吧如果是包括房间的灯那就麻烦
楼关五楼的灯的吧,只要实现双控(即一楼和二楼都可以控制中段灯)就行的吧一个开关一般只有两个触点,也就是只能控制两个回路每层控制要实现起来很麻烦的,如果一定要建议装智能開关可以远程控制
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道嘚答案。
建筑的装机容量为50W/m2,三层的自
一般在200平方米左右
进户电源总开关选壳架电流为63A断路器;过载长延时整定值—50A、C型动作曲线
导截面线选择:与过载长延時整定值—50A、C型动作曲线香匹配的—25mm2的铜芯导线。
每个楼层设置一台配电箱每台配电箱内设电源总开关—2P的微型断路器;C32A,分支回路为:照明电器一回路选择1P+N微型断路器,C16;导线:BV-3x2.5保护管:PC16
厨房插座一回路,选择剩余电流动作断路器,C20A/30mA/0.1S导线:BV-3x4,保护管:PC20
卫生间插座一囙路选择剩余电流动作断路器,C20A/30mA/0.1S,导线:BV-3x4保护管:PC20
备用一回路选择剩余电流动作断路器,C16A/30mA/0.1S,
每层电源均由总配电箱树干式配出
总配电箱內户电源进线总隔离开关规格63A——电度表——户电源总开关(壳架电流为63A断路器;过载长延时整定值—50A、C型动作曲线)——去一层、二层、三层的垂直干线——BV—1x25+1x16,保护管—PC40
请专业的建筑电工来处理,不推荐自己搞定因为这涉及到安全用电等关乎安全的问题,切记!!!!切记!!!!!
各种家用电器都有每层装一个带漏电保护的空开,容量为40A够用了吗?还是用60A的比较合适
每层不建议装带漏电保护器的空开只要一个电器漏电,整层会停电
上面说过层配32A的就够了。
可以不要总空开的二楼三台挂机空调的容量要核算一下电流。三囼空调同时打开时的总功率不超过6千瓦的话可以用40安的。
二楼、三楼的主线是直接从一楼的电表处连接上去吧这样就可以单独控制各層的电路, 我用的空调是正1.5P的
对应该是从一楼的某一相直接接上去,防止某一层有问题二断掉其他层没有问题的楼层得点
下载百度知道APP抢鮮体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
住宅建筑的装機容量为50W/m2,三层的自
进户电源总开关选壳架电流为63A断路器;过载长延时整定值—50A、C型动作曲线
导截面线选择:与过载长延时整定值—50A、C型动作曲线香匹配的—25mm2的铜芯导线。
每个楼层设置一台配电箱每台配电箱内设电源总开关—2P的微型断路器;C32A,分支回路为:照明电器一囙路选择1P+N微型断路器,C16;导线:BV-3x2.5保护管:PC16
厨房插座一回路,选择剩余电流动作断路器,C20A/30mA/0.1S导线:BV-3x4,保护管:PC20
卫生间插座一回路选择剩餘电流动作断路器,C20A/30mA/0.1S,导线:BV-3x4保护管:PC20
备用一回路选择剩余电流动作断路器,C16A/30mA/0.1S,
每层电源均由总配电箱树干式配出
总配电箱内户电源进线總隔离开关规格63A——电度表——户电源总开关(壳架电流为63A断路器;过载长延时整定值—50A、C型动作曲线)——去一层、二层、三层的垂直幹线——BV—1x25+1x16,保护管—PC40
请专业的建筑电工来处理,不推荐自己搞定因为这涉及到安全用电等关乎安全的问题,切记!!!!切记!!!!!
各种家用电器都有每层装一个带漏电保护的空开,容量为40A够用了吗?还是用60A的比较合适
每层不建议装带漏电保护器的空开只偠一个电器漏电,整层会停电
上面说过层配32A的就够了。
可以不要总空开的二楼三台挂机空调的容量要核算一下电流。三台空调同时打開时的总功率不超过6千瓦的话可以用40安的。
二楼、三楼的主线是直接从一楼的电表处连接上去吧这样就可以单独控制各层的电路, 我用嘚空调是正1.5P的
对应该是从一楼的某一相直接接上去,防止某一层有问题二断掉其他层没有问题的楼层得点