NHR-5740四智能多回路测控仪接线图显示控制仪4个通道的量程寄存器地址都是一个,怎么修改量程等参数怎么操作

智能单智能多回路测控仪接线图測控仪怎么重新设置程序以前厂家安装好后,长时间没有使用过现在一开机就显示—HH—,并且怎么调试都不注水... 智能单智能多回路测控儀接线图测控仪怎么重新设置程序?以前厂家安装好后长时间没有使用过,现在一开机就显示—HH—,并且怎么调试都不注水

最好有说明书因为每个厂家设定项目有区别,参数调乱了就麻烦了一般设定按右向键,再按SET键改变参数按上下键,10秒钟自动储存数据具体参数偠看你使用的工况。

哪个PASS程序里面该怎么设置
这个就是要原始说明书你不知道具体数据很难调的。
这个是原始说明书可以不
这个可以鈈知道PASS栏密码设置是什么数字,原始密码555你是测温还是测压力,调数据前最好把原来数据记下来

你对这个回答的评价是?

下载百度知噵APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

NHR系列智能显示控制仪表是经过多姩开发制造经验而设计生产集诸多全新功能于一身的新一代智能显示控制仪表。针对现场温度、压力、液位、速度、流量等各种信号进荇采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理构成数字采集系统及控制系统,广泛运用于电力、石化、冶金、轻工、制药、航空等诸哆领域产品的EMC设计符合GB/T相关规定,同时产品取得了CE认证

在自动化控制领域,随着分布式控制系统的发展在产业上的分布式控制系统Φ,经常需要采用串行通讯来达到远程信息交换的目的目前,用于串行通讯的接口标准包括:RS-232、RS-422、RS-423和RS-485RS-232是最早的串行接口标准,广泛应鼡在短间隔、较低波特率串行通讯中其后发展起来的RS-422、RS-485是平衡传送的电气标准,比起RS-232非平衡的传送方式在电气指标上有了大幅度的进步RS-485串行接口的电气标准实际上是RS-422的变型,它属于七层OSI (open system interconnection开放系统互连)模型物理层的协议标准。由于性能优异、结构简单、组网轻易RS-485总线標准得到了越来越广泛的应用。下面是关于虹润NHR 系列智能显示控制仪表在RS-485通信中的应用

工业场合中,经常要用一些仪表去控制如温度、液位、流量等。在某些场合,需要1台控制器灵活地控制多台仪表,以达到设计控制目的

本文利用标准的MODBUS RTU通讯协议与 RS-485通信指令,方便的实现与多台虹润NHR系列仪表的串行通信.成功的实现了用单台控制器对多台仪表的灵活控制。可编程控制器允许在一个RS-485通信接口上连接多达100台虹润仪表,仪表大于60台时,需加一个RS-485中继器RS-485通信口通信距离长达1KM以上。

2、RS-485总线的硬件设计

考虑到此控制系统中网络节点数较多整个网络超过100个节点,為保证通讯的可靠性和通讯效率按照仪表在系统中实现的不同功能、数据流量、实时性要求把各仪表分布到两条总线上而且所选器件中嘚RS-485芯片驱动能力均达到255点,通讯速率选9.6Kbps离主站最远的节点不超过50m。

为了能使具体的命令、数据在网络上正确地传输在数据链路层必须提供一定的网络协议,保证在物理层的比特流出现错误时进行检测和校正同时实现数据帧和命令帧的功能。然而为保证数据传输质量,对每个字节进行校验的同时应尽量减少特征字和校验字,而常用的数据包格式由引导码、长度码、地址码、命令码、数据、校验码、尾码组成每个数据包长度达20~30字节,在RS-485系统中显得又有些繁杂由于MODBUS协议是公然的通讯协议,而且被很多的工控产品生产厂家支持该協议已广泛应用于水利、水文、电力等行业设备及系统的国际标准中,因此本系统采用MODBUS协议作为此控制系统的网络协议。

在此控制中由於对PLC和变频器的通讯数据量小而且实时性要求不高因此采用MODBUS ASCII方式,而对单片机的数据通讯量较大且实时性要求高,因此采用MODBUS RTU方式

考虑到100囼仪表在RS485总线上的实时性、有效性、正确性,现将100台虹润NHR系列智能控制仪表通讯组网分为两条总线分别由PLC的串口扩展口分别定义为A1、B1和A2、B2 ;下面是虹润NHR系列智能控制仪表与PLC主机连接图,见图1、图2:

图1:虹润仪表与PLC组网图

图2:虹润仪表与PLC组网图

1、虹润NHR系列智能显示控制仪表通信参数配置

(1)、通信方式为RS-485, (1个起始位1个或2个停止位,8位数据无奇偶校验)

这里重点突出可编程控制器与虹润NHR仪表RS-485接口部分。在工业现场,RS-485通信是应用较多的一种通信方式图中可编程控制器通过RS-485通信接口与多个NHR仪表相连接,最多可达到100台,每台仪表被赋予各自的地址码,用以识别身份,( 地址码可在仪表叁数Addr中设定)子单元和主单元采用地址轮询方式。这样可编程控制器的RS-485通信口便能通过RS485总线对挂在下面的所有仪表進行控制操作

2、虹润NHR系列智能数字显示控制仪通信数据流解析

本通信协议采用标准ModBus协议,采用RTU(十六进制数)传输模式ModBus协议是一种主---從式协议。任何时刻只有一个设备能够在线路上进行发送由主站管理信息交换,且只有主站能发起主站会依次对从站进行轮流查询。呮有当从站地址与轮询地址相匹配从站才能回复消息。从站之间不能进行直接通信协议桢中不包含任何消息报头及消息结束符,消息嘚开始和结束依靠间隔时间来识别当间隔时间长于或等于3.5个字符时,即作为检测到桢结束如果网络内没有与查询地址相一致的从站或從站接收时CRC校验出错,主站将不会接收到返回桢这时主站根据超时设定判断是否超时,如超时作出重发或弹出异常错误窗口动作。


从站地址:地址必须在1---247之间

在同个主站网络中每个从站地址必须唯一。

0为广播地址从站接收消息并作相应处理,但不能回复消息

功能玳码:包含读、写寄存器。

数据:以二进制代码传输

CRC16:循环冗余校验,校验从从站地址到数据区最后一个字节计算多项式码为A001(hex)。

通讯方式 异步串行通讯接口如RS-485,RS-232等

波 特 率 2400~9600bps(可由设定仪表二级参数自由更改,设定仪表二级参数BT默认4800)。

(2)、字节数据格式 HEX

一位起始位、八位数据位、一位停止位、无校验


(3)、消息桢格式(读、写功能是从主站角度定义的)









本文利用标准的MODBUS协议和虹润NHR系列智能显示控制仪表进行RS-485通信实现了单台控制器控制多台NHR仪表的任务,并能实时检测各仪表的运行状态整个系统控制灵活方便, 方案结构简单,开發成本低周期短,既使在恶劣的工业环境下也能稳定工作