原标题:冷却塔流量流量估算很簡单~!
冷却塔流量是水与空气进行热交换的一种设备它主要由风机、电机、填料、播水系统、塔身、水盘等组成,而进行热交换主要由茬风机作用下比较低温空气与填料中的水进行热交换而降低水温水塔的构造及设计工况在说明书上有注明,而我们现在采用的水吨为单位是国际上比较常用的单位在计算选型上比较方便,另冷却塔流量在选型上应留有20%左右的余量
冷凝:37℃;蒸发:7 ℃;
这些在XX品牌的说奣书上可以查到。
如选用XX品牌冷却塔流量则:
选用马利SR-100 可以满足(或其它系列同规格的塔如SC-100L);
在选用水泵时要在SR-100的100 吨水中留有10%的余量,在比较低的扬程时可选用管道泵在扬程高时则宜选用IS泵。
而在只知道蒸发器Q=316000Kcal/h 时则可以通过以下公式算出需要多大的冷却塔流量:
1.25---冷凝器负荷系数;
冷却塔流量已知基它条件确定冷却塔流量循环水量的常用公式:
c.冷却水量=主机冷凝器热负荷(m3/h)×1.2(m3/h)
d.冷却水量=主机制冷量(冷吨)×0.8(m3/h)
g.冷却水量=主机蒸发器热负荷(冷吨)×1.2×1.25×(m3/h)
注:以上:1.2为选型余量1.25为冷凝器负荷系数。
Q=cm(T2-T1)t是时间即降温需要多少时間。
算出来的制冷量单位是大卡(kcal/h),然后再除以0.86就是制冷量(w)
如果是风冷,再除以2500,就是匹数。
如果是水冷,再除以3000,就是匹数
Q单位J;冷却塔流量C比熱,如果是水就是4.2kJ/K*kg ;T2-T1就是降温差值。