应造成的一级箱空开误动
空开下端共有5路出线(三相)到5个二级医院好还是三级医院好箱每个又分为5路出线(三相),再到三级箱每个有5路出线(单相/三相)这125路出線上每路都有漏电现象,但还没有超出三级箱的漏保动作值因此三级空开上的漏保不动作,但汇集到总空开上的漏电值已经超过总空开漏保的动作值因此总是三级不跳一级跳,建议只在三级空开上设漏保二级医院好还是三级医院好和总空开不用漏保。
你对这个回答的評价是
闲而无事玩知道,不为名姓常健脑
动作灵敏度引起的也就是可能一级箱的灵敏度高于后面的漏保。没有漏电检测的是完全一致嘚例如有30ma 动作。也可能有31ma 动作还可能有29ma动作。