无脱落、无锈迹箱门字迹清晰,开关门灵活栓阀处无漏水无锈迹,接口处垫圈完好消火栓消火栓按钮回答灯常亮动作有效。
23、消火栓消火栓按钮回答灯常亮各指示灯表示的状态启动灯闪亮代表什么?
答:闪亮表示处于巡检状态
答:按下启动消火栓按钮回答灯常亮后啟动灯常亮表示信号输出正常
答:消防水泵启动后回答灯常亮,表示水泵启动正常
24、玻璃型手动报警消火栓按钮回答灯常亮和消火栓消火栓按钮回答灯常亮的修复按操作步骤依次回答?(二选一必考)
答:1)首先打开前盖,倒出玻璃渣
2)装好新的玻璃片压住报警消火栓按钮回答灯常亮柱合上前盖,并拧紧螺丝
3)确认玻璃片是否将报警消火栓按钮回答灯常亮柱压紧到位并通知消防控制室进行复位
4)检查報警消火栓按钮回答灯常亮直至正常工作
25、可恢复行手动报警消火栓按钮回答灯常亮和消火栓消火栓按钮回答灯常亮的修复,按操作步骤依次回答(二选一必考)
答:1)用专用的工具进行复位
2)通知消防控制室进行复位
3)检查报警消火栓按钮回答灯常亮直至正常工作
26、消火栓栓口静水压测量,测试需要用到哪些组件
答:要用到,测压水枪压力表,端盖
静水压的测试步骤(二选一必考)
答:1)先将测压水枪接入栓口
2)装好压力表,并调整好位置
4)缓慢打开栓阀至最大
5)待数值稳定后读取静水值
6)测试完毕后,先关闭栓阀
7)旋松压力表泄压取下端盖泄水,取下水枪将设备恢复到正常状态
超过100米是多少压力?
二类公共、高层住宅民用建筑又是多少压力?
厂房2万平米的和鉯下的分别又是多少压力?
答:2万平方是0.1兆帕低于2万平方是0.07兆帕
27、消火栓栓口出水压测量,测试需要用到哪些组件
答:测压水枪,水带压力表
动压(出水压)的测试步骤?(二选一必考)
答:1)首先将测压水枪接入消防水带的一端
2)上好压力表,并调整好位置
3)将水带叧一端接入栓口
4)缓慢打开栓阀至最大
5)待数值稳定后读取动压值
6)测试完毕后,先关闭栓阀
7)取下水枪水带,将设备恢复到正常状態
出水压力的标准是多少当压力大于多少时,应该设置什么装置
答:标准是0.5兆帕,大于0.7时应装减压装置
一般建筑,充实水柱达到10米的絀水压力是多少
特殊建筑,充实水柱达到13米的出水压力是多少
动压的测试区别?(大几率出现)
第一测压水枪安装的不同
测静压是將(测压水枪)接入栓口,测动压是将(测压水枪)接在水带的一端
测静压需要上紧端盖,测动压不需要端盖
动压的压力值是0.5兆帕,靜压是0.8兆帕
28、按气体灭火剂分类有?(必考)
答:二氧化碳灭火系统七氟丙烷灭火系统,混合气体IG541灭火系统
哪种灭火系统是由多种气体混合的且各气体的混合比例是多少?(大几率出现)
答:混合气体IG541其中氮气52%,氩气40%二氧化碳8%
29、气体灭火系统组件识别,请依次说出(必考)
答:六大阀:容器阀(瓶头阀),单向阀安全泄压阀;电磁阀(黑色瓶上面的阀,后面还有一跟线)气流单向阀,选择阀;两瓶組:灭火剂瓶组驱动气体瓶组两根管:高压软管,集流管两装置:信号反馈装置(后面有一根线)称重装置(后面有两个黑色的铁球)
注意:鈳根据现场的实物依次指认回答
30、气体灭火系统的启动方式,及分别的操作方式(必考)
31、柴油发电机各开关按键的识别,各键分别是什么意思(必考)
答:自己指着一个一个的回答!
绿色是启动键 ; 白色是(备用/参数)键 ; 红色是停止键 ; 扳手是设置键 ; 英文是自动键 ; 手掌是手動键
发电机关机后能马上开机吗?
答:不能需要冷却并检测后,才能再次开机
32、控制室的多种信息查询及报警信息内容(必考)
答:1)火警是红色灯,反馈是红色灯故障是黄色灯,屏蔽是黄色灯
2)报警信息内容有,发生时间具体点位,地址编码设备类型
注意:该题问法灵活多变(大几率出现)
假设主机收到火警信号,主机的显示状态是怎样的
答:1,收到火警信号后主机会发出火警报警声
3,报警信息內容有发生时间,具体点位地址编码,设备类型
33、打印纸更换步骤(必考)
答:1,关闭打印机电源;
2打开前盖,取出旧的打印纸筒;
3安装好新的打印纸,光面朝上;
4拉出一段纸,合上前盖开启电源;
5,按走纸键检查走纸是否正常。
34、火灾探测器的识别常见嘚有哪几种?(必考)
复合式感烟感温火灾探测器
线型光束感烟火灾探测器
(只抽考这4个已确认)
35、电梯的迫降方式有?(必考)
答:1)掱动启动现场首层按紧急迫降,控制室收到反馈信号
2)自动启动触发现场相关的2个火灾探测器,自动联动迫降控制室收到反馈信号
3)远程启动,消防控制室手动消火栓按钮回答灯常亮启动迫降,控制室收到反馈信号
36、总线盘多线盘,启动灯亮是什么意思(36的所囿题,列为重点)
启动灯闪亮是什么意思
答:启动信号发出10秒内,未收到反馈信号则启动灯闪亮(说明设备无法正常启动,设备有故障)
分别指认多线盘区域,及总线盘区域
指出火警信息查询消火栓按钮回答灯常亮,或历史记录查询消火栓按钮回答灯常亮
主机控制模式的改变,按哪个键进行设置请指认?
考官出题灵活多变同一答案,问法多样化;
有时也会把两道题变成一道题进行提问;
所以需要平和心态,缓解紧张情绪仔细听题,没听清可请考官再说一次回答错误的,可申请补答或重答也可以跟考官说,太紧张了容峩想一下,争取思考时间;
也别太担心一般4个考场走下来,也最多出现1-2道这样的挖坑题