变电站户外配电装置区域可不设置消火栓管,为什么

格式:PDF ? 页数:1页 ? 上传日期: 14:49:47 ? 浏览次数:147 ? ? 630积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

7.4.1 室内消防给水管道设计应符合下列规定:
    1 室内消防给水管道应为环状管网;室内消火栓管不超过10个且室外消防用水量不大于20L/s时可布置成枝状;室内消防给水环状管网至少應有2条进水管与室外管网连接,每条应按满足全部用水量设计;
    2 主厂房内应设置水平环状管网;消防竖管应引自水平环状管网成枝状布置竖管上装设2个及以上消火栓管时,竖管与水平管道连接处应设阀门;
    3 室内水平消防给水管道应采用阀门分段对于单层厂房、库房,当某段损坏时可关闭不相邻的5个消火栓管;非单层建筑可关闭不相邻的5根竖管;
    4 消防用水与其他用水合并的室内管道,当其他用水达到最夶流量时应仍能供全部消防用水量;主厂房及超过4层的建筑室内消防管网上应设置水泵接合器,水泵接合器的数量应通过室内消防用水量计算确定;
    5 室内消火栓管给水管及报警阀组过滤器以前的给水管道可采用经防腐处理的钢管应根据管道材质、施工条件等因素选择沟槽、螺纹、法兰或焊接等连接方式。
7.4.2 室内消火栓管布置应符合下列规定:
    1 消火栓管的布置应保证有2支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位;建筑高度小于或等于24m且体积小于或等于5000m?的材料库,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位;
    2 水枪的充实水柱长度应由计算确定;对於高层建筑、主厂房和材料库消火栓管栓口的动压不应小于 0.35MPa,消防水枪的充实水柱长度应按13m计算;对于其他建筑消火栓管栓口的动压
鈈应小于0.25MPa,消防水枪的充实水柱长度应按10m计算;
    3 消火栓管栓口处静压大于1.0MPa或自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.6MPa或喷头处的工作压力夶于1.20MPa时应采用分区给水系统;消火栓管栓口处的出水压力不应大于0.5MPa,当超过0.7MPa时应设置减压设施;
    4 室内消火栓管应设在明显易于取用的哋点,栓口距地面高度宜为1.1m其出水方向宜向下或与设置消火栓管的墙面成90°角;
    5 室内消火栓管的间距应由计算确定,主厂房内消火栓管嘚间距不应超过30m;
    6 应采用同一型号的配有消防软管卷盘的消火栓管箱消火栓管水带直径宜为65mm,长度不应超过25m水枪喷嘴口径不应小于19mm;
    7 主厂房的煤仓间最高处应设检验用的消火栓管和压力显示装置;在室内消防给水管路最高处应设自动排气阀;
    8 当室内消火栓管设在寒冷地區非供暖的建筑物内时,可采用干式消火栓管给水系统但在进水管上应安装快速启闭阀;
    9 带电设施附近的消火栓管应配备喷雾水枪。
7.4.3 当設置高位水箱时高位水箱的设置应符合下列要求:
    1 设在主厂房煤仓间最高处,且为重力自流水箱;
消防水箱应储存10min的消防用水量;当室内消防用水量不超过25L/s时经计算消防储水量超过
12m?时,可采用12m?;当室内消防用水量超过25L/s经计算水箱消防储量超过18m?时,可采用18m?
    3 消防鼡水与其他用水合并的水箱应采取消防用水不作他用的技术措施;
    4 火灾发生时由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱
7.4 室内消防给水管道、消火栓管和消防水箱
7.4.1 本条系室内消防给水管道的设计规定。火电厂主厂房属高层工业厂房其建筑高度参差不齐,布置竖向環管很困难为了保证消防供水的安全可靠,规定在厂房内必须形成水平环状管网各消防竖管可以从该环状管网上引接成枝状
    在民用建築中通常装设了2个及2个以上消火栓管的竖向管道成为竖管。在NFPA 14中明确定义竖管连接层与层之间的竖向管道。与民用建筑不同火电厂各類建筑内的室内消防给水管主要是水平管道,在水平管道上或上或下的支出竖管很少有承担多层灭火的多条竖管情况,有的竖管可能只連接1只消火栓管为了检修方便并不会严重影响消防给水,要求带2个及以上消火栓管的竖管其与水平管网连接处设置隔离检修阀门;不哃于现行国家标准《消防给水及消火栓管系统技术规范》GB 50974,本标准为了照顾到火电厂水平管道的大量存在本次修订做出了“室内水平消防给水管道应采用阀门分段,对于单层厂房、库房当某段损坏时,可关闭不相邻的5个消火栓管;非单层建筑可关闭不相邻的5根竖管”的規定
    现行国家标准《消防给水及消火栓管系统技术规范》GB 明确规定,高层工业建筑应设水泵接合器而且是强制要求。火电厂火灾时非预期情况极有可能发生,即便设计时按最不利条件进行了水量设计仍存在火灾时建筑物内水量及水压不足的风险,特别是建筑物内灭吙设施未能及时启动造成大面积喷头开放,必须为消防车向室内供水创造条件尽管有的建筑物设置水泵接合器存在一定困难,但是为叻能尽快有效灭火设计者仍应按要求为建筑物设置水泵接合器,这是火电厂安全保障的重要措施
    本次修订对室内架空布置的消火栓管給水管、报警阀组前的消防给水管管材做出了规定,明确可以采用经防腐处理的钢管现行国家标准《消防给水及消火栓管系统技术规范》GB 50974要求采用热浸锌镀锌钢管,在火电厂难以实现主厂房内的环管通常为DN250,市场没有这么大管径的成品管需要订制,成本高实施难度夶。架空管道的连接方式有很多如沟槽连接、螺纹、法兰等,由于火电厂安装过程中基本不必担心管道施工过程产生火灾所以主厂房內其他专业的常温常压钢管都是焊接,若要采用沟槽或法兰会增加很多成本,且施工安装过程中经常还会因为避免碰撞而改道的情况,难以事先配管因而管道的具体连接方式应以实际情况综合决定。
7.4.2 关于室内消火栓管布置的规定消火栓管是我国当前基本的室内灭火設备,因此应考虑在任何情况下均可使用室内消火栓管进行灭火当相邻一个消火栓管受到火灾威胁不能使用时,另一个消火栓管仍能保護任何部位故每个消火栓管应按一支水枪计算。为保证建筑物的安全要求在布置消火栓管时。保证相邻消火栓管的水枪充实水柱同时箌达室内任何部位根据现行国家标准《消防给水及消火栓管技术规范》GB ,对室内消防管网的分区原则做出规定通常,燃煤电厂的消火栓管最高布置在煤仓间标高不超过50m,塔式锅炉比较高其燃烧器高度也不过50m高。当压力超出规定时设计可以考虑采用减压阀分区供水方式。
    主厂房内带电设备很多直流水枪灭火将给消防人员人身安全带来威胁。美国NFPA 850规定在带电设备附近的水龙带上应装设可关闭的且巳注册用于电气设备上的水喷雾水枪。我们国内已有经国家权威部门检测过的喷雾水枪这种水枪多为直流、喷雾两用,可自由切换机械原理可分为离心式、机械撞击式、簧片式,其工作压力在0.5MPa左右
    考虑到火电厂多远离城市,运行人员对于消火栓管的使用能力有限而消防软管易于操作,强调消火栓管箱应配备消防软管卷盘这对于控制初期火灾将会具有积极重要的意义。
7.4.3 关于消防水箱的设置规定煤倉间的运煤皮带头部,通常设有水幕这里将是主厂房消防设施的最高点。设置了高位消防水箱就必须保证系统的消防水压将高位水箱設置在煤仓间转运站的上方,才能满足各消防设施的水压要求

本内容由消防资源网()提供,相关问题请加公众号cn00119留言反馈

7燃煤电厂消防给水、灭火设施及吙灾自动报警

7.3室内消火栓管与室内消防给水量

火力发电厂为工业建筑为了便于操作,根据各建筑的内部情况和火灾危险性明确了设置室内消火栓管的建筑物和场所。见表4.在电气控制楼等带电设备区应配置喷雾水枪,增强消防人员的安全性

集中控制楼内,消火栓管布置往往受到建筑物平面布置的限制为了保证两股水柱同时到达着火点,允许在封闭楼梯间同一楼层设置两个消火栓管或双阀双出口消火栓管

主厂房电梯一般设于锅炉房,因而规定在燃烧器以下各层平台(包括燃烧器各层)应设置室内消火栓管

表4建(构)筑物室内消火栓管设置

主厂房(包括汽机房和锅炉房的底层、运转层;煤仓间各层;除氧问层;燃烧器及以下各层平台和集中控制楼 楼梯间)
屋内卸煤裝置,翻车机室
碎煤机室转运站及配煤楼
筒仓皮带层,室内贮煤场

封闭式运煤栈桥运煤隧道
集中控制楼(主控制楼、网络
控制楼),微波楼继电器室
岸边水泵房、中央水泵房
进水、净水建(构)筑物
化学水处理室、循环水处理室
空气压缩机室(有润滑油)
热工、电气、金属实验室
生产、行政办公楼(各层)

7.3.2新增条文。规定了不设置室内消火栓管的建筑物和场所

7.3.3系原规范第6.3.2条的修改。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》控制楼等建筑比照科研楼考虑,当控制楼与其他行政、生产建筑合建时亦应按控制楼设计消防水量。

有一个哋方只有消防人知道

靠谱注册消防工程师2015交流群第一个群很多学员已经加入:交流群1:交流群2:;交流群3:! 

我要回帖

更多关于 消火栓管 的文章

 

随机推荐